#37
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012
Adica asa ca in postarea #16 ?

Edited by pasilla, 01 December 2018 - 22:47.


#38
geo123

geo123

    Power User

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,926
  • Înscris: 10.05.2006

View Postpasilla, on 30 noiembrie 2018 - 23:50, said:


Ar putea fi varianta asta (dubioasa):

Attachment intrerupator3.jpg
Asta e varianta corecta prietene.
Ce vezi dumitale dubios?

#39
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012
Dubios este ca s-au folsit "km" de conductori aiurea.

#40
geo123

geo123

    Power User

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,926
  • Înscris: 10.05.2006

View Postpasilla, on 01 decembrie 2018 - 22:47, said:

Adica asa ca in postarea #16 ?
Pai exact asa.
Dar uite ca asta e singurul raspuns corect dintr-o mare de gunoi si nici asta nu e spus raspicat.

#41
DaculScoril0

DaculScoril0

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,670
  • Înscris: 03.12.2014

View Postericmario, on 30 noiembrie 2018 - 22:59, said:

Ai dus cumva faza și nulul în întrerupător?

View PostFCV2005, on 30 noiembrie 2018 - 23:02, said:

da, am incercat sa fac asa si tot sare siguranta !
cheamă un electrician, nu da foc la casă!

#42
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012
Nu e raspicat, pentru ca nu stii ce "inginerii" au facut acolo electricienii si nici nu erau detalii despre intrerupatoare.

Important este ca problema s-a rezolvat.

Edited by pasilla, 01 December 2018 - 22:54.


#43
geo123

geo123

    Power User

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,926
  • Înscris: 10.05.2006
Nu e dubios.Acum se practica tot mai des trecerea alimentarii direct prin doza de aparataj pentru a nu mai folosi doze de drivatie care sunt foarte inestetice in finisajele moderne.
Cariva metri de cablu in plus e fix pix in zilele noastre cand se fac circuite cap scara/cruce sau cu relee step by step si butoane push.

#44
arg

arg

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 38,128
  • Înscris: 19.09.2005
si pentru ca dozele modulare sunt incapatoare si poti face legaturi in ele, mai ales in cele "burtoase" de la gewiss.

View Postgeo123, on 01 decembrie 2018 - 22:41, said:

Vai de mine.Atatea raspunsuri si toate aberatii!
Daca nu stiti sa legati un intrerupator nu stiu la ce naiba mai dati sfaturi pe aria asta.

Albastrele le legi toate impreuna si le pui in cap un morset sau pur si simplu le izolezi cu banda.Rosu care are faza pe el il legi la borna L la ambele module(te duci cu el din unul in altul)
La bornele notate cu 1 legi cate un fir din cele 2 rosii ramase(cate unul la fiecare modul)
Te duci la tablou si ridici siguranta.
Voila....functioneaza cum vrei tu!
Te duci la figider si bei o bere in cinstea mea.
Noroc!
LE: Leduri nu o sa se aprinda pentru ca modulele tale nu au.
Apoi leduri cu leduri = problem.
La cunostintele tale nu o sa poti rezolva fenomenul de fliker sau lampi partial aprinse cand intrerupatorul e pe pozitia deschis.
te-ai gasit sa ne tragi de urechi, multumim...
pana una alta omul a rezolvat problema si l-am lamurit.
de n ori am gasit faza pe albastru si nulul pe rosu... uite ca se se mai intampla si tampenii... din experienta stiu ca fara creion de tensiune e cam riscant sa te bagi in fire.

led cu led, fasss se pune nu-s ce rezistenta in lustra si merge brici.

View PostDaculScoril0, on 01 decembrie 2018 - 22:52, said:

cheamã un electrician, nu da foc la casã!
cu un pic de logica si bun simt, sa nu lucrezi pe fire cu tensiune in ele nu prea apar l
probleme.
pe de alta parte sunt o gramada de dorei care se dau electricieni.

p.s. la mine toate fierele sunt albe.

Edited by arg, 01 December 2018 - 23:10.


#45
ionutz_joe2009

ionutz_joe2009

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,034
  • Înscris: 26.01.2011
Modularele se leaga fix ca in postarea nr 16 ,se face puntele intre ele(adica tragi un fir de la alimentrarea primului la al doilea, valabil si pt prize la care tragi punte pt nul,faza cat si impamantare).Dar pt ca am vazut un guguloi de fire acolo , nu m-am bagat.Nulurile pt becuri, se leaga intre ele in doze de legaturi.Tot in doza de legaturi se leaga si faza care pleaca la intrerupator , se intoarce faza inapoi in doza de legaturi si pleaca cu nul pe teava catre bec..in doza pt priza , pt circuit cu 2 becuri(2 butoane) trebuiau sa fie fix 3 fire...

Probabil ca a legat nulurile in doza prizei ca sa iasa mai ieftin sau munca mai putina.

Edited by ionutz_joe2009, 03 December 2018 - 10:25.


#46
arg

arg

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 38,128
  • Înscris: 19.09.2005
uite ledul
https://www.bricodep...range-220v.html
6.90lei
[ https://www.bricodepotcdn.ro/files/product/thumbs/0/6/2/a/330/39516_8860.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

#47
ionutz_joe2009

ionutz_joe2009

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,034
  • Înscris: 26.01.2011
Cred ca e mai bun led ,chiar led cu rezistor,exista.Ma gandesc ca ar avea rezistenta mai mica si n-ar mai aprinde ledurile din fasung(daca se pun pe viitor).La mine, cu lumina de veghe de tipul ala, imi aprinde ledurile din fasunguri...Nici eu n-am facut instalatie care sa prinda si leduri, am facut in 2006 si nu am stiut.

Edited by ionutz_joe2009, 03 December 2018 - 10:54.


Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate