Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
CENTRALA BIODOM DE 30KW + PUFFER
#55
Posted 26 November 2018 - 21:48
Daca temperatura apei in puffer se pastreaza in intervalul 60 grade- 70 grade (chiar si 50 grade- 70 grade) probabil ca acel termostat gri + centrala isi fac treaba corect (asta e un lucru foarte bun).
Deocamdata ramane numai problema alimentarii pompei pentru radiatoare. Edited by pasilla, 26 November 2018 - 21:52. |
#56
Posted 26 November 2018 - 22:38
pasilla, on 26 noiembrie 2018 - 21:48, said:
Daca temperatura apei in puffer se pastreaza in intervalul 60 grade- 70 grade (chiar si 50 grade- 70 grade) probabil ca acel termostat gri + centrala isi fac treaba corect (asta e un lucru foarte bun). Deocamdata ramane numai problema alimentarii pompei pentru radiatoare. pasilla, on 26 noiembrie 2018 - 21:48, said:
Daca temperatura apei in puffer se pastreaza in intervalul 60 grade- 70 grade (chiar si 50 grade- 70 grade) probabil ca acel termostat gri + centrala isi fac treaba corect (asta e un lucru foarte bun). Deocamdata ramane numai problema alimentarii pompei pentru radiatoare. MULTUMESC FOARTE MULT , SANATATE MULTA SI O SEARA FRUMOASA |
#57
Posted 04 December 2018 - 10:27
pasilla, on 26 noiembrie 2018 - 21:48, said:
Daca temperatura apei in puffer se pastreaza in intervalul 60 grade- 70 grade (chiar si 50 grade- 70 grade) probabil ca acel termostat gri + centrala isi fac treaba corect (asta e un lucru foarte bun). Deocamdata ramane numai problema alimentarii pompei pentru radiatoare. Buna dimineata, nu am mai dat niciun semn de viata , pt ca nu s-a mai intamplat nimic., Cu instalatorul am vb si ca nu stie cand mai poate sa vina , iar electricianul a recunoscut ca nu a mai facut asa ceva si ca nu se baga. Sotului meu ii este teama sa umble . Si el in afara sa curete centrala si sa o umple, nu se baga.De aceea sunt disperata , ca eu ca femeie nu stiu sa fac ce mi-ati spus. Dar cineva mi-a spus ca trebuie taiat firul negru dintre centrala si pompa puffer-radiatoare , si bagat in priza ( LA FEL CUM ATI ZIS DVS) dar cealalta pompa (cazan-puffer) trbuie scoasa din priza si acest fir sa fie legat la bucata de fir negru care a ramas la centrala (ptr. ca altfel centrala cum mai porneste , nefiind legata la priza /) ESTE BINE SA FACEM ASA ??? MULTUMESC ANTICIPAT .O ZI BUNA |
#58
Posted 04 December 2018 - 13:30
camyroxy, on 04 decembrie 2018 - 10:27, said:
Dar cineva mi-a spus ca trebuie taiat firul negru dintre centrala si pompa puffer-radiatoare , si bagat in priza ( LA FEL CUM ATI ZIS DVS) dar cealalta pompa (cazan-puffer) trbuie scoasa din priza si acest fir sa fie legat la bucata de fir negru care a ramas la centrala (ptr. ca altfel centrala cum mai porneste , nefiind legata la priza /) ESTE BINE SA FACEM ASA ??? MULTUMESC ANTICIPAT .O ZI BUNA Aproape bine - Intradevar pompa dintre cazan si puffer trebuie legata direct in centrala. Teoretic la cablul ala negru, de care spui. Cablu ce vine din centrala. - Cu pompa ce trimite apa in casa ( pompa puffer-radiatoare), este un pic diferit, da nu foarte complicat. Pompa asta trebuie alimentata cu un stecher direct din priza, insa pe unul dintre fire trebuie intercalat termostatul de ambient si termostatul ce este acum in puffer. Termostatul de ambient Logitherm: zz Termostat Ambient.jpg 232.38K 24 downloads Termostatul de puffer: zz Termostat Puffer.jpg 278.98K 24 downloads ----- Nu gasesti pe nimeni care sa se priceapa sa lege o priza ? Cumperi de undeva o bara de "mosete" si daca gasesti pe cineva sa fie capabil sa schimbe o priza, mai faci niste poze si garantat o sa primesti citeva indrumari ca sa stie exact ce ai de facut . Morsete.jpg 17.13K 20 downloads Edited by florin71_skoda, 04 December 2018 - 13:30. |
