Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Probleme Buderus
Last Updated: Dec 02 2019 12:45, Started by
Impact
, Nov 10 2018 13:12
·
0
#19
Posted 14 November 2018 - 20:33
Multumesc mult pentru sfaturi, sper ca am rezolvat problema asa ca voi detalia spre ajutorul altora ....
Desi a venit un instalator de vreo 2 ori in 2 saptamani de cand am constatat ca presiunea scade in centrala, acesta a gasit un robinet curgand, un olandez sub centrala slabit si ultima data presiune 0.4 in vasul de expansiune, de fiecare data problema aparea (desi eram asigurat ca s-a rezolvat). Asa ca am inceput sa verific singur instalatia (desi e prima data in 30 ani ai mei cand am de-a face cu una). Am verificat distribuitorul de la etaj care arata ca in poza atasata (distribuitor_etaj) deci OK, apoi l-am verificat pe cel de jos care era langa centrala. Am atasat poza si cu acesta (distribuitor_parter). Dupa cum vedeti distribuitorul de sus curgea de cel putin 1-2 ani la cum arata coroziunea (cel de jos era ok, apa de pe el curgea de la cel de sus). Il sun pe instalator, ii dau poza si-mi spune ca vine el sa vada despre ce distribuitor e si o sa-mi zica ce se cumpar .... asa ca am lasat-o balta cu instalatorul si m-am apucat singur. Am desfacut distribuitorul si primul robinet era ruginit tot si se tinea doar in banda de teflon, mi-a cazut in mana. M-am chinuit sa scot filetul ramas bara, am inlocuit robinetul cu pricina si cand l-am pus ....evident curgea din distribuitor (atat de praf era). Deci, ma duc sa cumpar altul. Am gasit acelasi distribuitor (bara) la Dedeman (desi nu prea se mai foloseste acum am ales sa il inlocuiesc la fel pentru ca altfel trebuia modificata si teava de PPR, ca sa termin cat mai repede), am cumparat si 6 robineti de 1/2 si robinetul mare de tur de 1 tol care era praf. Opresc alimentarea cu apa a centralei, golesc centrala complet, inlocuiesc totul apoi fac presiunea cum m-ati sfatuit (am bagat 2bar in vasul mic de expansiune- boiler si 1 in vasul mare), mai bag 0.2 in centrala rece si am ajuns la 1.2 - 1.3 in final. Pornesc caldura, mai strang robinetii, centrala merge ok. Asta am facut ieri, pana astazi nu am avut probleme, s-a pastrat presiunea. Cand e rece avem 1.2-1.3 cand ajunge la 60 grade urca la 1.5-16 bar. Deci cu 0.3 bar mai mult nu cu un bar cat era pana acum. Sper ca nu mai am alte neplaceri si s-a rezolvat. In schimb, daca e pornita caldura cu 60 grade apa in calorifere si pornesc apa calda menajera, mai urca cu 0.2 bar. Nu stiu daca e normal ... poate sitti voi. Cam atat. Inca o data, multumesc LE -- si pozele Attached FilesEdited by Impact, 14 November 2018 - 20:34. |
#20
Posted 15 November 2018 - 00:49
Felicitari
(la vasul mic, cred ca este cam putin 2 bar, insa cu nu ai un manometru pe apa rece ce intra in casa .... ) |
#21
Posted 16 November 2018 - 13:26
Mersi.
Daca deschid robinetul de alimentare cu apa, nu urca presiunea decat pana la 1.8 bar, apoi nu mai baga apa. Deci presiunea de la retea atat este ... desi e cam mica (nu stiu daca o fi montat vreun reductor pe retea). Am nevoie de niste informatii (am atasat poze). Am gasit un calorifer cu probleme la robinetul termostatat si la partea care intra in calorifer. Piesa asta ar trebui s-o schimb dar nu stiu cum se numeste, poate ma puteti ajuta, va rog. Probabil este din fonta sau otel si a ruginit, acum se prelinge apa (si la retur si la aerisitor). Urmeaza sa montez robinet netermostatat intrucat merge la maxim oricum avand senzorul de ambient. Multumesc! Attached Files |
#22
Posted 16 November 2018 - 22:52
Cu robinetul de tur este simplu. Cumperi un robinet normal de tur, robinet pentru tur radiatoare, care este de 1/2"
Piesele ce intra in radiator, se numesc reductii. In mod normal, la radiatoarele de aluminiu, sint de 1". Asa ca-ti trebuie 2 reductii de la 1" la 1/2", dar sa specifici ca vrei reductii pentru radiator de aluminiu. O reductie trebuie sa fie cu filet pe stinga si una cu filet pe dreapta. Deci nu-s chiar la fel cele 2 reductii, ca difera sensul filetului ala mare de 1". Mai trebuie si 2 garnituri de 1" pentru reductiile alea doua. Si astea sint diferite fata de garniturile normale si trebuie sa specifici ca vrei garnituri pentru reductiile radiatorului de aluminiu (sau pentru niple de radiator de aluminiu). Edited by florin71_skoda, 16 November 2018 - 22:56. |
#23
Posted 23 November 2018 - 01:41
Luni am schimbat tot ce era de schimbat si la distribuitor si la calorifer.... am lasat presiunea la 1 bar. Astazi, dupa 3 zile, este la 0.9 bari. Deja simt ca imi pierd mintile cu centrala asta si fostul proprietar ridica din umeri (inca nu am ajuns la momentul in care il oblig sa rezolve problema intrucat trebuia sa imi predea un bun fara vicii ascunse).
Am verificat toti robinetii, toate caloriferele, distribuitoarele, pereti, tavan...tot. Nu e nicio pierdere pe care sa o pot vedea..... Instalatia este din PPR iar iesirile din perete sunt pe cupru. Am verificat la rece cu 1.7 bar...nimic. Fiind o pierdere atat de mica nu pot sa izolez fiecare calorifer... Daca mai aveti idei...... va rog sa imi ziceti... |
#24
Posted 23 November 2018 - 17:34
Scaderea presiunii a coincis cu deschiderea unui calorifer dintr-o baie.
Ce am observat ciudat e faptul ca daca inchid robinetul de tur din distribuitor (al caloroferului respectiv) si-l las asa 20 de minute apoi il deschid brusc, acul de la manometrul centralei scade o fractiune de secunda cu vreo 0.4 bari si revine la fel de repede inapoi. E posibil sa fie aer in instalatie? Pe la aerisitorul caloriferului iese doar apa.... . La distribuitoare am aerisitoare, sa las porniti toti caloriferii ca sa circule apa si poate iese si aerul? |
#25
Posted 23 November 2018 - 21:17
Da, este posibil sa ai aer.
Incarca instalatia la 1,5 si da-i pace o luna. Dupaia mai povestim. Faptul ca a scazut de la 1 la 0,9 in 3 zile este irelevant. Poate ca a fost doar ceva aer si dupaia constati ca luni de zile nu mai scade deloc. Nu te mai impancienta atita. Ai putintica rabdare. Edited by florin71_skoda, 23 November 2018 - 21:18. |
#26
Posted 30 November 2019 - 10:27
Buna ziua!
Am o problema de vreo trei zile cu centrala Buderus Logamas plus GB 012K,25K,pierde presiunea in instalatie,la revizia de 2ani a bagat aer in vasul de expansiune cu mentiunea ,daca mai scade sa pun alt vas.A scazut bineinteles presiunea si acum se aude cum pompa are un zgomot ciudat ,am bagat apa in instalatie pe la 1,5 pe manometru,in trei ore pierde apa din instalatie, presiunea 0,am observat ca pe furtunul de condens curge MULT mai multa apa decat de obicei. Ma puteti ajuta cu ceva idei despre ce e vorba? MULTUMESC! |
#27
Posted 01 December 2019 - 11:01
Oprești centrala (o scoți din priza)
Bagi in centrala presiune 2 bar Închizi sub centrala robineți de tur și retur După 3 ore te uiți la manometru și notezi presiunea Dupaia deschizi robinetul de retur și notezi presiunea (Probabil că ai schimbătorul spart) |
#29
Posted 02 December 2019 - 12:45
Blacksaab, on 02 decembrie 2019 - 12:27, said:
Multumesc pt.ajutor ,incerc aplic astazi ! |