"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Ajutor centrala peleti Arca cu incalzire pardoseala
Last Updated: Oct 31 2019 14:19, Started by
samuellazea
, Jan 16 2018 09:50
·
0
#1
Posted 16 January 2018 - 09:50
Buna ziua,
Azi imi iau inima in dinti si cer ajutor din partea voastra ca nu stiu unde sa mai apelez. Am cumparat o centrala Arca Granola de 30kW acum 2 luni si am niste probleme cu instalatia facuta. Ca sa incep cu inceputul eu am incalzire in pardoseala la parter si etaj. Ambele distribuitoare au kit de amestec cu pompa. Problema mea vine ca pompele astea fura apa calda din cazan. Daca un circuit este deschis atunci pompa din distribuitor incepe sa mearga chiar daca pompa de pe cazan ( care porneste numai daca sunt 65 grade in centrala) nu merge. Astfel in loc centrala sa tina apa calda ea este furata de distribuitoare. Oare ce pot sa fac in cazul acesta? Multumesc frumos anticipat |
#2
Posted 16 January 2018 - 10:01
Nu stiu exact care ar fi functionarea corecta si/sau daca trebuie o automatizare mai desteapta. Daca vrei sa faci strict ce ai intrebat, adica pompele de pardoseala sa nu mai "fure" apa din cazan, trebuie separare hidraulica/butelie de egalizare a presiunilor. In felul asta pompele vor trage din butelie independent de pompa centralei, iar pompa centralei va baga apa calda in butelia de egalizare independent de pompele de pardoseala. Transfer de caldura intre centrala si circuitele de pardoseala va exista numai cand merge si pompa de la centrala si cel putin una din pompele de pardoseala.
|
#3
Posted 16 January 2018 - 10:06
Inteleg ca nu ai acumulator de caldura (puffer). Asta iti scade randamentul centralei, pentru ca toate centralele care ard ceva nu au randament maxim decat la puterea maxima.
Ca sa rezolvi problema ta, alimenteaza pompele din distribuitoare printr-un releu/contact controlat de termostatul centralei. Altfel spus, pompele din distribuitoare nu vor fi alimentate decat daca apa din cazan are peste 65 de grade, indiferent de comanda termostatului. |
#4
Posted 16 January 2018 - 12:59
intreabă pe topicul specific peleților:
https://forum.softpe...8#entry22299084 dar, sigur, ai nevoie de un puffer!!! |
#5
Posted 16 January 2018 - 13:20
Incearca si conecteaza alimentarea pompelor de incalzire pardoseala prin conditia care o da contactul 12 - 13 de la OUT6 de pe panoul de comanda. Acel contact comanda pompa dupa depasirea temperaturii de 60grade. Se pare ca ar putea rezolva problema pe care o ai.
|
#6
Posted 16 January 2018 - 13:48
hai să mă mai bag și io:
-pompele de pe distribuitoare sunt comandate să pornească la o anumită temperatură (de obicei trimisă de termostatul de ambianță) -nu e normal ca apa din circuitele de incălzire să provină din cazan? altfel de unde căldură? -cedând căldură revine rece in cazan, iar acesta pornește, duce apa la cât ai setat-o tu (60-75*C) nu văd problema... |
#7
Posted 16 January 2018 - 15:06
#8
Posted 17 January 2018 - 01:59
banuiesc ca ai SY400 si ai iesiri de pompa de instalatie , pompa puffer si pompa recirculare(+ boiler + panouri solare). una din ele e libera o poti seta sa porneasca la cate grade vrei in cazan, de exemplu 60. cu ea poti porni/opri GPA-urile cand e cazanul sub o anumita temperatura.
acum am vazut si topicul cazane , la SY 400 modelul mai nou difera doar afisajul LCD, in rest intrarile/iesirile is identice. gasesti manualul pe site-ul arca ,daca nu ti-l trimit, il am in lb romana. Edited by csi1, 17 January 2018 - 02:06. |
#9
Posted 17 January 2018 - 13:33
florin71_skoda, on 16 ianuarie 2018 - 15:06, said: Mai poti trage un cablu de la cazan si pina la distribuitorul din parter si alt cablu de la cazan si pina la distribuitorul de etaj ? csi1, on 17 ianuarie 2018 - 01:59, said:
banuiesc ca ai SY400 si ai iesiri de pompa de instalatie , pompa puffer si pompa recirculare(+ boiler + panouri solare). una din ele e libera o poti seta sa porneasca la cate grade vrei in cazan, de exemplu 60. cu ea poti porni/opri GPA-urile cand e cazanul sub o anumita temperatura. acum am vazut si topicul cazane , la SY 400 modelul mai nou difera doar afisajul LCD, in rest intrarile/iesirile is identice. gasesti manualul pe site-ul arca ,daca nu ti-l trimit, il am in lb romana. Deocamdata nu am unde sa bag ceva puffer in camera tehnica. Dar ma gandesc tot si tot mai mult la ceva solutie in directia asta. Daca ai avea cartea in romana modelul nou as ramane dator. Modelul vechi l-am luat de pe celalalt topic tot postat de tine. Asa ca iti spun multumesc de acum |
#10
Posted 17 January 2018 - 16:39
samuellazea, on 17 ianuarie 2018 - 13:33, said:
Asta o sa incerc sa fac. Dar in cazul acesta pompele o sa fie comandate de centrala si nu de termostatele de pe camere. |
|
#11
Posted 18 January 2018 - 10:16
samuellazea, on 17 ianuarie 2018 - 13:33, said:
Asta o sa incerc sa fac. Dar in cazul acesta pompele o sa fie comandate de centrala si nu de termostatele de pe camere. Depinde cum le legi. Ce automatizare ai in fiecare distribuitor ? Pune o poza cu automatizarea respectiva. samuellazea, on 17 ianuarie 2018 - 13:33, said:
... Oare 3 pompe nu depasesc amperajul pe placa? Trebuie calculat care este consumul celor 3 pompe, iar daca se constata ca este mai mare decit ce poate duce releul de pe placa centralei, atunci se monteaza un releu sau contactor suplimentar. |
#12
Posted 31 October 2019 - 14:19
Salut. pana la urma cum ai rezolvat situatia?
Si eu sunt cam in aceasi problema |