Neurochirurgie minim invazivă
"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
problema viessmann vitodens 050
Last Updated: Apr 07 2019 09:19, Started by
gicupitu
, Feb 18 2018 02:01
·
0
#1
Posted 18 February 2018 - 02:01
Am o centrala viessmann vitodens 050 si legat un termostat computerm pe fir la ea.
problema care o vad recent ca apare e ca desi pun termostat pe 23 grade, centrala nu intra in stand-by cand termperatura e atinsa. temperatura setata pe termostat e 23, temp actuala zice ca e 24/24.5 dar centrala tot merge. daca scad gradele pe termostat, tot nu se opreste. pe afisajul centralei vad ca ar zice ca apa de la calorifere e sub temperatura setata, si ma gandesc daca nu e de la aia. recent aveam pus 45 grade parca la calorifere, dar nu mi se parea ca se incalzeste in casa. am ridicat la 49 grade, si acum as banui ca apare problema asta. presiunea e reglada bine, 1.5 bari. mersi de orice sugestie!! |
#2
Posted 18 February 2018 - 07:50
Vezi ca unele centrale viessmann vitodens 050 au venit cu modul OpenTherm, care face ca al tau termostat computerm sa nu mearga cu ea.
Trebuie fie schimbat termostatul, fie schimbat modulul. Stiu asta pt ca un vecin a patit-o si au venit ei din service. Au schimbat gratuit modulul... |
#3
Posted 18 February 2018 - 09:28
gicupitu, on 18 februarie 2018 - 02:01, said:
Am o centrala viessmann vitodens 050 si legat un termostat computerm pe fir la ea. problema care o vad recent ca apare e ca desi pun termostat pe 23 grade, centrala nu intra in stand-by cand termperatura e atinsa. Daca pana acuma ti-a mers corect, ii foarte posibil sa-ti fie gata bateriile din termostat (si sa nu mai poata da curent suficient releului care iti comanda centrala, ramamand astfel pe pornit sau oprit). Schimba bateriile cu altele noi, neaparat alcaline. |
#5
Posted 18 February 2018 - 11:27
Sa raspund la cateva intrebari:
- am schimbat bateriile, nu e de la aia. - termostatul e computherm Q7 ( ) cu fir. - centrala tot merge aiurea chiar si daca scad temp apei pt calorifere, nu cum am zis initial. @Adm - ce ma deruteaza e ca doar acum recent a luat-o razna complet. pana acum in 1 an de folosire poate o singura data sa mai fi avut problema, si s-a rezolvat cu un restart la centrala. dar acum e dereglata complet. Sun luni oricum la cei de la service sa vad...... |
#6
Posted 18 February 2018 - 11:31
Scoate centrala din priza, citeva minute bune si vezi dupaia daca-si revine.
|
#7
Posted 18 February 2018 - 12:05
#8
Posted 18 February 2018 - 13:29
gicupitu, on 18 februarie 2018 - 11:27, said:
Sa raspund la cateva intrebari: - am schimbat bateriile, nu e de la aia. - termostatul e computherm Q7 ( ) cu fir. - centrala tot merge aiurea chiar si daca scad temp apei pt calorifere, nu cum am zis initial. Mai poti face o verificare simpla sa te lamuresti daca problema ii de la termostat sau de la centrala. Masoara cu un multimetru tensiunea la bornele termostatului de camera. Cand ai pe display aprins "indicator comanda catre aparat de incalzire" trebuie sa ai 0V, cand ii stins trebuie sa ai 24Vdc daca termostatul lucreaza corect. Daca nu ai multimetru, in timp ce termostatul cere caldura, deconecteaza unul din firele care merg la termostat si vezi daca centrala se opreste. q7.png 51.28K 26 downloads |
#9
Posted 21 February 2018 - 19:31
revin cu un update - problema pana la urma a fost de la firele care erau legate in termostat.
pt ca nu am termostatul fixat pe pozitie, firele s-au mai miscat si faceau contact intre ele... am refacut legaturile la conectarea in termostat si merge ok din nou. multumesc pentru sugestii! |
#10
Posted 07 April 2019 - 09:19
un vitodens 050
in manualul de utilizare e descris cum treci in regim de vara. vreau sa revin in regim de iarna. cum? sunt in regim de vara, incalzirea nu merge, am apa calda, vreau sa mearga incalzirea. cum fac sa am din nou si incalzire? va multumesc. |
|