#1333
Posted 19 April 2022 - 16:04
In ce condiții se poate schimba cea de la contor cu una de 32?
|
#1335
Posted 20 April 2022 - 20:21
mersi de raspunsuri.
ca sa fac o recapitulare, sa vad daca am retinut bine, ar fi cam asa general mcb 25(curba declansare mai lenta) releu+contactor 3/4 RCCB 40a 30ma pe care sa fie impartite mcb-urile pt circuite In configuratia asta, in caz de probleme, nu este posibil sa se arda fuzibila de la contor inaintea generalei din tabloul meu? |
#1336
Posted 20 April 2022 - 21:55
Există riscul să declanșeze generalul tău simultan cu arderea fuzibilei de pe scară.
La fel, la un scurt, există riscul să declanșeze simultan mcb-ul de 16A cu generalul de 25A, chiar dacă sunt două marimi între ele - în practică se întâmplă. De ce ții tu musai să pui un general în tablou când RCCB-urile au și funcția de separare (mai ales dacă au capacitatea de rupere la 10kA)? Adică, în loc să întrerupi tensiunea dintr-un buton "general", o întrerupi din 3 sau 4 butoane sau câte RCCB uri ai. Edited by a_r_C, 20 April 2022 - 21:56. |
#1337
Posted 21 April 2022 - 16:12
a_r_C, on 20 aprilie 2022 - 21:55, said: De ce ții tu musai să pui un general în tablou când RCCB-urile au și funcția de separare (mai ales dacă au capacitatea de rupere la 10kA)? Adică, în loc să întrerupi tensiunea dintr-un buton "general", o întrerupi din 3 sau 4 butoane sau câte RCCB uri ai. |
#1338
Posted 21 April 2022 - 17:37
MB_152, on 20 aprilie 2022 - 20:21, said:
In configuratia asta, in caz de probleme, nu este posibil sa se arda fuzibila de la contor inaintea generalei din tabloul meu? |
#1339
Posted 28 April 2022 - 21:59
Ce poate cauza aceste fluctuații la becuri? https://photos.app.g...d7BokPugsF6Zay5 Parcă ar avea puls curentul. 😅
Ignorați ce se întâmplă în prima secundă, e de la camera video. E un bloc comunist din anii 1960 cu un circuit pentru becuri și un circuit pentru prize. În oricare cameră mă uit, e aceeași poveste. Și la becurile din tavan, și la un bec băgat în priză. Și la becuri cu LED de diverse mărci ieftine, și la becuri incandescente „Super Halogen”. Singurul bec care nu face așa e de tip CFL. Problema asta nu apare tot timpul, dar e veche de ani de zile. Becul cu LED din holul blocului nu face așa. |
#1340
Posted 29 April 2022 - 12:38
Cauzele pot fi multipe dar inainte de a chema un electrician vezi daca vecinii care sunt pe aceeasi faza cu tine au si ei problema asta.
Daca nu o au trebuie sa faci amanuntit si metodic la tine pt contacte imperfecte,etc,si daca totusi nu gasesti cauza cheama un electrician/ firma,daca nici ei nu-i dau de cap sa-ti monteze un analizor de retea pt o perioada de timp,vor gasi sigur cauza. |
#1341
Posted 05 May 2022 - 22:06
Sper sa pun intrebarea in topic-ul potrivit:
spuneti-mi va rog ce solutie imi recomandati ptr montajul catorva prize de exterior, montaj ingropat in polistiren (15cm, EPS80 grafitat daca conteaza). Sub polistiren e caramida cu goluri. Am vazut pe net niste suporti ptr montarea dozelor in polistren, dar dupa cum inteleg eu conceptul, suportii astia trebuiau montati pe caramida si apoi placat cu polistiren, invers nu pare fezabil. Deci cum pot fixa niste doze ingropate in 15cm de polistiren? Multumesc anticipat! Edited by l_stoian79, 05 May 2022 - 22:07. |
#1342
Posted 05 May 2022 - 23:07
Doză Kaiser 1555-51. Îți trebuie și scula care expandează piciorușele de fixare.
|
#1343
Posted 18 May 2022 - 09:10
Am o problema cu un diferential care tot imi sare atunci cand ploua mult sau ud gazonul si nu imi dau seama de ce. Este vorba de un circuit care pleaca din tabloul de interior la exterior in curte. Acel circuit este pus in tabloul general din casa pe o un disjunctor diferential Schneider 16A P+N, tip AC, 10mA. De la acest circuit in curte am un alt panou cu doua sigurante Schneider Easy9, P+N, 10A, 30mA , una este este pentru circuitul de lumini (6 becuri led de 5 W fiecare) iar alta siguranta este pentru motorul Nice RB600 de la poarta autoportanta de 515 W si 2.5 A.
A plouat toata noaptea si azi dimineata cand sa ies cu masina nu se deschidea poarta, era sarit diferentialul de 10mA din tabloul general, nu este prima data cand asta se intampla. Curios e faptul ca la cele doua sigurante din panoul de la exterior nu sunt decuplate si nici o alta siguranta sau principala din tabloul general. Tabloul exterior il am legat la un dispozitiv Zigbee prin care pot sa inchid sau sa deschid din aplicatie circuitele pentru lumina sau pentru poarta. Cand aprind lumina exterioara se aprinde si totul este OK, dar cand incerc sa activez circuitul de la poarta auto, sare diferenmtialul de 10mA din tabloul general din casa. De aici trag concluzia ca problema este la circuitul pentru poarta auto din moment ce becurile exterioare pot sa le aprind si toate sigurantele sunt OK iar cand pornesc curentul la poarta sare diferentiala de 10mA din casa. Ce nu intaleg este de ce nu sar sigurantele exterioare din tablou, cele de P+N, 10A, 30mA ci sare doar cea din casa de 10 mA. Ce as putea face sa nu mai decupleze cea din casa, sa inlocuiesc diferentiala din tablul general din casa tot cu un disjunctor ne-diferential P+N, 10A, 30mA precum este in tabloul de exterior? |
#1344
Posted 18 May 2022 - 10:10
E normal să declanșeze diferențiala din TG înaintea celor din tabloul din curte, pentru că sunt montate invers.
