Probleme centrala Hermann Thesi Condensing

- - - - -
  • Please log in to reply
9 replies to this topic

#1
razvan101985

razvan101985

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 19.01.2019
Salutare,

Am o problema cu centrala mea in sensul ca se aprinde flacara si se stinge dupa vreo 10 secunde, apoi iar se aprinde si se stinge si tot asa.

Pe parcursul unei saptamani a avut urmatoarele simptome:

Prima data a aparut eroarea 01.
Am resetat-o de n ori si nu a mai aparut.
Dupa aceea a inceput flacara sa se aprinda si sa se stinga cum am descris mai sus.
A venit un instalator mi-a dat capacul de pe centrala (ala etans de langa cos)  jos si nu se mai stingea flacara in mod repetat, dar a atras alte probleme (a inceput sa faca un zgomot infundat puternic si sa vibreze centrala destul de tare, asta dupa ce rula vreo ora).
L-am chemat din nou, a dat si capacul mare din fata centralei jos si l-a lasat asa.
A plecat instalatorul, toate bune si frumoase pana in momentul cand am ajuns seara acasa si m-am uitat si eu ce a facut.
Cand am dat capacul centralei jos tavita de sub ventilator, cazan de ardere etc. era plina ochi cu apa care se prelingea de undeva de la imbinarea cazanului cu cosul (cica acolo este o garnitura) pe placa electronica a ventilatorului.
Dupa o saptamana de stat fara caldura cu copil mic in casa, astazi m-am enervat si am chemat o firma.
Au venit 2 baieti si mi-au zis ca trebuie neaparat o spalare/curatare a centralei, pe care mi-au luat 600 RON
Ca un om bun ce sunt si nepriceput in ale instalatiilor am zis ok, au facut treaba si au plecat.
Ce credeti? surpriza! Flacaradupa 30 min a inceput iar sa se aprinda si sa se stinga in mod repetat.
Daca scot capacul ala de pe centrala flacara nu se mai stinge!

Am ajuns sa fiu disperat si sa nustiu ce sa mai fac!
Daca aveti vreo idee sau vreo solutie v-as fi foarte recunoscator.
Multumesc anticipat!

#2
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Ai citit in manual?

E01 Lipsa flacara
Semnalare pe display: reset Tip alarma: se poate reseta de catre Utilizator

Cauza 1: Flacara arzatorului nu s-a aprins sau s-a stins pe neasteptate.
Remediu: Apasati butonul "reset" pentru a reporni microcentrala.
Daca problema reapare, controlati daca robinetele de gaz ale microcentralei si ale contorului
sunt deschise si daca exista gaz in reteaua de distributie sau in rezervor (este posibil ca furnizarea sa
fi fost intrerupta pentru lucrari). Daca aragazele se alimenteaza de la aceeasi retea de gaz, incercati
sa aprindeti unul dintre ele.

Cauza 2: Alimentarea electrica este incorecta.
Remediu: Apasati butonul "reset" pentru repornirea microcentralei.
Daca problema reapare, controlati cu un instalator autorizat daca legaturile faza, nul si
impamantare sunt corecte si in special daca faza si nulul nu sunt inversate. In acest caz
microcentrala nu ar sesiza prezenta flacarii, chiar daca aceasta se aprinde.
Problema ar putea fi cauzata si de o distributie incorecta a curentului electric de la furnizorul
de energie electrica (nul dezechilibrat).

Cauza 3: Sifonul de condens nu reuseste sa evacueze corect lichidul, s-a umplut peste nivelul
de siguranta.

Edited by dicdobre, 19 January 2019 - 22:47.


#3
razvan101985

razvan101985

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 19.01.2019

View Postdicdobre, on 19 ianuarie 2019 - 22:45, said:

Ai citit in manual?

E01 Lipsa flacara
Semnalare pe display: reset Tip alarma: se poate reseta de catre Utilizator

Cauza 1: Flacara arzatorului nu s-a aprins sau s-a stins pe neasteptate.
Remediu: Apasati butonul "reset" pentru a reporni microcentrala.
Daca problema reapare, controlati daca robinetele de gaz ale microcentralei si ale contorului
sunt deschise si daca exista gaz in reteaua de distributie sau in rezervor (este posibil ca furnizarea sa
fi fost intrerupta pentru lucrari). Daca aragazele se alimenteaza de la aceeasi retea de gaz, incercati
sa aprindeti unul dintre ele.

Cauza 2: Alimentarea electrica este incorecta.
Remediu: Apasati butonul "reset" pentru repornirea microcentralei.
Daca problema reapare, controlati cu un instalator autorizat daca legaturile faza, nul si
impamantare sunt corecte si in special daca faza si nulul nu sunt inversate. In acest caz
microcentrala nu ar sesiza prezenta flacarii, chiar daca aceasta se aprinde.
Problema ar putea fi cauzata si de o distributie incorecta a curentului electric de la furnizorul
de energie electrica (nul dezechilibrat).

