Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Constructie P+2E pe perna de balast
Last Updated: Jan 24 2024 17:12, Started by
anothertwo
, Oct 16 2020 15:17
·
40
#1081
Posted 02 July 2022 - 12:15
Uite, nu vreau sa îți las impresia ca tratez oamenii cu indiferentă. Ba mai mult, eu sunt cel care s-a rugat de echipa respectiva sa își termine treaba așa cum am agreat printr-un contract, și prin niște termene, din care mi-a fost destul de ușor sa ies la final de Mai, pentru ca, vezi tu, termenul de 31 Martie 2022 nu a fost respectat. După doua luni de întârziere, am tot dreptul sa renunț, și dacă e dreptul meu sa fac asta, o voi face. Nu ma întreabă nimeni dintre prestatori câtă dobândă plătesc pentru a finanța acest proiect (și nici nu e cazul), dar dacă am convenit un ‘grafic’ de lucrări, vreau sa ne ținem de el, altfel începi sa îți asumi, tu prestator, niște costuri. Așa a fost cu prima echipa de tencuitori, de care am scăpat la timp, așa este acum cu antreprenorul care începând de ieri plătește chiria schelei pentru ca nu a început lucrările la timp, și de asemenea, nu le-a finalizat conform grafic de lucru agreat. Nu o lua personal, nu ține de tine, dar in lumea asta a prestatorilor și a beneficiarilor, cineva trebuie sa își asume și răspunderi, nu doar drepturi.
Revenind la tabloul electric, cum as putea sa îl îmbunătățesc? Nu prea îmi vine sa schimb tabloul cu totul, ca e destul de scump. |
#1082
Posted 02 July 2022 - 12:52
Referitor la tablou eu consider ca fiecare vrea ce este mai bun pt casa lui,nu sf-uri dar trebuie un nivel mare in ceea ce priveste electrosecuritatea,cere opinii si din alte parti dar nu pierde timpul cu cei care iti vor spune ca lasa ca merge si asa.
anothertwo, on 02 iulie 2022 - 12:15, said:
Nu o lua personal, nu ține de tine, dar in lumea asta a prestatorilor și a beneficiarilor, cineva trebuie sa își asume și răspunderi, nu doar drepturi. Edited by anaki, 02 July 2022 - 12:53. |
#1083
Posted 02 July 2022 - 15:18
anaki, on 02 iulie 2022 - 12:52, said:
De acord cu tine ,daca a existat un grafic si nu a fost respectat trebuie vazut cine a fost vinovatul,ca si exemplu daca constructorul nu a facut zidurile la timp cum sa fie in grafic cei cu instalatiile? |
#1084
Posted 02 July 2022 - 16:58
Eu îți pun o poză cum e la mine, nu știu dacă e bine sau rău, știu doar că nu am nici o problemă. Bine, nu am atâtea circuite ca tine dar și casa e cu 50% mai mică.
Știu că electricianul m-a întrebat dacă vreau să îl echipeze premium sau normal. Nu știu ce înseamna acel premium că nu m-a interesat, dar i-am spus să mi-l echipeze în așa fel încât să nu am grija instalației electrice. Toate cablurile au fost băgate cu o săptămână înainte să mă mut. Attached FilesEdited by froome, 02 July 2022 - 17:03. |
#1085
Posted 02 July 2022 - 19:56
Acea echipare premium se refera de fapt la complexitate care nu intotdeauna este impusa prin norme in cazul utilizatorilor casnici pe cand acea normala se refera la minimul admis de norme,omul a avut bunul simt si te-a intrebat.
Asta nu inseamna de exemplu ca in cazul aparitiei unor supratensiuni de retea nu iti vor face praf electrocasnicele cu componente electronice,centralele sunt un exemplu dat frecvent. In general a facut alegeri corecte cu disj 1P+N care intrerupe ambele conductoare active si a protejat sirul de circuite cu rcbo monofazat nu trifazat.(putea sa foloseasca rccb) Edited by anaki, 09 September 2022 - 19:08. |
#1086
Posted 03 July 2022 - 09:32
Cum sunt curios si nerabdator din fire, azi am calcat pe sapa, ocazie cu care am facut poze la tablouri.
Daca nu cer prea mult, pe langa critica necesara, m-ar ajuta si sfaturi de remediere. Multumesc! - Tablou General Parter TG_complet_fara_capac.jpeg 496.39K 75 downloads TG_linie_1_2.jpeg 433.57K 75 downloads TG_linie_3_4.jpeg 469.52K 75 downloads TG_linie_4_5.jpeg 442.42K 66 downloads - Tablou Etaj 1 TE1_complet.jpeg 408.31K 57 downloads TE1_linia_1.jpeg 355.93K 52 downloads TE1_linia_2.jpeg 404.27K 43 downloads TE1_linia_3.jpeg 417.54K 40 downloads TE1_linia_4.jpeg 392.41K 44 downloads - Tablou Etaj 2 TE2_complet.jpeg 171.79K 47 downloads TE2_linia_1_1.jpeg 289.56K 43 downloads TE2_linia_2_2.jpeg 330.74K 32 downloads TE2_linia_3.jpeg 269.64K 36 downloads TE2_linia_4..jpeg 397.81K 35 downloads |
#1087
Posted 03 July 2022 - 14:41
Tulai, atatea tablouri ? Mie in proiect mi se ceruse unul incapator pentru 36 de posturi, am luat unul metalic ( casa din lemn) pentru 70 de posturi, la cate mate curg de acolo ( toate cablurile sunt trase in tablou...sau sub tablou, pe unde au incaput) nu stiu cum va reusi meseriasul sa le aseze. Marti e ziua in care voi afla...
