"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Schimbare ac R32 pe traseu de R22
Last Updated: Aug 25 2018 21:48, Started by
kytic
, Aug 23 2018 09:19
·
0
#1
Posted 23 August 2018 - 09:19
Buna.
Am avut un aer conditionat Fuji (care si-a facut datoria timp de 14 ani) cu freon de tip R22 care s-a defectat. UI e instalata intrun hol si traseul trece prin tavanul fals din baie, ar fi destul de greu de schimbat. Vreau sa iau unul cu freon R32, in ce masura pot folosi traseul existent? Cum as putea spala traseul existent? |
#2
Posted 23 August 2018 - 10:18
De ce sa-l speli ? Prin el circula un gaz. Vrei sa-l speli de urme de gaz ?
In principiu poti sa folosesti tevile vechi. Cred totusi ca firma care vine sa instaleze noul aparat conditionat o sa refuze sa semneze garantia. Nu ai cum sa pui semnatura pe o instalatie veche de 14 ani. |
#3
Posted 23 August 2018 - 10:46
Din ce am citit compresoarele cu R22 functioneaza cu alt tip de ulei fata de cele cu R410 (nu stiu despre cele cu R32), traseul fiind contaminat cred ca noul compresor va avea de suferit.
|
#4
Posted 24 August 2018 - 08:35
cspot, on 23 august 2018 - 10:18, said:
De ce sa-l speli ? Prin el circula un gaz. Vrei sa-l speli de urme de gaz ? In principiu poti sa folosesti tevile vechi. Cred totusi ca firma care vine sa instaleze noul aparat conditionat o sa refuze sa semneze garantia. Nu ai cum sa pui semnatura pe o instalatie veche de 14 ani. Idea de a spala traseul este pentru a elimina resturile de ulei de la aparatul vechi. Pe circuitul frigorific circula atat freonul cat si uleiul. Uleiul folosit de aparatele cu R22 nu este compatibil cu uleiul folosit de aparatele cu R32. kytic, on 23 august 2018 - 09:19, said:
Buna. Am avut un aer conditionat Fuji (care si-a facut datoria timp de 14 ani) cu freon de tip R22 care s-a defectat. UI e instalata intrun hol si traseul trece prin tavanul fals din baie, ar fi destul de greu de schimbat. Vreau sa iau unul cu freon R32, in ce masura pot folosi traseul existent? Cum as putea spala traseul existent? Mitsubishi Electric a scos pe piata tehnologia REPLACE. Aparate care se pot monta folosind tuburile vechi indiferent de ce gaz si ulei a avut aparatul anterior si fara a fi nevoie de spalarea circuitului. Au un firltru special care este in circuit doar in primele 2 ore de la prima pornire a aparatului unde se filtreaza si se retin particulele contaminante si ulterior acest filtru este separat de sistem cu ajutorul unor electrovalve. Daikin ulterior au scos si ei aparate cu aceasta tehnologie doar ca ei cer si o curatare minima a tuburilor cu azot inainte de a monta si nu toate aparatele de la Daikin detin aceasta tehnologie. Insa eu m-as intreba inainte de orice care a fost motivul pentru defectarea aparatului anterior. Daca s-a dus compresorul prin dizolvarea lacului protector al bobinajului datorita unui montaj initial gresit in sistemul vechi aveai foarte multa aciditate si nu stiu in ce masura acele filtre pot elimina aciditatea din particulele de ulei vechi. Daca nu a fost schimbat pentru distrugerea compresorului nu ai nici un fel de probleme. Ai putea face un test de aciditate. https://www.frigoteh...1000052294.html Edited by teknotronik, 24 August 2018 - 08:36. |
#5
Posted 24 August 2018 - 10:34
Într-adevăr majoritatea firmelor nu semnează garanția ORICĂREI instalații în care o parte din instalație este veche și se dorește păstrarea ei. Deci nu numai la AC.
Mai departe poți încerca curățarea mecanică trăgînd cu o sîrmă ceva burete prin țeavă (atenție să nu se desprindă bucățele, și va fi mai greu prin țeava subțire, dar se poate încerca). |
#6
Posted 24 August 2018 - 23:29
teknotronik, aparatul are mai bine de 14 ani si a functionat in mod intensiv vara, nu as suspecta un viciu de montaj. Cred ca si-a depasit cu mult durata de viata. Bobinajul compresorului da la masa, nu l-am desfacut inca pentru ca nu am gasit pe cineva care sa recupereze freonul din el, deci nu stiu inca cum arata.
Dar daca as spala traseul cu o substanta chimica, ceva ce nu ar pune in pericol compresorul, ce ad putea folosi oare? Parca nu m-as apuca sa sparg tavanul, ar fi destul de costisitoare toata afacerea. |
#7
Posted 25 August 2018 - 21:12
Daca bobinajul compresorului da la masa este foarte probabil ca sa se fi dus lacul de pe bobinaj si asta se datoreaza aciditatii din instalatie.
Eu nu as folosi aceste tuburi fara sa fac macar un test de aciditate. Il poti face singur daca esti putin indemantic. Daca vrei totusi sa folosesti tuburile ar trebui sa le faci o spalare dar doar cu agenti de spalare pentru circuite frigorifice si apoi o vidare tripla. Cine este de meserie stie despre ce este vorba. Insa iti spun de pe acum ca daca vei gasi pe cineva sa-ti faca asta probabil ca te-ar costa mai mult decat daca ai schimba tuburile. Eu daca ar trebui sa montez un aer pe circuite vechi nu as avea nimic impotriva sa semnez garantia cat timp as proba inainte ca sunt etanse. |
#8
Posted 25 August 2018 - 21:48
Multumesc pentru sfaturi. Probabil ca o sa incerc sa schimb traseul in conditiile date. O sa caut si o firma mai serioasa prin zona sa vedem ce variante imi ofera.
Multumesc tuturor care si-au rapit din timp pentru a da un sfat. |