#19
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006
Cum nu ai zis ce model este, putem suspecta ce e blocata vana cu trei cai sau motorul care o actioneaza, daca este cu schimbator in placi.

#20
Mishu33

Mishu33

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 10.04.2019
Este Ariston Genus 24FF.
Mulțumesc.

#21
ja-ro

ja-ro

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 75
  • Înscris: 21.10.2007

View Postrovortex2, on 10 aprilie 2019 - 07:18, said:

Buna dimineata! In dimineata asta cand m-am trezit centrala mea nu mai functiona. Are toate becurile aprinse - si de presiune desi are presiune in ea , si de gaz desi gazul e ok ( am verificat la aragaz) si de horn desi e ok , si sta setata la 90* ( absolut toate beculetele aprinse). I-am dat reset din butonul reset sau on/off - nu face nimic. Am scos-o din priza si am bagat in alta priza - la fel. De la ce sa fie si ce sa fac? Azi noapte mergea bine... as pune o poza dar nu stiu cum..
Salut.
Am văzut că ai postat mai multe probleme ale centralei. Cred că nu i-ar strica o revizie centralei tale. Cel mai bine este să soliciți o intervenție firmei care ți-a făcut ultima verificare tehnică periodică. Ar fi util ca sa apelezi la o firma autorizata Ariston, pentru a-ți putea ulterior livra și piese de schimb. Poate că este cam veche centrala, dar eu nu aș renunța așa ușor la ea.

#22
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

View PostMishu33, on 10 aprilie 2019 - 18:08, said:

Este Ariston Genus 24FF.
Mulțumesc.
Asa cum a zis zolak e vorba de vana cu 3 cai care nu mai inchide bine circuitul de incalzire..Trebuie demontata si curatate supapele...Dar poate ca deja ai rezolvat problema,daca n-ai mai scris nimic...

#23
czr777

czr777

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 11
  • Înscris: 01.11.2012
Bună ziua,
Apelez și eu la forum sperând ca voi capata niște lămuriri referitoare la problema mea.
Centrală  ariston 23 mffi.
O am de mai bine de 10 ani și nu a făcut niciodată probleme.
Acum, de 2 zile,pornește încălzirea și merge exact 20 secunde și apoi se opreste.
Măi sta ceva timp apoi iar la fel.
Apa calda merge fără probleme.
Nu se aprinde niciun led de avarie.
Nu face zgomote ciudate.
Presiunea e ok.
Ventilatorl merge, pompa la fel.
Multumesc anticipat pentru ajutor!


#24
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Cauze:
circulatie proasta a agentului termic - pompa defecta, aer in pompa(supapa de aerisire blocata), filtru pe retur murdar.
sonda ntc decalibrata - raporteaza o temperatura mult mai mare decat cea reala.

Se curata filtrul de pe retur, se verifica pompa, supapa de aerisire automata si se inverseaza NTC-urile intre ele apoi se urmareste daca s-a rezolvat ori s-a mutat defectul pe preparare ACM caz in care una din sondele NTC trebuie inlocuita.

Edited by dicdobre, 14 April 2019 - 13:33.


#25
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006

View Postczr777, on 14 aprilie 2019 - 13:22, said:

Măi sta ceva timp apoi iar la fel.
Daca instalatia este rece si o pornesti face asa imediat (adica dupa 20 de secunde se opreste)  sau doar dupa ce se incalzesc caloriferele?
Cat sta, exact?
Ai calorifere inchise sau cu capete termostatice?
La cat este reglata pe centrala temperatura agentului termic?

Edited by zolak, 14 April 2019 - 13:42.


#26
czr777

czr777

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 11
  • Înscris: 01.11.2012
@dicdobre
Nu găsesc filtrul pe retur.
Supapa am verificat-o, pare ok.
O sa încerc sa sucesc ntc-urile.
Cum verific pompa?
@zolak
Și rece și calda face asa.
Pornește 20 secunde când ii da termostatul comanda.
Apoi după 20.sec se opreste și după un minut cam asa pornește iar 20 sec.
Caloriferele sunt închise, fără termostat.

#27
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006

View Postczr777, on 14 aprilie 2019 - 14:40, said:

Caloriferele sunt închise,...

Daca intr-adevar este asa, nu mai cauta nimic, doar deschide robinetele de la calorifere Posted Image

Edited by zolak, 14 April 2019 - 14:52.


#28
czr777

czr777

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 11
  • Înscris: 01.11.2012
Pardon,am greșit. Caloriferele sunt deschise.

