Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Termostat siguranta centrala Demrad - eroare
Last Updated: Feb 01 2018 17:11, Started by
geretus
, Jan 22 2018 19:35
·
0
#1
Posted 22 January 2018 - 19:35
Buna seara la toata lumea,
Am o centrala Demrad pe gaz de cca 10 ani. In afara de curatari chimice periodice si schimbarea unui presostat nu am avut alta problema. In seara asta insa cand am ajuns acasa cetrala era pe avarie cu presiunea in sistem sub 1bar. Desi mi s-a parut ciudat (de ce sa fi scazut presiunea asa din senin)- am incarcat presiunea asteptand sa porneasca. N-a pornit - a dat in alta eroare, cea legata de termostatul de siguranta. Am scos-o din priza si am bagat-o la loc - aceeasi eroare. Am resetat-o ( am comutat pe zero si dupa cateva secunde inapoi pe modul iarna) si a luat-o. Acum pare ok. Sper sa nu mai faca in noaptea asta pentru ca s-au anuntat -6 grade... Nu am desfacut-o inca ( sper sa nu fiu nevoit ) astept weekend-ul ca sa am timp . Credeti ca s-a dus termostatul de siguranta? Sau s-or fi desprins conectorii? De ceva vreme cam bufneste la aprindere - amestecul se pare ca nu-i ok. Ma gandesc ca de la treaba asta apar vibratii care pot desprinde un conector... De altfel - dupa ce-a pornit a mers ok. Nimic deosebit. Multumesc pentru pareri. |
#2
Posted 22 January 2018 - 20:01
Scaderea de presiune se poate datora unui por aparut in schimbator. Urmareste presiunea.
Daca termostatul s-a dus, nu cred ca isi revenea dupa un reset. |
#3
Posted 22 January 2018 - 20:27
#4
Posted 23 January 2018 - 08:51
Eroarea cu termostatul de siguranta poate sa apara daca dintr-un anumit motiv se depaseste temperatura maxima acceptata. Se poate sa se fi intamplat asa ceva si datorita cresterii temperaturii a crescut si presiunea si a dat afara pe la supapa de siguranta. Pana ai ajuns acasa, temperatura a scazut si odata cu ea si presiunea. Motivul cresterii temperaturii este in multe cazuri lipsa circulatiei (de exemplu, toti robinetii termostatati sunt inchisi, sau obturarea unui filtru sub centrala, desi nu ar fi trebuit sa porneasca din nou). De verificat:
1 presiunea in vasul de expansiune 2 senzorul de temperatura al cazanului 3 circulatia atat pe incalzire cat si pe apa calda. |
#5
Posted 01 February 2018 - 17:11
Am rezolvat - problema era mult mai simpla decat am anticipat. Scuze ca revin abia acum.
Robinetul de evacuare ( prin care se goleste centrala) nu era strans bine. Ultima oara am schimbat supapa de presiune ( este cu o-ring si cu filet si la ultima curatare s-a dus O-ringul... astfel ca scapa apa; a trebuit s-o schimb cu una noua, n-am gasit O-ring) si am golit centrala - evident. La strangere - am strans cu mana de frica sa nu crape (este de plastic). De la diverse vibratii ( v-am spus ca bufnea la aprindere) si de la oscilarea presiunii ( 1.3 rece - 1.6-1.7 in regim de functiune) s-a slabit incetul cu incetul pana cand nu mai tinea presiunea. Am gasit ulterior apa sub masca. M-am cam dat de ceasul mortii pana am descoperit problema - insa a fost destul s-o strang bine ( cu cheia data asta) ca sa se rezolve. Intr-adevar - a scapat presiune pe acolo probabil in timpul functionarii, moment in care, datorita temperaturii pe schimbatorul principal s-a declansat termostatul de siguranta. La resetare - si-a revenit. Bufniturile le-am rezolvat fixand capacul de tabla care inchide spatiul arzatorului. Un surub nu era strans bine - intra aer si denatura amestecul... Cum se intampla de multe ori - problemele au cate-odata rezolvari banale... Edited by geretus, 01 February 2018 - 17:13. |