Paradox PCS250 - GSM communication restored
Last Updated: Feb 27 2023 15:52, Started by
defekt
, Dec 09 2019 14:53
·
0
#1
Posted 09 December 2019 - 14:53
Salut,
Am o centrala de alarma Paradox Magellan MG5050 la care am conectat un modul de comunicație PCS250. In configurația actuala totul pare in regula , însa o data la fiecare 40 de minute primesc un mesaj sms cu textul: "GSM communication with control panel restored [data si ora]." Are idee cineva cum pot rezolva aceasta situatie? Multumesc, |
#2
Posted 09 December 2019 - 17:52
Am montat si mg5050 si pcs250 dar nu am intalnit problema asta.
Cat de des primesti acele mesaje? |
#4
Posted 09 December 2019 - 18:06
Parca in sectiunea [805] trebuie sa verifici 5 OFF si 6 ON, momentan n-am cum sa verific daca 100% asta e problema, ar mai
putea fii in [801] tastele 3 si 4, cu raportarea auto-testului, dar trebuie sa verifici toate variantele. |
#5
Posted 09 December 2019 - 18:13
Toată configurarea am făcut din BabyWare. Nu știu direct din parametri
Toată configurarea am făcut din BabyWare. Nu știu direct din parametri |
#7
Posted 09 December 2019 - 18:15
Vezi sa nu cumva să piardă semnalul GSM in locul unde este amplasata și să dea SMS cand iese din avarie.
Edited by Kres, 09 December 2019 - 18:16. |
#9
Posted 09 December 2019 - 20:45
Revin cu toate detaliile:
-PCS250 are firmware 4.10.006 -tastatura T70 -cunosc si codul de instalator -centrala si modulul PCS250 sunt amplasate intr-un garaj construit din panouri sandwich si structura metalica, -astazi am adaugat si o antena externa pentru modulul PCS250 (si eu am crezut ca e de la semnal) insa nu am montat antena in afara garajului ci tot la interior. -modulul PCS250 pare ca isi da un restart la fiecare 40 de minute sau cate or fi (astazi l-am surprins exact cand s-au aprins toate ledurile ca la pornire). Am gasit pe youtube aceasi problema la cineva. Link: [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/OJMyOwIQqGw?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] In comentarii am gasit ceva despre dezactivare "polling" dar nu am gasit nicaieri acest termen. Mesajele afisate in aplicatia BabyWare sunt: GSM Supervision loss GSM No Service Gsm No Service Restore Trouble restore: GSM Supervision Loss Aceste mesaje se repeta la fiecare 40 de minute. Multumesc Edited by defekt, 09 December 2019 - 20:45. |
#12
Posted 18 March 2020 - 12:27
Problema a apărut și după trecerea numărului de pe PrePay pe abonament. Din nou primesc acel sms. Am înlocuit sim-ul la operator dar problema continua sa fie prezenta.
Sim-ul a rezistat cam 2 luni. Apoi am uitat sa încarc cartela iar când am făcut-o a început sa trimită sms-ul din 41 in 41 de minute Edited by defekt, 18 March 2020 - 12:28. |
#13
Posted 18 March 2020 - 16:21
Incearca un update de firmware la PCS, ultima versiune este V4.21.001
|
#14
Posted 18 March 2020 - 16:42
Mulțumesc pentru idee. Mă poate ajuta cineva cu un fișier de firmware?
|
#15
Posted 18 March 2020 - 17:23
Iti trimit eu cand reusesc sa acceses site-ul Paradox, momentan are ceva probleme si nu pot descarca nimic
|
|
#17
Posted 18 March 2020 - 17:41
Hai c-am reusit sa-l iau de pe alt site, doar ca a trebuit sa-l arhivez ca sa-l pot pune aici,
este pentru PCS250 si PCS250G Attached FilesEdited by mateus13, 18 March 2020 - 17:43. |
#18
Posted 18 March 2020 - 18:23