Salut,
am instalat un boiler Tesy Bilight 80 litri, cumparat de la Romstal, l-am umplut cu apa si cand il bag in priza curenteaza, el si celelalte obiecte care sunt legate la reteaua de apa din baie (gen metalele de la rezervorul wc)... nu am legata impamantarea la casa, dar am verificat la un vecin care are acelasi boiler tot fara instalatie de impamantarea la casa si la el nu curenteaza... |
#3
Posted 21 April 2019 - 17:48
Intoarce stecherul in priza si apoi cand ai timp (cat mai repede) fa-ti o impamantare ca lumea.
Cu creionul de tensiune verifica pe carcasa toate electrocasnicele din casa ce au carcasa metalica si pui stecherul in priza in asa fel incat sa nu ai faza pe carcasa. Impamantare, tablou cu sigurante diferentiale si vei fi in randul lumii. |
#4
Posted 21 April 2019 - 17:54
Nu exista sa aibe "faza pe carcasa". Mai verifica-ti cunostintele de electricitate. Carcasa se leaga la verde-galben. Ghici ce e legat la verde galben in priza? Faza sau nulul?
Cat despre "creionul de tensiune" e cea mai mare porcarie care poate fi folosita.Inutila. Cam asa arata o instalatie electrica de boiler: boiler.JPG 37.13K 120 downloads Care e "faza legata la carcasa"? Edited by wagmich, 21 April 2019 - 18:12. |
#5
Posted 21 April 2019 - 17:55
Sa dea Domnul sa fie cum zici TU.....
In cazul acesta la galben-verde in priza e legat nimic..... Edited by keta, 21 April 2019 - 17:57. |
#6
Posted 21 April 2019 - 17:58
#7
Posted 21 April 2019 - 17:59
Am intors si stecherul in priza, la fel... si in priza nu este legat faza sau nulul la impamantare...
|
#8
Posted 21 April 2019 - 18:02
Boilerele astea vin fara cablu de alimentare. Ai legat corect cablul?
Pe langa asta ai neaparat nevoie de o impamantare facuta bine. Edited by cristyz, 21 April 2019 - 18:02. |
#9
Posted 21 April 2019 - 18:02
#10
Posted 21 April 2019 - 18:02
|
#11
Posted 21 April 2019 - 18:05
#12
Posted 21 April 2019 - 18:09
Adica? pune o poza, ca sa ne lamuresti, sa te putem ajuta. Daca boilerul e nou, baga-l la garantie, nu te juca cu curentul.
Edited by wagmich, 21 April 2019 - 18:10. |
#15
Posted 21 April 2019 - 18:37
Legaturile sunt corecte, du-l la garantie, ar putea fi o problema de montaj
Daca instalatia de apa rece e din teava metalica, incearca sa-i legi in fir de la carcasa,(firul verde galben) la instalatia veche de apa undeva unde ai acces la teava. Vezi sa aibe contact bun la capete. Bineinteles ca faci asta cu boilerul scos din priza. Dupa ce ai terminat, bagi in priza si-i dai drumul. Daca nu sare siguranta instantaneu, e de bine. Apoi poti verifica cu dosul mainii daca mai curenteaza. |
|
#16
Posted 21 April 2019 - 19:09
Am aceeasi problema, cred ca da, trebuie sunat la garantie, si sa rezolve ei.
|
#17
Posted 21 April 2019 - 19:11
E o solutie mai sigura, corecta si legala. Cu curentul nu e de joaca, sau de experimantari.
|
#18
Posted 21 April 2019 - 19:43
Toate au scapari dinastea, rezistenta de izolatie De aia trebuie pusa impamantare.
Aia la garantie nu au ce sa-i faca. Edited by andreic, 21 April 2019 - 19:44. |