Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Instalatii electrice casnice. Probleme frecvente(2018+)
Last Updated: Mar 20 2024 11:29, Started by
anaki
, Nov 12 2018 14:22
·
46
#974
Posted 28 June 2021 - 12:26
jda, on 28 iunie 2021 - 10:42, said:
Mersi ... Poti sa imi dai un exemplu de relee smart despre care crezi ca se potrivesc pt cazul meu... de unde sa incep sa aprofundez pe cont ptopriu ... Smart relay pare destul de generic pt Google ... gasesc o multime de rezultate Edited by manghels, 28 June 2021 - 12:28. |
#975
Posted 28 June 2021 - 13:13
jda, on 28 iunie 2021 - 12:10, said:
Este vorba de un scenariu referitor la comanda incalzirii unei singure zone folosind insa 3 metode/aparate diferite: --- T1 va fi un intrerupator manual - incalzirea va porni la actionarea sa manuala cind doreste proprietarul --- T2 va fi un termostat electronic care va porni incalzirea in functie de temperatura apei dintr-un boiler( vezi Kolfleading --- T3 va fi un (crono)termostat clasic care va porni incalzirea in functie de temperatura unei camere sau program setat E nevoie de tabloul acesta pentru ca proprietarii sint in virsta si nu pot butona cu usurinta prin meniurile centralei sau ale termostatelor. Descrierea mea e probabil sursa confuziei dar nu e nimic legat de incalzirea incalzirea a 3 zone ... totul se refera la o singura zona . Ce mai simplu e cu 3 relee cu 3/4 contacte : unul/doua pentru actionarea principala + aprindere LED iar celelalte 2 contacte NC pentru interblocarea cu bobinele celorlalte 2 relee.
Edited by ggelu, 28 June 2021 - 13:13.
|
#976
Posted 28 June 2021 - 14:54
Ii trebuie o logica de actionare, un fel de PLC.
Situatiile 1 si 3 sunt acoperite de cronotermostat. Are buton pentru fubctionare in mod manual. Situatia 2 se rezolva cu un termostat pus in boiler sau cu un intreruptor automat. Totusi, daca locatarii nu stiu sa manevreze chestii complexe, ce te facecsa crezi ca nu vor uita incalzirea pe "manual" sau pe "boiler"? De aceea ar fi nevoie de butoane cu revenire, feedback cu functia activa, decuplare automata mod dupa un timp prestabilit. Situatia 2 se rezolva cu automatizare pentru boiler.(acumulare prin schimb caldura cu serpentina sau acumulare directa) Daca vrei sa fii tu sigur si sacstii ce e pe acolo, poti monta niate sonoff basic sau th si le vezi de la distanta (e nevoie de conexiune wifi) Cu un sonoff basic pe general ai putea opri CT cu totul. Daca e nevoie de contacte separate galvanic (dry-contact), la sonoff basic/TH trebuie facute modificari deoarece ele sunt ca niste intreruptoare pe fir (ca la veioza) Deci mai trebuie niste modificari sau componente. Sa nu pui unul dinasta pe firele de termostat de la CT ca o prajesti. Edited by radurus, 28 June 2021 - 15:09. |
#977
Posted 28 June 2021 - 16:10
Salutare,
Vin si eu cu o intrebare/nelamurire. Sambata s-a "ars" un consumator in casa, mai pe scurt s-a auzit o bubuitura si nu a mai fuctionat. Azi de dimineata a venit o persoana de la garantie a verificat pe la prize si a constatat ca intre inpamantare si faza sau nul (nu mai retin care) este tensiune (o valoare gen 0.28XX). Instalatia eletrica este refacuta acum 2 ani, aceeasi valoare a fost masurata la 2 prize cu circuite separate din tablou. Mi s-a recomantat un stabilizator de tensiune pentru consumatorul "ars". Intreb acum: Este normal sa am acel curent intre inpamantare si....? Daca s-a ars un consumator, se pot arde si altii din aceasta cauza? Si cel mai important, ce fac sa remediez? Multumesc anticipat, O zi buna. |
#978
Posted 28 June 2021 - 17:53
Nu s-a ars de la cei 0.28V intre NUL si impamantare.
Stabilizatorul nu are treaba cu tensiunea dintre nul si pamant. Ce consumatoe s-a defectat? |
#980
Posted 29 June 2021 - 17:23
Cel cu garantia banuiesc ca a facut tot posibilul sa va "demonstreze" ca nu centrala e de vina ci tensiunea de la prize, corect ? Oricum din ce si cate detalii ati dat nu s-a inteles nimic..
|
#981
Posted 30 June 2021 - 07:06
Salut,
A fost destul de cooperant tipul cu garantia, doar ca am impresia ca a fost asa ca o cauza "fortata". Am chemat un electrician si a zis ca sunt ok prizele. Inpamantarile sunt legate, asta dupa o verificare a prizelor si a tabloului. Am luat si un stabilizator de tensiune la sfatul omului pentru a evita pe viitor situatiile similare. Piesa a fost inlocuita ieri, la o zi dupa constatare. Attached Files |
#984
Posted 19 July 2021 - 13:45
Acum 2 saptamani, am sunat un prieten (e firma autorizata) ca sa vina sa arunce o privire in BMPM deoarece diferentiala Schneider de 32A nu statea ridicata.
Energia "curgea" cat era ridicata dar cadea imediat ce luai degetul de pe ea. Desi am deconectat toti consumatorii nu s-a remediat. A trebuit intervenit si a deconectat DPSMN deoarece declansa teleactionarea alaturata diferentialei. Este a doua oara in 3-4 ani cand apare problema asta. Care consumator din casa poate deranja DPSMN in asa fel incat sa declanseze? (am CYABY 3x6mm de la BMPM pana in casa 27m, in caz ca unul din traseele active e afectat, as putea folosi rezerva galben/verde). Sunt oare electronicele alea niste pocnitori? Prietenul meu imi zice sa verific sectorul asta de bransament ca are probleme. Insa conform cu electrica/fizica ce o stiu de atata timp, recomandarea sfideaza logica. |
#985
Posted 19 July 2021 - 13:50
Daca dupa ce ai eliminat dpsmn-ul disjunctorul schneider a functionat e clar ca e defect ,nu are nici o legatura cu receptorii tai din casa.
Edited by anaki, 19 July 2021 - 13:56. |
#986
Posted 19 July 2021 - 14:25
Asa zic si eu.
Trebuie sa imi pun o protectie (sau 2) de supratensiune in casa ca sa suplineasca rolul DPSMN-ului. |
#987
Posted 20 July 2021 - 08:04
Salut!
Va rog sa imi spuneti, poate v-ati lovit de o situatie asemanatoare, daca cei de la Enel asigura (pe costul lor) schimbarea consolei sau trebuie sa caut un electriian autorizat ANRE si suport eu costurile? Din discutiile pe care le-am avut cu cei de la call center, raspunsurile au fost impartite. Mai pe scurt, este treaba Enel sau nu, schimbarea consolei si a sigurantei centrale - care este de tip vechi. Multumesc Edited by anaki, 20 July 2021 - 14:04. |
#988
Posted 20 July 2021 - 08:35
Daca prin consola intelegi tablul din casa : nu este treaba furnizorului sa il schimbe.
In cazul in care aceasta are inglobat contorul de energie : il vor muta pe acesta dar noul bloc de protectie si masura ( BMP ) va include doar siguranta generala. Protectiile pe circuite sunt in cheltuiala consumatorului. |
#989
Posted 20 July 2021 - 14:05
wbs, on 20 iulie 2021 - 08:04, said:
Salut! Va rog sa imi spuneti, poate v-ati lovit de o situatie asemanatoare, daca cei de la Enel asigura (pe costul lor) schimbarea consolei sau trebuie sa caut un electriian autorizat ANRE si suport eu costurile? Din discutiile pe care le-am avut cu cei de la call center, raspunsurile au fost impartite. Mai pe scurt, este treaba Enel sau nu, schimbarea consolei si a sigurantei centrale - care este de tip vechi. Multumesc |
#990
Posted 21 July 2021 - 08:09
ggelu, on 20 iulie 2021 - 08:35, said:
Daca prin consola intelegi tablul din casa : nu este treaba furnizorului sa il schimbe. In cazul in care aceasta are inglobat contorul de energie : il vor muta pe acesta dar noul bloc de protectie si masura ( BMP ) va include doar siguranta generala. Protectiile pe circuite sunt in cheltuiala consumatorului. Consola de bransament (cea din fier care iese pe acoperis). Nu stiu daca m-am exprimat corect. Iar siguranta centrala - cea care vine la cofretul electric exterior. Deci, tot ceea ce vine pana in casa. Stiu ca instalatia din casa, este treaba mea. Multumesc pentru raspuns. anaki, on 20 iulie 2021 - 14:05, said:
Daca schimbarea insemna si mutare ,un nou ATR. Nu se schimba nimic. Strict schimbare pe aceeasi pozitie. Multumesc |