Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Panou Sigurante - Plan - Intrebari
#1
Posted 29 December 2018 - 16:12
Salutare,
Vin cu o noua cerere de ajutor. De data asta este vorba de sistemul electric la casa (pe care vreau sa il refac de la 0) Am nevoie de ajutor legat de panoul electric (curent trifazat), si anume: Am realizat un plan, care se poate vedea in atasament, cu urmatoarele mentiuni/intrebari: Dupa contor am pus sigurante individuale pentru faze + nul. - Este practic asa? Sau mai bine una tetrapolara? Si ce amperaj recomandati? (casa 140mp plus garaj, si o sa montez si priza 380v in garaj) Dupa siguranta(ele) de mai sus am pus un releu digital de tensiune pe cele 3 faze. - Este locul bun pentru a monta asa ceva? Iarasi ce amperaj ar fi recomandat? Pentru consumatori "importanti" am adaugat doua releuri comutare faza dupa cum urmeaza: Un asemenea releu pentru iluminat cu o siguranta de 10A (pana la 40 becuri led cu putere 4-10W) Al doilea releu pentru cazan+pompe cu o siguranta de 10A si frigider cu alta siguranta de 10A (cazanul foloseste maxim 400w si are un total de 3 pompe) - Intrebarea este daca toate cele mentionate mai sus, pot fi trecute printr-un singur releu de comutare faze? Am vazut numai de 16A, si nu stiu daca este de ajuns... Si o ultima intrebare pentru acum: - Am mentionat ca vreau sa pun printre altele priza de 380v in garaj (cladire separata si va avea panou sigurante separat). De unde de pe circuit as putea lega panoul din garaj? Ma gandeam inainte de releul digital de tensiune si siguranta sau sigurantele principale. Ce credeti? Mersi, Costin. Attached Files |
#2
Posted 29 December 2018 - 16:31
Ai "realizat" TU un plan...... OK problema TA.
Nu este nimic corect in ceea ce doresti. Ai pornit pe o cale gresita. Proiectul de instalatii electrice ar fi trebuit sa-ti dea toate detaliile... Edited by keta, 29 December 2018 - 16:33. |
#3
Posted 29 December 2018 - 16:48
keta, on 29 decembrie 2018 - 16:31, said:
Ai "realizat" TU un plan...... OK problema TA. Nu este nimic corect in ceea ce doresti. Ai pornit pe o cale gresita. Proiectul de instalatii electrice ar fi trebuit sa-ti dea toate detaliile... Accept asta... dar ce am gresit? Imi poti raspunde la intrebari? Care proiect de instalatii electrice? Nu sunt profesionist dar pot gandi logic, as vrea sugestii/raspunsuri nu altceva... mersi! Edited by redrat, 29 December 2018 - 16:49. |
#4
Posted 29 December 2018 - 16:53
#5
Posted 29 December 2018 - 17:04
keta, on 29 decembrie 2018 - 16:53, said: Cred ca ala care vine impreuna cu proiectul casei ? Casa este foarte veche. nu are nici un fel de proiect/plan/schite. De asta vroiam sa refac totul de la zero. Instalatia care este acum este pe fire de aluminiu ingropate in tencuiala. nu am idee ce si cum este legat, iar jumatate din cladire nu are curent. Nu am nici un punct de plecare, de asta am zis ca incep de la 0. |
#6
Posted 29 December 2018 - 17:07
Pornesti de la puterea instalata in contractul de distributie, ai grija sa nu o depasesti si sa echilibrezi fazele pe consumatori.
|
#7
Posted 29 December 2018 - 17:07
cam ce ai de gand sa bagi in priza aia de 389 V ?
planul tau este corect ! ... doar ca ai nevoie de o siguranta-intrerupator diferential ! ... ca sa nu mori instant , daca ...! Edited by realduc, 29 December 2018 - 17:10. |
#8
Posted 29 December 2018 - 17:07
Nu se pun sigurante individuale la trifazic, si daca ai pus si siguranta pe Nul e de bine.
Vor pocni electrocasnicele ca pop-corn-ul. Daca nu ai avut pom de Craciun o sa,ai artificii de Anul Nou ! Pune la frigider o lada de bere pentru pompieri. |
#10
Posted 29 December 2018 - 17:14
keta, on 29 decembrie 2018 - 17:07, said:
Pornesti de la puterea instalata in contractul de distributie, ai grija sa nu o depasesti si sa echilibrezi fazele pe consumatori. Echilibrarea fazelor se face cu multa electronica si un astfel de echipament costa cat un automobil si nu incape in dulapul din bucatarie. |
|
#11
Posted 29 December 2018 - 17:18
continui sa nu inteleg de ce vrea sau are trifazic in garaj ....
fara sa aiba un autoturism electric cu un "battery charger" conectat ! |
#12
Posted 29 December 2018 - 17:24
Pornind de la faptul ca n-ai retinut nici macar ca reteaua trifazica e de 400 de V, nu te incurajez sa te apuci de o asemenea lucrare de unul singur. Si mai ales ca vreí sa faci lucrarea dupa o "fotografie" nu dupa un proiect. Cauta un autorizat care sa-ti faca macar un proiect care sa respecte normele din domeniu in vigoare.Asta daca nu ai de gand sa-ti reconstruiesti casa de la 0 dupa incendiu.
