Întârziere releu

- - - - -
  • Please log in to reply
5 replies to this topic

#1
ciresel

ciresel

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 320
  • Înscris: 31.03.2007
Se da un releu alimentat la 220v ca. Ma interesează ca după dispariția tensiunii de la bornele lui, aceasta sa mai rămână cuplat 3 secunde. Eu m am gândit sa redresez tensiunea cu o dioda sa pun un condensator la borne, asa încât sa mai mențină tensiunea câteva secunde.ar fi buna ideea? Mulțumesc anticipat

#2
ain

ain

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,458
  • Înscris: 03.11.2006
Dupa redresare si filtrare nu o sa ramana 230V. Ramane sa verifici daca releul suporta asta

Edited by ain, 22 January 2021 - 13:54.


#3
aeon

aeon

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,487
  • Înscris: 05.08.2002
redresezi cu o punte si pui un condensator de cativa microf., depinde de cat consuma releul (grija mare la tensiune, minim 400vcc)
Poti pune si o rezistena serie pentru fine-tunning.

#4
viceroy56

viceroy56

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,014
  • Înscris: 28.10.2006
Sau faci redresare monoalternanta, nu punte, si o sa ai tensiune mai mica. Pe probate gasesti solutia optima.

#5
alincar

alincar

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 111
  • Înscris: 03.03.2013
asa ceva se numeste releu cu temporizare la revenire . Gasesti o multime de modele si producatori . Nu spui cate contacte trebuie sa aiba, NO/NC , ce curent sa suporte pe contacte etc.
Au trei borne - doua pe care ramane alimentat permanet si o borna pentru comanda. Cand apare tensiunea pe aceasta , releul se actioneaza si cand dispare tensiunea pe borna respectiva ramane actionat un timp care poate fi reglat secunde sau chiar minute
Mai sunt si variante ( mai vechi , electromecanice ) care aveau un miez magnetic cu remanenta care permitea sa ramana actionat releul cel mult 1..2 secunde

#6
viceroy56

viceroy56

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,014
  • Înscris: 28.10.2006
Vezi ca problema e tocmai invers decat povestesti tu!
Initiatorul vrea ca releul sa ramana anclansat DUPA DISPARITIA TENSIUNII DE ALIMENTARE a bobinei releului..

Edited by viceroy56, 22 January 2021 - 19:59.


Anunturi

Bun venit pe Forumul Softpedia!

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate