Salut,

Am si eu o nelamurire pentru electricienii dintre voi, poate ma puteti ajuta.

Am comandat din china niste intrerupatoare cu functia de wi fi.

Acum, diagrama de instalare pare putin cam ciudata, voua vi se pare logica instalarea? Nu inteleg cum ajunge firul live la bec, din diagrama reiese ca doar nulul se conecteaza la bec, sau am inteles eu gresit?

Ajutor, va rog. Multumesc

Attached Files



#2
MircoDust

MircoDust

    Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 461
  • Înscris: 30.03.2018
PAi celalalt fir care duce la bec de unde iese?

Ca de fiecare data, din intreruptor. diferenta e ca trebuie sa duci si nulul in doza de aparat.

#3
Paz

Paz

    Kitzbühel

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,942
  • Înscris: 29.04.2018
La bec vine nulul si L1.

#4
liviu_np

liviu_np

    Haiduc

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,192
  • Înscris: 05.06.2006
Nulul este conectat la bec iar intrerupatorul intrerupe faza.
Este foarte bine asa.

#5
cristiandb

cristiandb

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 21
  • Înscris: 15.04.2018

View PostPaz, on 13 mai 2018 - 15:45, said:

La bec vine nulul si L1.
Adica practic, la bec la un pol e L1 iar la celalalt pol Nulul inainte de intrerupator? Asa zici tu?

#6
keta

keta

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,834
  • Înscris: 31.12.2007
Instalatia casei trebuie facuta in asa fel incat sa permita conectarea acelor intrerupatoare. In doza de intrerupator ai nevoie si de fir de nul. Mai greu de adaptat pe o instalatie deja construita (poate daca le montezi in zona , langa dozele de ramificatie)

Edited by keta, 13 May 2018 - 15:49.


#7
Paz

Paz

    Kitzbühel

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,942
  • Înscris: 29.04.2018

View Postcristiandb, on 13 mai 2018 - 15:48, said:

Adica practic, la bec la un pol e L1 iar la celalalt pol Nulul inainte de intrerupator? Asa zici tu?
Adica exact cum il vezi in schema. Pe tine nu te intereseaza intrerupatorul ca ala dup'aia o sa-si faca datoria cand il actionezi.

Pai stai asa putin. Intrerupatorul, NU E SCULA DE CARE VORBIM ??? Eu nu il vad pe schema !


Ai zis asa:

"Am comandat din china niste intrerupatoare cu functia de wi fi."

Edited by Paz, 13 May 2018 - 15:55.


#8
cristiandb

cristiandb

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 21
  • Înscris: 15.04.2018

View Postketa, on 13 mai 2018 - 15:48, said:

Instalatia casei trebuie facuta in asa fel incat sa permita conectarea acelor intrerupatoare. In doza de intrerupator ai nevoie si de fir de nul. Mai greu de adaptat pe o instalatie deja construita (poate daca le montezi in zona , langa dozele de ramificatie)
Pai nu ai la orice intrerupator faza si nul? Nu astea sunt live si null?

#9
MircoDust

MircoDust

    Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 461
  • Înscris: 30.03.2018

View Postketa, on 13 mai 2018 - 15:48, said:

Instalatia casei trebuie facuta in asa fel incat sa permita conectarea acelor intrerupatoare. In doza de intrerupator ai nevoie si de fir de nul. Mai greu de adaptat pe o instalatie deja construita (poate daca le montezi in zona , langa dozele de ramificatie)

Pai faza la intreruptor merge din doza de ramificatie, nu? Se mai trage un fir de nul, nu e greu.

View Postcristiandb, on 13 mai 2018 - 15:52, said:

Pai nu ai la orice intrerupator faza si nul? Nu astea sunt live si null?

Nu.

#10
cristiandb

cristiandb

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 21
  • Înscris: 15.04.2018

View PostMircoDust, on 13 mai 2018 - 15:53, said:


Pai faza la intreruptor merge din doza de ramificatie, nu? Se mai trage un fir de nul, nu e greu.



Nu.
Ok, atunci ce fir trebuie sa trag de unde? Ca sa rezolv schema asta....Mersi

#11
MircoDust

MircoDust

    Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 461
  • Înscris: 30.03.2018
Tragi un nul albastru in doza de intreruptor. Atat.

#12
keta

keta

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,834
  • Înscris: 31.12.2007

View Postcristiandb, on 13 mai 2018 - 15:52, said:

Pai nu ai la orice intrerupator faza si nul? Nu astea sunt live si null?
NU, .. ai doua fire dar unul este faza permanent si alta faza intrerupta ce merge la bec. Nulul este permanent la bec.
De aceea am spus ca trebuie ceva modificari la instalatie, ce pot fi simple sau complicate.
Simplu este daca poti sa tragi un fir de nul prin tubulatura existenta.

Edited by keta, 13 May 2018 - 16:01.


#13
Paz

Paz

    Kitzbühel

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,942
  • Înscris: 29.04.2018
Vezi ca intrerupatorul e scula aia din schema.

ALIMENTAREA NU E IN SCHEMA POSTATA DE TINE, uita-te bine ca trebuie sa fie in alta parte.

Aici ai doar cum trebuie sa te legi la utilizatorul final.

Asta e o scula cu "IN" si "OUT". Tu aici ai doar "OUT".
"L" trebuie sa fie o antena, probabil un fir lasat liber.

Edited by Paz, 13 May 2018 - 16:05.


#14
cristiandb

cristiandb

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 21
  • Înscris: 15.04.2018

View PostPaz, on 13 mai 2018 - 16:02, said:

Vezi ca intrerupatorul e scula aia din schema.

ALIMENTAREA NU E IN SCHEMA POSTATA DE TINE, uita-te bine ca trebuie sa fie in alta parte.

Aici ai doar cum trebuie sa te legi la utilizatorul final.

View PostPaz, on 13 mai 2018 - 16:02, said:

Vezi ca intrerupatorul e scula aia din schema.

ALIMENTAREA NU E IN SCHEMA POSTATA DE TINE, uita-te bine ca trebuie sa fie in alta parte.

Aici ai doar cum trebuie sa te legi la utilizatorul final.

Asta e o scula cu "IN" si "OUT". Tu aici ai doar "OUT".
"L" trebuie sa fie o antena, probabil un fir lasat liber.
Aia e singura schema de instalare...nu au alta.
http://www.lanbon.cn...e/55131327.html
Sper sa nu fie considerata reclama.

#15
MircoDust

MircoDust

    Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 461
  • Înscris: 30.03.2018

View PostPaz, on 13 mai 2018 - 16:02, said:


"L" trebuie sa fie o antena, probabil un fir lasat liber.
L e faza. Daca nu esti electrician de ce te bagi?

#16
Paz

Paz

    Kitzbühel

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,942
  • Înscris: 29.04.2018
Pune o poza cu intrerupatorul ala

#17
rosix

rosix

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 18,873
  • Înscris: 01.02.2008

View Postcristiandb, on 13 mai 2018 - 15:40, said:

Ajutor, va rog. Multumesc

Ai vazut vreodata prizele alea din comert cu intrerupator ON/OFF?  Cam asta face si intrerupatorul tau numai ca ia comanda prin WIFI.  Iar, ca sa poata lua comanda prin WIFI are nevoie de faza (L) si de nul (N) ca si o priza, chiar daca tu il vei monta pe perete.

Numai ca tu la intrerupatorul clasic ai doar L pe perete... asa ca va trebui sa aduci nulul N din doza doar in intrerupator.  Becul din tavan are deza tras nulul din doza deci ii vei lega doar faza L in cele doua puncte in intrerupator. Dar ai nevoie musai de nul pe fir separat, altfel nu merge.

Aceste chinezarii ori au o baterie, ori au nevoie de faza si de nul (ca la priza) pentru a putea functiona.

Edited by rosix, 13 May 2018 - 16:18.


#18
MircoDust

MircoDust

    Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 461
  • Înscris: 30.03.2018

View PostPaz, on 13 mai 2018 - 16:11, said:

Pune o poza cu intrerupatorul ala
https://lanbon.en.al...art_switch.html

Anunturi

Bun venit pe Forumul Softpedia!

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate