Salut,
De ceva vreme sa dat drumu la caldura radet si am observat ca 2 calorifere se incalzsesc decat pe jumate partea de jos e rece si 2 dintre nu prea se incalzsesc, foarte putin caliu asa.Are idee cineva care e problema sau ce pot face?

#2
corinadaniela

corinadaniela

    Guru Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,522
  • Înscris: 05.06.2009
Aeriseste caloriferele.

#3
salvamaru87

salvamaru87

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 17
  • Înscris: 04.10.2017
au fost toate aerisite

#4
GingisHan2015

GingisHan2015

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 22,349
  • Înscris: 23.02.2015

 salvamaru87, on 14 noiembrie 2018 - 19:58, said:

au fost toate aerisite
In ce mod ?

#5
ericmario

ericmario

    Fenomembru

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 39,921
  • Înscris: 14.12.2007

 salvamaru87, on 14 noiembrie 2018 - 19:44, said:

Salut,
De ceva vreme sa dat drumu la caldura radet si am observat ca 2 calorifere se incalzsesc decat doar pe jumate partea de jos e rece si 2 dintre nu prea se incalzsesc, foarte putin caliu asa.Are idee cineva care e problema sau ce pot face?
Nu prea mai ai ce să faci, dacă zici că le-ai aerisit.
Înduri până în primăvară când te debranșezi de la cancerul ăla.

#6
claudiu1

claudiu1

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,801
  • Înscris: 01.10.2004
Problema este instalatia de incalzire pe orizontala - este colmatata.
Aceleasi probleme le aveam si eu. Degeaba aerisire sau spalare (interioara) calorifere.
Cand am trecut la centrala de apartament am vazut ce tevi aveam intre coloane si calorifere, inclusiv robinete. Normal ca nu se puteau incalzi. Uite 3 tevi (dintre coloane si calorifere) pastrate pe balcon, cat de colmatate sunt. Tu daca ai fi agent termic pe unde si cat ai intra in calorifere?
La debransare doreii care au demontat caloriferele au demonstrat proverbul ca "Muschii mei minte nu are", asa ca au retezat un T-eu din coloana verticala. A trebuit sa schimb un metru si din aia, ocazie cu care am vazut cat de curata este coloana verticala - nici-un pic de depunere pe pereti.
Habar nu am cum se face decolmatarea. O varianta ar fi schimbarea tuturor conductelor care ies din tevile de distributie verticale, inclusiv a robinetilor. Alta cale este curatarea chimica la toata instalatia blocului. Dar asta numai in extrasezon.

Btw, blocul este de prin '87.

Attached Files


Edited by claudiu1, 14 November 2018 - 20:31.


#7
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Decat sa scrii acum pe forum mai bine le spalai in timpul verii si acum nu s-ar mai fi incalzit doar pe jumatate.

#8
laur_radu

laur_radu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,005
  • Înscris: 11.12.2013
Aceeasi problema am avut si eu . Am schimbat caloriferele dee tabla cu unele de fonta.,in camere, in bucatarie am pus de otel. Toate sunt ok acum. Alti vecini au trecut pe centrala. Mare prostie. eu platesc max 350 lei la caldura la 2 camere, cu caldura non stop. La CT trebuie o investitie enorma la inceput, apoi verificari, si dupa cca 5 ani risti sa se defecteze o piesa f scumpa. Am schimbat toate tevile din casa cu pexal. Acum as pune de polipropilena.Mult mai sigure.

#9
GingisHan2015

GingisHan2015

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 22,349
  • Înscris: 23.02.2015
Cobori jos in subsol si inchizi vana de tur a blocului .Daca nu stii care e dintre cele doua, o gasesti tinand cont ca turul e cel mai fierbinte .Lasi instalatia sa se incarce doar pe retur, simultan cu deschiderea la etajul 4 a robinetului de aerisire de pe acel balon de aerisire de la ultimul etaj .
Lasi sa curga aer cu apa pana cand in balon nu se mai aude aerul bolborosind,  si in galeata curge doar apa, curat, fara sunetul si aerul din instalatie .Asa o sa ai caldura pana la primavara,  garantat .
Operatia e bine de facut de macar doi insi, unul sta in subsol, altul la robinetul balonului .Spor .Asta e aerisire -incarcare corecta a unui imobil, nu deschiderea locala a aerisitorului de pe un calorifer .
Cand blocul e desigur racordat la un sistem centralizat de termoficare .

Edited by GingisHan2015, 14 November 2018 - 20:25.


#10
bobitad

bobitad

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,373
  • Înscris: 24.09.2017

 laur_radu, on 14 noiembrie 2018 - 20:22, said:

Aceeasi problema am avut si eu . Am schimbat caloriferele dee tabla cu unele de fonta.,in camere, in bucatarie am pus de otel. Toate sunt ok acum. Alti vecini au trecut pe centrala. Mare prostie. eu platesc max 350 lei la caldura la 2 camere, cu caldura non stop. La CT trebuie o investitie enorma la inceput, apoi verificari, si dupa cca 5 ani risti sa se defecteze o piesa f scumpa. Am schimbat toate tevile din casa cu pexal. Acum as pune de polipropilena.Mult mai sigure.

nu credeam ca o sa aud asta vreodata.instalatia+centrala=50 mil la un apartament de 3 camere.
hai sa zicem ca blocul meu e izolat si al tau nu, dar cred ca platesc mult mai putin ca tine.cand s-a nascut fimiu si a trebuit sa fie mai cald plateam 2.5 mil maxim parca.
dar chiar daca am fi iesit egali.tot as fi dat 30 de mil la 12-15 ani pentru o centrala.sa fie asta pierderea cea mai mare din viata asta.
mai bine ziceai ca esti ecologist si ti-e frica sa nu poluezi.desi cred ca radet-ul polueaza mai mult ca mine.

Edited by bobitad, 14 November 2018 - 20:37.


#11
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,686
  • Înscris: 23.01.2010
Perfect adevarat,asa trebuie procedat.
Apoi faci aerisire de finete la fiecare calorifer, si cu asta cam basta.
Daca totusi mai persista problema, apoi vezi ce este prin tevi,ai exemplu mai sus.
Seara buna!

#12
greenlife

greenlife

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,969
  • Înscris: 29.07.2017
Se poate ca si temperatura furnizata de Radet sa fie mai mica decat atunci cand e  mai rece afara.

#13
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,686
  • Înscris: 23.01.2010
Nu-ti place sa citesti ce scrie omul?ti-a spus ca se incalzesc doar pe jumatate,
ce treaba are radet-ul in ecuatia astaPosted Image

#14
baribalu

baribalu

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,664
  • Înscris: 23.10.2006
Trebuie sa aerisesti instalatia de mai multe ori, preferabil in fiecare zi, sau la 2 zile, pana scoti tot aerul din coloane si calorifere, si nu numai de la tine, ci de la toti locatarii, prin robinetele aflate la ultimul etaj sau la subsol, depinde de fiecare constructie (la unele blocuri, teva de la ultimul etaj de aerisire ajunge in subsol).

Edited by baribalu, 14 November 2018 - 21:01.


#15
myshyk

myshyk

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,812
  • Înscris: 26.11.2006

 salvamaru87, on 14 noiembrie 2018 - 19:44, said:

Salut,
De ceva vreme sa dat drumu la caldura radet si am observat ca 2 calorifere se incalzsesc decat pe jumate partea de jos e rece si 2 dintre nu prea se incalzsesc, foarte putin caliu asa.Are idee cineva care e problema sau ce pot face?
Decat ai aerisit ceva?

#16
adisz

adisz

    Targu Mures

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 23,998
  • Înscris: 07.11.2006

 GingisHan2015, on 14 noiembrie 2018 - 20:24, said:

Cobori jos in subsol si inchizi vana de tur a blocului .Daca nu stii care e dintre cele doua, o gasesti tinand cont ca turul e cel mai fierbinte .Lasi instalatia sa se incarce doar pe retur, simultan cu deschiderea la etajul 4 a robinetului de aerisire de pe acel balon de aerisire de la ultimul etaj .
Lasi sa curga aer cu apa pana cand in balon nu se mai aude aerul bolborosind,  si in galeata curge doar apa, curat, fara sunetul si aerul din instalatie .Asa o sa ai caldura pana la primavara,  garantat .
Operatia e bine de facut de macar doi insi, unul sta in subsol, altul la robinetul balonului .Spor .Asta e aerisire -incarcare corecta a unui imobil, nu deschiderea locala a aerisitorului de pe un calorifer .
Cand blocul e desigur racordat la un sistem centralizat de termoficare .

De obicei acest gen de operatii se lasa cu vane blocate.Acum in pragul frigului acest lucru este sinonim cu lapidarea.
N-o sa-i lase nici dracu sa umple la instalatii.
Chestiile astea trebuie facute din tim,adica vara.Si costa ceva creitari.
Caloriferele initiatorului nu s-au incalzit ca lumea nici anul trecut,sau acum doi ani,sau...Dar acum fenomenul este mai pregnant.

#17
aris86

aris86

    Traieste constient!

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 30,818
  • Înscris: 26.02.2010
La noi în bloc au fost colmatate și pe verticala la etajul 1, când se reduce țeava de agent termic de la 1 țol la 3/4. Arătau ca în imaginile colegului postate mai sus.

#18
ncu

ncu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 711
  • Înscris: 25.06.2013
Fiind la ultimul etaj (4) in fiecare toamna tarziu eu sunt "sef" de aerisire Posted Image De obicei stau vreo saptamana dupa ce s-a pornit incalzirea, imi las vecinii sa se agite si apoi incep la aerisirea coloanei (am in fiecare camera capetele de coloana prevazute cu aerisitoare)

Anul asta la un capat d-asta de coloana am stat cred ca 5 minute pana sa-mi vina si apa. Parca stateam langa o camera auto sparta, iesea aerul cu presiune dar nici un strop de apa (dar si cand a venit, m-a luat pe nepregatite si din forta jetului venita pe furtunul montat am scapat galeata din mana Posted Image )
Dupa aerisirea coloanei (uneori scot si 10-15 galeti de apa) trec la calorifere la care mai intai inchid returul de la robinetul de jos, aerisesc caloriferul si apoi deschid returul din nou.
(toti din bloc au reusit sa ajunga la o intelegere acum vreo 5 ani si au schimbat toate tevile ce erau precum cele din poza de mai sus. Nah, au pus "henco" ceea ce nu-mi prea inspira incredere dar mai raman si iarna asta asa. Sa vad la vara daca apuc sa trec pe cupru).

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate