Presiune centrala scade
Last Updated: Jun 28 2022 08:24, Started by
soleavl
, Nov 30 2019 02:27
·
0
#1
Posted 30 November 2019 - 02:27
Salut, anul trecut am cumparat un apartement cu o centrala ferroli f24d.
Scade presiunea de la 1bar la 0.7 in aprox 6 zile ( atasez poze ). Instalatie este din PPR, ingropata . Nu am vazut nici o scurgere (trebuie pana acum sa fie ud peretele sau ceva ). Am dat capacul jos si nici la centrala nu se vede nimic. Am vorbit un specilalist, mi-a spus ca 100% este vasul de exapansiune, am cumparat altul nou, si presiunea tot scade. Ce ar putea avea ? ( ma gandesc ca este ceva intern in centrala ) Attached Files |
#2
Posted 30 November 2019 - 02:49
Pai pe unde curge este important de vazut. Am si eu o belea de Heatline Black Sea din 2005 intr-un spatiu comercial si de birouri, de ani buni cand o opresc iarna scade apa in ea si trebuie sa bag, acum a inceput sa piarda apa la modul grav, curge din ea, robinetul de alimentare e corodat si curge si ala daca bag, deci mai bine nu o mai opresc cand e inchis magazinul/biroul noaptea si in weekend. O opream cata vreme nu erau temperaturi cu minus afara noaptea.
|
#4
Posted 30 November 2019 - 04:24
Sunt doua variante, trebuie sa afli care dintre ele se aplica:
1. Ai o pierdere mica de apa. In acest caz, refacerea presiunii se face din robinetul de umplere a centralei, iar variatia de presiune in timpul functionarii e normala (1-1.5 bar). 2. Un defect la vasul de expansiune. Daca e asa, refacerea presiunii din robinet are ca efect variatii din ce in ce mai mari in timpul functionarii. Defecte ale vasului: 1. Ventil defect. Se inlocuieste cu un alt ventil, e cea mai simpla problema. 2. Corpul vasului are o fisura. E greu de constatat, ar trebui dat jos, scufundat in apa si urmarit cu atentie. Se schimba vasul. 3. Basica sparta. Daca la apasarea pe ventil iese apa, asta este. Se schimba membrana (sau vasul, in unele cazuri) |
#5
Posted 30 November 2019 - 08:02
Daca ai schimbat deja vasul si face la fel ai o pierdere undeva. E de ajuns sa piarda foarte putin si tevile fiind calde in zona centralei apa se evapora si nu apuci sa vezi ud pe jos, dar pierderea exista. In timp probabil vei vedea urme de calcar in anumita zona, daca nu iti da eroare centrala si sa se opreasca las-o asa la presiune mai mica probabil si perderea va fi mai mica, completezi de doua ori pe iarna si aia e.
|
#6
Posted 30 November 2019 - 09:07
Cred ca problema ta este mai grava, Trebuie verificat schimbatorul de caldura care este bitermic, cred ca este fisurat la serpentina de apa calda, il poti verifica , Incarcand instalatia ka 1,5- 1.8 bar, inchizi robineti de tur si retur pe caldura si deschizi un robinet de apa calda, vezi daca scade presiunea. Atasez o foto cu sectiunea acestui schimbator ptr edificare.
Attached Files |
#7
Posted 30 November 2019 - 09:25
Inca o foto cu sectiunea schimbatorului bitermic
Attached Files |
#8
Posted 30 November 2019 - 09:42
Pornind de la premiza (normala) ca presiunea la conducta de apa rece e mai mare decat cea din circuitul de incalzire, va rog sa ne explicati cum poate sa treaca apa invers, din incalzire in circuitul ACM daca e fisurat schimbatorul...
La schimbator strapuns in interior, presiunea in centrala creste contunuu, iar la 3 bari curge apa pe la supapa de suprapresiune. soleavl, on 30 noiembrie 2019 - 02:27, said:
Am vorbit un specilalist, mi-a spus ca 100% este vasul de exapansiune, am cumparat altul nou, si presiunea tot scade. 99.9% din defectele vaselor de exp se manifesta prin faptul ca: pe incalzire (doar pe incalzire!), creste mult presiunea in circuit, iar daca ajunge la 3 bari se deschide supapa si curge apa din centrala...Apoi, cand se raceste (centrala oprita), presiunea scade sub 1 sau chiar aproape de 0, dar asta se intampla la un ciclu de functionare, nu la 6 zile. Edited by danpet, 30 November 2019 - 09:45. |
#9
Posted 30 November 2019 - 09:48
Poate am gresit eu si m-am exprimat gresit, dar genul asta de centrale au probleme cu schimbatorul si pierde presiune, atunci se poate sa fie fisurat schimbatorul la exterior , trebuie vazut ce este in camera de ardere, initiatorul a pus doar foto cu manometru, nu a specificat cine a inlocuit vasul de expansiune si daca sa facut corect perna de aer si incarcarea corecta a centralei si aerisirea instalatiei. Iar inchiderea robinetilor pe tur si retur fara sa mai piarda presiune exclude partea asta si raane partea cu instalatia, Deci se poate verifica, dar trebuie sa ai ceva cunostinte
Edited by romulus69ro, 30 November 2019 - 09:51. |
#10
Posted 30 November 2019 - 09:48
filipxxx, on 30 noiembrie 2019 - 08:02, said:
Daca ai schimbat deja vasul si face la fel ai o pierdere undeva. E de ajuns sa piarda foarte putin si tevile fiind calde in zona centralei apa se evapora si nu apuci sa vezi ud pe jos, dar pierderea exista. In timp probabil vei vedea urme de calcar in anumita zona, daca nu iti da eroare centrala si sa se opreasca las-o asa la presiune mai mica probabil si perderea va fi mai mica, completezi de doua ori pe iarna si aia e. Exact asa s-a intamplat la mine. |
|
#11
Posted 30 November 2019 - 11:00
romulus69ro, on 30 noiembrie 2019 - 09:07, said:
Cred ca problema ta este mai grava, Trebuie verificat schimbatorul de caldura care este bitermic, cred ca este fisurat la serpentina de apa calda, il poti verifica , Incarcand instalatia ka 1,5- 1.8 bar, inchizi robineti de tur si retur pe caldura si deschizi un robinet de apa calda, vezi daca scade presiunea. Atasez o foto cu sectiunea acestui schimbator ptr edificare. soleavl, on 30 noiembrie 2019 - 02:27, said:
Salut, anul trecut am cumparat un apartement cu o centrala ferroli f24d. Scade presiunea de la 1bar la 0.7 in aprox 6 zile ( atasez poze ). Ai verificat daca ai apa sub centrala...cat de putina pt ca de multe ori poate sa fie vorba doar de o supapa de siguranta decalibrata care deschide mai repede de 3 bari si asta se intampla doar in functionare cand apa ajunge la o anumita temperatura si presiune. Supapa aia deschide un pic... tie iti scade presiunea pe urma nu mai observi nimic sa curga. |
#12
Posted 30 November 2019 - 11:42
Opriti centrala, faceti presiunea corecta, inchideti tur/retur si lasati-o asa peste noapte. Daca pierderea nu e in centrala, dimineata ar trebui sa aveti aceeasi presiune.
|
#13
Posted 30 November 2019 - 12:20
romulus69ro, on 30 noiembrie 2019 - 09:25, said:
Inca o foto cu sectiunea schimbatorului bitermic Ce bitermic bai prietene ? E un schimbător de căldură ! Se folosește în centrale, termocentrale,centrale atomice. Chiar si aparatul de aer condiționat contine un astfel de schimbător de caldura. Vrei foto cu sectiunea ? |
#14
Posted 30 November 2019 - 12:44
DA, vreau o foto cu o sectiune de schimbator bitermic, daca cele postate de mine nu sunt corecte.
Vreau sa vad unde am gresit eu cu afisarea celor doua foto, daca este gresit rog moderator sa stearga ptr a nu induce in eroare alti utilizatori. |
#15
Posted 30 November 2019 - 12:49
Inițiator, tu te gândești că e altceva in centrală pt că îți dorești să fie așa.
Mult mai probabil e că ai pierderi pe traseu. |
|
#16
Posted 30 November 2019 - 12:49
cspot, on 30 noiembrie 2019 - 12:20, said:
Ce bitermic bai prietene ? E un schimbător de căldură ! Vrei foto cu sectiunea ? Vreau sa vad diferenta |
#18
Posted 02 December 2019 - 18:30
Salut, e posibil sa scape pe unde este cu verde ?
Am instapectat peste tot, insa este uscat uscat uscat. Oricum in 3 zile a scazut 0.25 bari Attached FilesEdited by soleavl, 02 December 2019 - 18:31. |