putere maxima monofazat
Last Updated: Jan 18 2018 07:48, Started by
aaaa4567
, Jan 14 2018 23:42
·
0
#1
Posted 14 January 2018 - 23:42
Ma gandesc sa refac bransamentul (si contractul) cu Electrica pentru un apartament. In prezent e ceva clasic (cred eu) - monom 6kw (sau ceva de genul), iar siguranta de pe casa scarii e de 25A, cu fir de 6 mm2.
As avea nevoie de vreo 40A ca sa pun un instant de 7kW, sau ceva de genul. Cablul vechi oricum il schimb (fiind de aluminiu), asa ca ma gandeam sa fac si schimbarea asta. Ce ziceti, am sanse sa obtin de 40A? Stiu ca se fac prin firma, asa era acum 10+ ani cand m-am mai interesat, insa pe atunci era comnplicat de obtinut puteri mai mari de vreo 6kW |
#2
Posted 15 January 2018 - 00:21
Da se pot obtine puteri pana la 11kw in monofazat, daca e disponibila reteaua si nu intervine o neechilibrare majora intre faze.
Trebuie redimensionat si conductorul pentu 40A. Sfatul e sa montezi un boiler si sa lasi reteaua in pace. |
#3
Posted 15 January 2018 - 00:23
#4
Posted 15 January 2018 - 00:42
leomagic44, on 15 ianuarie 2018 - 00:21, said:
Da se pot obtine puteri pana la 11kw in monofazat, daca e disponibila reteaua si nu intervine o neechilibrare majora intre faze. Trebuie redimensionat si conductorul pentu 40A. Sfatul e sa montezi un boiler si sa lasi reteaua in pace. andreic, on 15 ianuarie 2018 - 00:23, said:
Eu auzisem ca nu se dau decat in bransament trifazat. |
#6
Posted 15 January 2018 - 01:18
cum se schimba pe cupru instalatia de la contorul din bloc pana la apartament? E posibil fara aprobarea asociatiei sau ceva proiect?
Dar pana in bloc, tot aluminiu intra? |
#7
Posted 15 January 2018 - 06:11
unbrutus, on 15 ianuarie 2018 - 01:18, said:
cum se schimba pe cupru instalatia de la contorul din bloc pana la apartament? E posibil fara aprobarea asociatiei sau ceva proiect? Dar pana in bloc, tot aluminiu intra? |
#8
Posted 15 January 2018 - 07:58
Maxim legal pe monofazat este 11 kVA, care corespunde la disjunctor de 50 A.
|
#9
Posted 15 January 2018 - 08:16
aaaa4567, on 14 ianuarie 2018 - 23:42, said:
Ma gandesc sa refac bransamentul (si contractul) cu Electrica pentru un apartament. In prezent e ceva clasic (cred eu) - monom 6kw (sau ceva de genul), iar siguranta de pe casa scarii e de 25A, cu fir de 6 mm2. As avea nevoie de vreo 40A ca sa pun un instant de 7kW, sau ceva de genul. Cablul vechi oricum il schimb (fiind de aluminiu), asa ca ma gandeam sa fac si schimbarea asta. Ce ziceti, am sanse sa obtin de 40A? Stiu ca se fac prin firma, asa era acum 10+ ani cand m-am mai interesat, insa pe atunci era comnplicat de obtinut puteri mai mari de vreo 6kW Parerea mea e ca daca te multumesti cu 7kW (asa cum ai zis),ai putea sa mai scazi putin din pretentii si sa te limitezi la cei 6kW disponibili deja,fara sa mai recurgi la alte complicatii...Diferenta intre 6 si 7kW e foarte mica. La un debit mic,vei avea apa calda,sau chiar fierbinte si la 6kW...Atentie,ca in timp ce functioneaza instantul,sa nu porneasca si frigiderul,masina de spalat,cuptor cu microunde sau alt consumator mare,ca...sare siguranta . |
#10
Posted 15 January 2018 - 08:42
|
#11
Posted 15 January 2018 - 09:01
Cu 6 kW, incalzesti un debit de aprox. 2.5 - 3 L / min, ceea ce este extrem de putin pentru un duș, este minim acceptabil pentru spalat vase...
Minim acceptabil pentru duș este 6 L / min la 38o C. Pentru asta ai nevoie de 12 kW vara si 14 kW iarna. Completare ulterioara: Daca puterea este atat de limitata, solutia pentru confort la ACM este acumularea: boiler de 80 L. Edited by kolfleading, 15 January 2018 - 09:03. |
#12
Posted 15 January 2018 - 09:13
Si vrei sa faci la bloc, o instalatie interioara de 11kW? Pe instalatia exterioara existenta? Adica atunci cand dai drumul la instant, vecinii sa nu se mai uite la televizor? Ai mai avut vreodata de-a face cu un instant de asemene a ordin de marime?
