Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Doar recirculare, fara gaz
Last Updated: Jan 16 2019 19:36, Started by
spargebule
, Jan 13 2019 10:05
·
0
#1
Posted 13 January 2019 - 10:05
Am o centrala Ariston Cares 24 kw care nu este racordata la gaz.
Instalatia este umpluta cu apa, fara antigel Temperatura in casa este cam la limita, exista vreo posibilitate sa plimb cumva apa, sa nu inghete? adica sa faca doar recirculare, fara sa dea eroare de lipsa gaz. Centrala e sigilata... Si daca as putea sa bag antigel, tot ar trebui "plimbata" apa sa se amestece antigelul. |
#3
Posted 13 January 2019 - 10:09
nu iti e mai simplu sa golesti instalatia si sa astepti pana cand o vei putea folosi la parametri?
ca daca nici nu o inclazesti, nu vad rostul alimentarii cu apa |
#4
Posted 13 January 2019 - 10:10
#5
Posted 13 January 2019 - 10:17
wireless.
cum zicea Dani, de ce vrei apa in instalatie ? EU INTR-O IARNA AM ARUNCAT LA GUNOI TOATA INSTALATIA din pricina asta.centrala, calorifere, conducte, etc m-am desteptat pe seama banilor. am antigel in instalatie. Edited by editielimitata, 13 January 2019 - 10:21. |
#6
Posted 13 January 2019 - 10:19
Logica minimului energetic zice sa o golesti. Deci... goleste-o.
Orice altceva e o complicatie inutila. |
#7
Posted 13 January 2019 - 10:30
#8
Posted 13 January 2019 - 10:36
N-ai cum sa faci pompa sa mearga fara sa desfaci centrala.Daca o desfaci,ai 2 posibilitati:
1. Scoti mufa din pompa si alimentezi pompa direct la 230V prin alt cablu,fara sa aprinzi centrala...Dar,e posibil sa nu poti daca centrala are pompa cu turatie variabila,comandata de placa electronic (asa au astea noi,cu condensare) 2. Scoti conectorul de la senzorul de supratemperatura,iar centrala (pornita) va porni pompa continuu. ...Mai bine scoti apa din instalatie (ca nu e o avere) si in plus...sa stii ca poate sa inghete si daca pompa plimba apa si in acest caz...e nasol si pentru pompa. |
#9
Posted 13 January 2019 - 10:38
Dany_Darke, on 13 ianuarie 2019 - 10:09, said:
nu iti e mai simplu sa golesti instalatia si sa astepti pana cand o vei putea folosi la parametri? ca daca nici nu o inclazesti, nu vad rostul alimentarii cu apa instalatia a fost incarcata pentru proba si a ramas asa in speranta ca se face bransamentul mai repede avand in vedere ca tevile sunt ingropate in sapa, degeaba golesc instalatia ca in tevi tot ramane apa ma gandeam ca daca pot sa fac o recirculare, in caz de foarta majora pun un calorifer electric langa un calorifer si tot mai ridica un grad, doua, apa in toata instalatia |
#10
Posted 13 January 2019 - 10:45
Lasa centrala in priza si nu ii da comanda de incalzire, sau preparare ACM.
Centralele moderne au: Protectie antiblocare pompa si periodic isi pornesc pompa Protectie antinghet: faza 1 - porneste pompa pentru recirculare faza 2 - porneste in mod incalzire Pentru fiecare faza sunt niste praguri de temperatura - citeste in manualul utilizatorului si vezi daca si la tine e asa. L.E. am cautat manualul si am gasit: Anti-frost Device. The anti-frost function acts on the central heating flow temperature probe, independently from other settings, when the electrical supply is turned on. If the primary circuit temperature falls below 8°C the pump will run for 2 minutes. After the two minutes of circulation (fixed) the boiler will check the following: a - if the central heating flow temperature is > 8°C, the pump stops; b - if the central heating flow temperature is between 4 and 8°C, the pump will run for another two minutes; c - if the central heating flow temperature is < 4°C, the burner will fire (heating position) at minimum power until the temperature reaches 33°C, the burner will go off and the pump will continue to run for two minutes. The activation of the Anti-Frost feature is symbolised by . The anti-frost device activates only when (with the boiler operating correctly): - the system pressure is correct, - the boiler is electrically powered, - there is a supply of gas. Edited by dicdobre, 13 January 2019 - 10:53. |
|
#11
Posted 13 January 2019 - 10:54
Aproape ca ma bucurasem, pana sa citesc si ultimul rand din manual...
