"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Sfat extindere instalatie centrala termica
Last Updated: Jan 25 2018 08:56, Started by
mariusonweb
, Jan 18 2018 13:57
·
0
#1
Posted 18 January 2018 - 13:57
Salut, va cer sfatul in vederea extinderii instalatiei termice pentru o casa.
Am adaugat la casa 2 dormitoare, o bucatarie si o baie, in partea din dreapta a schemei. Conform schemei, in partea din stanga am desenat cu albastru instalatia termica existenta. De asemenea am desenat caloriferele iar pozitia centralei termice am notat-o cu "1". Toata instalatia este executata cu PPR de 25mm. Intentionez sa extind aceasta instalatie si in constructia noua, schema noilor tevi am trasat-o u verde. Intr-un final, toata instalatia (cea noua+ cea veche) trebui sa functioneze o iarna sau doua cu centrala in pozitia 1. Intentionez pe viitor, dupa ce aduc si teava de gaze in noua locatie, sa mut centrala in pozitia notata cu "2". Intrebarile ar fi: -este ok sa continui si restul instalatiei noi cu PPR de 25mm? -in conditiile in care centrala termica este Vaillant vuw242 de 24kw, va putea asigura necesarul de putere pentru instalatie? -aveti alta idee de schema optimizata? (tinand cont ca nu pot modifica nimic asupra traseului cu albastru, tevile sunt ingropate). De mentionat ca in casa am in toiul iernii ~26grade si factura la gaze vine in jur de 500lei. Va multumesc! Attached FilesEdited by mariusonweb, 18 January 2018 - 13:57. |
#2
Posted 18 January 2018 - 14:12
Ce astepti pt mutarea centralei , cind asta se poate face intr-o zi , fara sa se astepte ?????
|
#3
Posted 18 January 2018 - 14:19
Ce schema e aia? Seamana cu un labirint pentru hamsteri...
|
#4
Posted 18 January 2018 - 14:24
o centrala de 24kw, "duce" ~160mp*2.5(inaltime)= (chiar si )400mcubi
asta pentru incalzire Si treaba asta nu o va face 10 ani consecutivi in + niciodata nu va face fata la 2 bai, 2 bucatarii (stie sa faca apa calde menajera doar pentru o baie si o bucatarie, fara sa fie folosite intotdeauna concomitent) tu ai cumparat o dacie 1300 papuc sa-ti rezolvi problemele si acum vrei sa pui regulat 2 to pe ea, fara sa umbli la arcuri, amortizoare, motor, transmisie, etc. mariusonweb, on 18 ianuarie 2018 - 13:57, said:
-este ok sa continui si restul instalatiei noi cu PPR de 25mm? -in conditiile in care centrala termica este Vaillant vuw242 de 24kw, va putea asigura necesarul de putere pentru instalatie? -aveti alta idee de schema optimizata? (tinand cont ca nu pot modifica nimic asupra traseului cu albastru, tevile sunt ingropate). Dar tot la proiect nou, centrala noua,executie noua, materiale cat cuprinde, vei ajunge Edited by OPEDI, 18 January 2018 - 14:27. |
#5
Posted 18 January 2018 - 14:48
O centrala de 24 , duce si 4 bai si 5 bucatarii ...asa ca stai linistit . Trebuie doar sa gaseasca instalatorul potrivit .
|
#6
Posted 18 January 2018 - 14:55
#7
Posted 18 January 2018 - 15:14
#8
Posted 18 January 2018 - 15:43
#9
Posted 18 January 2018 - 15:57
#10
Posted 18 January 2018 - 16:23
trebuie verificata pompa de recirculare, eventual setata la o putere mai mare daca stie pompa
trebuie echilibrata foarte bine instalatia ca sa nu ramana ultimul calorifer rece ce suma are puterea celor 12 calorifere? |
|
#11
Posted 18 January 2018 - 17:41
Ati uitat sa mentionati cel mai important aspect:pierderea de caldura a casei.Daca izolatia este f buna,poate face fata si o centrala de 10kw.Daca are pierderi mari,nu face fata nici una de 36...
Din experienta proprie,centrala va face fata cerintelor,caci nu va face toata lumea baie instantaneu si nu va consuma apa la bucatarie la fel. In schimb,risipa de apa(pt apa calda menajera)va fi ceva mai mare.Una este sa ai centrala montata la 2m de chiuveta si alta la 20m de consumator. Ai grija la echilibrarea hidraulica-asa cum s-a mentionat deja. |
#12
Posted 19 January 2018 - 09:41
multumesc pentru raspunsuri! cum spuneam, pe instalatia actuala ca sa tin temperatura ambientala la ~26grade consum gaze cam de 500lei pe luna, temperatura apei din calorifere o tin la 50grade. noua constructie are pereti de 20cm din BCA si intentionez sa ii izolez cu polistiren grafitat de 10cm. tavanul va fi din rigips si va fi izolat cu vata.