Cauza 3: Sifonul de condens nu reuseste sa evacueze corect lichidul, s-a umplut peste nivelul
de siguranta.
Am citit dar eroarea asta nu o mai afiseaza!
La punctul 2, intrebarea este de ce merge daca ii scot capacul ala etans de pe centrala?

Edited by razvan101985, 19 January 2019 - 22:53.


#4
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Cand scoti capacul etans favorizezi admisia de aer proaspat(din casa) in centrala si automat si evacuarea gazelor arse, ai cumva cosul infundat/inghetat?

#5
razvan101985

razvan101985

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 19.01.2019

View Postdicdobre, on 19 ianuarie 2019 - 22:58, said:

Cand scoti capacul etans favorizezi admisia de aer proaspat(din casa) in centrala si automat si evacuarea gazelor arse, ai cumva cosul infundat/inghetat?
Cum pot sa verific daca am cosul infundat?Pe teava cosului ies aburi afara, pe centrul ei.

#6
Intel

Intel

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,988
  • Înscris: 28.11.2001
Salut si scuze ca ma bag in topicul tau dar nu stiu daca are rost sa deschid altul

Am avut si eu o problema asemanatoare saptamana trecuta (am tot Hermann Thesi) si au venit cei de la service.
Era plina de apa in camera de ardere si avea funingine dintr-aia (sau cum se numeste).
A zis ca e de la calitatea proasta a gazului (pt ca am facut revizia acum un an si 2 luni si a fost curatata).
Ma rog, nu asta e problema. S-a rezolvat, merge.
Problema e alta. Am gasit o bila de plastic pe care au scos-o de undeva si au uitat sa o puna inapoi, o sa atasez si poze. Cum ziceam, merge fara probleme dar totusi cred ca bila aia are si ea rolul ei. Avand in vedere ca functioneaza ok, probabil ea are "treaba" la un moment dat.
Cred (nu bag mana in foc) ca a scos-o din sifonul ala din centrala.
Intrebarea e:  ce e, din ce parte a centralei e si care scopul ei?
I-am dat omului sms, nu mi-a raspuns inca dar cand o sa vorbesc cu el vreau sa am temele facute nu sa ma abureasca ca "e o chestie neimportanta si poate sa functioneze fara ea fara probleme".
Pun 2 poze, una e cu ea neagra, plina de funingine/mazga d-aia si una cu ea curatata/spalata.
Multumesc anticipat!

Attached Files



#7
Intel

Intel

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,988
  • Înscris: 28.11.2001
Chiar nu stie nimeni de unde ar fi bila aia?

#8
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Este din sifon. Ai banuit bine. Tine sifonul inchis daca nu ai "apa" in el si-l deschide doar cind nivelul "apei" este suficient de mare ca sa ridice bila. (bila pluteste)

#9
galaczigabi

galaczigabi

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 20
  • Înscris: 28.04.2006
Buna ziua,
Am o centrala Thesi Condensig 32SE pusa in functiune in anul 2010.
De aproximativ doua luni picura pe langa dezaeratorul de pe schimbatorul primar si se strangea apa in camera de ardere.
Am solicitat intyerventie service (Romstal) si s-a constatat ca piesa din plastic in care este prins dezaeratorul manual este fisurata. S-a incercat strangerea lui cu niste coliere de sarma pentru a limita pierderea de presiune, cea ce s-a si realizat, urmand ca ulterior sa primesc oferta de pret pentru inlocuirea acestei piese.
Dupa aproape doua luni am primit oferta pentru inlocuire SCHIMBATOR HERMANN THESI CONDENSING 32KW la o suma super astronomica fiind informat ca nu se comercializeaza separat aceasta piesa de plastic.
Stie cineva unde pot gasii aceasta piesa sau o firma/persoana fizica care o poate inlocuii sau eventual daca stie cineva o solutie de lipit care sa reziste la presiune si tempertaura ridicata?
Am atasat un link catre o firma care a comercializat acest tip de schimbator.
Multumesc!
https://www.potcontr...condensing-32kw

#10
Intel

Intel

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,988
  • Înscris: 28.11.2001
Salut,

Am o Thesi Condensing si as vrea sa stiu daca poate functiona cu orice boiler termoelectric. Acum am un boiler cu 2 serpentine (dar serpentina de solare nu o mai folosesc, nu asta e discutia) si e dintr-ala in care e bagata o sonda din centrala. Vreau sa il schimb si intrebarea este: trebuie cumparat tot un boiler d-asta care are loc de sonda sau pot sa iau orice boiler termoelectric? Daca nu se foloseste sonda aia, cum stie centrala cand sa plece sa faca apa calda in boiler? Cum stie ca a trecut temperatura din bolier sub pragul setat si da comanda sa incalzeasca apa din serpentina?

Multumesc anticipat!

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro