Vidare traseu aer conditionat
Last Updated: Jul 14 2023 14:47, Started by
satelit
, May 02 2018 17:18
·
0
#1
Posted 02 May 2018 - 17:18
Buna Ziua
Am luat un aparat de aer conditionat (Tadiran TNC S 11H) de la cineva, persoana respectiva mi-a spus ca freonul este recuperat in compresor, eu am montat instalatia si as vrea sa-i fac vid deoarece traseul frigorific este de 13 m. Am montat pompa de vid si am deschis robinetul cel mare si am si.... nimic, am desfacut furtunul de la conectorul robineului cel mare si am apasat pe ventilul ala si a iesit cu presiune un ulei si probabil si freon. Va rog sa-mi spuneti cum sa fac etapa de vid. Va multumesc |
#2
Posted 02 May 2018 - 17:46
Nu e ok sa iti dea ulei pe teava de freon.. Are buba... la service cu el...
|
#3
Posted 02 May 2018 - 17:58
Va multumesc pentru raspuns , eu am intrebat cum pot sa fac vidarea instalatiei, restul problemelor .... voi vedea.
|
#4
Posted 02 May 2018 - 18:12
Nu am auzit de aparate Tadiran si nu stiu ce Freon au recuperat ei in compresor
Oricum, in cazul in care traseul frigorific este mai lung de 5m completarea cu cu agent frigorific este mai mult decat obligatore. Circuitul de racire se videaza dupa asamblare si abia dupa vidare se complecteaza cu agent si se verifica daca presiunea este constanta cu ajutorul unui manometru iar daca indica vreo scadere de presiune trebuie sa verifici din nou traseul. Daca nu stii aceste lucruri mai mult decat elementare, recomand calduros sa apelezi la ajutor de specialitate. |
#5
Posted 02 May 2018 - 18:25
Din cate stiu existenta unui forum de discutii este excelenta in cazul in care vrem sa invatam, am ceva experienta in sisteme frigorifice , nu pot spune ca sunt un specialist dar vreau sa invat, cat priveste indrumrea dumneavoasta de a ma duce la un specialist inca mai astept, trebuie si eu sa invat.
Acum , sa lasam aparatul meu si as vrea sa-mi cumpar unul nou , o sa intampin aceeas problema, adica: aparatul de aer conditionat vine din fabrica cu freon, daca eu am traseul frigorific mai lung este clar ca trebuie sa fac vidarea instalatiei. Ce fac acum? , scot freonul din instalatie? , videz si apoi il pun la loc cu completare?? |
#6
Posted 02 May 2018 - 18:37
Cu tot respectul
Va trebui sa intelegeti ca nu se solicita si nici nu se acorda consultanta de specialitate pe forumuri din simplul motiv ca poti fi indus in eroare extrem de usor. In plus riscul sa intelegeti gresit ori pe dos explicatiile oferite este de asemenea foarte ridicat. Foarte multi forumisti pot avea o parere complet diferita de a mea iar de aici pana la discutiile offtopic sau inutile este un pas foarte scurt. Pentru Dumnezeu O vidare costa intre 50 si max 120 lei Chemati o echipa profesionista si nu-i slabiti din ochi nicio clipa. Va garantez ca va fi cea mai extraordinara lectie si cu mult mai practica decat orice "consultanta" oferita de orice forum de pe planeta asta. Succes |
#7
Posted 02 May 2018 - 19:03
Si daca nu ai aia 100 ron si chiar nu ai doua maini stangi si chiar stii ca te-ai descurca cu putin ajutor... atunci ar avea sens? Ajutati omul care puteti, pas cu pas, nu este stiinta rachetelor.
|
#8
Posted 02 May 2018 - 19:28
Ai pompa de vid?
Apeleaza la o echipa specializata, nu cred ca ai echipament necesar pentru o astfel de instalare, cine are stie sa si faca tot ce trebuie. Daca ramai fara freon si se blocheaza compresorul poti sa arunci aparatul |
#9
Posted 02 May 2018 - 19:35
Am tot ce-mi trebuie, inclusiv sistem de recuperare freon,
Multumesc pentru discutii, am rezolvat problema, am scos tot refrigerantul (r407) si apoi am vidat, si apoi am introdus refrigerantul la loc. Acum am inteles de ce "mesterii" fac operatia asta de purjare atunci cand instaleaza un aparat nou, este clar ca trebuia scos tot refrigerantul , vidat circuitul frigorific si apoi si apoi introdus freonul la loc, eventual cu completari. |
#10
Posted 02 May 2018 - 19:39
Relule, ai citit ce spune omul? Are tot ce-i trebuie doar ca e putin in corzi, a mai facut treaba asta insa probabil aparatul de acum are ceva particular. Si tu il trimiti la specialist ? Ma intreb daca realizati ca sunt altii mult mai buni ca voi in probleme de dormitor si femeie dar nu chemati un specialist, va descurcati cum puteti.