Facem abstractie de ACM, baile nu vor fi folosite in paralel iar bucataria va fi singura deservita de centrala (cea veche are un instant pe gaz). Deci daca ne rezumam doar la partea de caldura si continui tevile tot cu unele de 25mm si am grija sa echilibrez hidraulic din retururi, am sanse sa fie comfortabil si in ultima camera? |
#13
Posted 19 January 2018 - 09:58
Da, daca si noua parte a casei e izolata ca si cea veche
500 lei = 3750 kWh /30 zile*24 ore = 5 kW pierderi termice medii pe casa veche, se dubleaza casa, necesita 10 kW pe incalzire plus 10-15 kW pe ACM, centrala o sa functioneze mai mult, dar sa fii pregatit pentru 1000 RON/luna... Sper ca ai termostat la centrala Daca nu reusesti sa echilibrezi instalatia - pui termostatul in camera cea mai departata si la restul de camere mai apropiate de centrala pui pe calorifere robinete termostatate - garantat vei avea ce temperatura vrei in fiecare camera 26 grade mi se pare cam prea mult, dupa multi ani de experiente eu tin casa la 23 grade (masurat la 1 metru de podea) Edited by Oxigen1234, 19 January 2018 - 09:59. |
#14
Posted 19 January 2018 - 10:02
Cu centrala in pozitia actuala, sint mici sansele sa se incalzeasca ultimele radiatoare din casa noua.
Daca muti centrala in pozitia 2, lucrurile se schimba si ar trebui sa mearga Cu centrala in pozitia 2 si teava PPR 25 este posibil sa nu-ti mai mearga bine ultimele radiatoare din casa veche (cele care acum sint primele). Posibil ca intre centrala pusa in pozitia 2 si instalatia veche sa trebuiasca PPR32. Instalatia se dimensioneaza in functie de puterea radiatoarelor legate la teava respectiva. Cum nu ai trecut in schema ce marime au radiatoarele tale, nimeni nu-ti poate spune daca ajunge sau nu teava de PPR25, sau daca trebuie sau nu sa pui si PPR32 prin unele locuri (sau PPR40) Edited by florin71_skoda, 19 January 2018 - 10:04. |
#15
Posted 19 January 2018 - 10:51
Am mai adaugat ceva detalii pe schita. camerele sunt destul de mici, inaltimea lor este de 2,30m. Caloriferele sunt din otel, toate au 600mm inaltime, si mi-am dat seama ca pe schita am mancat un "0" la lungime.
Attached FilesEdited by mariusonweb, 19 January 2018 - 10:58. |
|
#16
Posted 19 January 2018 - 13:08
Echilibrarea hidraulica se face relativ simplu,insa iti trebuie ceva timp.
Cu caloriferele reci,procedezi asa: -se deschide maxim caloriferul cel mai departat de centrala (robinetii de pe tur si retur) -se inchid toate celelalte calorifere,pe retur iar turul ramane deschis. -se porneste centrala la o temperatura pe tur agreata de tine. -se incepe deschiderea a cate unui calorifer,incepand de la cel mai departat(deja deschis). Aceasta deschidere se face progresiv,adica,cate 1/4 rotatii la robinetii de pe retur,si se asteapta incalzirea caloriferului. Numai dupa incalzirea caloriferului la care s-a reglat robinetii se trece la urmatorul. -se procedeaza in acelasi mod pana la cel mai apropiat calorifer(fata de centrala) Este f posibil sa reiei aceasta operatie,ajustand f putin robinetii de retur,la toate caloriferele.Nu deschizi sau inchizi mai mult de 1/4 rotatii ,atunci cand reglezi(eventual mai putin-1/8). Ai grija sa nu existe aer in calorifere (trebuie aerisire facuta de cateva ori si cand functioneaza pompa). Daca temperatura caloriferelor nu este aproximativ uniforma pe toata suprafata(toate sunt calde numai la partea de sus) mai maresti temperatura de plecare din centrala. Este preferabil ca temperatura de tur sa fie reglata suficient de jos(de mica) pt a asigura incalzirea camerelor asa cum doresti. Edited by gcom61, 19 January 2018 - 13:16. |
#17
Posted 19 January 2018 - 14:31
mariusonweb, on 19 ianuarie 2018 - 10:51, said: Toate radiatoarele tale insumate, pentru o temperatura de tur/retur/ambient de 70/60/22 grd au aproape 19,5kW. Destul de mult. Daca ar fi sa faci instalatia corect, pentru un ecart intre tur si retur de 10grd, ar trebui ca tevile sa fie de dimensiunile din "schita" de mai jos: retea.png 24.21K 35 downloads |
#18
Posted 22 January 2018 - 11:28
Multumesc de raspuns, dar oare portiunea aia de 40mm nu e cam groasa? Daca pun tot de 32mm nu ar trebui sa fie de ajuns? Intreb in idea ca totusi turul si returul din centrala sunt de 3/4.
|