#29
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006
Hai sa reluam, poate reusesti sa dai raspunsuri exacte:
1. Ai afirmat in deschidere ca merge fix 20 de secunde si se stinge, iar la intrebarea mea daca asa face si la rece si la cald ai zis DA. Adica si la pornirea de la rece arde fix 20 de secunde? Cam nu-mi vine sa te cred aici.
2. Te-am intrebat cat sta fara flacara, exact. Ai raspuns ca "un minut sau cam asa", dar oare nu or fi 2 minute exact?
3. La intrebarea cu caloriferele deschise ai raspuns din a doua incercare, hai sa zicem ca totusi sunt deschise toate (sau poate doar unu?) si ca nu ai capete termostatice.
4. Te-am intrebat la cat este reglata temperatura apei pe centrala, la asta nu ai mai raspuns.
Suplimentar te mai intreb cat arata temperatura pe centrala atunci cand se stinge prima data dupa pornirea de la rece? Cat arata temperatura cand se reaprinde? Cate calorifere ai in total?

#30
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Ca sa verifici pompa desfiletezi dopul acela din centrul motorului. Ai astfel acces la capatul axului rotorului. Bagi o surubelnita si il invarti, trebuie sa se roteasca usor si sa nu aiba joc radial.

Ca sa inversezi sondele trebuie sa scoti apa din centrala.




@zolak centrala aceasta nu arata temperatura.

Edited by dicdobre, 14 April 2019 - 15:28.


#31
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006
Pai da...., de fapt nici nu stim ce fel de centrala este, ca poate fi AT, TX, microgenus,  toate sunt 23 MFFI.

#32
czr777

czr777

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 11
  • Înscris: 01.11.2012
Revin după ultimele verificări, cu precizările de rigoare:
Centrala e T2-LLS 23 MFFI.
Nu are indicator de temperatura.
Am 4 calorifere, fără termostate.
Folosesc un termostat cu fir, de perete.
Presiunea e peste 1,5 bari.
Butonul de încălzire de calorifere e la nivelul 5/8.
Verificat pompa=ok, se învârte ușor, fără joc radial.
Am inversat sondele ntc,nu s-a schimbat nimic.
După ce am alimentat din nou cu apa și am pornit încălzirea a mers 5 minute.
Apoi și-a reluat mersul ei, mai exact merge 20 de secunde-sta 120 de secunde și tot asa.
Căldură face,se încing caloriferele.
Apa calda merge fără probleme.
Fara leduri de eroare aprinse.


#33
czr777

czr777

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 11
  • Înscris: 01.11.2012
Revin cu precizarea ca dacă mut butonul de calorifere de la gradația 5 la 6,merge fără sa se mai oprească.

#34
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006

View Postczr777, on 14 aprilie 2019 - 18:22, said:

După ce am alimentat din nou cu apa și am pornit încălzirea a mers 5 minute.
Apoi și-a reluat mersul ei, mai exact merge 20 de secunde-sta 120 de secunde și tot asa.

Pe astea doua le-am ghicit, pacat ca nu am un astfel de noroc si la loto Posted Image.

ON: In principiu nu ai nici o problema, si manifestarea asta probabil nu este de doua zile ci de cand s-a facut ultimul reglaj la centrala (poate la PIF), dar tu abia acum ai sesizat-o. E drept cu incalzirea de afara, timpul cat arde a mai scazut fata de iarna.
Singura ta grija trebuie sa fie sa ai robinetele deschise la maxim tur si retur, si o sa-ti dea caldura cata ai nevoie pe orice ger.
Se pot face reglaje pentru a lungi timpul cat arde flacara, dar un castig palpabil nu cred ca exista. Putem face teoria chibritului cu randament, putere maxima pe incalzire, etc. dar in buzunar cam nu se va simti nimic in plus sau in minus.

View Postczr777, on 14 aprilie 2019 - 18:52, said:

Revin cu precizarea ca dacă mut butonul de calorifere de la gradația 5 la 6,merge fără sa se mai oprească.

Merge un pic mai mult, dar tot se va opri, imediat dupa mutare o sa mearga poate 1-2 minute, dupa care va functiona tot asa, poate nu la 20 de secunde ci la 25.

Edited by zolak, 14 April 2019 - 19:00.


#35
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
In acele 120secunde cand sta, pompa functioneaza?

Cand merge, flacara este modulata?

Edited by dicdobre, 14 April 2019 - 19:16.


#36
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

View Postczr777, on 14 aprilie 2019 - 18:52, said:

Revin cu precizarea ca dacă mut butonul de calorifere de la gradația 5 la 6,merge fără sa se mai oprească.
Incearca sa rotesti de cateva ori butonul de incalzire stanga-dreapta (minim-maxim),dupa care sa-l pui din nou pe 5,sa vedem daca mai face la fel.