"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Invertor Growatt SPF 5000 ES
Last Updated: Apr 12 2024 19:30, Started by
radurus
, Nov 09 2021 10:15
·
36
#37
Posted 11 November 2021 - 20:51
Am văzut situațiile în care sunt obligatoriile bateriile.
Mă gândesc că trebuie selectat la programul 01 modul SUB. Din fabrica vine setat in mod UTI. Sunt câteva paragrafe referitoare la modurile de funcționare și la Line mode apare funcționarea fara baterie ca afișare pe ecran. |
#38
Posted 11 November 2021 - 20:59
Eu l-am pornit de pe PV astazi, fara sa umblu la setari... acum, nu sunt sigur 100% ca era pe UTI, dar nici nu tin minte sa fii schimbat setarea 01 de pe default.
|
#39
Posted 11 November 2021 - 21:37
radurus, on 09 noiembrie 2021 - 17:47, said:
Dupa trecerea butonului pe 0, mai dureaza ~30s pana face shutdowns complet (ecran stins) In intervalul asta de timp consuma 0.25A. Dupa ce se stinge ecranul, consumul e 0. CristianOntanu, on 11 noiembrie 2021 - 18:21, said:
Face un beep cand il trec pe OFF dar se opreste doar partea de inverter/charger iar interfata cu utilizatorul ramane... Acum sunt confuzat... |
#40
Posted 11 November 2021 - 22:59
Eu am testat de 2 ori.
E drept ca nu era conectat decat la baterii. |
#41
Posted 12 November 2021 - 17:00
O fi la mine ceva aiurea, sau... eu am observat ca din butonul de ON/OFF porneste AC-outul.
In rest, daca trec pe OFF ramane intr-un "Stand-By" pe care cred ca l-am gasit in manual, pg.21: << Standby mode / Power saving mode Note: *Standby mode: The inverter is not turned on yet but at this time, the inverter can charge battery without AC output >> ... si asa se comporta la mine, cu BAT + PV, daca am putere in PV imi incarca bateriile si imi arata flow-ul pe ecran chiar si atunci cand butonul este pe OFF |
#42
Posted 12 November 2021 - 17:23
Am mai facut un test acum, doar ca deja era apus si PV-ul era pe moarte...
Initial era totul pornit, fara AC IN (off grid) - butonul pe ON - AC OUT : un bec de test - PV ON (la momentul pornirii AC OUT-ului prin buton ON cam acum o ora, aveam putere in PV) - 2 x bat Pylontech 99% am dat OFF la buton si mi-a ramas PVul si incarca bateriile (sau chiar daca nu mai incarca dar am tensiune din PV) daca inchid si PV-ul si ramane doar pe baterii, face un soft-off (eu zic stand-by), deoarece apoi am inchis si bateriile, am asteptat 1 minut si am reconectat - baterii - PV probabil cum are peste 120V in PV, iese din acel stand-by si porneste ecran, ventilatoare samd * cum are tensiune prea mica in PV si niciun load pe AC (buton OFF) se inchide in circa 20 de sec, dar va reporni cand vine tensiune din PV (in timp ce scriam, s-a inchis si apoi a pornit, probabil avea tensiune mica PV si apoi a mai avut un puseu la apus) Daca aceasta e functionalitatea lui si nu am eu vreun defect, mie imi convine ca pot sa-l las pe post de charger baterii in zilele cand nu sunt aici... (bine, oricum eu inchideam si inainte tot AC-ul ca sa nu am surprize si la fel se poate face si acum inchizand sigurantele de la AC IN si la AC OUT la el) |
#43
Posted 12 November 2021 - 18:09
Ce mai vroiam sa spun, foarte deranjant dpdv meu si nu am realizat decat ieri seara cand am vrut sa pun firele de la PV:
-- conexiunile externe sunt "groaznice", parerea mea: * cea de la PV trece prin/peste doua panglici (poza) * si acum, am vazut ca si cea de la AC OUT trece prin 3 panglici/fire... super greu de nimerit mai ales cu fire pline... si erau de 2,5 (teste), mi-e groaza ca va trebui sa pun de 4 Attached Files |
#44
Posted 12 November 2021 - 18:27
Poza cu conectica pentru AC OUT (cele de jos)
- am dat eu un fir la o parte, dar sunt 2 fire si 2 panglici, foarte fixe printre care trebuie sa treci cu firele (care presupun ca ar trebui sa fie de 4 mmp), iar daca ai fire 'tari' este extrem de dificil Attached FilesEdited by CristianOntanu, 12 November 2021 - 18:27. |
#45
Posted 05 December 2021 - 20:50
Am pus in sfarsit in functiune invertorul azi.
De cu seara am pregatit tot tabloul electric si l-am lasat pe baterie mers in gol. De la 1AM si pana la 8AM a scazut acumulatorul 96...91%. Azi am furat de la soare 6.7kwh (DC) Am avut varfuri de peste 3kw. Am folosit MSR, cuptor si flex. Practic am incheiat ziua de soare pe la 90% SOC. Am setat parametrul back2AC la 35%. Nu stiu daca ajunge bateria pana dimineata dar oricum se anunta o zi ploioasa. Poate e cam jos si ramane prea putin pentru cazuri de cadere retea. Invertorul e galagios. La cateva sute W nu e problema dar se tureaza ventilatoarele cand ai sarcini peste 1kw. Am facut un postament cu roti pentru acumulatori si am pus intre ei bucati de teava rectangulara 50x30. Attached Files |
#46
Posted 07 December 2021 - 08:31
Revin cu informatii despre comportamentul invertorului.
Aseara l-am oprit din butonul dteapta jos. Va fi o zi ploioasa si consuma acumulatorii inutil si plus energie din retea. Chiar daca este oprit din switch dar este conectat la retea, are ~0.9A consum din acumulatori, adica ~45W. Ca atare l-am decuplat de la retea. In felul aceasta are 0 consum din acumulatori. Nu stiu, dar probabil ca daca are suficienta putere pe solar, va porni si va incarca acumulatorii. |
|
#47
Posted 07 December 2021 - 09:34
Deci fabrici un invertor offgrid (in principal) si ai "scurgeri" de energie atat de mari ? ce naiba a fost in capul lor ?
|
#48
Posted 07 December 2021 - 10:14
radurus, on 05 decembrie 2021 - 20:50, said:
Am pus in sfarsit in functiune invertorul azi. De cu seara am pregatit tot tabloul electric si l-am lasat pe baterie mers in gol. De la 1AM si pana la 8AM a scazut acumulatorul 96...91%. Azi am furat de la soare 6.7kwh (DC) Am avut varfuri de peste 3kw. Am folosit MSR, cuptor si flex. Practic am incheiat ziua de soare pe la 90% SOC. Am setat parametrul back2AC la 35%. Nu stiu daca ajunge bateria pana dimineata dar oricum se anunta o zi ploioasa. Poate e cam jos si ramane prea putin pentru cazuri de cadere retea. Invertorul e galagios. La cateva sute W nu e problema dar se tureaza ventilatoarele cand ai sarcini peste 1kw. Am facut un postament cu roti pentru acumulatori si am pus intre ei bucati de teava rectangulara 50x30. Eu îl am "in teste" și de cca 20 de zile - o luna, de abia am 4,8 kwh... probabil si panourile puse prost, dat drumul rar și multe zile cenușii rău Mi se pare mie sau ai tăiat cablurile Py lontech, ca să intercalezi siguranța? |
#49
Posted 07 December 2021 - 11:12
Corect. Am taiat.
Ce varianta aveam? Astea erau cu papuci. Papucii nu se puteau prinde in conectorul disjunctorului. Alta varianta ar fi fost sa cumpar alte cabluri scurte, sa pun papuci la un capat, apoi sa caut o adaptare prin care sa prind papucii originali in disjunctor. |
#50
Posted 07 December 2021 - 11:41
Eu încă nu m-am hotărât să tai, am luat papuci și NH00 battery, dar am doar cablu de 16mmp...
Așa că mă gândeam să folosesc cablul original Pylontech La asta merge cu papuci Attached FilesEdited by CristianOntanu, 07 December 2021 - 11:42. |
#51
Posted 07 December 2021 - 12:16
pexic, on 07 decembrie 2021 - 09:34, said:
Deci fabrici un invertor offgrid (in principal) si ai "scurgeri" de energie atat de mari ? ce naiba a fost in capul lor ? @radurus Panourile cum le-ai conectat la invertor? Ai un singur string? |
|
#52
Posted 07 December 2021 - 13:04
#54
Posted 07 December 2021 - 20:18
Pun aici 2 capturi de la energymeterul meu.
Incerc sa imi dau seama ce consum are invertorul acesta din retea cand e oprit. Am inseriat un ampermetru UNI-T pe faza la intrare in invertor si mi-a aratat ~1.7A ceea ce e prea mult. Cand e conectat la retea am niste valori la puteri, curent si factor. Dupa ce il deconectez, valorile se schimba. Nu stiu ce masoara ampermetrul dar pot spune ca energymeterul meu e destul de aproape de masuratoarea contorului OD (kwh), eroare de sub 1% in 3 luni. Asadar invertorul are un consum de putere reactiva. (o sa fac luna niste masuratori mai elaborate cu un Powermeter industrial, forma de unda grafic pe ecran, logger, samd) Tinand cont ca un coleg pe aici era interesat daca il poate porni si opri remote (are acel intreruptor on/off dedesubt in dreapta) am mai facut niste masuratori la timpul de pornire "cold start", adica pornesc reteaua si actionez butonul de pornire simultan cu acumulatori conectati permanent. 30s dureaza pana face sync si cupleaza intern input grid. 35s dureaza pana are tensiune pe iesire. Faptul ca e deja pe retea nu influenteaza timpul de start output. Insa masurile astea de pornit la rece (ca sa conservi energia) il fac inutil ca backup/ups. Un generator porneste mai rapid. Attached FilesEdited by radurus, 07 December 2021 - 20:26. |