Buna, Am in curs de executie o instalatie fotovoltaica on grid, fara baterii.
Am si un boiler electric care va consuma surplusul de curent electric printr-o automatizare(sa nu se consume curent din retea). La atingerea temperaturii dorite termostatul boilerului va decupla, iar curentul este injectat in retea iar eu nu doresc asta. Imi puteti recomanda un tip de releu care sa comute pe alt consumator (dump) dupa ce decupleaza termostatul? Deci termostatul sa comande un releu care atunci cand nu e alimentata rezistenta sa tina alimentat celalalt consumator, iar la alimentarea celuilalt consumator releul sa nu consume deloc curent. Multumesc! |
#2
Posted 15 July 2019 - 20:31
Păi dacă nu vrei să injectezi energie legi boilerul direct la panouri. După ce deschide termostatul panourile rămân în gol şi gata.
De ce eşti ongrid dacă nu vrei să injectezi energia surplus? Edited by mihaicozac, 15 July 2019 - 20:33. |
#3
Posted 15 July 2019 - 20:42
Am invertor, doar ce nu se consuma in casa merge in boiler (surplusul), oricum, nu se poate lega boilerul direct la panouri, curentul continuu face un arc electric la termostat de toata frumusetea.
mihaicozac, on 15 iulie 2019 - 20:31, said:
De ce eşti ongrid dacă nu vrei să injectezi energia surplus? Edited by ElcapoMafia, 15 July 2019 - 20:43. |
#4
Posted 15 July 2019 - 21:30
Puteti inlocui contactele termostatului cu 2 sau 3 contate înseriate ale unui releu solid sau contactor de minim 10A...atunci curentul continuu de la panouri va fi intrerupt rapid fara arc electric... cel mai comod ar fi ca termostatul sa comande respectivul releu sau contactor... spor!
|
#5
Posted 15 July 2019 - 21:39
Mai există şi mosfeţi de putere, care nu fac deloc arc electric.
Eu aş face o comutare simplă panou-boiler respectiv panou-invertor. Alternativa mai complicată ar fi transformator de curent diferenţial şi automatizare cu microcontroller şi PWM, în aşa fel încât în boiler să curgă doar curentul produs de panouri minus cel consumat de restul casei. Astfel se lungeşte timpul de încălzire dar consumi mai puţin din reţea. Edited by mihaicozac, 15 July 2019 - 21:39. |
#6
Posted 15 July 2019 - 21:55
flomar60, on 15 iulie 2019 - 21:30, said:
Puteti inlocui contactele termostatului cu 2 sau 3 contate înseriate ale unui releu solid sau contactor de minim 10A...atunci curentul continuu de la panouri va fi intrerupt rapid fara arc electric... cel mai comod ar fi ca termostatul sa comande respectivul releu sau contactor... spor! mihaicozac, on 15 iulie 2019 - 21:39, said:
Alternativa mai complicată ar fi transformator de curent diferenţial şi automatizare cu microcontroller şi PWM, în aşa fel încât în boiler să curgă doar curentul produs de panouri minus cel consumat de restul casei. Astfel se lungeşte timpul de încălzire dar consumi mai puţin din reţea. si mai am nevoie de un releu care sa cupleze alt consumator cand decupleaza termostatul, stiu ca sunt termostate no-nc dar pe o pozitie suporta 16A iar pe cealalta 4A ceea ce e insuficient, ar trebui tot 16A. Edited by ElcapoMafia, 15 July 2019 - 21:58. |
#7
Posted 16 July 2019 - 07:48
E simplu ca bunaziua.
Un releu NC cu bobina la 230V si cati amperi ai nevoie in paralel cu rezistenta boilerului. |
#8
Posted 16 July 2019 - 08:52
Multumesc, il pot pune sub capacul de conexiuni al boilerului.
|
#9
Posted 16 July 2019 - 11:00
Poti folosi si un releu NC de amperaj mic prin care sa comanzi bobina unui contactor de putere pe care sa-l montezi elegant pe sina DIN in tablou.
|
#10
Posted 16 July 2019 - 11:38
Prefer un releu de putere mai mare care sa faca treaba direct, il pot ascunde in cutia de conexiuni.
|
|
#11
Posted 16 July 2019 - 12:40
Mi se pare incomod si aiurea sa vii cu circuitul de putere prin carcasa boilerului in loc sa-l lasi la locul lui in tablou.
Acum fiecare face cum vrea. |
#12
Posted 16 July 2019 - 18:22
As putea comanda un releu montat pe sina printr-un fir legat la intrarea rezistentei, cand e alimentata rezistenta se alimenteaza si bobina releului sa decupleze dump-ul, nu cred ca am nevoie de releu intermediar iar un contactor nu incape in tablou(am doar 2 locuri libere).
Firul deja exista deja, ma batea gandul initial sa pun tuburi vidate si firul era spre senzorul tuburilor.https://www.tme.eu/r...stalare/finder/ Edited by ElcapoMafia, 16 July 2019 - 18:23. |