Probabil ca va fi si atelier in acelasi timp. Cele trei retele monofazate din dreapta, sunt inutile si iti vor dezechilibara sistemul Foloseste tot un comutator automat de faze. La curent, nu e suficienta "gandirea logica" Ai nevoie si de cunostinte specifice si de "mana". Edited by myshyk, 29 December 2018 - 17:31. |
#13
Posted 29 December 2018 - 17:25
de destept ce esti tu de aia
poate are omul un polizor strung abricht garajul la romani de mult nu e doar garaj cum spunea un coleg , nulul nu il trage prin siguranta |
#14
Posted 29 December 2018 - 17:29
Nu doresc sa comentez prea mult, doar o clarificare, utila poate si pentru alti colegi.
Daca ai retea trifazica si nu folosesti consumatori trifazici pune disjunctoare monopolare pe fiecare faza. Daca ai insa consumatori trifazici, tetrapolar. Cere unui proiectant de instalatii sa`ti faca acel proiect. Ii dai cerintele si gata. P.S. In garaj poate fi un strung, o freza sau un incarcator trifazic pentru o masina electrica... |
#15
Posted 29 December 2018 - 17:30
redrat, on 29 decembrie 2018 - 16:12, said:
Salutare, Vin cu o noua cerere de ajutor. De data asta este vorba de sistemul electric la casa (pe care vreau sa il refac de la 0) Am nevoie de ajutor legat de panoul electric (curent trifazat), si anume: Am realizat un plan, care se poate vedea in atasament, cu urmatoarele mentiuni/intrebari: Dupa contor am pus sigurante individuale pentru faze + nul. - Este practic asa? Sau mai bine una tetrapolara? Si ce amperaj recomandati? (casa 140mp plus garaj, si o sa montez si priza 380v in garaj) Dupa siguranta(ele) de mai sus am pus un releu digital de tensiune pe cele 3 faze. - Este locul bun pentru a monta asa ceva? Iarasi ce amperaj ar fi recomandat? Pentru consumatori "importanti" am adaugat doua releuri comutare faza dupa cum urmeaza: Un asemenea releu pentru iluminat cu o siguranta de 10A (pana la 40 becuri led cu putere 4-10W) Al doilea releu pentru cazan+pompe cu o siguranta de 10A si frigider cu alta siguranta de 10A (cazanul foloseste maxim 400w si are un total de 3 pompe) - Intrebarea este daca toate cele mentionate mai sus, pot fi trecute printr-un singur releu de comutare faze? Am vazut numai de 16A, si nu stiu daca este de ajuns... Si o ultima intrebare pentru acum: - Am mentionat ca vreau sa pun printre altele priza de 380v in garaj (cladire separata si va avea panou sigurante separat). De unde de pe circuit as putea lega panoul din garaj? Ma gandeam inainte de releul digital de tensiune si siguranta sau sigurantele principale. Ce credeti? Mersi, Costin. |
|
#16
Posted 29 December 2018 - 17:31
#17
Posted 29 December 2018 - 17:35
Mersi de raspunsuri.
keta, on 29 decembrie 2018 - 17:07, said:
Pornesti de la puterea instalata in contractul de distributie, ai grija sa nu o depasesti si sa echilibrezi fazele pe consumatori. Verific contractul si revin cu amanunte. realduc, on 29 decembrie 2018 - 17:07, said:
cam ce ai de gand sa bagi in priza aia de 389 V ? planul tau este corect ! ... doar ca ai nevoie de o siguranta-intrerupator diferential ! ... ca sa nu mori instant , daca ...! In principiu o sa vreau sa am acces la un incarcator pentru un plugin hybrid (masina pe care probabil o voi primi de la firma la anul) Am si o betoniera care se conecteaza la 380v pe care momentan nu o pot folosi. Si in final as vrea sa achizitionez un strung. Siguranta-intrerupator diferential unde se monteaza mai exact? cspot, on 29 decembrie 2018 - 17:07, said:
Nu se pun sigurante individuale la trifazic, si daca ai pus si siguranta pe Nul e de bine. Vor pocni electrocasnicele ca pop-corn-ul. Daca nu ai avut pom de Craciun o sa,ai artificii de Anul Nou ! Pune la frigider o lada de bere pentru pompieri. Dam glumele la o parte, si inteleg ca recomandarea este o siguranta tetrapolara? Ce amperaj? 40A? andreic, on 29 decembrie 2018 - 17:08, said:
Nu pune siguranta la nul la trifazic ! Am inteles, deci tetrapolara! cspot, on 29 decembrie 2018 - 17:14, said:
Echilibrarea fazelor se face cu multa electronica si un astfel de echipament costa cat un automobil si nu incape in dulapul din bucatarie. Asta o sa "aproximez" pe baza consumatorilor, de asta am 3 randuri de sigurante in plan. realduc, on 29 decembrie 2018 - 17:18, said:
continui sa nu inteleg de ce vrea sau are trifazic in garaj .... fara sa aiba un autoturism electric cu un "battery charger" conectat ! Am amintit mai sus. myshyk, on 29 decembrie 2018 - 17:24, said:
Pornind de la faptul ca n-ai retinut nici macar ca reteaua trifazica e de 400 de V, nu te incurajez sa te apuci de o asemenea lucrare de unul singur. Si mai ales ca vreí sa faci lucrarea dupa o "fotografie" nu dupa un proiect. Cauta un autorizat care sa-ti faca macar un proiect care sa respecte normele din domeniu in vigoare.Asta daca nu ai de gand sa-ti reconstruiesti casa de la 0 dupa incendiu. Probabil ca va fi si atelier in acelasi timp. Mersi dar asta nu imi raspunde la intrebari... |
#18
Posted 29 December 2018 - 17:41
se pare ca nu lucrezi in domeniu , cum s-a spus ia legatura cu cineva care se pricepe
acum ce sa zic: "priceputi" se gasesc pe toate drumurile |