Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Ditra 25

Casti USB-C ptr A-54

Aplicatie medicala / asistent med...

Google Sheet - Referire la textul...
 De ce vor atația politicieni...

ERR_ADDRESS_UNREACHABLE

Legea 18/1968 Se mai aplica?

Digi conectare 2 routere prin fir
 Succesiune notar versus instanta ...

Montaj aer conditionat in balcon ...

Cont curent mulți valuta far...

Sugestii plan casa
 Experiente cu firme care cumpara ...

joc idem Half Life gratis

PC game stream catre Nvidia Shiel...

Pompa de apa HEPU ?!
 

Tiuit in panoul electric

- - - - -
  • Please log in to reply
9 replies to this topic

#1
bajenu

bajenu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 100
  • Înscris: 13.09.2009
Salutare! Am si eu o problema cu circuitul electric care se manifesta astfel: Cand liftul din bloc intra in functiune, se aude un tiuit in panoul electric, respectiv in dormitor la sistemul de sonorizare sau casti, conectate la calculator. (Tiutul il pot auzi si cei cu care vorbesc pe internet prin microfon de 'n' ori mai pronuntat). Intrebarea este cum pot izola aceste interferente, care cred eu ca sunt..

#2
MosCracila

MosCracila

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 627
  • Înscris: 27.12.2017
Filtru pe alimentarea variatorului de frecventa al liftului.

#3
Phobos

Phobos

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 16,015
  • Înscris: 23.09.2005
Ai router undeva chiar langa tabloul eletric? Ai cabluri de TVS si internet care pleaca de la acel router, prin casa, si ai cabluri de-astea care merg trasee lungi impreuna cu firele de curent?

Edited by Phobos, 10 March 2018 - 21:24.


#4
bajenu

bajenu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 100
  • Înscris: 13.09.2009

 Phobos, on 10 martie 2018 - 21:24, said:

Ai router undeva chiar langa tabloul eletric? Ai cabluri de TVS si internet care pleaca de la acel router, prin casa, si ai cabluri de-astea care merg trasee lungi impreuna cu firele de curent?
Nu, routerul e in living, nu are nici o legatura., nu am cabluri trase din router.

Edited by bajenu, 10 March 2018 - 21:42.


#5
andreic

andreic

    Very OLD Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 122,549
  • Înscris: 07.02.2003

 bajenu, on 10 martie 2018 - 21:15, said:

(Tiutul il pot auzi si cei cu care vorbesc pe internet prin microfon de 'n' ori mai pronuntat). Intrebarea este cum pot izola aceste interferente, care cred eu ca sunt..
Aveti lift modern cu drive in frecventa... problema e ca sistemul electric nu e bine gandit, trebuie o compensare cu filtre si conensatoare. Tiuitul apare ca un riplu pe frecventa retelei si de aia e auzit in aparatura mai proasta care nu are izolare, de ex boxe de pc proaste, microfon cu amplif alimentat din retea etc...

Edited by andreic, 10 March 2018 - 23:44.


#6
bajenu

bajenu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 100
  • Înscris: 13.09.2009

 andreic, on 10 martie 2018 - 22:30, said:

Aveti lift modern cu drive in frecventa... problema e ca sistemul electric nu e bine gandit, trebuie o compensare cu filtre si conensatoare. Tiuitul apare ca un riplu pe frercenta retelei si de aia e auzit in aparatura mai proasta care nu are izolare, de ex boxe de pc proaste, microfon cu amplif alimentat din retea etc...
Si cum anume se procedeaza, ca nu ma prea pricep, dar macar sa-i explic unuia care stie.

#7
andreic

andreic

    Very OLD Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 122,549
  • Înscris: 07.02.2003
Trebuie vorbit cu cei care l-au instalat ori vazut ce recomanda producatorul ca izolatie... aici e vorba de puteri mai mari si numai un specialist iti poate garanta o solutie... cel mai probabil ea trebuie sa fie ori o alimentare separata a ascensorului ori o baterie de filtrare.
Am senzatia ca la cladirea unde e pus s-a mers pe alimentarea din acelasi cablu cu locatarii ori s-a eliminat blocul de filtrare la montaj "sa fie mai ieftin". La un lift traditional cu motor trifazic clasic nu e o problema dar astea moderne fac consum din retea in impulsuri cu frecventa mare si trebuie compensat.

Intrebare, frecventa tiuitului e aceeasi sau variaza ?

Edited by andreic, 10 March 2018 - 23:51.


#8
bajenu

bajenu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 100
  • Înscris: 13.09.2009

 andreic, on 10 martie 2018 - 23:45, said:

Trebuie vorbit cu cei care l-au instalat ori vazut ce recomanda producatorul ca izolatie... aici e vorba de puteri mai mari si numai un specialist iti poate garanta o solutie... cel mai probabil ea trebuie sa fie ori o alimentare separata a ascensorului ori o baterie de filtrare.
Am senzatia ca la cladirea unde e pus s-a mers pe alimentarea din acelasi cablu cu locatarii ori s-a eliminat blocul de filtrare la montaj "sa fie mai ieftin". La un lift traditional cu motor trifazic clasic nu e o problema dar astea moderne fac consum din retea in impulsuri cu frecventa mare si trebuie compensat.

