Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Sisteme de panouri solare pentru preparare ACM si aport la incalzire

#2971
Posted 23 September 2023 - 16:08

Momentan am pentru vara panou solar nepresurizat si acum am ramas cu 2.7kwp plus invertor de acm fotovoltaic de 3 kw.
Stii cum e, la mine acasa unu face baie o saptamana , unu alta si tot asa. Am pretentii de la fotovoltaic sa scot intre 6 si 12 kwh termici zi in funcție de anotimp. Daca e soare. LE Din asta zic doar sa aibe si o rezistenta acolo undeva https://www.romstal....ii-incluse.html Tipu asta! Edited by theionutzradu1991, 23 September 2023 - 16:21. |
#2972
Posted 24 September 2023 - 20:21

In situatia asta daca incalzesc apa din boiler electric odata ce porneste pompa de recirculare serpentina boilerului va trage la randul ei caldura din apa din boiler (invers ca la cazan de tuica). Dilema e ce putere are acea serpentina de a suge caldura din mediul inconjurator (apa calda) dar daca de exemplu se incalzeste intr-o ora din termosemineu tot o ora ii va lua sa se raceasca, adica va putea varsa 5kwh timp de o ora. |
#2973
Posted 24 September 2023 - 20:53

Pana cand se mai raceste mai gandesc solutii.
Momentan am 6 panouri de 450w orientare SE la unghi de 5grade (aproape plane) si am cumparat un invertor SOLAR GREEN BOOST MPPT 3000 . Azi a fost prima zi de utilizare si nu a fost cine stie ce soare, defapt am date de la senzorul de lux de la xiaomi. De incalzit am reusit sa incalzesc un boiler de 80l pe priza primara si unul de 50l pe priza secundata, al de 50l nu era chiar rece. In fine, am 2 boilere cu apa incinsa care trebuie sa le vars! Prima impresie despre acest invertor. Ventilatorul nu este chiar galagios, sa zicem ca un laptop generatie mai noua in gaming in schimb are un sunet specific surselor in comutatie care e permanent , deci nu este de montat in spatii care se cere silentiozitate , ca un "coil whine" cum aveau placile video demult, dar mai tare. Eu in am pus la scuteala dar afara.Daca crapa sunt si alte modele si pentru ce face e chiar ieftin. La prima strigare 130l de apa de la 20 la 60-70c , 130x50x1.1 cred ca e posibil sa fi scos undeva la aproape 7 kwh termici, sa fie 6kwh ,de 2 ori si ceva puterea instalata a panourilor. Al 2-lea boiler o sa fie un calorifer electric pana la urma. Meeh, porcarii! Attached FilesEdited by theionutzradu1991, 24 September 2023 - 20:55. |
#2974
Posted 16 October 2023 - 23:30

@superbec Cel mai mare risc e sa ramana termostatul de la boiler blocat dar conform "picasso" de mai sus terosemineu calorifere si serpentina boiler este acelasi circuit, deservit de grupul de siguranta si de un vas de expansiune. In situatia asta daca incalzesc apa din boiler electric odata ce porneste pompa de recirculare serpentina boilerului va trage la randul ei caldura din apa din boiler (invers ca la cazan de tuica). Dilema e ce putere are acea serpentina de a suge caldura din mediul inconjurator (apa calda) dar daca de exemplu se incalzeste intr-o ora din termosemineu tot o ora ii va lua sa se raceasca, adica va putea varsa 5kwh timp de o ora. Asa se poate face altceva, cumpar boiler simplu electric fara serpentina si il leg in "serie" ca un puffer. Defapt nu e ca un puffer. Odata ce porneste pompa de recirculare as avea o rezerva de sa zicem de 5kwh caldura in apa care va putea fi varsata foarte repede in calorifere. Fiind un fel de "turbocharger" ![]() De aia e cu dilema. https://www.engineer...ient-d_434.html Aici sunt formulele si coeficienti de transfer pentru calculul serpentinelor. Dar cum am mentionat acei coeficienti difera de la serpentina la serpentina si de la mediu de transfer la altul, convectie naturala sau fortata a apei care e mult mai buna. Formula daca mai tin bine minte e (3b), eu am salvata pentru mine pentru istorie. Am renuntat cu parere de rau la confectionarea unui panou solar DIY, cu siguranta nu ar fi iesit durabil ce mi-am propus.
https://www.engineer...ents__13378.htm https://www.engineer...ient-d_434.html Aici sunt formulele si coeficienti de transfer pentru calculul serpentinelor. Dar cum am mentionat acei coeficienti difera de la serpentina la serpentina si de la mediu de transfer la altul, convectie naturala sau fortata a apei care e mult mai buna. Formula daca mai tin bine minte e (3b), eu am salvata pentru mine pentru istorie. Am renuntat cu parere de rau la confectionarea unui panou solar DIY, cu siguranta nu ar fi iesit durabil ce mi-am propus. Dar calculul serpentinei poate de ajutor pentru transformarea unui boiler sau rezervor normal in unul igienic si poate pentru o pompa de caldura DIY dintr-un aparat de aer conditionat. Te bagi la ultima solutie? |
#2975
Posted 26 October 2023 - 16:12