Am postat simultan, bravo nene, a fost si forumul bun ca te-a motivat suplimentar sa-ti dovedesti ca poti. Edited by kesarion111, 02 May 2018 - 19:42. |
|
#11
Posted 02 May 2018 - 21:14
satelit, on 02 mai 2018 - 18:25, said:
daca eu am traseul frigorific mai lung este clar ca trebuie sa fac vidarea instalatiei. Ce fac acum? , scot freonul din instalatie? , videz si apoi il pun la loc cu completare?? Edited by andreic, 02 May 2018 - 21:16. |
#12
Posted 02 May 2018 - 22:29
kesarion111 faptul ca are o pompa de vid nu este egal si cu stie sa o foloseasca cum trebuie. Eu nu-s specialist in asta dar am vazut ce a facut un nene la mine cand ghici ce mi s-a dus compresorul ca a ramas fara freon. Inlocuirea a presupus montaj, vidare traseu si incarcare la cantar special. Eu p-aici nu prea am auzit de multe instalari cu pompe de vid, ce sa mai zic de suplimentare de freon la cantar, toti meseriasii pun in plus "pe manometru".
Eu sunt curios unde a scos refigerantul? in atmosfera? |
#13
Posted 03 May 2018 - 07:54
satelit, on 02 mai 2018 - 17:18, said:
Am montat pompa de vid si am deschis robinetul cel mare si am si.... nimic, am desfacut furtunul de la conectorul robineului cel mare si am apasat pe ventilul ala si a iesit cu presiune un ulei si probabil si freon. Va rog sa-mi spuneti cum sa fac etapa de vid. Adica tu ai dat drumul la freon in instalatie inainte sa pornesti pompa de vid si l-ai amestecat cu aerul din instalatie. satelit, on 02 mai 2018 - 19:35, said:
Am tot ce-mi trebuie, inclusiv sistem de recuperare freon, Multumesc pentru discutii, am rezolvat problema, am scos tot refrigerantul (r407) si apoi am vidat, si apoi am introdus refrigerantul la loc. Acum am inteles de ce "mesterii" fac operatia asta de purjare atunci cand instaleaza un aparat nou, este clar ca trebuia scos tot refrigerantul , vidat circuitul frigorific si apoi si apoi introdus freonul la loc, eventual cu completari. Dupa ce ai amestecat refrigerantul cu aer si umezeala l-ai scols din traseu si ai vidat instalatia si ai bagat inapoi refrigerantul cu aer si umezeala. ) Se videaza traseul frigorific inainte sa dai drumul la refrigerant. Dupa ce e vidat traseul poti sa deschizi robinetii de la unitatea exterioara. Ca sa repari ce ai facut trebuie sa evacuezi refrigerantul, sa videzi instalatia si sa bagi freon nou cat scrie pe eticheta aparatului + cat scrie in manualul de instalare pt fiecare metru suplimentar. Edited by cristyz, 03 May 2018 - 07:56. |
#14
Posted 03 May 2018 - 20:00
Asta-i concluzia dumneavoastra,
eu am scos refrigerantul direct din unitatea exterioara fara a-i da drumul refrigerantului pe treaseul catre unitatea interioara, adica am conectat furtunul la sistemul de recuperare freon si la robinetul mic al unitatii exterioare , am deschis robinetul si am scos refrigerantul apoi am conectat teava subtire la loc, adica la unitatea interioara , am conectat furtunul la pompa de vid pe robinetul cel mare si am deschis cei 2 robinetii, dupa vid tot pe acolo am si bagat freon. Eu am deschis subiectul asta sperand ca cineva poate sa-mi spuna cum sa fac vid cu freonul in instalatie dar am primit o gramada de critici fara ca cineva sa-mi dea o sugestie ... in fine , am rezolvat. Edited by satelit, 03 May 2018 - 20:03. |
#15
Posted 03 May 2018 - 20:37
Tu nu aveai de ce sa scoti freonul afara.
Instalezi unitatea exterioara, unitatea interioara si tevile. Videzi fara sa deschizi niciun robinet si dupa ce ai vidat dai drumul la freon in instalatie. Oricum aparatul ala functioneaza acum cu prea putin refrigerant si amestecat cu aer. Daca ai noroc o sa mearga ceva timp. |
|
#16
Posted 04 May 2018 - 11:42
Dar de unde aer sau putin refrigerant din moment ce refrigerantul l-am scos direct din unitatea exterioara??
Am explicat mai sus cum am facut. |
#17
Posted 04 May 2018 - 11:53
Simplu, ai scris in primul post.
E prea putin refrigerant pentru ca unitatea exterioara vine preincarcata pentru 5m de traseu. Ce e peste se incarca cu cantitatea din manualul de instalare. Oricum ai procedat gresit. |
#18
Posted 04 May 2018 - 16:40
cu refrigerantul sunt de acord si am facut completare dar nu inteleg cum ati ajuns la concluzia ca mi-a intrat aer in instalatie??
ce greseli am facut?? Edited by satelit, 04 May 2018 - 16:41. |