"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Centrala termica intrerupe curentul electric
Last Updated: Nov 23 2018 08:15, Started by
pelasgul
, Oct 18 2018 08:21
·
0
#19
Posted 18 October 2018 - 10:49
florin71_skoda, on 18 octombrie 2018 - 10:32, said:
Cu volmetru electronic cumparat din piata, este posibil sa nu vada nimic. |
#20
Posted 18 October 2018 - 10:52
#21
Posted 18 October 2018 - 11:18
Eu am incercat in cazuri similare sa folosesc voltmetrul, dara fara rezultate satisfacatoare. In schimb cu "sirma", niciodata nu am gresit constatarea. In unele cazuri flama este asa de puternica, de zici ca ai aparat de sudura. Daca atingi robinetul de gaz cu 1-2 lite, se topesc instant.
|
#22
Posted 18 October 2018 - 11:54
Flama e continua sau e doar o descarcare ?
Pt. masurare cred ca ti-ar trebui un multimetru cu trueRMS si cu functie Hold ; dar sunt scumpe si nu stiu daca se justifica investitia . Un voltmetru de panou, cu ac , cumparat din targ cu 5 lei ar fi mult mai potrivit , zic eu. |
#23
Posted 18 October 2018 - 14:24
Aveti o scurgere de curent la masa prin fisa de alimentare a centralei termice.
Dizjunctorul diferential antifurt isi face treaba si da afara. Acum cauzele pot fi multiple. De la curent prin tevile de alimentare gaz-apa pana la defecte de izolatie la diverse componente din centrala in special la ventilatorul de tiraj fortat sau pompa de recorculare. Este exclus varianta de scurt circuit. |
#24
Posted 18 October 2018 - 14:31
Contacteaza un electrician, sau mai bine un electronist.
Electricieni sunt cam toti care stiu sa schimbe un bec, deci, cauta electronist Da-i un test rapid: sa-ti enumere repede 3 componente electronice active, daca zice rezistenta, sau condensator printre ele, inchide-i repede Pune si tu locatia, poate agati pe careva de pe forum... |
#25
Posted 18 October 2018 - 20:54
tinel231, on 18 octombrie 2018 - 11:54, said:
Flama e continua sau e doar o descarcare ? geo123, on 18 octombrie 2018 - 14:24, said:
... in special la ventilatorul de tiraj fortat ... Zero probabilitate. geo123, on 18 octombrie 2018 - 14:24, said:
... sau pompa de recorculare. |
#26
Posted 19 October 2018 - 09:02
pelasgul, on 18 octombrie 2018 - 09:36, said:
Instalatia electrica are disjunctor. E refacuta in 2017... Mie imi este clar ca ai un disjunctor diferential care sesizeaza un curent de scurgere de valoare peste 30 mA provenit de la centrala si declanseaza. Exista undeva in centrala un defect care trebuie depistat si doar un specialist in centrale termice (in adevaratul sens al cuvantului "specialist") poate descalci problema. Poate iti este de folos sa-ti povestesc o patanie similara a unui cunoscut de-al meu: facea omul un dus seara si dintr-o data s-a trezit ca-i curge doar apa rece. Omul a observat imediat ca diferentiala era cazuta, dar aceasta era separata doar pentru centrala, asa ca nu i s-a oprit curentul in toata casa. Pana in acel moment centrala-i functionase ireprosabil, dar din acel moment, cum deschidea oricare din robinetii de apa calda din casa, diferentiala centralei declansa instantaneu. Dupa investigatii laborioase facute de un specialist al firmei de service, acesta a descoperit cauza: o cablare gresita din fabrica a centralei. Mai exact, un conductor care era conectat la ceva senzor fusese pozat gresit prea aproape de zona arzatorului. Odata cu trecerea anilor (centrala era montata de cativa ani buni), datorita supraincalzirii din zona respectica, izolatia conductorului s-a carbonizat si a devenit partial conducatoare de electricitate. Prin acea izolatie a inceput sa circule un curent de scurgere in fluxul de apa calda, fapt care conducea la declansarea protectiei diferentiale. Dupa inlocuirea conductorului si pozarea pe traseul corect a celui nou montat, centrala nu i-a mai facut niciun fel de probleme. |
#27
Posted 19 October 2018 - 09:40
#28
Posted 19 October 2018 - 19:01
Hunor_66
Din păcate nu cunosc marca centralei și nici pe proprietarul ei nu-l pot întreba, întrucât de câțiva ani buni a plecat din țară și nu mai știu nimic despre el. Pățania cu centrala pe care am relatat-o mai sus mi-a povestit-o prin 2010-2011. Mi-am amintit de ea când am citit postările din subiectul de față. |
|
#29
Posted 20 October 2018 - 05:35
Am avut o problema similara cu un Ferroli si am gasit firele care mergeau la ventilator complet topite.
|
#30
Posted 22 October 2018 - 09:19
Revin cu amanunte.
1. Am verificat din nou instalatia electrica. Nu are nicio problema. 2. La recomandarea unui specialist in centrale termice, am facut (nu eu, electricianul!) urmatorul experiment: am scos firul de impamantare din steckerul centralei, apoi am bagat steckerul in priza; n-a mai sarit. dar, cand am pornit centrala, a dat cu siguranta generala in sus. Apoi am scos toate aparatele din priza din toata casa, am introdus iar centrala si din nou a sarit. Concluzia: este o problema la placa electronica a centralei. Miercuri va veni cineva mai priceput s-o verifice. P.S. Ma scuzati pentru nestiinta, eu va scriu aici ce mi se comunica. Cunostintele mele in electronica sunt minime, cat sa schimb un bec sau sa repar vreo priza. |
#31
Posted 22 October 2018 - 14:46
Inseamna ca tu la centrala nu mai ai siguranta fuzibila de 2A. Ultimul cirpaci care a mesterit prin centrala, a anulat siguranta respectiva.
Cam asta ar fi motivul pentru care eu am recomandat sa verifici impamintarea. folosind un cablu intre impamintare si teava de gaz, ca sa vezi daca face scinteie sau nu. Deaia nu am recomandat sa anulezi impamintarea din prima. Cauta un specialist bun in centrale. Nu mai apela la electricieni sau instalatori. Ce ai tu acolo este o problema grava. |
#32
Posted 22 October 2018 - 17:12
Decupleaza toate tevile de la centrala si vezi daca-ti mai da afara. Bineinteles masa decuplata din stecher.
E greu spre imposibil sa fie scurt pe undeva. La ce trasee fine sunt pe placa aia si ce fire subtiri at fi puscat imediat inainte sa dea afara siguranta generala. 100% tu ai scurgere de curent la masa. Daca bagi alt consumator in priza centralei mai da afara? |
#33
Posted 22 October 2018 - 18:41
Intrebare de nepriceput. Nu cumva centrala trebuie conectata cu stecherul intr-o singura pozitie? Adica cu un anume 'piciorus' la faza si cu celalalt la nul?
|
|
#34
Posted 22 October 2018 - 22:41
Majoritatea da, insa exista si excepti.
In cazul de fata, treaba asta nu are relevanta. Daca baga centrala invers in priza, centrala porneste, ba chiar se si aprinde focul, numai ca nu sta aprins mai mult de 5-7secunde, ca nu-l recunoaste electrodul de ionizare si centrala intra in avarie lipsa gaz, cu toate ca exista gaz si cu toate ca focul se aprinde citeva secunde.Oricum, nu are voie sa sara sigurantele. geo123, on 22 octombrie 2018 - 17:12, said:
E greu spre imposibil sa fie scurt pe undeva. La ce trasee fine sunt pe placa aia si ce fire subtiri at fi puscat imediat inainte sa dea afara siguranta generala. |
#35
Posted 23 October 2018 - 09:01
florin71_skoda, on 22 octombrie 2018 - 14:46, said:
Cauta un specialist bun in centrale. Nu mai apela la electricieni sau instalatori. Ce ai tu acolo este o problema grava. geo123, on 22 octombrie 2018 - 17:12, said:
Decupleaza toate tevile de la centrala si vezi daca-ti mai da afara. Bineinteles masa decuplata din stecher. E greu spre imposibil sa fie scurt pe undeva. La ce trasee fine sunt pe placa aia si ce fire subtiri at fi puscat imediat inainte sa dea afara siguranta generala. 100% tu ai scurgere de curent la masa. Daca bagi alt consumator in priza centralei mai da afara? Virguros, on 22 octombrie 2018 - 18:41, said:
Intrebare de nepriceput. Nu cumva centrala trebuie conectata cu stecherul intr-o singura pozitie? Adica cu un anume 'piciorus' la faza si cu celalalt la nul? florin71_skoda, on 22 octombrie 2018 - 22:41, said:
Nu ar fi nimic imposibil daca este ce banuiesc eu. Daca are probleme cu impamintarea (face scinteie cu teva de gaz), atunci cablul de alimentare al centralei este defect. In timp sa incins asa de tare firul de impamintare din cablul original al centralei, de sa topit izolatiile firelor si firul de pamintre a intrat in scurt cu firul de faza sau de nul. Cablul original al centralei fiind unul ignifug, nu se vede ce-i in el. Iar daca cablul de alimentare este in scurt, este si normal sa nu se arda fuzibila din centrala, sau cablajul placi electronice. flomelomanul, on 19 octombrie 2018 - 09:02, said:
Dupa investigatii laborioase facute de un specialist al firmei de service, acesta a descoperit cauza: o cablare gresita din fabrica a centralei. Mai exact, un conductor care era conectat la ceva senzor fusese pozat gresit prea aproape de zona arzatorului. Odata cu trecerea anilor (centrala era montata de cativa ani buni), datorita supraincalzirii din zona respectica, izolatia conductorului s-a carbonizat si a devenit partial conducatoare de electricitate. Prin acea izolatie a inceput sa circule un curent de scurgere in fluxul de apa calda, fapt care conducea la declansarea protectiei diferentiale. Dupa inlocuirea conductorului si pozarea pe traseul corect a celui nou montat, centrala nu i-a mai facut niciun fel de probleme. Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Revin cu amanunte. Edited by pelasgul, 23 October 2018 - 09:03. |
#36
Posted 23 October 2018 - 10:27
florin71_skoda, on 22 octombrie 2018 - 22:41, said:
Iar daca cablul de alimentare este in scurt, este si normal sa nu se arda fuzibila din centrala, sau cablajul placi electronice. Chiar sunt curios daca e vorba de un scurtcircuit undeva sau un curent rezidual. |