"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Iesiri Socomec NETYS PR RT 2200VA
Last Updated: Feb 05 2021 12:34, Started by
rokyronnie
, Feb 05 2021 10:33
·
0
#1
Posted 05 February 2021 - 10:33
Am o intrebare legatã de acest model de UPS care este echipat cu doua linii de iesiri, respectiv LS1 si LS2.
Daca am 2 consumatori de aproximativ 500W fiecare si inca 4 de aproximativ 150W fiecare, cum este mai indicat sa-i leg, separat cate unul pe cate o iesire? impartiti pe cele doua linii, sau pot sa merg dintr-o singura iesire a UPS-ului la un prelungitor si acolo sa-mi leg toti consumatorii. In manual scrie ca sunt 8x10A. Multumesc Screenshot 2021-02-05 102529.jpg 72.92K 13 downloads |
#2
Posted 05 February 2021 - 10:45
1600 W din ce spui tu fata de 1800 W declarati de producator e cam la limita
10 A e curentul maxim debitat PE TOTI conectorii IEC adunati, nu 10A per conector. Iesirea din UPS este una singura, IEC-urile sunt legate in paralel. Asa ca poti sa folosesti un prelungitor SANATOS sa legi consumatorii. |
#3
Posted 05 February 2021 - 12:34
In realitate, este chiar mai putin de 1600W. Asa ma gandeam si eu, ca sunt legate in paralel.
Multumesc frumos. |