Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Centrala termica intrerupe curentul electric
Last Updated: Nov 23 2018 08:15, Started by
pelasgul
, Oct 18 2018 08:21
·
0
#1
Posted 18 October 2018 - 08:21
Salut!
Am o problema destul de grava, zic eu, la centrala termica. Modelul este Immergas Eolo Mini 28kW. Acum cateva zile a sarit siguranta generala de la curentul electric. Am descoperit ca era de la centrala termica. Am chemat un specialist si a tot umblat la ea. A banuit ca e priza de vina; a folosit alta priza, aceeasi problema: sarea siguranta generala a curentului electric. Concluzie: baga centrala termica in priza, sarea siguranta. Pana la urma, cum necum, a reusit sa o faca. A nimerit o priza prin casa si nu a mai sarit siguranta. Insa, cand am dat drumul la apa calda la un robinet, a sarit din nou siguranta. Acum, daca bag centrala in priza, sare direct. E clar, are defectul stricat, ca sa fac o gluma idioata. Care ar fi problema? Prizele sau centrala? Cineva mi-a spus ca prizele s-ar putea sa aiba impamantarea inversata cu nulul. - Am zis bine? - Treaba e ca centrala exista in locatia aia din 2011, cumparata de noua, dar am tot avut probleme cu pompa de la ea. Precizez ca am 12 calorifere, dintre care 2 sunt destul de mari, aprox. 2m. Produs destul de slab calitativ. Sau gresesc? Edited by pelasgul, 18 October 2018 - 08:28. |
#2
Posted 18 October 2018 - 08:33
Instalația electrică nu face față.
Sau centrala face un scurt. |
#3
Posted 18 October 2018 - 08:35
Siguranta care sare, este una normala, sau este o siguranta cu diferential ?
Ai impamintare la casa ? |
#4
Posted 18 October 2018 - 08:35
Siguranta generala este simpla sau diferentiala?
Daca e simpla, inseamna ca centrala ta face un scurtcircuit (centrala e defecta). Daca e diferentiala, pe langa posibilitatea de mai sus exista varianta sa ai o scurgere de curent (centrala defecta) sau, intr-adevar, priza respectiva sa aiba inversate nulul cu impamantarea. Ultima varianta e valabila daca siguranta sare orice ai baga in priza, nu numai centrala. |
#6
Posted 18 October 2018 - 08:37
De incercat sa se decupleze electric pompa de recirculare. Daca nu mai sare siguranta, ai gasit defectul. Daca sare, posibil defect pe placa electronica, in sursa de alimentare.
Cheama in specialist adevarat de la firma care asigura service la Immergas, nu firme care fac service universal. L.E. Neaceasca a fost mai rapid! Edited by viceroy56, 18 October 2018 - 08:38. |
#7
Posted 18 October 2018 - 08:48
Teoretic nu poate fi scurt in centrala, sau placa defecta, deoarece pe alimentarea centralei exista o fuzibila da 2A si in mod normal ar trebui sa se arda fuzibila de 2A si nu sa sara generala de 25-32A. Numai daca nu cumva in loc de fuzibila, are o sirma.
|
#8
Posted 18 October 2018 - 08:54
danvlas, on 18 octombrie 2018 - 08:35, said:
Daca e diferentiala, pe langa posibilitatea de mai sus exista varianta sa ai o scurgere de curent (centrala defecta) sau, intr-adevar, priza respectiva sa aiba inversate nulul cu impamantarea. Asadar, oricat le tinem noi separate in instalatie, in tablouri, ele tot se intalnesc la contor. Edited by Hunor_66, 18 October 2018 - 08:56. |
#9
Posted 18 October 2018 - 08:58
Se intalnesc la contor INAINTE de diferentiala. Daca aparatul preia curent de dupa diferentiala si-l trimite inapoi prin alta parte decat tot prin diferentiala, disjunctorul isi face datoria.