"Funcţia anti – îngheţ Dacă sonda NTC tur centrală măsoară o temperatură sub 8°C pompa de circulatie ramane în funcţiune timp de 2 minute. După primele două minute de circulaţie pot apărea următoarele situaţii: A) dacă temperatura de tur este mai mare de 8°C, circulaţia este întreruptă; B) dacă temperatura de tur este cuprinsă între 3°C şi 8°C se va efectua o altă circulaţie de două minute; în cazul in care se efectuează mai mult de 10 cicluri centrala ajunge în situaţia C. C) dacă temperatura de tur este mai mică de 3°C se aprinde arzătorul la puterea minima până când temperatura ajunge la 33°C. Funcţia este activă mereu, cu excepţia cazurilor de opriri de sigurnaţă care împiedică funcţionarea pompei de recirculare şi a sondei NTC de tur. Activarea protecţiei împotriva îngheţului este semnalată pe display de simbolul . Protecţia anti - îngheţ se activează doar dacă centrala este în perfectă stare de funcţionare: - dacă presiunea în instalaţie este suficientă; - dacă centrala este alimentată la curent electric; - dacă gazul este furnizat." o sa incerc oricum, sa vedem ce zice |
#12
Posted 13 January 2019 - 11:02
E posibil sa mearga pana a ajunge la punctul C cand ii trebuie gaz.
|
#13
Posted 13 January 2019 - 11:03
Ok. Atunci goleste cat poti si toarna antigel in instalatie. Ceva iefineala, nu te arunca la ceva scump. Macar vreo 10L.
|
#14
Posted 13 January 2019 - 11:09
am avut vreo 2 ani casa nelocuita fara sursa de caldura si nu am avut probleme cu inghetul(locuiesc la vreo 35 km in linie dreapta de Tg Secuiesc). anul asta am avut ceva emotii cu panourile solare(tuburi vidate) pentru ca am bagat apa in colector in loc de antigel si nu au inghetat cu toate ca am vazut temperaturi externe de -16 grade. nu a scazut temperatura pe colector mai jos de 2 grade niciodata iar la 1,5 bari punctul de inghet e undeva la -3 grade.
LE: si eu am IPAT cu 1 km de teava in sapa. Edited by csi1, 13 January 2019 - 11:23. |
#15
Posted 13 January 2019 - 11:11
Du-te si ia doua racorduri flexibile si imprumuta o pompa de lichid de orice fel si leaga-o in locul unui calorifer, daca ai instalatia pe coloana tur-retur, sau la distribuitor, daca ai asa ceva. Dupa ce plimbi antigelul sa se amestece, duci pompa inapoi.
Daca n-ai nici pompa, mergi in punctul cel mai de sus si pui un furtun cu o palnie, iar la partea de jos golesti apa pana dai de antigel si speri sa ajunga. |
|
#16
Posted 13 January 2019 - 11:17
dicdobre, on 13 ianuarie 2019 - 11:02, said:
E posibil sa mearga pana a ajunge la punctul C cand ii trebuie gaz. Atentie cu antigelul! Nu e bine sa pui din cel auto. Exista special pentru centrale.E mai scump,dar daca instalatia nu pierde pe nicaieri,va ramane acolo mult timp. Edited by danpet, 13 January 2019 - 11:19. |
#17
Posted 13 January 2019 - 11:18
#18
Posted 13 January 2019 - 11:32
spargebule, on 13 ianuarie 2019 - 10:05, said:
Am o centrala Ariston Cares 24 kw care nu este racordata la gaz. Instalatia este umpluta cu apa, fara antigel Temperatura in casa este cam la limita, exista vreo posibilitate sa plimb cumva apa, sa nu inghete? adica sa faca doar recirculare, fara sa dea eroare de lipsa gaz. Centrala e sigilata... Si daca as putea sa bag antigel, tot ar trebui "plimbata" apa sa se amestece antigelul. |