Invertor solar PNI GreenHouse SC1800B 3KW 24V 60A MPPT Off Grid Hibrid Sinus pur - Suport, Testare, Pareri
Last Updated: Mar 27 2023 07:50, Started by
suport_PNI
, Dec 03 2020 09:01
·
0
#37
Posted 24 December 2020 - 08:54
La un moment dat am avut si eu tendinta sa confund parametrii de iesire ai incarcatorului cu cei de intrare de la panouri.
Am recitit, si recitit si restudiat si incerc sa clarific : Parametrii declarati pentru incarcatorul solar MPPT sunt pentru Iesirea lui catre baterii / invertor : 60A si 25-28 V de aici ar iesi un total de aproximativ: 1600 W putere maxima ce iese din incarcatorul solar. - deci si de la panouri putem trage tot un total de aproximativ 1600W . Mai departe facem calculele in functie de voltajul de intrare de la panouri 30 - 80V si ne ies cele 8 panouri ( 4 string-uri de cate 2 in serie) 30.9V x 2 = 61.8 V ( 1 string de 2 panouri in serie) 8.42 A x 4 = 33.68 A ( 4 string-uri in paralel ) 61.8 V x 33.68 A = 2080 W ( conditii ideale de lucru pe care nu prea o sa le obtinem in practica). Desi pare o putere mai mare decat cea maxima admisa nu e nici o problema, scopul e sa ne ramana cei 1500 W cat mai mult timp pe perioada zilei si toata lumea fericita. Daca am omis ceva, sau nu este explicat bine avem aici Useri cu mai multa experienta care ne vor lamuri . Edited by suport_PNI, 24 December 2020 - 08:56. |
#38
Posted 24 December 2020 - 09:06
Hai sa facem calculul pe exemplu de manual. Pagina 9 la cel de pe online. Se da un exemplu cu 8 panouri si se dau si caracteristicile la panouri 250w, Imp:8.42A.
Cele 8 panouri sunt montate 2S4P. Deci avem 8,42a x 4 = 33,68 a Voltaj avem 30v *2 = 60v De aici w avem = 33,68 a x 60 v = 2020w = 8panouri*250w XTH da ai dreptare eu in calculul anterior am gresit la amperaj am facut 8,42 a x 8 panouri dar in serie se dubleaza voltajul si amperajul ramane acelasi de asemenea am folosit termenul de string gresit. |
#39
Posted 24 December 2020 - 21:59
Luati in calcul curentul dat de un panou, rotunjiti in minus,si inmultiti cu nr de panouri.Din calculul asta iese curentul care vine din solar.
Puterea teoretica poti sa o calculezi cum a calculat suport pni, . Din calculul tau arata ca ai 32A, DAR, in baterie ajung dublu, aici intervine sistemul mppt, care-ti converteste diferenta de tensiune de la 60v la 25 in curent. Cit priveste puterea din panouri, teoretic se spune ca poti depasi acea limita de 1500w, invertorul gestioneaza maxim 1500, in practica nu am incercat....stiu eu?... |
#40
Posted 24 December 2020 - 22:37
bumblebeee, on 24 decembrie 2020 - 09:06, said: XTH da ai dreptare eu in calculul anterior am gresit la amperaj am facut 8,42 a x 8 panouri dar in serie se dubleaza voltajul si amperajul ramane acelasi de asemenea am folosit termenul de string gresit. Nu ai gresit deloc, chiar ala este calculul teoretic, in practica este putin mai mic, sau pot aparea virfuri peste acel curent iarna pe zapada cind apare soarele brusc.,....daca o sa mai apara...Asta vorbim de curent.Si daca vrei sa afli puterea, inmultesti nr de panouri cu puterea per panou.Ce ai facut tu, ai demonstrat cum apar valorile, nimic gresit, rezultatul este acelasi. Craciun Fericit, liniste, sanatate si mult soare!!!, ca sa mearga si la invertoare!!! Edited by XTH, 24 December 2020 - 22:42. |
#41
Posted 27 December 2020 - 11:27
Salut inca o hiba la acest tip de invertor . Azi a iesit soarele si am bagat in priza un dezumificator electric de 250w si surpriza invertorul nu porneste a trebiut sa pun in priza dubla un feon sa plece. tensiunea pe iesire , si a doua buba dupa aproximativ 30 min se opreste din nou , specific ca pe ecran nu apare nici un fel de avarie ,panourile baga din plin 15A 61V cam 6 a in baterii si restul in invertor pe 220v .