Hai sa ma laud si eu:Fiindca tot am instalatie fotovoltaica de 5kW si sunt prosumator, am vrut sa rezolv problema intrarii in protectie a invertorului din cauza supratensiunii (sunt la 100 m de postul trafo).
Achizitionat boiler cu serpentina de 200l. Asta e instalatia. Termometrele indica asa: sus stanga:temperatura ambientala sus dreapta:temperatura ambientala (inca). Astept un senzor cu fir mai lung ca sa il bag in teaca boilerului, deci va indica temperatura in boiler) jos stanga:temperatura tur jos dreapta:temperatura retur Instalatia e doar pe electric, alimenteaza 2 calorifere de 600 x 600 si unul de 1200 x 600. Plus ACM. In loc sa dau in retea , ma incalzesc electric. Boilerul e comandat de releul din data managerul invertorului (Fronius). Cupleaza doar cand am supraproductie mai mare de 2kw (pe la 2,5kW intra in protectie de overvoltage) Attached FilesEdited by rinaldoparaipan, 26 October 2023 - 16:14. |
#2977
Posted 26 October 2023 - 16:38

Mersi.
Daca va intrebati ce o sa fac la iarna cand nu mai e soare, iau curent din retea. Din "portia" de 5.700 kWh injectati pana acum. |
#2978
Posted 26 October 2023 - 16:39

Eu am planuri mult mai tampite.
Daca as fi prosumator as lua un diverter ACM din ala de 3.5kw care ar fi pus pe huawei de 5kw si 5.7kwp panouri. Separat mai am un sir de 3.2kwp legat la un invertor fotovoltaic ACM de 3kw (ala verde). Mi-as lua un puffer de 300l fara serpentine dar unul care as putea sa pun 2 rezistente de 2.5kw fiecare. Una din diverter si una din invertor ACM. Backup termosemineu legat la acelasi puffer! Dar... sunt sarac! |
#2979
Posted 26 October 2023 - 16:43

Pai ce faci cu puffer fara serpentina?
Folosesti doar pe ACM? Daca nu sunteti cel putin 4 persoane, 300l de apa e mult. ....... "Dar... sunt sarac!" ....... Cat m-a costat boilerul, pompa, si fitigaraia si pexalul, (in jur de 4.500 lei) ma incalzeam din retea cu un calorifer electric (suplimentar), fiindca am si o soba mica, cred ca vreo 3 ani. Dar...placerea de a bricola si satisfactia lucrului facut DIY. Si satisfactia ca nu mai intra invertorul in protectie-cel putin 3 ore pe zi statea in cicluri off-restart-off. La vara, ca sa nu mai am aceasta problema, montez un AC.Adica in primavara, ca vara ti-l monteaza in septembrie. Edited by rinaldoparaipan, 26 October 2023 - 16:51. |
#2980
Posted 26 October 2023 - 16:48

Nu nu.
Pufferul sa fie aport la incalzire sa plimbe apa prin calorifere. Iarna mai usor cu baia, rapu' tine de cald! LE Luand-o asa prin inceputul lunii mai am zis sa citesc oleaca pe aici ca am vazut ca e topic de fotovoltaice, si youtube era plin de porcarii din astea. Am facut calculul acum. 10160w de panouri cumparate. 5700w pe ongrid, 3150w pe acm fotovoltaic. 450w pe "mini offgrid" 900w stau in cutie! Si cand o sa cad in sapa de lemn de nu o sa mananc conserve jumatate de an! Si nu ma astampar! Edited by theionutzradu1991, 26 October 2023 - 16:57. |
|
#2981
Posted 26 October 2023 - 17:19

Pai cum ai injectat aia 5700kwh daca ai decis sa incalzesti un boiler pentru a nu mai intra in protectie inv ongrid ?
|
#2982
Posted 26 October 2023 - 19:08

Cei 5.700 kWh au fost injectati din septembrie anul trecut si pana acum.
Boilerul l-am cumparat acum o saptamana. Asta vara, ca sa nu intre in protectie, intre orele de productie maxima, cuplam pompa de irigatie din balta. Acum nu mai e cazul. Edited by rinaldoparaipan, 26 October 2023 - 19:20. |
#2983
Posted 26 October 2023 - 19:42

Cei 5.700 kWh au fost injectati din septembrie anul trecut si pana acum. Boilerul l-am cumparat acum o saptamana. Asta vara, ca sa nu intre in protectie, intre orele de productie maxima, cuplam pompa de irigatie din balta. Acum nu mai e cazul. Acum banui ca e lipsa stoc prin Europa la preturi mici. Ceva mai scump dar.... mai multe posibilitati pt. incalzire. Oricum eu am in plan sa transform un boiler din asta de apa calda in unul igienic adica cam fara moarte, fara legionella si cu apa curata care vine prin serpentina de inox gofrat. Vedem ce iese practic, ca idei crete ca si Ionut am destule. |
#2984
Posted 27 October 2023 - 20:00

ne cam speriem degeaba de legionella aia...
nimeni nu ne spune câte zile tre să stea apa aia călduță-n boiler ca să apară colonia de bacterii că dacă utilizezi continuu apa din boiler, n-are timp nicio bacterie să se dezvolte... sincer, la câte televiziuni de scandal avem (adică toate ![]() |
#2985
Posted 27 October 2023 - 20:21

ne cam speriem degeaba de legionella aia... nimeni nu ne spune câte zile tre să stea apa aia călduță-n boiler ca să apară colonia de bacterii că dacă utilizezi continuu apa din boiler, n-are timp nicio bacterie să se dezvolte... sincer, la câte televiziuni de scandal avem (adică toate ![]() Oricum idea e de apa curata, durata de viata boiler prin care nu mai trece apa cu oxigen activ, lipsa depuneri, presiune constanta si redusa, lipsa lovitura de berbec care se pare ca are o adictie la mine. Nu mai trebuie inlocuit nici anodul de magneziu in cazul acesta. Iar daca se poate, de ce nu? Daca nu se poate asta e, aplicam varianta B, igienic cu schimbator de caldura in placi. |
|
#2986
Posted 29 October 2023 - 10:50

Asta e instalatia cu senzorul de la termometru montat in boiler.
Mi se pare cam mare diferenta de 10 grade intre apa din boiler si cea din circuitul de incalzire. Aseara era 60 in boiler si 50 in circuit. O sa incerc sa dau pompa pe viteza mai mica, deocamdata s-a incalzit cam tare in casa in urma testelor. Attached FilesEdited by rinaldoparaipan, 29 October 2023 - 10:56. |
#2987
Posted 29 October 2023 - 11:14

rinaldoparaipan, on 29 octombrie 2023 - 10:50, said:
Asta e instalatia cu senzorul de la termometru montat in boiler. Mi se pare cam mare diferenta de 10 grade intre apa din boiler si cea din circuitul de incalzire. Aseara era 60 in boiler si 50 in circuit. O sa incerc sa dau pompa pe viteza mai mica, deocamdata s-a incalzit cam tare in casa in urma testelor. Sa tot fie supraincalzire la iarna sa se poata deschide si larg geamurile. |
#2988
Posted 29 October 2023 - 11:30

Nu, deocamdata pompa o comand cu o priza wi-fi.
In locatia respectiva nu voi sta toata iarna, nu are rost sa incalzesc casa tot timpul, ci doar cu o zi-doua inainte sa ajung. Sfat:Daca raspuunzi imediat, nu mai cita postul anterior. |