|
#10
Posted 18 October 2018 - 09:17
Din descriere ai problema cu un element periferic al centralei care are fir de inpamintare (cele care au alimentarea pe trei fire)pompa de recirculare ventilatorul de gaze arse și transformatorul de înaltă tensiune (cel care formează scinteia de aprindere)După cum ai spus ca la schimbarea prizei a mers PINA la folosirea apei calde 90% tind sa cred ca ai problema in acel transformator care foarte ușor se poate vedea dacă are eventuale umflaturi sau este crăpat .
|
|
#11
Posted 18 October 2018 - 09:21
O centrala pe gaz este racordata si la teava de gaz, care in multe cazuri poate fi considerata o impamintare "buna"
Daca in tabloul de sigurante, sau undeva prin doze, ajunge sa se uneasca nulul de lucru, cu impamintarea, atunci apar probleme. La centrala, intre impamintarea prizei si teava de gaz, apare o diferenta de potential. Cum carcasa centralei este comuna, pur si simplu se incalzeste asa de tare firul de impamintare a cablului de alimentare a centralei, de se topeste tot cablul de alimentare si in multe cazuri ia foc fur si simplu (daca nu este cablu cu izolatie ignifuga). Edited by florin71_skoda, 18 October 2018 - 09:22. |
#12
Posted 18 October 2018 - 09:21
De reținut ca centralele imergaz sesizează Flacăra prin electronul de ionizare ceia ce face necesar ca faza alimentarii sa nu fie inversata cu nulul cind se cuplează la retea
|
#13
Posted 18 October 2018 - 09:36
Multumesc pentru raspunsuri; foarte amabili, ca de obicei.
Instalatia electrica are disjunctor. E refacuta in 2017 si verificata. Pana acum n-am mai avut probleme cu ea. In prizele incercate, in mod curent, mai stau si altele: frigider, televizoare s.a. O sa chem din nou specialistul (nu am specialist de Immergas in oras), sa separe pompa. Precizez ca pompa e schimbata in 2015 sau 2016; trebuie sa ma uit prin acte. Daca e iar pompa, scot centrala si-i dau foc! Varianta de alta centrala termica imi puteti da, va rog? Asta mi-a scos peri albi!!! |
#14
Posted 18 October 2018 - 09:51
Fa urmatorul experiment: Iei o bucata de cablu litat pe care-l dezizolezi la ambele capete. Te duci la priza in care era bagata prima data centrala (aia de linga centrala) si un capat al cablului trebuie tinut pe "borna" de impamintare a prizei, sa faca contact cit mai bine. La celalalt capat, rasfiriri cit mai mult posibil litele dupa care le atingi scurt de teava de gaz, undeva unde nu este vopsita. Eventual pe corpul robinetului. Urmaresti daca face sau nu scinteie cind atingi scurt firul de teava de gaz.
Edited by florin71_skoda, 18 October 2018 - 09:52. |
#15
Posted 18 October 2018 - 10:02
|
#16
Posted 18 October 2018 - 10:15
florin71_skoda, on 18 octombrie 2018 - 09:51, said:
Fa urmatorul experiment: Iei o bucata de cablu litat pe care-l dezizolezi la ambele capete. Te duci la priza in care era bagata prima data centrala (aia de linga centrala) si un capat al cablului trebuie tinut pe "borna" de impamintare a prizei, sa faca contact cit mai bine. La celalalt capat, rasfiriri cit mai mult posibil litele dupa care le atingi scurt de teava de gaz, undeva unde nu este vopsita. Eventual pe corpul robinetului. Urmaresti daca face sau nu scinteie cind atingi scurt firul de teava de gaz. Sigur, este o idee buna sa faca scanteie langa teava de gaze. Nu cumva e mai bine sa masoare diferenta de potential cu un voltmetru? |
#17
Posted 18 October 2018 - 10:32
#18
Posted 18 October 2018 - 10:32
Atita timp cint nu sint scapari de gaz, nua are nici o treaba scinteia. Gazisti batrini verificau scaparile de gaz cu bricheta si nu a murit nimeni din cauza asta.
Cu volmetru electronic cumparat din piata, este posibil sa nu vada nimic. Era bun un MAVO |