#59
Posted 04 December 2018 - 22:21
MULTUMESC DIN SUFLET , NU AM CUVINTE CARE SA EXPRIME CAT DE MULT VA MULTUMESC SI CAT DE MULT INSEAMNA GESTUL DVS. PTR. MINE. TOATA ZIUA AM PLANS , PTR CA NU ARE CINE SA SA MA AJUTE CU CENTRALA.AM SA VA URMEZ SFATUL .IMI ESTE FOARTE GREU CA FEMEIE SA MA DESCURC CU LUCRURILE ACESTEA. VA TIN LA CURENT CAND AM REZOLVAT . INCA O DATA MII SI MII DE MULTUMIRI. O SEARA FRUMOASA
Edited by florin71_skoda, 05 December 2018 - 11:08. |
#60
Posted 05 December 2018 - 11:13
Intre timp am reusit sa fac un desen cu modul in care trebuie legata pompa dintre puffer si radiatoare, impreuna cu termostatul de ambient si termostatul de puffer. Teoretic firele sint acum legate in pompa si termostate si tot ce mai trebuie sa faci este sa le aduni pe toate intr-un siingur loc (de preferat intro doza de plastic) si sa le legi de un cablu cu un stecher. Daca respecti culorile, ar trebui sa fie simplu. Mai departe va trebui sa scoti desenul undeva la o imprimanta color (de preferat color) si sa-l dai unui electrician (sau cuiva care este capabil sa lege o priza).
Daca electricianul care te-a refuzat o sa vada desenul, eu cred ca o sa-ti spuna ca-i simplu de legat si ca poate sa se bage la asa ceva fara nici o problema. zz Legare Pompa V1 - PNG.png 287.54K 74 downloads |
#61
Posted 05 December 2018 - 11:31
Nici macar nu are asa mult de munca.
TA e deja legat corect, vezi postul #52. |
#62
Posted 05 December 2018 - 18:05
florin71_skoda, on 05 decembrie 2018 - 11:13, said:
Intre timp am reusit sa fac un desen cu modul in care trebuie legata pompa dintre puffer si radiatoare, impreuna cu termostatul de ambient si termostatul de puffer. Teoretic firele sint acum legate in pompa si termostate si tot ce mai trebuie sa faci este sa le aduni pe toate intr-un siingur loc (de preferat intro doza de plastic) si sa le legi de un cablu cu un stecher. Daca respecti culorile, ar trebui sa fie simplu. Mai departe va trebui sa scoti desenul undeva la o imprimanta color (de preferat color) si sa-l dai unui electrician (sau cuiva care este capabil sa lege o priza). Daca electricianul care te-a refuzat o sa vada desenul, eu cred ca o sa-ti spuna ca-i simplu de legat si ca poate sa se bage la asa ceva fara nici o problema. zz Legare Pompa V1 - PNG.png Buna seara, mi-ati facut o surpriza nemaipomenita, m-ati lasat fara cuvinte, cu tot RESPECTUL , va spun MULTUMESC DIN TOT SUFLETUL.Am aratat schita baiatului vecinei mele,care a spus ca ma ajuta el si m-a rugat sa va intreb : 1 - daca in schita nu cumva in termostatul puffer in dreapta trebuie sa intre fir rosu si in stanga albastru ?? 2 - la pompa dintre cazan-puffer ,firul care este bagat in priza se leaga cu firul negru de la centrala ?? 3 - la pompa dintre cazan-puffer , sunt doua fire : unul in priza si celalalt in termostatul puffer , daca firul care este in priza se leaga cu firl negru din centrala si termostatul puffer va fii legat cu pompa puffer-radiatoare atunci pompa cazan-puffer si centrala nu mai au curent si cine le mai comanda ? Sau cum se procedeaza > Acestea sunt intrebarile care m-a rugat sa vi le adresez. Va multumesc mult pentru ajutor , intelegere si rabdare . |
#63
Posted 05 December 2018 - 19:57
1 - Nu conteaza. Importannt este ca un fir sa fie legat la borna C si altul la borna 2, indiferent de culoare. De fapt tu acum ai un fir maro si unul albastru. Eu am facut rosu si albastru, ca asa a fost mai usor pentru mine.
2 - Nu. Firul negru care vine din centrala, am stabilit deja, ca va alimenta doar pompa dintre cazan si puffer. Firul negru se duce doar la pompa Cazan-Puffer si nu mai ai alta treaba cu el. 3 - Ma bagi in ceata Repet: - Pompa Cazan - Puffer. Pe asta o alimentezi direct din centrala cu firul negru. Fara prize, fara termostate, fara absolut nimic. Pompa asta va fi comandata direct de electronica centralei si va pleca atunci cind apa din centrala are 60grd (sau la cit este setata sa plece pompa) Ca sa nu existe greseli, vezi de unde vine firul negru, care eu banuiesc ca vine dintr-o doza prinsa pe centrala si da jos capacul dozei si mai fa niste poze. - Pompa Puffer - Radiatoare. Doar pentru asta ai nevoie de priza si o legi conform schemei (desenul ala facut de mine). Edited by florin71_skoda, 05 December 2018 - 21:34. |
#64
Posted 09 December 2018 - 11:54
florin71_skoda, on 05 decembrie 2018 - 19:57, said:
1 - Nu conteaza. Importannt este ca un fir sa fie legat la borna C si altul la borna 2, indiferent de culoare. De fapt tu acum ai un fir maro si unul albastru. Eu am facut rosu si albastru, ca asa a fost mai usor pentru mine. 2 - Nu. Firul negru care vine din centrala, am stabilit deja, ca va alimenta doar pompa dintre cazan si puffer. Firul negru se duce doar la pompa Cazan-Puffer si nu mai ai alta treaba cu el. 3 - Ma bagi in ceata Repet: - Pompa Cazan - Puffer. Pe asta o alimentezi direct din centrala cu firul negru. Fara prize, fara termostate, fara absolut nimic. Pompa asta va fi comandata direct de electronica centralei si va pleca atunci cind apa din centrala are 60grd (sau la cit este setata sa plece pompa) Ca sa nu existe greseli, vezi de unde vine firul negru, care eu banuiesc ca vine dintr-o doza prinsa pe centrala si da jos capacul dozei si mai fa niste poze. - Pompa Puffer - Radiatoare. Doar pentru asta ai nevoie de priza si o legi conform schemei (desenul ala facut de mine). Buna ziua , mii de multumiri pentru ajutor. Pentru pompa puffer- radiatoare , am inteles cum se face , iar la poma cazan -puffer sa vedem daca am inteles . Am desenat in schita 1 cum arata acum automatizarea iar in schita doi cum am inteles ca trbuie facut la pompa cazan puffer. ( imi cer scuze ca desenele sunt asa cum sunt) Deci : -1- firul negru din centrala se pune la pompa cazan-puffer (in locul unde este acum cablul de alimentare) - pct 2 in schita 2 -2- centrala nu are cablu de alimentare .Alimentarea ei se face din termostatul de ambient.Daca tai de unde este linia punctata cu rosu , centrala nu va mai avea curent.Deci ca centrala si pompa cazan-puffer sa aiba curent trebuie facut ca in schita 2 ?????? Multumesc anticipat. O zi buna ! PS - nu are nimeni loc in spatele centralei ca sa poata da jos capacul dozei de unde iese firul negru din centrala, deci nu pot sa fac poze Attached FilesEdited by camyroxy, 09 December 2018 - 12:22. |
|
#65
Posted 09 December 2018 - 12:16
camyroxy, on 09 decembrie 2018 - 11:54, said:
.. -2- centrala nu are cablu de alimentare .Alimentarea ei se face din termostatul de ambient.... Oau. Cine a mai auzit o astfel de prostie ? O centrala pe peleti nu ai voie sa o scoti din priza cind ai tu chef. Ea trebuie oprita obligatoriu de la butonul de oprit, ca sa mai mearga pina ce-si termina toti peleti ce-i are in ea. Daca zici ca acel cablu negru este singurul cablu ce iasa din centrala, inseamna ca acela este de fapt cablu de alimentare a centralei. Pe cablul ala negru trebuie pus un stecher si bagata centrala permanent in priza. De cablul negru nu se mai leaga absolut nimic. Ala este strict pentru alimentat centrala cu curent. Pentru pompa trebuia sa fie alt cablu ce iasa din centrala. Se pare ca instalatorul a uitat sa-l lege Vezi de unde iasa cablul negru si fa niste poze. Edited by florin71_skoda, 09 December 2018 - 12:18. |
#66
Posted 09 December 2018 - 13:01
florin71_skoda, on 09 decembrie 2018 - 12:16, said:
Oau. Cine a mai auzit o astfel de prostie ? O centrala pe peleti nu ai voie sa o scoti din priza cind ai tu chef. Ea trebuie oprita obligatoriu de la butonul de oprit, ca sa mai mearga pina ce-si termina toti peleti ce-i are in ea. Daca zici ca acel cablu negru este singurul cablu ce iasa din centrala, inseamna ca acela este de fapt cablu de alimentare a centralei. Pe cablul ala negru trebuie pus un stecher si bagata centrala permanent in priza. De cablul negru nu se mai leaga absolut nimic. Ala este strict pentru alimentat centrala cu curent. Pentru pompa trebuia sa fie alt cablu ce iasa din centrala. Se pare ca instalatorul a uitat sa-l lege Vezi de unde iasa cablul negru si fa niste poze. Doooaaamneee cat sunt de proasta ...... .Dupa atata plans acum am dat-o in ras . .Acum am vazut cablul de alimentare...intre atatea fire nu-l vazusem , dee femeie . In spatele centralei este o cutie in care intra cablul de alimentare pe staga si iese cablul negru pe dreapta. Acum totul este limpede , MII SIMII DE MULTUMIRI , SA VA DEA DUMNEZEU SANATATE , FERICIRE SI TOT CE VA DORITI , PENTRU TOT CE ATI FACUT PTR MINE. VA DORESC SARBATORI FERICITE SI O ZI BUNA ! PS. imi cer scuze , de la atata plans in saptamanile astea , nu m-am exprimat coerent , chiar si astazi. Nu nu am scos niciodata centrala din priza , drep dovada ca nici nu stiam ca are cablu de alimentare ( credeam ca alimentarea este firul care coboarea din termostatul de ambient si este legat la cablul negru. SCUZE, ca femeie nu ma pricep deloc la lucrurile acestea. camyroxy, on 09 decembrie 2018 - 13:00, said:
Doooaaamneee cat sunt de proasta ...... .Dupa atata plans acum am dat-o in ras . .Acum am vazut cablul de alimentare...intre atatea fire nu-l vazusem , dee femeie . In spatele centralei este o cutie in care intra cablul de alimentare pe staga si iese cablul negru pe dreapta. Acum totul este limpede , MII SIMII DE MULTUMIRI , SA VA DEA DUMNEZEU SANATATE , FERICIRE SI TOT CE VA DORITI , PENTRU TOT CE ATI FACUT PTR MINE. VA DORESC SARBATORI FERICITE SI O ZI BUNA ! PS. imi cer scuze , de la atata plans in saptamanile astea , nu m-am exprimat coerent , chiar si astazi. Nu nu am scos niciodata centrala din priza , drep dovada ca nici nu stiam ca are cablu de alimentare ( credeam ca alimentarea este firul care coboarea din termostatul de ambient si este legat la cablul negru. SCUZE, ca femeie nu ma pricep deloc la lucrurile acestea. Attached Files |
#67
Posted 09 December 2018 - 14:33
M-am speriat crezind ca instalatorul a legat termostatul de ambient direct pe alimentarea centralei
La pompa cazan-puffer ai un capac negru de plastic prins cu un surubel mic cruce. Se da jos capacul si o sa vezi bornele unde sint leagate acum firele. Firele ce le ai acum legate in pompa, se scot afara (renunti la ele). Cablul negru se duce si se leaga direct in pompa, in locul in care este legat acum cablul alb. Daca acel cablu negru este prea scurt, atunci se arunca si pui alt cablu care sa ajunga de la cutia aia alba de pe centrala si pina la pompa cazan- puffer Mare ATENTIE ca trebuie sa scoti absolut totul din priza, inclusiv centrala. Centrala trebuie prima data oprita din butonul ei si ddoar dupa ce se opreste total o scoti din priza. Ca dureaza citeva minute pina ce se opreste. Edited by florin71_skoda, 09 December 2018 - 14:34. |
#68
Posted 09 December 2018 - 19:51
florin71_skoda, on 09 decembrie 2018 - 14:33, said:
M-am speriat crezind ca instalatorul a legat termostatul de ambient direct pe alimentarea centralei La pompa cazan-puffer ai un capac negru de plastic prins cu un surubel mic cruce. Se da jos capacul si o sa vezi bornele unde sint leagate acum firele. Firele ce le ai acum legate in pompa, se scot afara (renunti la ele). Cablul negru se duce si se leaga direct in pompa, in locul in care este legat acum cablul alb. Daca acel cablu negru este prea scurt, atunci se arunca si pui alt cablu care sa ajunga de la cutia aia alba de pe centrala si pina la pompa cazan- puffer Mare ATENTIE ca trebuie sa scoti absolut totul din priza, inclusiv centrala. Centrala trebuie prima data oprita din butonul ei si ddoar dupa ce se opreste total o scoti din priza. Ca dureaza citeva minute pina ce se opreste. MULTUMESC , MULTUMESC ,MULTUMESC ....O SA VA TIN LA CURENT. .O SEARA BUNA |
#69
Posted 12 December 2018 - 14:23
florin71_skoda, on 09 decembrie 2018 - 14:33, said:
M-am speriat crezind ca instalatorul a legat termostatul de ambient direct pe alimentarea centralei La pompa cazan-puffer ai un capac negru de plastic prins cu un surubel mic cruce. Se da jos capacul si o sa vezi bornele unde sint leagate acum firele. Firele ce le ai acum legate in pompa, se scot afara (renunti la ele). Cablul negru se duce si se leaga direct in pompa, in locul in care este legat acum cablul alb. Daca acel cablu negru este prea scurt, atunci se arunca si pui alt cablu care sa ajunga de la cutia aia alba de pe centrala si pina la pompa cazan- puffer Mare ATENTIE ca trebuie sa scoti absolut totul din priza, inclusiv centrala. Centrala trebuie prima data oprita din butonul ei si ddoar dupa ce se opreste total o scoti din priza. Ca dureaza citeva minute pina ce se opreste. Buna ziua, mii si mii de multumiri pentru ajutorul dat. Aseara a fost facuta automatizare dupa cum m-ati invatat, totul a decurs bine, i-a dat baitului , putin de furca shimbarea firelor din cutia pompelor ( din cauza clapelor , ii era teama sa traga de ele ) . Am pus centrala in functiune si merge foarte bine. M-am cam speriata ca inainte sa fie pus pufferul centrala se oprea dupa ce ajungea la 70 de grade, acum nu se mai opreste deloc , merge pe trapta 1 mentinand temperatura ridicata in puffer , pana cand termostatul de ambient dand drumul la pompa puffer-radiatoare , scade temperatura din puffer si atunci centrala merge pe treapta 5 pana ajunge iar la 70 degrade . Este normal sa nu se mai opreasca deloc centrala ???? MULTUMIM MULT PENTRU AJUTOR SI MULTA SANATATE Attached FilesEdited by camyroxy, 12 December 2018 - 14:24. |
|
#70
Posted 12 December 2018 - 14:43
Din pacate atita stie cazanul tau si nu prea ai ce sa-i faci. Daca ai fi avut modelul 27 E, atunci stiam sa-ti spun cum sa rezolvi problema. Insa tu ai modelul 27 fara E la coada si nu stiu sa-ti spun ce ai putea sa-i faci.
Singurul lucru care ai mai putea sa-l faci, este sa te folosesti de functia Timer. Sa-i faci cumva o programare pe zile, sa se mai si opreasca. Setezi sa zicem sa plece la ora 1 noaptea si sa mearga pina dimineata la ora 8. Dupaia sa stea pina pe la 1 ziua si dupaia sa mearga pina pe la 4 dupamasa. La 4 sa se opresca pina pe la 9 seara si dupaia sa mearga pina la 12 noaptea. In timp vezi cum se comporta si mai ajustezi programul, in functie de cum vezi ca cupleaza termostatul din casa, ca sa nu stai in frig. |
#71
Posted 13 December 2018 - 13:15
florin71_skoda, on 12 decembrie 2018 - 14:43, said:
Din pacate atita stie cazanul tau si nu prea ai ce sa-i faci. Daca ai fi avut modelul 27 E, atunci stiam sa-ti spun cum sa rezolvi problema. Insa tu ai modelul 27 fara E la coada si nu stiu sa-ti spun ce ai putea sa-i faci. Singurul lucru care ai mai putea sa-l faci, este sa te folosesti de functia Timer. Sa-i faci cumva o programare pe zile, sa se mai si opreasca. Setezi sa zicem sa plece la ora 1 noaptea si sa mearga pina dimineata la ora 8. Dupaia sa stea pina pe la 1 ziua si dupaia sa mearga pina pe la 4 dupamasa. La 4 sa se opresca pina pe la 9 seara si dupaia sa mearga pina la 12 noaptea. In timp vezi cum se comporta si mai ajustezi programul, in functie de cum vezi ca cupleaza termostatul din casa, ca sa nu stai in frig. Buna ziua, , revin cu vesti . Ieri , de trei ori am gasit centrala oprita .( deci a inceput sa se mai si opreasaca singura ) , in rest chiar daca ajungea la 70,71 sau 72 grade isi mentinea arderea pe trapta 1 fara sa se opreasca. Astazi am oprit-o doua ore si am sa o mai opresc pe seara 2 ore. Imi cer scuze ca indraznesc sa va mai intreb ceva : ce presiune trebuie sa am in instalatie , tinand cont ca acum am maxim cca630 litri si casa are un singur nivel ? Va intreb ptr ca am problema cu 2 radiatoare de cand s-a montat pufferul. In schita radiatorul 1 se incalzesta pana la jumatate si radiatorul 2 este rece tot..Am facut aerisirea , nu a iesit deloc aer ( am scos cam o cana la fiecare ) Multumesc mult, o zi buna ! Attached Files |
#72
Posted 13 December 2018 - 18:06
1. Verifica robinetii de retur de la aceste calorifere sa fie deschise la maxim
2. Verifica pompa puffer-calorifere sa fie pe treapta maxima 3. Incearca sa inchizi cate un pic din returul caloriferelor apropiate de centrala. Prin incercari astfel incat sa ai caldura suficienta in incaperile respective. Eu as lua primele 3 dupa care daca tot nu merge al patrulea si tot asa. |