Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Sisteme de panouri solare pentru preparare ACM si aport la incalzire
Last Updated: Apr 08 2024 13:44, Started by
Daco_Get
, Nov 23 2018 09:21
·
85
#1549
Posted 05 May 2021 - 09:58
Inseamna ca am noroc, pentru ca nu stiu sa am vana anticondens, ci pompa bypass. Pompa aia bypass trebuie pornita si ea? Urmarind pe iarna automatizarea centralei, cand baga in boiler opreste pompa de bypass si merge doar cea de ACM. Pompa ACM e cea din mijloc in poza asta, cea de bypass e deasupra si cea de jos merge catre puffer.
florin71_skoda, on 05 mai 2021 - 09:55, said:
Ce centrala ai ? Prima data ar trebui sa vezi daca ai cu ce sa masori cit mai corect temperatura din virful boilerului. Fie cu sonda centralei, fie cu o alta sonda legata la automatizarea panourilor, fie cu altceva. Dupaia montezi la pompa centralei un cablu cu un stecher si bagi pompa pe direct in priza ca sa vezi daca se raceste sau nu boilerul si daca se incalzeste centrala. Daca se raceste boilerul si se incalzeste centrala, mergi mai departe. Daca nu, trebuie gasita alta solutie O centrala Galmet Genesis Plus de 62 kw. Sonda centralei masoara temperatura la jumatatea boilerului. Am pornit ieri manual pompa respectiva din meniul centralei si am scazut temperatura cu vreo 10 grade, temperatura centralei nu am vazut sa creasca semnificativ, era pe la 35 de grade, teava de apa calda ce iese din serpentina de deasupra s-a incalzit cand a circulata apa pe ea. Edited by Skyler-ftw, 05 May 2021 - 10:02. |
#1550
Posted 05 May 2021 - 15:45
#1551
Posted 06 May 2021 - 15:04
Cred ca am gasit o solutie si mai buna, sa nu ma mai complic cu senzori. Conform manualului automatizarii, alegerea configuratiei 10 de sistem face ceva asemanator:
panouri4.png 115.95K 20 downloads Adica, folosind senzorii existenti, pot activa releul 2 atunci cand temperatura panourilor ajunge la valoarea maxima setata. Pot sa cobor temperatura aia la o valoare mai normala, gen 110 - 120 grade celsius si, daca panourile ajung acolo e clar ca nu mai au unde descarca energia, asa ca folosesc semnalul dat de R2 pentru a porni pompa mea care circula apa rece prin serpentina de deasupra, pentru un timp prestabilit. Am facut azi un experiment si in 3 minute cu pompa pornita a coborat temperatura la baza stocatorului cu vreo 7 grade celsius.In felul acesta, as avea de facut doar modulul logic OR cu doua relee pentru control dublu al pompei si sa gasesc sau sa fac un timer care se activeaza cand primeste curent de la R2 (240v) si ramane activ inca 4-5 minute dupa ce acesta se opreste, sa faca suficient loc. L.E. Un releu de timp Finder SPDT, timer 0,05s-10h, 5A / 24-220V AC, signal OFF delay cred ca ar face treaba asta pentru mine. Edited by Skyler-ftw, 06 May 2021 - 15:17. |
#1552
Posted 06 May 2021 - 18:59
Părerea mea este că mai bine cumperi încă o sonda, că-i 20-50 lei.
De ce sa aștepți să ajungă colectorul la peste 100 grd ? Sau cumperi un controler Avansa 110 E de la Dedeman cu 120 lei și te invat eu cum să-l modifici că sa pornești pompa centralei (centrala trebuie sa fie in priza) Daca nu vrei sa depinzi de "centrala in priza" , mai cumperi 1 sau 2 relee. Cu 1 releu trebuie sa ți Avansa in priza și cu 2 relee nu mai contează cine este in priza, dintre CT și Avansa și nu mai trebuie sa modifici Avansa. |
#1553
Posted 06 May 2021 - 21:32
Parca nu as vrea sa ma bag si peste centrala, mai ales ca am mai intrebat la topicul despre centrale pe peleti si mi-ai dat si acolo o solutie pentru a face pompele dintre puffer si centrala sa mearga doar cand e nevoie de ele, nu si cand e centrala oprita, pentru ca pierd multa caldura pe tevi, urmeaza sa fac si treaba asta, nu am renuntat la ea.
Daca cumpar Avansa 110 E si doua relee cred ca e suficient. Si centrala si Avansa o sa fie mereu in priza, dar cred ca e mai simplu sa nu depinda unul de altul. Controllerul asta vine cu propria sonda de temperatura? Vad ca e mai ieftin sa cumpar Avansa decat un releu de timp. |
#1554
Posted 07 May 2021 - 08:04
Avansa 110E are un stecher pentru bagat in priza, o sonda de temperatura care in cazul tau o bagi in boiler si un cablu care ar putea fi legat la o pompa, insa in cazul tau o sa alimentezi bobina unui releu.
Daca setezi Avansa la 80grd, cind temperatura in boiler are 80grd o sa fie actionat releul. Cind temeperatura in boiler scade la 78grd, se opreste alimentarea releului. (histerezis 2 grd) Cablul ce vine de la centrala si intra in pompa, se scoate afara si actionezi cu el bobina altui releu. Cu ajutorul unui stecher, trecind firele prin contectele celor 2 relee, alimentezi pompa. Astfel indiferent care releu cupleaza, porneste pompa. Vara centrala poate fi scoasa din priza. Releele sint necesare ca sa poti baga Avansa si centrala oricum in priza, fara sa puste. Daca la Avansa si la centrala ai taia stecherele si ai lega firele la 1 singur stecher, sau pe direct la 2 sigurante, respectind faza si nulul, nu mai ai nevoie de relee. Sau daca ai avea la avansa stechere speciale si priza in care sa fi obligat sa bagi stecherele respectind faza si nulul, nu-ti mai trebuie relee. |
#1556
Posted 07 May 2021 - 08:37
Multumesc pentru ajutor, asta pare sa fie solutia castigatoare si face tot ce am nevoie.
|
#1557
Posted 07 May 2021 - 11:49
De vreo saptamana ma confrunt cu o problema, nu reusesc sa-i dau de cap.
Prin febuarie am avut 150*C in panou, pompa blocata, glicol aruncat afara prin supapa de siguranta, pus prelata pe ele etc. Acum o saptamana am pus pompa noua, incarcat intalatia cu glicol 3bari, aerisit si surpriza diferenta dintre panou si boiler ajunge la 35- 50 *C. In mod normal aveam un DT de max 5-10 *C, nu mai stiu ce sa fac unde sa umblu. Astazi am recuperat glicolul, decuplat pompa din circuit si in locul ei am conectat un furtun cu apa pe refulare iar pe admisie alt capat de furtun la canal, curge apa normal, cu ceva pierdere de presiune, ceva normal cred eu, apa parcurge panoul dupa care serpentina boilerului apoi la pompa. Am panou Upipe, cu 14 tuburi x 1500mm, aprox 6-7 m fata de sol. Controlerul e setat la -1 DT boiler opreste pompa la +2 porneste pompa. Ceva solutii sau idei sa descopar unde e problema. Edited by leomagic44, 07 May 2021 - 11:53. |
#1558
Posted 07 May 2021 - 12:25
Aeriseste corespunzator.
Daca antigelul nu este diluat, face bule multe si se aeriseste greu,aer pe coloana/colector implicit creste temperatura in colector dar nu in toata coloana, Bun ar fi sa poti sus la capatul colectorului sa purjezi putin din antigel. |
|
#1559
Posted 07 May 2021 - 13:14
Grup de pompare de care ai ? Cu debitmetru sau fara ? Doar retur, sau si tur ? Termometre nu ai pe grupul de pompare ?
Pune o poza. Sonda de colector unde este bagata ? In gaura aia de citeste temperatura aerului din "cutie", sau ai pus pe tur un teu si o teaca imersata ? Sau ai legat sonda de teava de tur cu fasete ? Zilele trecute m-am confruntat cu o situatie asemanatoare si pina la urma sa doveit ca sonda de pe colector citea prost, cam cu 15grd in plus. |
#1560
Posted 07 May 2021 - 19:25
La sonda nu m-am gandit, e bagatata in teaca panoului, nu am grup de pompare si termometre tur, retur.
O sa verific sonda maine e posibil sa se fi intamplat ceva in urma supraincalzirii panoului. XTH, on 07 mai 2021 - 12:25, said:
Aeriseste corespunzator. Daca antigelul nu este diluat, face bule multe si se aeriseste greu,aer pe coloana/colector implicit creste temperatura in colector dar nu in toata coloana, Bun ar fi sa poti sus la capatul colectorului sa purjezi putin din antigel. |
#1561
Posted 08 May 2021 - 11:49
Caz rezolvat sonda, sau mai bine teaca sondei pozitionata aiurea, pus teu cu teaca sonda, acum DT panou - boiler max 5*C.
Totul a revenit la normal, multa sanatate si multumiri Florin. |
#1563
Posted 13 May 2021 - 06:41
Bună ziua.
Pentru a conecta controlerul la wifi ai nevoie de un adaptor wifi? Dacă da, ce recomandați. De exemplu ebox-wifi-01 l-am văzut la eMAG. Am un SOREL MTDC V3. Mulțumesc |
|
#1564
Posted 13 May 2021 - 08:42
Nu am mai putut edita postul anterior.
In instructiuni am descoperit ca am loc de doua mufe Rj45 cred. Stie cineva cum se numesc, ca sa pot sa le caut pentru cumparare? Attached Files |
#1565
Posted 13 May 2021 - 09:41
Cautatul si cumparatul unei mufe RJ45 e simplu, chiar si mufarea.
Numai ca alea nu sunt prize RJ45 ci header tata cu 2 pini. Poti ca conectezi direct acolo pe pini, cabluri DuPont. https://www.google.c...snv&safe=active Iti trebuie un controler CAN la USB si aplicatia cu care te conectezi. Daca era comunicatia pe protocol RS485 era mai simplu.(adica dongle usb-rs485 e mai ieftin si usor de gasit) Edited by radurus, 13 May 2021 - 09:50. |
#1566
Posted 13 May 2021 - 09:53
Automatizarea dvs. are o magistrala de date CAN, cu doua fire, similara cu cea de pe automobile. Pe aceasta magistrala (bus) automatizarea trimite la intervale regulate date cum ar fi temperaturile de la senzori, starea in care se gaseste, comenzile pe care le executa etc. De asemenea, citeste datele pentru a putea raspunde la anumite comenzi. Modul de interpretare a datelor de pe magistrala este stiut doar de producatorul automatizarii, nu exista un standard. Deci esti limitat la dispozitivele producatorul care se inteleg intre ele.
Automatizarea are un accesoriu optional 'data logger' care se conecteaza pe CAN si scrie pe card intr-un format accesibil datele livrate de automatizare. Acel modul optional mai ruleaza un server care livreaza niste pagini web prin intermediul mufei de retea. In poze vad doar mufele CAN cu doi pini, nu si cea de retea RJ45 sau a soclului de card, presupun ca automatizarea nu a fost echipata cu accesoriu optional 'data logger'. Edited by gmartau, 13 May 2021 - 09:56. |