Intrebare, frecventa tiuitului e aceeasi sau variaza ?
Frecventa tiuitului e acceasi, nu creste/scade in intensitate, si doar cand intra liftul in functiune, in rest nu am treaba.

#9
andreic

andreic

    Very OLD Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 122,549
  • Înscris: 07.02.2003

 bajenu, on 11 martie 2018 - 08:26, said:

Frecventa tiuitului e acceasi, nu creste/scade in intensitate, si doar cand intra liftul in functiune, in rest nu am treaba.
Ar putea fi atunci la sursa de alimentare a tractiunii ascensorului, cel mai probabil in comutatie cu frecventa tiuitului, nu neaparat de la driverul de motor in sine caci ar fi trebuit sa-i varieze frecventa cu viteza, asta daca ar fi intr-adevar in frecventa. Oricum trebuie filtraj sau separatie de circuit.
Oricum, un specialist e musai necesar.

O sa vezi chestii diniastea si la case mai mari, de ex la metrou in prima etapa de acceleratie cand turatia motoarelor e scazuta un tiuit constant ca frecventa de la surse/driver, dupa ce capata o viteza schimba algoritmul si modifica frecventa odata cu viteza ca sa ramana in regim eficient Posted Image Unele tramvaie moderne (nu la noi) mai fac asa. Insa la toate astea care consuma se folosesc retele separate, transformatoare dedicate, ca sa nu afecteze restul retelei. Intr-unul din filmuletele de pe hotnews cu metroul din dr Taberii au aratat transformatoare de tractiune la una din statii.

Edited by andreic, 11 March 2018 - 09:37.


#10
The Stressmaker

The Stressmaker

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,275
  • Înscris: 25.10.2005
Din ce cunosc instalatiile de lift au alimentare separata pana sus la casa liftului din panoul de utilitati comune. Acest lucru face contorizarea mai usoara. Liftul are un filtru la intrare in electronica dar este minimal pentru ca ce trebuie acolo este unul care are in componenta si bobine. Filtrul de retea existent si electronica liftului necesita o conexiune la impamantare iar toate impulsurile controlerului motorului sunt preluate de acest filtru. Ceea ce cred eu este ca una din sursele de alimentare ale liftului (are mai multe, nu numai pentru motor) injecteaza semnal pe impamantare care, fiind comuna cu toate apartamentele, face sa reactioneze asa sistemul audio pentru ca calculatorul este conectat la impamantare prin stecker (daca este). Asta ar insemna ca exista o problema cu locul unde se unesc "impamantarile" de la toate apartamentele mai ales daca instalatia este de aluminiu. Ar mai fi o problema cu "diafonia" (inductie) intre cablurile de alimentare daca acestea trec prin acelasi loc si foarte aproape unul de altul. Posibil ca tiuitul in tablou sa-l auziti din cauza unei bobine existente acolo intr-un aparat, fie ca este o siguranta diferentiala fie din contor.

Rezolvarea pentru sistemul audio se face cu izolator audio cu transformator pe linia de intrare in sistem sau alegerea unei solutii bluetooth. La fel si pentru microfon prin adaugarea unui adaptor bluetooth la calculator si folosirea unei casti bluetooth.

Mai puteti incerca sa adaugati un prelungitor cu fitru antiparazitare mai ales daca calculatorul are o sursa ieftina care nu are din constructie acest filtru. Ar fi prima metoda pe care as incerca-o mai ales daca calculatorul nu era legat la impamantare initial.

Parerea mea este ca nu aveti legat calculatorul la impamantare. Rezolvati acest lucru folosind priza de la baie (masina de spalat) sau de la bucatarie (frigider) folosind un prelungitor cu firul de impamantare functional (masurata continuitatea cu un aparat de masura sau cumparat de la un magazin de incredere) apoi apelati la celelalte metode de mai sus daca aceasta metoda nu functioneaza.

Sunetul care se aude are frecventa retelei adica 50Hz sau multiplul acesteia 100Hz, 150Hz, 300Hz? Daca este asa atunci zgomotul apare de la puntea de diode din variatorul de turatie al motorului si se rezolva numai cu un filtru de retea "serios" pe alimentarea liftului pentru ca problema este, cel mai probabil in locul de distributie al electricii, loc unde nu aveti acces. Pentru testare folositi o aplicatie de mobil de tip "frecventmetru", dati volumul la statie ceva mai spre maxim apoi asteptati sa foloseasca cineva liftul si porniti aplicatia. Aceeasi varianta, instalati o aplicatie pe calculator si folositi semnalul de la microfonul existent.
PS: acel filtru de pe alimentarea liftului este scump asa ca administratorul ar trebui sa se asigure ca cei care au instalat liftul au montat tot ce scrie in hartii ca au montat altfel este greseala din partea lor si ei trebuie sa rezolve. Daca alaturi de administrator la verificare este si cineva care se pricepe treaba merge mai repede. Scriu asta pentru ca, in stilul romanesc de lucru, uneori se "uita" sa se monteze acest filtru daca este trecut in acte.

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.