Pompa caldura DIY

* * * * * 3 votes
  • Please log in to reply
442 replies to this topic

#307
juparo

juparo

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 26
  • Înscris: 12.08.2022

View Postpitagora1, on 06 decembrie 2022 - 23:15, said:

Buna seara!
Foarte elegant cuplajul acesta rotalock pe care l-ati folosit.
Unde ati gasit asa ceva si cam cat a costat ?

Salut

Am comandat online de la o firma Austriaca Kalte Shop (www.kaelte-shop.at) codul lor de produs C0805017 si erau 21.26Eur + 24Eur transport :)). Teoretic trebuia sa fie 1"la 3/8 sae dar cu refacerea filetului de 1" se potrivea la 3/4" Iesirea din schimbator . La fel este si in timisoara care cica aduc dar termen de livrare undeva la 4 saptamani si pret mai piperat .

Sper sa aprobe moderatorul postarea .

O zi buna

#308
danutz49

danutz49

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 154
  • Înscris: 02.02.2008
Am 2 pompe de cãldurã DIY fãcute din daikin prefera. Una cu ue de 9000btu folosita la încãlzire în pardoseala, temperatura agent termic 30 grade.Schimbatorul de cãldurã parca are 1.2l pe primar, pot spune ca e supradimensionat, am mai adãugat 500gr freon r32. moduleaza perfect, sunt zile când trec pe lângã ue și abia îmi dau seama ca e pornita, ventilatorul și compresorul sunt la putere minima.
Unitate a 2  de 14000btu este folosita pt încãlzirea cu calorifere, incãlzește apa din puffer la 52 grade în zilele mai cãlduroase, nu moduleaza la fel de bine la temperaturi mari ale agentului termic. Schimbãtorul are 1.8l, am mai adãugat și aici vreo 700g freon.
Între timp am mai fãcut o pompa cu prefera de 18000 și schimbãtor cu primarul de 0.84l și secundar de 1.3l. Temperaturile sunt ok, nu am mai completat cu freon, moduleaza bine.
Temperatura apei se poate regla din debitul pompei, se folosește treapta cea mai mica. Între temperatura de întrare a apei și temperatura de ieșire a freon ului nu trebuie sa fie mai mult de 3 4 grade. Când sunt diferențe mari înseamnã cã este prea puțin freon sub forma lichida în schimbator


#309
juparo

juparo

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 26
  • Înscris: 12.08.2022
La multi ani ! si un an nou fericit.

Am si eu o intrebare mai aparte legat de ac urile astea folosite de noi. Aveti idee unde se poate conecta un senzor gen usa sau geam deschisa sa puna ac-ul in standby si sa isi reieie activitatea cand circuitul se inchide din nou ?

O zi buna

#310
danutz49

danutz49

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 154
  • Înscris: 02.02.2008
Poți inserția o rezistenta cu senzorul de temperatura. În momentul în care deschizi geamul prin un releu vei cupla rezistenta iar temperatura citita de ac va creste și va întra în modulație la minim sau se va opri.

#311
automatecasa

automatecasa

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 160
  • Înscris: 20.10.2016

 juparo, on 03 ianuarie 2023 - 07:14, said:

La multi ani ! si un an nou fericit.

Am si eu o intrebare mai aparte legat de ac urile astea folosite de noi. Aveti idee unde se poate conecta un senzor gen usa sau geam deschisa sa puna ac-ul in standby si sa isi reieie activitatea cand circuitul se inchide din nou ?

O zi buna
La multi ani! daca ai incalzire in pardoseala nu cred ca e nevoie sa opresti caldura daca aerisesti 10-15 minute. Iar daca n-ai incalzire in pardoseala, in cazul baii, nu cred ca as opri incalzirea de fiecare data cand deschid un pic geamul.

#312
juparo

juparo

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 26
  • Înscris: 12.08.2022

 automatecasa, on 03 ianuarie 2023 - 11:50, said:

La multi ani! daca ai incalzire in pardoseala nu cred ca e nevoie sa opresti caldura daca aerisesti 10-15 minute. Iar daca n-ai incalzire in pardoseala, in cazul baii, nu cred ca as opri incalzirea de fiecare data cand deschid un pic geamul.

Ideea cu asa zisul pus in stand-by este pentru noptile cand temperatura vor cobora sub 0 , atunci as prefera ca micutul adruino sa puna in stand-by pompa si sa porneasca centrala pe gaz :D
Varianta eleganta va ramane sa simulez  telecomanda on/off dar nu stiu daca dupa pana de curent daca a fi nu se repozitioneaza pe cooling default :D
Saptamana asta sunt inca liber dupa care incep serviciu deci am vreme de stricat :)

Un an frumos si plin de realizari sa aveti colegi dragi !