Edited by myshyk, 15 January 2018 - 09:15. |
#13
Posted 15 January 2018 - 10:19
Pentru asa ceva e nevoie de trifazic sau macar un monofazic mai gros, trase direct din firida generala de la parter, nu pe coloana dintre etaje gandita pentru anii '80.
|
#14
Posted 15 January 2018 - 11:49
fqx, on 15 ianuarie 2018 - 06:11, said:
Inainte de contor nu e treaba ta, dupa contor in apartament faci ce vrei.Faptul ca e pe aluminiu sau cupru, nu conteaza, daca sint corect dimensionate. |
#15
Posted 15 January 2018 - 13:50
kolfleading, on 15 ianuarie 2018 - 09:01, said:
Cu 6 kW, incalzesti un debit de aprox. 2.5 - 3 L / min, ceea ce este extrem de putin pentru un duș, este minim acceptabil pentru spalat vase... Minim acceptabil pentru duș este 6 L / min la 38o C. Pentru asta ai nevoie de 12 kW vara si 14 kW iarna. Completare ulterioara: Daca puterea este atat de limitata, solutia pentru confort la ACM este acumularea: boiler de 80 L. Inteleg limitarile si mi le-au cam spus si altii (acum mai multa vreme, cand am mai incercat sa fac o asemena miscare). Problema e ca nu prea sta nimeni pe acolo, deci ar fi o risipa sa stau cu apa incalzita in boiler. E nevoie de apa calda de la instant doar cand nu e - uneori noaptea sau cand se opreste, dar asta de 3-4 ori pe luna, nu in fiecare zi. Si e nevoie rapid, nu sa stai dupa boiler... Fir de jos cam greu de tras. Coloanele de jos pana la tabloul de pe scara scarii pare ca sunt de 16mm2, de aluminiu. Ma bazez pe faptul ca vecinii sunt mult mai modesti cu consumul si practic mai mult de 10 amperi pe faza nu prea trag, impreuna. Nu cred ca ma lasa trag coloane paralele, de jos. De jos pana la tablou ar fi vreo 12 m, pot ca proprietar de apartament sa cer schimbarea coloanelor (trifazat, 3*16mm2 cred ca au)? Sau ce alta solutie am? Da... se pare ca voi pune instant de 5kW si asta este... |
|
#16
Posted 15 January 2018 - 13:57
In primul rand, parerea mea este ca instanturile astea sunt doar distrugatoare de instalatii electrice si atat. Niciunul nu se poate compara cu un boiler cu acumulare.
Buun... acum la subiect: Normativul I7-2011 permite bransamente monofazate cu puteri aparente de maximum 11 KVA, adica cca. 9,5 KW putere activa, dar permite furnizorului sa refuze aprobarea daca nu exista rezerva de putere disponibila. In cazul aprobarii unui astfel de bransament, coloana de alimentare a locuintei se executa cu cupru de 16 mmp, iar in FDCP (sau BMP-M, dupa caz), pentru protejarea coloanei se monteaza un disjunctor de 50A. In ceea ce priveste circuitul de alimentare a instantului de 7 KW, acesta se executa cu cupru de 6 mmp si se protejeaza cu disjunctor de 32A. |
#17
Posted 15 January 2018 - 14:19
flomelomanul, on 15 ianuarie 2018 - 13:57, said:
In primul rand, parerea mea este ca instanturile astea sunt doar distrugatoare de instalatii electrice si atat. Niciunul nu se poate compara cu un boiler cu acumulare. Buun... acum la subiect: Normativul I7-2011 permite bransamente monofazate cu puteri aparente de maximum 11 KVA, adica cca. 9,5 KW putere activa, dar permite furnizorului sa refuze aprobarea daca nu exista rezerva de putere disponibila. In cazul aprobarii unui astfel de bransament, coloana de alimentare a locuintei se executa cu cupru de 16 mmp, iar in FDCP (sau BMP-M, dupa caz), pentru protejarea coloanei se monteaza un disjunctor de 50A. In ceea ce priveste circuitul de alimentare a instantului de 7 KW, acesta se executa cu cupru de 6 mmp si se protejeaza cu disjunctor de 32A. Cu 5kW fac un dusulet ca la armata si ma spal pe unde am strict nevoie. Tot mai bun decat nimic... Edited by aaaa4567, 15 January 2018 - 14:23. |
#18
Posted 15 January 2018 - 16:44
Iti mai sugerez o varianta,dar depinde si cat de multa apa consumi cand sta cineva acolo
aaaa4567, on 15 ianuarie 2018 - 13:50, said:
E nevoie de apa calda de la instant doar cand nu e - uneori noaptea sau cand se opreste, dar asta de 3-4 ori pe luna, nu in fiecare zi. Si e nevoie rapid, nu sa stai dupa boiler... Cand sta cineva acolo (de 3-4 ori pe luna),cat timp sta?...ore,zile? Cata apa foloseste (cate dusuri consecutive)? Edited by danpet, 15 January 2018 - 16:48. |