Doar recirculare, fara gaz

- - - - -
  • Please log in to reply
42 replies to this topic

#1
spargebule

spargebule

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 613
  • Înscris: 29.07.2007
Am o centrala Ariston Cares 24 kw care nu este racordata la gaz.
Instalatia este umpluta cu apa, fara antigel
Temperatura in casa este cam la limita, exista vreo posibilitate sa plimb cumva apa, sa nu inghete? adica sa faca doar recirculare, fara sa dea eroare de lipsa gaz. Centrala e sigilata...
Si daca as putea sa bag antigel, tot ar trebui "plimbata" apa sa se amestece antigelul.

#2
costea_nelu

costea_nelu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 379
  • Înscris: 24.11.2010
Alimentezi pompa direct.

#3
Dany_Darke

Dany_Darke

    ✠ Fear of the dark ツ

  • Grup: Super Moderators
  • Posts: 21,821
  • Înscris: 07.06.2014
nu iti e mai simplu sa golesti instalatia si sa astepti pana cand o vei putea folosi la parametri?

ca daca nici nu o inclazesti, nu vad rostul alimentarii cu apa

#4
spargebule

spargebule

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 613
  • Înscris: 29.07.2007

View Postcostea_nelu, on 13 ianuarie 2019 - 10:09, said:

Alimentezi pompa direct.

Centrala e in garantie, sigilata, cum pot sa alimentez pompa direct?

#5
editielimitata

editielimitata

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 416
  • Înscris: 05.01.2019
wireless.
cum zicea Dani, de ce vrei apa in instalatie ?
EU INTR-O IARNA AM ARUNCAT LA GUNOI TOATA INSTALATIA
din pricina asta.centrala, calorifere, conducte, etc
m-am desteptat pe seama banilor. am antigel in instalatie.

Edited by editielimitata, 13 January 2019 - 10:21.


#6
underb

underb

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,491
  • Înscris: 08.03.2015
Logica minimului energetic zice sa o golesti. Deci... goleste-o.

Orice altceva e o complicatie inutila.

#7
ericmario

ericmario

    Fenomembru

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 39,921
  • Înscris: 14.12.2007

View Postspargebule, on 13 ianuarie 2019 - 10:10, said:

Centrala e in garantie, sigilata, cum pot sa alimentez pompa direct?
Nu poți.

#8
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
N-ai cum sa faci pompa sa mearga fara sa desfaci centrala.Daca o desfaci,ai 2 posibilitati:
1. Scoti mufa din pompa si alimentezi pompa direct la 230V prin alt cablu,fara sa aprinzi centrala...Dar,e posibil sa nu poti daca centrala are pompa cu turatie variabila,comandata de placa electronic (asa au astea noi,cu condensare)
2. Scoti conectorul de la senzorul de supratemperatura,iar centrala (pornita) va porni pompa continuu.
...Mai bine scoti apa din instalatie (ca nu e o avere) si in plus...sa stii ca poate sa inghete si daca pompa plimba apa si in acest caz...e nasol si pentru pompa.

#9
spargebule

spargebule

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 613
  • Înscris: 29.07.2007

View PostDany_Darke, on 13 ianuarie 2019 - 10:09, said:

nu iti e mai simplu sa golesti instalatia si sa astepti pana cand o vei putea folosi la parametri?

ca daca nici nu o inclazesti, nu vad rostul alimentarii cu apa

instalatia a fost incarcata pentru proba si a ramas asa in speranta ca se face bransamentul mai repede

avand in vedere ca tevile sunt ingropate in sapa, degeaba golesc instalatia ca in tevi tot ramane apa

ma gandeam ca daca pot sa fac o recirculare, in caz de foarta majora pun un calorifer electric langa un calorifer si tot mai ridica un grad, doua, apa in toata instalatia

#10
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Lasa centrala in priza si nu ii da comanda de incalzire, sau preparare ACM.

Centralele moderne au:

Protectie antiblocare pompa si periodic isi pornesc pompa

Protectie antinghet:
faza 1 - porneste pompa pentru recirculare
faza 2 - porneste in mod incalzire
Pentru fiecare faza sunt niste praguri de temperatura - citeste in manualul utilizatorului si vezi daca si la tine e asa.

L.E. am cautat manualul si am gasit:
Anti-frost Device.
The anti-frost function acts on the central heating flow
temperature probe, independently from other settings, when the
electrical supply is turned on. If the primary circuit temperature
falls below 8°C the pump will run for 2 minutes.
After the two minutes of circulation (fixed) the boiler will check
the following:
a - if the central heating flow temperature is > 8°C, the pump
stops;
b - if the central heating flow temperature is between 4 and 8°C,
the pump will run for another two minutes;
c - if the central heating flow temperature is < 4°C, the
burner will fire (heating position) at minimum power
until the temperature reaches 33°C, the burner will
go off and the pump will continue to run for two
minutes.
The activation of the Anti-Frost feature is symbolised by .
The anti-frost device activates only when (with the boiler
operating correctly):
- the system pressure is correct,
- the boiler is electrically powered,
- there is a supply of gas.

Edited by dicdobre, 13 January 2019 - 10:53.


#11
spargebule

spargebule

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 613
  • Înscris: 29.07.2007
Aproape ca ma bucurasem, pana sa citesc si ultimul rand din manual...

"Funcţia anti – îngheţ
Dacă sonda NTC tur centrală măsoară o temperatură sub 8°C pompa
de circulatie ramane în funcţiune timp de 2 minute.
După primele două minute de circulaţie pot apărea următoarele
situaţii:
A) dacă temperatura de tur este mai mare de 8°C, circulaţia este
întreruptă;
B) dacă temperatura de tur este cuprinsă între 3°C şi 8°C se va
efectua o altă circulaţie de două minute; în cazul in care se
efectuează mai mult de 10 cicluri centrala ajunge în situaţia C.
C) dacă temperatura de tur este mai mică de 3°C se aprinde
arzătorul la puterea minima până când temperatura ajunge la
33°C.
Funcţia este activă mereu, cu excepţia cazurilor de opriri de sigurnaţă
care împiedică funcţionarea pompei de recirculare şi a sondei NTC
de tur.
Activarea protecţiei împotriva îngheţului este semnalată pe display
de simbolul .
Protecţia anti - îngheţ se activează doar dacă centrala este în perfectă
stare de funcţionare:
- dacă presiunea în instalaţie este suficientă;
- dacă centrala este alimentată la curent electric;
- dacă gazul este furnizat."

o sa incerc oricum, sa vedem ce zice

#12
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
E posibil sa mearga pana a ajunge la punctul C cand ii trebuie gaz.

#13
underb

underb

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,491
  • Înscris: 08.03.2015
Ok. Atunci goleste cat poti si toarna antigel in instalatie. Ceva iefineala, nu te arunca la ceva scump. Macar vreo 10L.

#14
csi1

csi1

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,173
  • Înscris: 05.09.2007
am avut vreo 2 ani casa nelocuita fara sursa de caldura si nu am avut probleme cu inghetul(locuiesc la vreo 35 km in linie dreapta de Tg Secuiesc). anul asta am avut ceva emotii cu panourile solare(tuburi vidate) pentru ca am bagat apa in colector in loc de antigel si nu au inghetat cu toate ca am vazut temperaturi externe de -16 grade. nu a scazut temperatura pe colector mai jos de 2 grade niciodata iar la 1,5 bari punctul de inghet e undeva la -3 grade.

LE: si eu am IPAT cu 1 km de teava in sapa.

Edited by csi1, 13 January 2019 - 11:23.


#15
sebulbus

sebulbus

    cereal killer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 25,953
  • Înscris: 03.12.2005
Du-te si ia doua racorduri flexibile si imprumuta o pompa de lichid de orice fel si leaga-o in locul unui calorifer, daca ai instalatia pe coloana tur-retur, sau la distribuitor, daca ai asa ceva. Dupa ce plimbi antigelul sa se amestece, duci pompa inapoi.

Daca n-ai nici pompa, mergi in punctul cel mai de sus si pui un furtun cu o palnie, iar la partea de jos golesti apa pana dai de antigel si speri sa ajunga.

#16
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

View Postdicdobre, on 13 ianuarie 2019 - 11:02, said:

E posibil sa mearga pana a ajunge la punctul C cand ii trebuie gaz.
Si,daca are noroc,la punctul C nu se aprinde (ca n-are gaz),intra pe avarie,dar...poate merge pompa in continuare...nu stim pana nu se face proba efectiv...Totusi,daca scade sub 3 grade,e posibil sa scada si sub 0 si...e nasol.
Atentie cu antigelul! Nu e bine sa pui din cel auto. Exista special pentru centrale.E mai scump,dar daca instalatia nu pierde pe nicaieri,va ramane acolo mult timp.

Edited by danpet, 13 January 2019 - 11:19.


#17
dan210

dan210

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,253
  • Înscris: 24.06.2006

View Postspargebule, on 13 ianuarie 2019 - 10:38, said:

avand in vedere ca tevile sunt ingropate in sapa, degeaba golesc instalatia ca in tevi tot ramane apa
un compresor si multa atentie n-ar ajuta?

#18
ja-ro

ja-ro

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 75
  • Înscris: 21.10.2007

View Postspargebule, on 13 ianuarie 2019 - 10:05, said:

Am o centrala Ariston Cares 24 kw care nu este racordata la gaz.
Instalatia este umpluta cu apa, fara antigel
Temperatura in casa este cam la limita, exista vreo posibilitate sa plimb cumva apa, sa nu inghete? adica sa faca doar recirculare, fara sa dea eroare de lipsa gaz. Centrala e sigilata...
Si daca as putea sa bag antigel, tot ar trebui "plimbata" apa sa se amestece antigelul.
Nu trebuia sa o umpli deloc. Nu cred ca e bine sa o lasi goala odata ce ai umplut-o cu apa. Eu recomand să golești apa și apoi să o umpli din nou cu apa amestecata cu antigel, diluat pentru temperatura dorita de tine. Poti eventual sa intrebi firma care ti-a vandut centrala Ariston despre antigel, daca nu esti sigur.

Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate