Probleme Buderus

- - - - -
  • Please log in to reply
28 replies to this topic

#1
Impact

Impact

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 359
  • Înscris: 13.07.2007
Salutare!
Am o centrala Buderus Logamax (nu stiu exact modelul pentru ca nu-s acolo momentan), nu este prin condensare,are boiler, care pierde presiunea. Ideea e urmatoarea: fostul proprietar a folosit destul de mult centrala cu presiune 0bar (functiona perfect asa ca el nu a verificat). In momentul in care am facut presiunea la 1 bar a curs apa sub centrala si am strans toate racordurile (le puteai desface cu mana) si am inlocuit un robinet de tur de la un mic calorifer care picura. Acum presiunea scade la cateva zile, adica la 2-3 zile ajunge la 0.5 bari de la 1 bar. Am verificat toate caloriferele..sunt ok. Instalatia e prin cupru, distribuitor la parter si etaj. De dimineata centrala era rece (23 grade, nu a pornit toata noaptea ca nu a fost nevoie) si presiunea era la 1 bar. Am oprit turul si returul direct de la centrala (nu am inchis din distribuitor) pentru a vedea daca prb e pe instalatie sau din centrala (sper ca am procedat corect). Am folosit apa menajera cam jumatate de ora (dus si bucatarie) apoi am vazut ca a scazut presiunea sub 1bar (0.8-0.9).
In cazul asta, practic nu e problema pe instalatie ci din centrala, sa chem pe cineva priceput sa desfaca centrala? Sau ar mai putea fi din instalatie, calorifer?
Din ce am observat presiunea scade atunci cand centrala merge ...nu cand e rece.
Multumesc.

LE  presiunea de 0.8 a scazut dupa ce s a racit centrala, in timpul functionarii urca pana la 1.6.

Edited by Impact, 10 November 2018 - 13:15.


#2
mosul595

mosul595

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 33
  • Înscris: 05.01.2018
Din ce spui tu defectul este in schimbatorul de caldura pentru a.c.m.. si ar fi bine sa verifici si vasul de expansiune daca ai diferente asa de mari de presiune in functionare

#3
Impact

Impact

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 359
  • Înscris: 13.07.2007
Luni verific schimbatorul si vasul de expansiune. Da, diferenta de presiune cand e rece si cand lucreaza este de 1 bar..

#4
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
@mosul595...fara suparare,cum sa fie defect ceva ce nu exista?...Omul a zis ca centrala are boiler,deci...nu are schimbator de ACM si...daca ar fi avut si ar fi fost strapuns (alt defect nu poate avea),presiunea ar fi crescut!...nu te supara,lucrezi cumva in domeniu?

Initiator: Daca unul din robinetii de separare de sub centrala nu inchide perfect,testul de presiune,pe care l-ai facut,e...neconcludent.

Edited by danpet, 10 November 2018 - 14:52.


#5
Impact

Impact

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 359
  • Înscris: 13.07.2007
Da. Am citit forumurile si am mai citit sfatul asta ...momentan merg pe premisa ca sunt ok robinetii.... Mai pot inchide si de la distribuitor ca sa fiu sigur (de la distribuitor am oprit cand am schimbat robinetul si nu a curs decat apa din calorifer).
Ce am mai observat este culoarea ruginie a apei cand am golit caoriferul. Ruginie si cu niste reziduri in ea....

#6
MembruAnonim

MembruAnonim

    MembruAnonim

  • Grup: Banned
  • Posts: 398,226
  • Înscris: 08.10.2015
In primul rand ca centrala nu putea functiona la 0 atm - are sisteme de siguranta. Manometrul poate fi defect

#7
Impact

Impact

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 359
  • Înscris: 13.07.2007
Sigur avea 0 atm. Racordurile se puteau desface cu mana....si nu curgea apa initial. Pana la urma nu bag mana in foc.....  cum pot verifica daca are probleme si manometrul? Este direct din centrala...


#8
internet_max

internet_max

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 365
  • Înscris: 13.05.2018

 MembruAnonim, on 10 noiembrie 2018 - 15:26, said:

In primul rand ca centrala nu putea functiona la 0 atm - are sisteme de siguranta. Manometrul poate fi defect

Vezi centralele Viessmann. Niste rable, functioneaza cu presiune 0.

#9
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Da,manometrul poate fi defect,dar initiatorul a zis ca: "In momentul in care am facut presiunea la 1 bar a curs apa sub centrala"...o fi curs pe la supapa de suprapresiune,sau prin alta parte,oricum,manometrul indica ceva?...nu stim...Dar,poate fi defect,infundat sau strapat si presostatul de minim (presiune apa)...
Banuiesc ca centrala e:U012-28 T60 (asta e cu boiler de 60Litri la Buderus).

 internet_max, on 10 noiembrie 2018 - 15:49, said:


Vezi centralele Viessmann. Niste rable, functioneaza cu presiune 0.
Da,functioneaza asa...pana cand intra in avarie de supratemperatura (nemaiavand apa).:(

Edited by danpet, 10 November 2018 - 15:51.


#10
internet_max

internet_max

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 365
  • Înscris: 13.05.2018
E bine ca sunt clientii multumiti de ele. Made in Germany. Posted Image

#11
Impact

Impact

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 359
  • Înscris: 13.07.2007
Curgea apa doar pe la teava de apa calda si retur parca...am zis ca erau ff slabite, le am strans si nu a mai curs apa. Dar dupa aceasta remediere presiunea scade cam cu 0.2 bari pe zi.
Voiam sa ma asigur ca prin inchiderea robinetilor de tur-retur (presupunand ca sunt buni) aflu daca e prb din centrala sau instalatie. Cu astia inchizi se pierde presiune cand folosesc apa calda menajera..

Le: 0.2 bari insemnand niciun sfert de cana din ce am vazut.... Cand am aerisit un calorifer am pierdut 0.5 bari desi a iesit destul de putin aer...
Totusi..mi se pare mare diferenta de 1bar cand nu folosesc si cand folosesc caloriferele...

Edited by Impact, 10 November 2018 - 16:15.


#12
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Testarea robinetilor:
1.bagi presiune mai mare (2 bari de ex.)
2.Inchizi robinetii.
3.Lasi cateva zile sa scada presiunea vizibil.
4.Cu ochii pe manometru,deschizi un robinet (oricare).
Daca:
-acul manometrului ramane la aceeasi valoare,inseamna ca cel putin unul din robineti nu inchide bine,iar pierderea poate fi oriunde.
-acul arata brusc o presiune mai mare => robinetii inchid bine si pierderea e in centrala.

Variatia de 1bar sau mai mare de la cald la rece,se datoreaza pierderii presiunii de aer din vasul de expansiune.Se verifica si se reface presiunea...daca nu tine si curand (sau imediat) problema reapare,inseamna ca e membrana fisurata si vasul trebuie schimbat...E cam scump la Buderus (peste 500Lei),dar se poate monta alt model,mai ieftin...Necesita interventie de specialitate.
Vezi ca centrala asta mai are un vas de expansiune,mai mic (de 2Litri-cilindric),care e pentru boiler si n-are legatura cu presiunea de pe manometru.

#13
Impact

Impact

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 359
  • Înscris: 13.07.2007
Voi verifica prima data vasul de expansiune si apoi trec la robineti. Vasul mic de expansiune la centrala asta functioneaza pe acelasi principiu? Se poate masura presiunea la fel?

Logica cu robinetii e corecta, dar cred ca se poate face si invers. Presiune in centrala, oprit robinetii, deschis aerisitor de la un calorifer si verificat daca scade presiunea in centrala. Si nu mai astept cateva zile. Nu?
Multam

#14
Impact

Impact

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 359
  • Înscris: 13.07.2007
Acum am ajuns acasa, presiunea s-a pastrat exact la fel cat era de dimineata (0.9 bar), temperatura acum era la 22 grade, deci rece. Am pornit turul si returul, nu s-a clintit acul, presiunea e identica.
Practic am pierdut 0.1 bar cat a mers pe apa menajera dimineata cu tur si retur oprit (chiar daca pierderea era pe instalatie ...nu avea treaba cu apa menajera folosita1).
Am pornit si caldura, a urcat presiunea de la 0.9bar la 1.8 bar. In momentul in care am pornit caldura, in maxim 10 secunde a urcat de la 0.9 la 1.3bar si temperatura mi-o afisa de 30 grade.

Verific luni cu persoana avizata vasul de expansiune..

#15
MembruAnonim

MembruAnonim

    MembruAnonim

  • Grup: Banned
  • Posts: 398,226
  • Înscris: 08.10.2015

 internet_max, on 10 noiembrie 2018 - 15:49, said:


Vezi centralele Viessmann. Niste rable, functioneaza cu presiune 0.
Nu pot functiona la presiune zero pentru ca ar lua foc prietene...

#16
Impact

Impact

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 359
  • Înscris: 13.07.2007
Ce rol are vasul mic de 2l? Are 0 presiune si vasul mare are presiune 0.4 bar.

Asta in conditiile in care in centrala deja am 0.7 bari..

#17
Impact

Impact

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 359
  • Înscris: 13.07.2007
Pe vasul mic de 2L scrie maxim 8bar si precharge 3.5 bar. Ar trebui sa am 3.5 bar in el?
Presiunea in vasul de expansiune trebuie sa fie 1.2 bar si se face  cu centrala oprita si presiune 0 in ea?
Pierd aer pe la ambele ventile de la vasele de expansiune

#18
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
- Perna de aer se reface cu centrala oprita si fara apa in sistem.
- Vasul de 8 litri este pentru incalzire (pentru radiatoare) si se baga cam 1 bar de aer. Poti baga si 1,2 bar. Daca ai bagat 1,2 bar aer, dupaia bagi in centrala apa la 1,3-1,4 bar la rece. Apa se baga cu 0,1-0,2 mai mult decit aerul. (sau invers, adica bagi aer cu 0,1-0,2 mai putin decit presiunea minima de apa la care va lucra centrala)
- Vasul de 2 litri este pe intrare apa rece in boiler si preia dilatarile boilerului (crind prepari ACM). In asta se baga aer in functie de ce presiune ai la apa rece. Trebuie sa bagi aer cu 0,1-0,2 mai putin fata de presiune de apa rece.

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate