Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Casa P+1+M

#163
Posted 26 October 2019 - 15:12

Mai postez cateva poze cu armatura scarii care inca nu e gata si cu ce a ramas pe stalpi in urma buciardarii. O sa mai pun poze si la final, dupa ce adauga barele pentru forfecare. Nici din poza asta nu se intelege cum ar trebui sa arate armarea? ![]() |
#164
Posted 26 October 2019 - 15:34

Eu am inteles, le-am tramsmis si lor si dupa ai vazut in poze ce a iesit la grinda sub forma de linie franta. Am observat ca nu e rea intentie din partea lor, pur si simplu aia le-a iesit. Ei au trecut cu barele de sus jos si de jos sus fix pe dos si au facut X-uri in locul romburilor.
Alt aspect ciudat este ca nu lucrez cu 2-3 dorei luati cu ziua. Este vorba de o firma care a executat destul de multe lucrari la noi in oras. Cei cu proiectul la fel, au facut inclusiv cladiri P+5. Aici mie mi se rupe filmul. Ei vin cu recomandari bune de peste tot, dar cand va arat pozele voi spuneti ca sunt incepatori. Ceva nu se leaga. |
#165
Posted 26 October 2019 - 15:43

Eu ma retrag din discuție . Păcat de banii pe care ii bagi acolo. Unii fac facultatea degeaba și își bat joc de ani de cercetări in domeniul construcțiilor.
Cumva echipa e recomandata de Structurist sau arhitect? |
#166
Posted 26 October 2019 - 15:48

Eu am inteles, le-am tramsmis si lor si dupa ai vazut in poze ce a iesit la grinda sub forma de linie franta. Am observat ca nu e rea intentie din partea lor, pur si simplu aia le-a iesit. Ei au trecut cu barele de sus jos si de jos sus fix pe dos si au facut X-uri in locul romburilor. Alt aspect ciudat este ca nu lucrez cu 2-3 dorei luati cu ziua. Este vorba de o firma care a executat destul de multe lucrari la noi in oras. Cei cu proiectul la fel, au facut inclusiv cladiri P+5. Aici mie mi se rupe filmul. Ei vin cu recomandari bune de peste tot, dar cand va arat pozele voi spuneti ca sunt incepatori. Ceva nu se leaga. Dupa cum au pus armarea de la partea de jos, otova si pe podest si pe rampa, se vede ca nu au avut nicio intentie sa faca vreo forfecare. https://forum.softpe...tach_id=2301301 |
#167
Posted 26 October 2019 - 15:49

Ei vin cu recomandari bune de peste tot, dar cand va arat pozele voi spuneti ca sunt incepatori. Ceva nu se leaga. Cred că NU ai înțeles - sunt defecte la turnarea betonului care NU trebuie să apară și stai LINIȘTIT că așa au lucrat și la alții dar nu le-a spus nimeni nimic că NU mai repetau greșelile astea. Nu sunt începători nici amatori dar merg pe principiul - lasă că merge și așa că nu cade casa. Știi de ce a făcut BURTĂ cofragul ăsta și a fost chertat stâlpul cât era CRUD imediat după turnare ? CĂ NU A FOST legat cu sârmă de 4 cofragul și de asta NU a fost vibrat betonul unde a ieșit segregat ca să nu PLESNEASCĂ cofragul și să borșească betonul. Edited by MARIN-lON, 26 October 2019 - 15:57. |
#168
Posted 26 October 2019 - 16:10

Eu ma retrag din discuție . Păcat de banii pe care ii bagi acolo. Unii fac facultatea degeaba și își bat joc de ani de cercetări in domeniul construcțiilor. Cumva echipa e recomandata de Structurist sau arhitect? Nu ma deranjeaza parerile contradictorii. Apreciez si le vad chiar constructive, atata vreme cat exista argumente si nu depasim limita bunului simt cu exprimarile. Prin urmare nu vad de ce te-ai retrage din discutie. Am mai spus si mai devreme, uneori ma depaseste situatia. Nu cunosc domeniul si din cauza asta caut parerei, cu cat mai multe cu atat mai bine. Legat de forfecari, nu pot adauga barele respective si la final?
Cred că NU ai înțeles - sunt defecte la turnarea betonului care NU trebuie să apară și stai LINIȘTIT că așa au lucrat și la alții dar nu le-a spus nimeni nimic că NU mai repetau greșelile astea. Nu sunt începători nici amatori dar merg pe principiul - lasă că merge și așa că nu cade casa. Știi de ce a făcut BURTĂ cofragul ăsta și a fost chertat stâlpul cât era CRUD imediat după turnare ? CĂ NU A FOST legat cu sârmă de 4 cofragul și de asta NU a fost vibrat betonul unde a ieșit segregat ca să nu PLESNEASCĂ cofragul și să borșească betonul. Cred ca eu folosit sarma ca cea din poza de mai jos cand au legat cofrajele. Fiecare stalp a fost vibrat cu vibratorul (tatal meu a fost cu ei la turnare) si betonul a fost turnat pe etape. Cel cu pompa nu a fost pe graba. Betonul a fost de la statie (B350 aditivat) si nu au pus apa in el. ![]() Edited by angajatul_anonim, 26 October 2019 - 16:11. |
#169
Posted 26 October 2019 - 16:13

Nu. Este echipa cea mai serioasa dintre cei cu care am discutat (unii recomandati de proiectant, altii recomandati de la cunostinte). Nu iti imaginezi cum erau ceilalti. Au cerut in jur de 65 Euro/mp manopera la rosu. Nu ma deranjeaza parerile contradictorii. Apreciez si le vad chiar constructive, atata vreme cat exista argumente si nu depasim limita bunului simt cu exprimarile. Prin urmare nu vad de ce te-ai retrage din discutie. Am mai spus si mai devreme, uneori ma depaseste situatia. Nu cunosc domeniul si din cauza asta caut parerei, cu cat mai multe cu atat mai bine. Legat de forfecari, nu pot adauga barele respective si la final? Nu trebuie sa ne crezi pe noi , du te cu pozele astea la orice birou de proiectare structuri și vezi ce zice. https://forum.softpe...tach_id=2301304 https://forum.softpe...tach_id=2301302 Edited by Bobitoi, 26 October 2019 - 16:16. |
#170
Posted 26 October 2019 - 16:24

Încă nu este gata. O sa revin cu poze când termina armarea.
|
#171
Posted 26 October 2019 - 16:24

Fraților - voi vedeți cât beton vine turnat la scara aia ? Este suficientă armătura. Am marcat pe poză cât de GROS va fi betonul.
E CLAR - nici unul de aici NU a participat niciodată la o turnare pe șantier. VEDEȚI că e trasată pe COFRAG scara că așa se face pe ȘANTIER. În poza 2 am marcat cu roșu EXACT cum va veni scara și cum e desenată pe cofrag. BOBITOI - Nu ai fost niciodată pe un șantier. INIȚIATOR - Iese MONOLIT scara aia, numai cu dinamita o dărâmi la cât beton intră în ea și scara SPRIJINĂ LATERAL pe grindă. Edited by MARIN-lON, 26 October 2019 - 16:35. |
#173
Posted 26 October 2019 - 21:23

Aveți din întâmplare poze cu o armatura executata cu zone de forfecare la o scara care sa fie cât de cât asemănătoare cu a mea?
|
|
#174
Posted 26 October 2019 - 21:36

Scara ta va fi de tipul scăril de tip SCOICĂ care este încastrată în zid, las-o că știu ăia ce au de făcut. Nu căuta pe internet ce scriu că nu găsești și scara aia și fără armătură stătea și nu cădeau treptele.
S-au chinuit ăia în ultimul hal să facă cofragul ăla la scară, lasă ce nu cunoști, vezi mai bine cum repari stâlpii ăia. Edited by MARIN-lON, 26 October 2019 - 21:48. |
#175
Posted 26 October 2019 - 22:00

Aveți din întâmplare poze cu o armatura executata cu zone de forfecare la o scara care sa fie cât de cât asemănătoare cu a mea? ![]() ![]() ![]() |
#176
Posted 26 October 2019 - 22:03

Inițiator - ca scara asta centrală făceam scările la vilele pe care le-am făcut pentru unii și asta e de tipul cu grindă și ambele ape sprijină pe grinda pe care am marcat-o cu roșu în poza asta.
Scara ta e de tip care sprijină LATERAL pe grindă și o să mai bage armătură în ea că umează să facă TREPTELE, adică să pună scândurile la cofrag unde se toarnă treptele. Edited by MARIN-lON, 26 October 2019 - 22:11. |
#177
Posted 26 October 2019 - 22:26

Scara mea e armata acum exact ca in schița pe care am făcut-o in creion. Dacă la fiecare unghi dintre rampe și podeste adaug barele desenate din pix nu ar trebuii ca aceasta forfecare sa fie executata?
![]() |
#178
Posted 26 October 2019 - 22:42

Ma gandisem si eu la varianta asta, dar nu am intalnit-o in practica. Nici in teorie
![]() Teoretic ar putea sa functioneze, dar cred ca doar in anumite situatii - cand ai suficienta lungime de petrecere intre barele initiale si cele suplimentare, ca sa se faca transmiterea efortului. Oricum, cred ca scara ta are suficienta sustinere pe 3 laturi ca sa nu conteze ca nu ai facut forfecarea aia, dar am vrut sa-ti arat cum se face corect. |
#179
Posted 26 October 2019 - 22:53

Prin lungime de petrecere te referi la 60 de diametrii de jontare sau 10 diametrii de sudura? A fost un stalp unde au fost lasate barele prea scurte si ing. structurist a cerut sa adauge alte bare cu 14 cm de sudura la fiecare bara.
Edited by angajatul_anonim, 26 October 2019 - 22:55. |
|