Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Legare motor electric 3kw
Last Updated: Oct 23 2022 08:18, Started by
florino32
, Feb 13 2019 20:07
·
0
#55
Posted 15 February 2019 - 09:12
Pui un releu de timp si un contactor pentru a decupla capacitatea de pornire.
Histerezisul il stabilesti prin tatonare. Asta asa de amorul artei pentru ca un motor trifazic alimentsr prin condensatori din monofazat ii creste enorm consumul si in acelasi timp ii scade si puterea. Deci ai acolo randamentul lui peste. Ai 2 variante corecte. -Renunti la el si cauti prin târguri unul monofazat. -Dai bani pe un convertizor de la mono la trifazat. Aviz amatorilor:Motoarele electrice trifazate NU au nevoie de nul de lucru pentru a functiona!!! Nulul de lucru pe post de protectie cu avantajele si neajunsurile lui e de cand bunica si se cheama TN-C-S. https://en.m.wikiped...Earthing_system Tu de unde crezi ca vine la bloc firul ala galben-verde aka"impsmantarea" TT nu exista decat acolo unde este ograda si ai posibilutatea sa-ti faci impamantare in adevaratul sens al cuvantului. Stima! Edited by geo123, 15 February 2019 - 09:13. |
#56
Posted 15 February 2019 - 13:35
geo123, on 15 februarie 2019 - 09:12, said:
Nulul de lucru pe post de protectie cu avantajele si neajunsurile lui e de cand bunica si se cheama TN-C-S. Problema apare daca nulul de lucru este trecut prin dispozitive de protectie la suprasarcina si scurt-circuit. Uitati-va la schema din poza atasata. Sa zicem ca la un moment dat, motorul, folosit pentru spart lemne, da de un bustean mai incapatanat. Datorita suprasarcinii, se arde prima data fuzibila de pe N, pentru ca lița folosita era cu o puță de furnică mai subțire decat fuzibila de pe L. Prin filamentul becului, care poate sa fie orice alt consumator bagat in priza pe acelasi circuit cu motorul, carcasa motorului ajunge la potentialul de 230V fata de pamant. Attached FilesEdited by kolfleading, 15 February 2019 - 13:36. |
#57
Posted 15 February 2019 - 14:13
geo123, on 15 februarie 2019 - 09:12, said:
Motoarele electrice trifazate NU au nevoie de nul de lucru pentru a functiona!!! Nu domle. Hai sa nu dam sfaturi proaste. Tot ce-i monofazat nu trebuie sa faca disctinctie intre faza si nul. Din simplul motiv ca stecherul nu face distinctie. Pentru un utilizator, priza are 2 fire si -> punct. Nu trebuie sa se faca distinctia intre ele. Adica sa tragi de-acolo nul in locul impamantarii. Vine maine ala de la enel fara sa fii tu acasa si-ti inverseaza firele de la consola casei si te trezesti cu faza pe carcasa. Electrocutarea exista, e ceva real, multi oameni au murit. Si au murit din cauza unor greseli, neatentie, nerespectarea normelor, nu din cauza ca n-ar fi cunoscut treoria curentului electric. Normele de protectie trebuiesc respectate, altfel ceea ce faci e o improvizatie periculoasa si inacceptabila. Si tot ce-i cu carcasa metalica pe care se poate pune mana, trebuie legat la impamantare, nul de protectie, firul verde-galben(daca nu cumva vreun meserias l-a schimbat cu vreunul ... rosu sau alb). Faci exceptie poate la un calculator, un amplificator, sau ceva ce are traf + tensiune de 12-20V inauntru. Nu faci exceptie la un motor alimentat direct la 220 pentru ca e periculos. Situatii pot aparea destule, una dintre ele e prezentata de @kolfleading, dar se pot inchipui multe situatii periculoase. |
#58
Posted 15 February 2019 - 17:40
@kolfleading
Nulul de lucru nu se trece niciodata prin siguarnte in nici un cofret de distributie trifazat. Nulul se leaga la bara de nul. |
#59
Posted 15 February 2019 - 18:01
Degeaba imi dai mie exemple cu tabloul ala cu 4 fuzibile.Doreii de pe vremea aia puneau fuzibil si pe faza si pe nul.
Nulul nu se trece decat prin dizjunctoare automate bipolare(P+N),2P si tetrapolare(3P+N) La astea in orice scenariu se intrerupe atat faza/fazele cat si neutru. kolfleading, on 15 februarie 2019 - 13:35, said: Dupa separarea din TN-C in TN-S, nulul de protectie nu mai trece prin nici un dispozitiv de intrerupere. Problema apare daca nulul de lucru este trecut prin dispozitive de protectie la suprasarcina si scurt-circuit. |
#60
Posted 17 February 2019 - 16:09
geo123, on 15 februarie 2019 - 17:40, said:
Nulul de lucru nu se trece niciodata prin siguarnte in nici un cofret de distributie trifazat. geo123, on 15 februarie 2019 - 18:01, said:
Degeaba imi dai mie exemple cu tabloul ala cu 4 fuzibile.Doreii de pe vremea aia puneau fuzibil si pe faza si pe nul. Nu doreii ci normativul cerea asa. geo123, on 15 februarie 2019 - 18:01, said:
Si daca nulul se intrerupe in amonte din varii motive(de la chiciura,cade o craca peste fire,se slabeste o legatura prin cofrete) nu tot acolo se ajunge? Asemenea situatii chiar s-au intamplat si se vor mai intampla. Consecinta a fost arderea consumatorilor monofazati (frigidere, televizoare, etc). Abonatii se judeca apoi cu distribuitorul de electricitate sa-si recupereze paguba. Si tocmai de aceea, in BMP, unde se face trecerea de la TN-C la TN-S, bara de alama unde se face separarea trebuie conectata si la o impamantare. Daca impamantarea asta este buna, chiar daca se intrerupe nulul in amonte, potentialul nulului de lucru nu va creste prea mult peste 0 V fata de pamant. |
#61
Posted 23 October 2022 - 08:18
rosix, on 13 februarie 2019 - 20:58, said: La nulul de lucru m-am referit.. se leaga chiar la carcasa motorului... Trust me! Stiu ce spun... Nulul de protectie se face separat prin platbanda de otel zincat sau cablu de cupru |