Alimentare curent elecrocasnice ?
Last Updated: Sep 16 2019 09:10, Started by
bogdanab
, Mar 02 2019 06:19
·
0
#19
Posted 16 March 2019 - 18:16
Nu mă pricep ca si electrician dar am studiat avand si eu o problema asemănătoare: deci plita în sarcină maximă cu toate cele 4 arzătoare pornite odata are acel consum in rest are intre 1.2 si 2.3 kw pe arzător deci cate 1 arzător odata pornit ar fi ok dar nu cred ca vrei asta ...
Sigurantele tale sunt prea mici, ar fi de verificat cablul de la priza ta cât e de gros 2.5 , 4 sau 6 Ideea ar fi sa tragi din tablou un nou cablu de 6 pe siguranta separat doar pentru plita Pe langa toate astea e foarte probabil sa ai la intrarea în casa o siguranta care limitează tot ce am vb mai sus deci si aia ar trebui schimbată cu cei de la electrica Nu dati cu paru am explicat ce am aflat si eu in micul studiu pe care l am facut daca e ceva gresit sa ma corectati |
#20
Posted 16 March 2019 - 19:08
E corect ce a spus @bogdanab mai sus .
La tabloul din poza ce ar trebui sa vad ? Care e circuitul de prize bucatarie , cel cu siguranta de 25 A ? La siguranta de 25 A ( duce 5,7 kW ) ai legat conductor de minimum 4 mmp ? Edited by ggelu, 16 March 2019 - 19:09. |
#21
Posted 16 March 2019 - 19:14
Circuitul de prize pentru bucatarie este primul cel cu 16 A , in acest caz o sa aleg varianta sa cumpar o alta plita .
|
#22
Posted 16 March 2019 - 20:07
Din pacate plitele electrice ( vitroceramice sau inductie-asta e de preferat ) au cam aceiasi putere . Din cate vad e un tablou de apartament de bloc unde sig. principala e de 25 A . Incearca sa gasesti o plita la care ai doua ochiuri insumate pana in 3,6 kW , atat cat duce siguranta de 16 A.
LE : combinatia asta de puteri o ai si la plita actuala . Incerca totusi sa cauti o plita cu inductie , e mai economica . Edited by ggelu, 16 March 2019 - 20:10. |
#23
Posted 16 September 2019 - 09:10
Buna ziua,
Doresc sa instalez un cuptor si o plita electrica (vitroceramica) intr-un apartament nou construit. Pot sa le conectez impreuna, la aceeasi priza? In acea zona exista o singura priza, cu patru fire (unul maro,unul albastru si doua verde cu galben). E posibil sa fie doua fire de impamantare? Stiu ca cele doua electrocasnice se monteaza direct, fara stecher. Pot sa le leg impreuna pe aceeleasi fire? Pana acum nu am vazut prize cu patru fire. Stie cineva pentru ce e al patrulea fir? LA fel am si la priza de deasupra blatului, unde ar trebui sa pun o priza dubla. Problema e ca nu stiu cum sa o conectez avand patru fire in doza. Nu stiu ce sa fac cu al patrulea fir. |