#313
automatecasa

automatecasa

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 160
  • Înscris: 20.10.2016
Eu am prevazut o iesire pentru comandat centrala pe gaze, insa nu am folosit-o pentru ca pompa de caldura a mers pana pe la vreo -8C cu un randament de 2.5. Mai frig nu a fost anul asta.

#314
pitagora1

pitagora1

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 17
  • Înscris: 01.09.2022

 danutz49, on 02 ianuarie 2023 - 23:15, said:

Am 2 pompe de căldură DIY făcute din daikin prefera. Una cu ue de 9000btu folosita la încălzire în pardoseala, temperatura agent termic 30 grade.Schimbatorul de căldură parca are 1.2l pe primar, pot spune ca e supradimensionat, am mai adăugat 500gr freon r32. moduleaza perfect, sunt zile când trec pe lângă ue și abia îmi dau seama ca e pornita, ventilatorul și compresorul sunt la putere minima.
Unitate a 2  de 14000btu este folosita pt încălzirea cu calorifere, incălzește apa din puffer la 52 grade în zilele mai călduroase, nu moduleaza la fel de bine la temperaturi mari ale agentului termic. Schimbătorul are 1.8l, am mai adăugat și aici vreo 700g freon.
Între timp am mai făcut o pompa cu prefera de 18000 și schimbător cu primarul de 0.84l și secundar de 1.3l. Temperaturile sunt ok, nu am mai completat cu freon, moduleaza bine.
Temperatura apei se poate regla din debitul pompei, se folosește treapta cea mai mica. Între temperatura de întrare a apei și temperatura de ieșire a freon ului nu trebuie sa fie mai mult de 3 4 grade. Când sunt diferențe mari înseamnă că este prea puțin freon sub forma lichida în schimbator
Buna ziua!
la multi ani tuturor si multe proiecte reusite anul acesta!
Puteti sa dati  ceva detalii despre ce suprafete incalziti cu pompa de caldura  pentru pardoseala?

#315
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,966
  • Înscris: 01.03.2013
Un film cu PDC DIY. La comentarii se gaseste si un link spre un controller pentru PDC.

"Universal smart system logic controller provides comprehensive solutions for single compressor air source heat pump water heater"
https://www.aliexpre...3053976937.html

[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/MOuYspOGNe8?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

#316
juparo

juparo

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 26
  • Înscris: 12.08.2022

View Postkolfleading, on 22 ianuarie 2023 - 22:53, said:

Un film cu PDC DIY. La comentarii se gaseste si un link spre un controller pentru PDC.

"Universal smart system logic controller provides comprehensive solutions for single compressor air source heat pump water heater"
https://www.aliexpre...3053976937.html

[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/MOuYspOGNe8?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

Salutare
Am vazut si eu astea dar in cazul multora nu se aplica , merg la ac uri vechi cu compresor simplu nu cele cu invertoare .

O zi buna
si zile calduroase

#317
dancirt

dancirt

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 104
  • Înscris: 11.07.2008
Salutare.

Revin cu un up-date.

Incepand cu luna Decembrie una din PDC si pompele recirculare funtioneaza in mod continuu, oprite doar de termostatul ambiental la 24 grade, iar a doua PDC porneste automat din priza cu contoar sub 2 grade exterior. Din telecomanda i-am cerut PDC 2 cu un grad mai mult fata de PDC1.
PDC 1 merge pe tur undeva la 32-33 grade max cand e singura, iar atunci cand e cuplata si PDC 2, temperatura tur urca la 33-36 grade in fct de modulare si temperatura ext. Schema aduce a curba de temperatura folosita de majoritatea PDC-urilor din comert.
Spre ex azi dimineata la -1 grad ext, consum instant PDC1 620W, consum instant PDC2 760W.
6.2 Kw termici cu COP in jur de 4 cu tot cu pompe recirculare.
Pufferul e scos de tot din schema, in continuare fiind pe post de suport schimbator de caldura. Posted Image

In casa senzatia de confort e mult sporita de cand folosim PDC.
Temperatura constanta, minim 22.5, maxim 24 grade cand afara sunt peste 12-14 grade cu soare.
In general cam in jur de 23 am vazut-o cel mai des.
Precizez ca ne incalzim in continuare cu calorifere supradimensionate, iar afara nu a fost mai frig de -6 grade noaptea pana acum.
Se pare ca ambele PDC au reusit sa tina minim 22.5 grade in casa cu maxim 36 pe tur pana acum, ceea ce e foarte bine.