Poate sa-mi explice cineva fenomenul. multumesc |
#42
Posted 27 December 2020 - 13:12
Dezactiveaza functia de economie de acolo probabil nu simte consumul mic, desi 250wh nu este chiar mic....
Programul 22 parca, ce ai setat? Edited by XTH, 27 December 2020 - 13:19. |
#44
Posted 27 December 2020 - 14:17
S-ar pute sa fie din setari programul 1 era pe SOL l-am mutat pe SbU.
Programul 22 e rotirea pictogramelor pe afisaj . Mai experimentam cind zeul RA apare din nou . Am dezactivat si modul de economisire a bateriei pozitia 29 |
#45
Posted 27 December 2020 - 14:28
Nu,
SOL se refera ca foloseste curent doar din solar si baterii. SBU foloseste din solar si baterii pina dispare curentul din panouri, moment in care trece pe retea. Edited by XTH, 27 December 2020 - 14:29. |
#46
Posted 28 December 2020 - 15:42
Azi am avut soare si merge super , a mers ore bune dezumifictorul fara intreruperi ,
Am racordat si la retea si l-am setat pe baipas la 25v sunt curios cum se comporta , alimenteaza doar o priza pe care sunt un tv ,modulul wireless si o camera video de supravegere . Puterea maxima observata de mine azi undeva la 750w din panouri . am observat si 28A pe incarcare. |
|
#47
Posted 28 December 2020 - 17:03
Azi a ajuns si al meu la mine speram inainte de craciun dar greu cu firma de curierat ... inca nu il pot porni pentru ca trebuie sa imi vina bateriile ... dar asta mai dureaza un pic.. asta nu inseamna ca nu l-am scos din cutie ... o prima impresie manualul e un pic actualizat, pe site cred ca e de la ceva mai vechi ... a doua impresie se auzea un zornait in el .. prima oara m-am speriat am zis ca e ceva rupt prin el ... l-am scuturat un pic si s-a dovedit a fi doar un surub mic ratacit ... a treia impresie ...mi-ar fi placut conectarea bateriilor sa se faca cu papuci cu surub, cred ca era mai ferma prinderea ... dar voi reveni cu update dupa instalarea cablurilor ... ca alimentare la baterii am sa pun un cablu de 50mmp cred ca era suficient si 35mmp ...acum sper sa intre in locasul ala ... In rest super ... desful de robust sistem de prindere superior ... manual in romana destul de detaliat ... se da un exemplu de configuratie panouri ... acolo cred ca mai trebuie sa vorbim ... dupa cum am vazut anterior cam pe la 1500w ar trebui sa fie limita lui in manual da un exemplu de 2000w bine conditii ideale dar totusi e un 25% in plus... In rest abia astept sa il instalez ... pana aici toate bune si frumoase.
|
#48
Posted 28 December 2020 - 17:16
Atentie la cuplarea bateriilor, face flama si pocnet , se incarca niste condensatori babani.nu se intimpla nimic dar te ia lrin surprindere.
Ori te misti ferm ori inseriezi un bec de far de 24v pentru 2sec dupa care pui cablul pe prindere. Ce baterii ti-ai comandat? Astazi nu am avut timp sa-l montez pe al meu, poate miine. Bine...nici soare nu a fost,...chiar ,o mai fi soarele dincolo de nori?... Edited by XTH, 28 December 2020 - 17:17. |
#49
Posted 28 December 2020 - 20:33
2 baterii gel dpsolar 200ah. Apropo o curiozitate ... avem cablu usb dar un cd cu soft eu nu am gasit si nici pe site nu este!
|
#50
Posted 28 December 2020 - 21:01
Salut ai adresa pe spatele carti tehnice .eu nu am leptop si pina la calculator sunt vreo 15 m .asa ca mai asteapta.
|
#51
Posted 29 December 2020 - 01:06
|
#52
Posted 29 December 2020 - 18:41
Astazi mi-am facut timp sa vad cam ce poate invertorul:
Compact, afisaj cu toate informatiile necesare despre curent, tensiune, putere, atit din retea cit si fotovoltaic, atit pe intrare cit si pe iesire Meniu complex dar accesibil, daca nu esti familiarizat putin cu fotovoltaicele , trebuie sa citesti si sa aprofundezi .Prin accesarea meniului am gasit si prima neconcordanta , in manual spune ca resetarea se face tinind 6sec apasat ENTER , dar se tine apasat MENU timp de 6 sec. Ca sa vedem daca lucreaza protectia de supravoltaj pe intrare fotovoltaica l-am alimentat cu o linie de 110Vdc, moment in care, a aparut pictograma cu avertizare cod 73, deci, concluzia fara dubii: - plaja pentru panouri este 30....80Vdc, Programul 29, cu economisire energie nu m-a satisfacut, efectiv nu intra in mod economie, sau nu am asteptat eu suficient de mult pina sa faca trecerea.Oricum pe mod economie consuma 0,6Ah, iar in regim normal 1,2Ah, adica un 15Wh /30Wh. Daca este in mod economie, consumatorul cuplt nu pleaca la prima fractiune de secunda, are o mica intirziere, ai senzatia ca nu vrea sa lucreze, dar lucreaza normal. Nu am folosit programele de la 30 in sus, nu m-au interesat, tot ce tine de egalizat acumulatorii. Ca si zgomot, este silentios, daca nu are consumatori, se opresc ventilatoarele, lucru foarte bun, atit pentru economie de curent cit si liniste. Ce este inervant, daca iti pica sursa de retea si ai activat bipul, ala bipaie constatnt, cred ca era bine sa tiuie o data, te anunta ca nu ai retea, si gata, eventual la revenirea retelei, alt tiuit .Spun asta in comparatie cu un mpptsolar care are aceeasi configuratie, sunt unele diferente normal, dar cam aceeasi configurare. In rest, consumator de 1kwh , motor aspirator, pleaca fara probleme, nu da mesaj de suprasarcina, Foarte complex la coduri, este bine protejat si sunt detaliate pe zone,module tipuri de eroare pina la eroarea 58.De la 60 in sus sunt avertizarile, nu foarte multe , dar suficiente sa te trimita tinti acolo unde sunt probleme. Asigura toata plaja de incarcare :din retea , din solar, retea +solar, Iesirea de 220v este asigurata din solar, retea, solar +baterii Daca nu are retea intra in modul UPS, transfer instatntaneu, nu pica nimic consumatori sensibili Se poate regla plaja de incarcare a acumulatorilor, are si setari predefinite, dar se pot si configura.Nu am gasit valori pentru incarcarea acumulatorilor de Litiu, plaja de tensiuni?, are doar un tabel cu intervale tensiune/curent...si atit.,posibil sa se bazeze doar pe limita de tensiune la incarcare. Montajul nu este ceva extraterestru, daca nu ai 2 miini stingi si stii ca lucrezi cu tensiune continua, deci ai plus si minus, rosu si negru, si curent alternativ de 230v, si daca la revolutie erai macar nascut, atunci cu siguranta poti sa-l montezi si chiar intelegi ceea ce trebuie sa faci din instructiuni. Este ideal pentru economie de curent, vara se scuteste pina la 80% din necesar, se poate si 100% , mai problematic este iarna , mai bine zis noiembrie si decembrie, sunt lunile critice, in rest...ok. Cu un grup de panouri de 4 pe est , 4 pe sud, si 4 pe vest, montate la 45gr, la care adaug 4acumulatori12v de 225Ah (sau 6...8)pot sa consum 3kwh in 24h fara rezerve, chiar si mai mult , dar asta sa nu omor bateriile. Recomand, este un produs foarte bun tehnic, este acoperit de garantie, lucru important,brand romanesc , banii se invirt si aici, adevarat, produs in china, dar nu mai este nimic spectaculos, totul se fabrica in china in ziua de azi. Suport PNI, felicitari pentru ideea de a oferi spre testare cu reducere, este o metoda inteleapta de promovare. Pentru anul care vine va doresc vinzari ample la toate tipurile de echipamente electronice, chiar daca se anunta , ceea ce era de asteptat, ceva praf la banuti..., dar , facem economie la curent si...ne descurcam. Pentru cei care au nelamuriri , in limita cunostintelor si a timpului, va raspund cu drag. Edited by XTH, 29 December 2020 - 18:45. |
#53
Posted 29 December 2020 - 19:33
Salut
Partea cu ventilatoarele imi place si mie la un tv de 75w modemul si o camera video nici nu se sinchiseste sa le porneasca . Si azi a bagat din plin sper sa reusesc sa mut si priza de la frigider pe el pt a face economie si in timpul zilei cind nu sunt acasa. De la mine pina acum nota 10. |
#54
Posted 29 December 2020 - 20:02
Cum ai legat panourile , parca aveai 2 de 240 si 2 de 280
Ai pus serie 240 +280.? |