În primul rând, vezi pe unde patrunde umezeală la conexiunile motorului de la poartă și remediază. În al doilea rând, înlocuiește protecția diferențială din tabloul din casă cu una de 100 sau 300mA. De preferat, tip A. |
#1345
Posted 18 May 2022 - 11:07
In primul rand diferentialul ala de 10mA nu trebuia pus inaintea celor de 30mA,va trebui sa-l schimbi.
Verifica foarte bine si integritatea izolatiei cablului la iesirea din tabloul exterior si la intrarea in bornele motorului daca zici ca fenomenul are loc si cand uzi gazonul. |
#1346
Posted 18 May 2022 - 12:31
a_r_C, on 18 mai 2022 - 10:10, said:
E normal să declanșeze diferențiala din TG înaintea celor din tabloul din curte, pentru că sunt montate invers. În primul rând, vezi pe unde patrunde umezeală la conexiunile motorului de la poartă și remediază. În al doilea rând, înlocuiește protecția diferențială din tabloul din casă cu una de 100 sau 300mA. De preferat, tip A. Sa inlocuiesc diferentiala de 10 mA cu 100 mA pentru circtuitul exterior? Nu este cam mult 100mA, poate mai degraba 30mA? Motorul are un capac dar nu este inchis ermetic nu are garnituri, cum dau capacul jos sunt firele si contactele expuse, apa nu cred ca intra, doar umiditatea din aer si poate condens. Untitled.jpg 89.06K 28 downloads anaki, on 18 mai 2022 - 11:07, said:
In primul rand diferentialul ala de 10mA nu trebuia pus inaintea celor de 30mA,va trebui sa-l schimbi. Verifica foarte bine si integritatea izolatiei cablului la iesirea din tabloul exterior si la intrarea in bornele motorului daca zici ca fenomenul are loc si cand uzi gazonul. Corectez, afara in panou pentru poarta si lumini sunt doua P+N simple, fara diferential, diferential de 10 mA e doar cel din tabloul general din casa ce pleaca afara. Sa pun de 30 mA in casa pentru circuitul exterior? Dar daca pun simplu, fara diferential, din moment cele de afara nu intrerup cele fara diferential., nu o sa ma intrerupa nici cel din casa? Din pacate nu am cum sa verific integritatea izolatiei, cablul e tras prin tub de copex ingropat in fundatia de beton de la gard pe o distanta de 20 m. Cum altfel as putea verifica, cu aparat de masura ceva? |
#1347
Posted 18 May 2022 - 13:02
Dacă aveai, cum ai zis inițial, protecții diferențiale de 30 mA în tabloul din curte, 100 sau 300 mA în tabloul general îți asigura selectivitatea și protecția cablului dintre TG și tabloul din curte, în caz de defect. Protecția la atingere indirectă era asigurată de cele de 30 mA.
In configuratia actuală, un RCBO de 30mA e suficient în TG, în loc de cel de 10mA. Poate poți izola cumva acel capac de la motor. Cu un silicon ceva. Sau să astupi conexiunea de la motor cu un gel electroizolant - gen Monogel. Ai putea face un test de izolatie la 500V, dar cred că izolarea conexiunilor de la motor îți rezolvă problema. |
#1348
Posted 18 May 2022 - 13:41
Oricum ar fi pune una de 30mA sa nu dansezi cand uzi gazonul si trebuie neaparat sa gasesti cauza ,etanseaza la motor, si daca fenomenul persista cheama pe cineva care are cu ce si stie ce sa masoare.
|
#1349
Posted 24 May 2022 - 19:41
Cand am facut impamantarea casei (in fundatie) m-am documentat un pic, dar nu am inteles de ce in majoritatea schitelor se recomanda cate o iesire cam pe fiecare latura a casei. Asa ca am facut o singura iesire, pe latura cu bransamentul si tabloul general. Ei bine intre timp a aparut un horn metalic mai inalt decat casa, pe care as vrea sa-l leg la pamant.
Problema e ca hornul e pe latura opusa iesirii de impamantare si e cam dificil de unit cele doua prin traseu ingropat, pt ca ar trebui sa sap trotuare,etc. Ma gandeam sa le unesc printr-un cablu de cupru suprateran pozat pe perete/gard, sau, mai bine cred eu, prin conductor de coborare din acela de aluminiu, pe care sa-l trec peste un garaj. Intrebarea ar fi care e cea mai bina solutie si ce sectiune ar trebui sa aiba, lungimea ar fi vreo 15 metri.Impamantarea existenta are sub 1 ohm si platbanda e de 40x4 mm |
#1350
Posted 25 May 2022 - 06:53
De la piesa de separație până la horn, folosește un cablu de cupru cu un singur conductor de 16mm2. Este echivalentul platbandei din OL-ZN de 100mm2.
Indicat ar fi să măsori rezistența prizei de pământ și la capătul dinspre horn al cablului. |