Consum incalzire fara ACM, locatia NV.
Noiembrie 2022 - 698 Kw/h
Decembrie 2023 - 801 Kw/h
1-27 Ianuarie 2023 - 703 Kw/h (a fost mai cald ca de obicei)

Toata Iarna pana acum pentru incalzire s-au consumat aprox 2850 Kw/h, cam 2000Ron la hidroelectrica (asta cand or veni facturile)Posted Image .
PDC Dy la 160 m patrati cu tot cu camera tehnica.

Foarte multumit!

Spor in toate tuturor!

Attached Files



#318
vovita

vovita

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 29.06.2008
Salutare!
Am citit acest topic si am prins curaj sa bricolez si eu o PDC. Cu ani in urma am achizitionat asa ceva:
As fi recunascator daca mi-ati da ceva idei.
Am Ipat la parter si calorifere la mansarda. Dar as pune si la mansarda Ipat. Vreau sa renunt la cazanul cu lemne. De gaz nici nu poate fi vorba.
Ce spuneti? Ar fi potrivita achizitia?
Am 120mp total P+M.

Attached Files


Edited by vovita, 26 February 2023 - 01:36.


#319
dudu76

dudu76

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 986
  • Înscris: 24.02.2010
din specificatii reiese ca AC scoate un maxim de 12kw, ceea ce pentru o casa de 120 mp , izolata mediu este arhisuficient,

#320
vovita

vovita

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 29.06.2008

View Postdudu76, on 26 februarie 2023 - 10:19, said:

din specificatii reiese ca AC scoate un maxim de 12kw, ceea ce pentru o casa de 120 mp , izolata mediu este arhisuficient,

Are doua compresoare, unul normal si celalalt, mai mic DC inverter .  Oare pot folosi doua iesiri pentru doua UI normale sa le folosesc pe racire si celelalte 2  cu schimbatoare sa incalzesc pardoselile la P si M?

#321
automatecasa

automatecasa

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 160
  • Înscris: 20.10.2016
Da, dar nu vei putea folosi simultan si racire cu unitatea de interior normala si incalzire prin schimbatoarele de caldura.
Pentru racire ai putea sa incerci mai intai prin pardoseala pentru ca ar putea sa fie mai sanatos, atata timp cat nu iti face condens pe tevile de agent termic.

O sa ai nevoie sa verifici daca valvele care se deschid pentru functionarea fiecarei unitati de interior se afla toate in unitatea de exterior sau sunt in fiecare dintre unitatile de interior. Daca se afla in unitatile de interior o sa ai nevoie de ele ca sa deschizi/inchizi circuitele de refrigerant prin schimbatoarele de caldura.
O sa mai ai nevoie de unitati de interior si pentru a recupera modulele electronice.

Pe net am vazut ca suporta 5 circuite, adica ai putea sa faci si apa calda menajera.

#322
vovita

vovita

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 29.06.2008

View Postautomatecasa, on 26 februarie 2023 - 15:55, said:

Da, dar nu vei putea folosi simultan si racire cu unitatea de interior normala si incalzire prin schimbatoarele de caldura.
Pentru racire ai putea sa incerci mai intai prin pardoseala pentru ca ar putea sa fie mai sanatos, atata timp cat nu iti face condens pe tevile de agent termic.

O sa ai nevoie sa verifici daca valvele care se deschid pentru functionarea fiecarei unitati de interior se afla toate in unitatea de exterior sau sunt in fiecare dintre unitatile de interior. Daca se afla in unitatile de interior o sa ai nevoie de ele ca sa deschizi/inchizi circuitele de refrigerant prin schimbatoarele de caldura.
O sa mai ai nevoie de unitati de interior si pentru a recupera modulele electronice.

Pe net am vazut ca suporta 5 circuite, adica ai putea sa faci si apa calda menajera.

Suporta doar 4, dar pot renunta la o UI.

View Postvovita, on 26 februarie 2023 - 16:34, said:

Suporta doar 4, dar pot renunta la o UI.
Oare ce schimbatoare sa folosesc?
Sa fac tub in tub sau Alfa Laval brazate?

Attached Files



#323
MikeC

MikeC

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 224
  • Înscris: 22.06.2008
Salutare!

Am rasfoit paginile voastre, mi-am facut o idee despre subiect, insa as dori parerea voastra privind modificarea unui AC astfel incat vara sa mearga in regimul original (raceste aerul), iarna sa-l "comut" in regim de PDC aer-apa:
1) context:
- am AC Daikin Perfera de Pardoseala 18000 btu FVXM50A+RXM50R pe care-l folosesc la racirea aerului vara intr-un sistem de ventilatie centralizat. Traseul conductelor de freon este de cca. 8m intre unitatea externa si cea interna.
- am incercat iarna sa-l folosesc pe regim de incalzire, insa nu este eficient deoarece imi da aer cald la tavane.
- doresc sa modific acest AC prin punerea unui schimbator de caldura in placi pe circuitul de incalzire al pardoselii. Imi trebuie 43-45gradeC in apa care circula in pardoseala. Actualmente am pe coloana de 1" o pompa de cca 1mc/h care preia caldura dintr-o centrala pe gaz. Intr-o luna friguroasa cum a fost in ianuarie 2023, porneste CT-ul pe gaz de 5 ori in 24h, a cate 20min in medie.

2) schema hidraulica de principiu de PDC pe langa AC-modificat:
- este un schimbator de caldura precum "alfa-laval T2 BFG 20kW" potrivit ca sa-l montez pe circuitul de apa-calda al padoselii? (bineinteles cu supapa de sens, cu pompa lui de circulatie, cu automatizare de blocaj sa nu plece CT-gaz in acelasi timp cu PDC-ul.
- pot sa pun un robinet cu 3 cai pe circuitul de freon care vine intre unitatea externa - si cea interna (vara)? Iarna comut circuitul intre unitatea externa - schimbatorul-de-caldura ?
- ce temperatura credeti ca voi avea pe apa-calda la iesirea din schimbator atunci cand functioneaza AC-ul de 18000btu pe incalzire la maxim (afara fiind temperaturi in jur de 0gradeC)?

3) schema de automatizare pt. modificare AC (dar cu pastrarea functionalitatii originale ca sa mearga vara in mod original, fara PDC):
- va rog sa-mi sugerati si ce am de facut in privinta automatizarii (ce senzori trebuie sa "pacalesc" sau cum sa-i zic unitatii externe sa plece la maxim sau la o putere anume (in caz ca pot sa fac bypass la toata comanda unitatii interne)? Asta daca este cineva care a mai lucrat cu Daikin.
- mentionez ca unitatea externa este alimentata direct la 230Vac, iar circuitul de comanda este pe unitatea interna care este alimentata cu 4 fire din unitatea externa. Banuiesc ca trebuie evitata situatia de alarma cand unitatea interna nu primeste freon deoarece se duce in schimbatorul de caldura.

PS. Sunt inginer automatist, doar ca nu am experienta cu AC-urile. Insa pentru modificarile ce tin de hidraulica cu freon (tubulatura, completare circuit, etc), pot apela la specialistul care mi-a montat AC-ul.

Multumesc anticipat,
M.

Edited by MikeC, 09 March 2023 - 00:20.


#324
virus100b

virus100b

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 17
  • Înscris: 12.12.2006

 juparo, on 03 ianuarie 2023 - 13:24, said:


Ideea cu asa zisul pus in stand-by este pentru noptile cand temperatura vor cobora sub 0 , atunci as prefera ca micutul adruino sa puna in stand-by pompa si sa porneasca centrala pe gaz Posted Image
Varianta eleganta va ramane sa simulez  telecomanda on/off dar nu stiu daca dupa pana de curent daca a fi nu se repozitioneaza pe cooling default Posted Image
Saptamana asta sunt inca liber dupa care incep serviciu deci am vreme de stricat Posted Image

Un an frumos si plin de realizari sa aveti colegi dragi !

Salutare!
Ac-ul meu de 24k BTU (Equation, marca proprie Leroy care este de fapt un Haier Tundra)pe care l-am transformat in PDC are pe placa UE un connector cu 2 pini unde se poate connecta un switch de usa sau geam, apoi cu alte cateva mini switchuri se poate alege modul de functionare al switch-ului.

Nu am ales sa folosesc acest switch intrucat am IPAT si ventilate cu recuperare de caldura si nu prea deschidem geamurile.

Legat de PDC am ales sa pastrez UI si sa inseriez schimbatorul (SWEP B26 cu 34 placi) pe teava de gaz, astfel incat sa pot raci vara in mod clasic cu ventilatie, iar iarna sa incalzesc cu ajutorul schimbatorului si ce mai ramane prin UI intrucat va fc si ventilatorul UI. Am testat cateva ore instalatia si pare ca functioneaza corect insa astept sa se mai raceasca sa vad cum functioneaza pe termen mai lung.