|
#1088
Posted 03 July 2022 - 15:33
Te rog, nu lua de bun tabloul meu. Bobitza și anaki pare ca au găsit bube la mine. Poate ma ajută sa-l repar 😀
|
#1089
Posted 04 July 2022 - 11:02
Daca ai probleme de spatiu pe viitor in tablouri, la aceste tablouri hager, se pot monta clemele direct pe acele capace pe care iasa conductoarele din perete.
Attached Files |
#1090
Posted 04 July 2022 - 12:56
anothertwo, on 01 iulie 2022 - 21:58, said:
Ce înseamnă monopolare? https://forum.softpe.../#entry29139757 Normativul nostru recomanda sa ai si protectie diferentiala pe fiecare circuit. Cealalta parte la care face referire Anaki este ca tu ai protectie diferentiala(trifazica ?), una la ~15 circuite. Adica daca ai o scurgere de curent pe unul din cele 15 ciruite, iti va declansa diferentiala(trifazica) si habar nu o sa ai pe care circuit este problema. Acea siguranta diferentiala trifazica se potriveste unei plite electrice trifazice si atat. Corectati va rog, daca gresesc. Cum a zis Anaki: monopolarele inlocuite cu 1P+N sau 2P, ca sa satisfaci normativul. Plus protectie diferentiala pe fiecare circuit in parte. Eu am un tablou asemanator principial la o constructie noua si are diferential general de 30mA. Sare la fiecare furtuna si decupleaza tot. Am identificat circitul problematic(nu si problema) il decuplez si recuplez generalul. Daca aveam protectii diferentiale separate atunci se decupla doar circuitul problema, nu tot. Asta inseamna selectivitate, care la tine lipseste. Exista diferentiale ce ocupa 1 loc, deci e loc. Bani sa fie |
#1091
Posted 04 July 2022 - 13:30
Este admis ca un diferential sa protejeze cateva circuite monofazate nu 15,nu cu RCCB trifazat, sa vedem tabloul dupa remediere.
|
#1092
Posted 04 July 2022 - 13:43
Fara sa ofensez, dar nu am gasit in normativ obligativitatea de a proteja conductorul de nul, atunci cand sectiunea conductorului neutru este cel putin egală sau echivalentă cu a
conductorului de fază, nu este necesar să se prevadă o protecĠie de supracurent pe conductorul neutru. Fraza valabila pentru retele TT sau TN. Nu stiu ce inseamna TT sau TN. Ar fi util o trimitere la articolul din normativ care mentioneaza obligativitatea de a folosi 1P+N sau 2P. anaki, on 04 iulie 2022 - 13:30, said:
Este admis ca un diferential sa protejeze cateva circuite monofazate nu 15,nu cu RCCB trifazat, sa vedem tabloul dupa remediere. |
#1093
Posted 04 July 2022 - 13:51
La tine este scuzabil ca nu esti in domeniu si nu ai pretentia ca stii precum fac multi care citesc si nu inteleg si nu stiu sa coreleze diverse prevederi.
5.3.4.0.3. În circuitele monofazate se prev��d dispozitive bipolare (2P sau 1P+N). În circuitele monofazate din locuin��e (cu personal obi��nuit) se prev��d întreruptoare bipolare cu protec��ie la suprasarcin�� ��i scurtcircuit cel pu��in pe conductorul de faz�� (1P+N). Nu asa se abordeaza, aceasta problema,,consumul care se balanseaza pe faze Impartirea cat mai echilibrata a consumatorilor pe faze se face in functie de puterea receptorilor electrici,coeficientuli de utilizare,de simultaneitate,etc. Edited by anaki, 04 July 2022 - 14:02. |
#1094
Posted 04 July 2022 - 14:04
Cred ca paragrafele de mai jos sunt cele relevante pentru protectie 1P+N sau 2P.
LE, abia acum am vazut postul tau, anaki. Eram ocupat sa citesc prin normativ. Am postat mai sus extrase. Attached FilesEdited by anothertwo, 04 July 2022 - 14:06. |
#1095
Posted 04 July 2022 - 14:14
Problema este ca ca unii cunosc dar ignora precizarea ,,in circuitele monofazate din locuinte(cu personal obisnuit).
|
#1096
Posted 04 July 2022 - 16:09
Doar ca la anothertwo in casa reteaua e TN-C-S daca nu ma insel.
|