"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Inverter Fujitsu nu mai incalzeste
Last Updated: Dec 14 2017 08:00, Started by
407
, Dec 05 2017 22:11
·
0
#1
Posted 05 December 2017 - 22:11
Buna seara,
Am un AC inverter Fujitsu care vara merge pentru racire si iarna il folosesc pentru incalzire. De ceva vreme nu mai reuseste sa incalzeasca, doar sufla un aer caldut. Ce am observat: - unitatea externa functioneaza cca. 7 minute (porneste compresorul si se simte caldura pe teava) dupa care se opreste cca. 8 minute, apoi ciclul se reia. Fiind cu tehnologie inverter, nu ar trebui sa functioneze continuu? - unitatea interna sufla aerul, cand caldut (nu cald!), cand recircula aerul la temperatura camerei, in functie de ce face compresorul de afara. Nu pot regla din telecomanda debitul de aer; In orice pozitie (auto/high/med/low/quiet) ventilatorul se invarte cu acceasi turatie (foarte mica ~quiet). Care ar putea fi cauza? O seara linistita! |
#3
Posted 06 December 2017 - 07:15
Cheama un specialist, cauzele pot fi multe, nu se pot face diagnosticari pe internet
|
#4
Posted 06 December 2017 - 10:26
Cat de lung este traseul frigorific?
La montaj s-a folosit pompa de vid? Cand s-a efectuat montajul? |
#5
Posted 06 December 2017 - 22:13
407, on 05 decembrie 2017 - 22:11, said:
Buna seara, Am un AC inverter Fujitsu care vara merge pentru racire si iarna il folosesc pentru incalzire. De ceva vreme nu mai reuseste sa incalzeasca, doar sufla un aer caldut. Ce am observat: - unitatea externa functioneaza cca. 7 minute (porneste compresorul si se simte caldura pe teava) dupa care se opreste cca. 8 minute, apoi ciclul se reia. Fiind cu tehnologie inverter, nu ar trebui sa functioneze continuu? - unitatea interna sufla aerul, cand caldut (nu cald!), cand recircula aerul la temperatura camerei, in functie de ce face compresorul de afara. Nu pot regla din telecomanda debitul de aer; In orice pozitie (auto/high/med/low/quiet) ventilatorul se invarte cu acceasi turatie (foarte mica ~quiet). Care ar putea fi cauza? O seara linistita! Viteza ventilatorului este conditionata de temperatura in radiatorul unitatii interioare, cat timp nu ajunge la o anumita temperatura nu urca la o treapta superioara pentru a nu crea senzatia de aer rece in incapere. Trebuie stiut ca un aer expulzat de unitatea interioara sub 35 de grade se resimte ca fiind aer rece si exista o explicatie logica pentru asta, 35 de grade fiind sub temperatura corpului omenesc. In primul rand ar trebui sa urmaresti cand functioneaza pe caldura daca unitatea exterioara se congeleaza. Daca da ar putea fi datorita unei temperaturi scazute in exterior, sau a unei cantitati insuficiente de freon in sistem. Alt aspect foarte important de tinut cont este daca la instalare a fost efectuata vidarea sau nu, in cazul in care nu s-a efectuat eficienta sistemului este mai scazuta. Practic sunt putine datele expuse pentru a putea intelege ce se pentrece cu aparatul tau. Cel mai bine ar putea sa dea un diagnostic un profesionist la fata locului verificand presiuni, temperaturi, etc.. Edited by teknotronik, 06 December 2017 - 22:14. |
#6
Posted 07 December 2017 - 18:57
Uau! nu ma asteptam sa primesc atat de multe raspunsuri in asa scurt timp! va multumesc tuturor!
Incerc sa raspund aici la toate intrebarile/raspunsurile voastre: - afara sunt zero grade si mai sus; - inainte sa postez aici am chemat "specialistul" ... "Compresorul defect". Dupa ureche, nu tu masuratori de presiuni, temperaturi sau altceva. Nu am putut accepta acest diagnostic si asa am ajuns sa caut ajutorul aici. - traseul frigorific are ~3m; s-a folosit pompa de vid la instalare; montajul s-a facut acum 6 ani. (de atunci functioneaza nonstop vara pentru racire, iarna pentru incalzire). Bun ... intre timp vazandu-ma atat de neajutorat, AC-ul s-a indurat de mine si a inceput sa-mi dea semne. Azi dimineata l-am gasit cu coduri de eroare: 7 verzi si 2 portocalii. Asta, conform manualului de service inseamna "discharge temperature error" si ar putea avea ca si cauza: - Pierdere refrigerant sau - Valva EEV defecta sau - Thermistor defect NU COMPRESORUL ! De aici cred ca nu mai am ce face. I-am trimis specialistului rezultatul diagnosticului meu si il astept sa vedem daca este in stare sa mi-l puna in functiune. Inca o data va multumesc tuturor si va tin la curent cu ce s-a mai intamplat. O seara linistita va doresc! |
#7
Posted 07 December 2017 - 21:55
Cauta un specialist adevarat nu neica nimeni, un compresor defect nu mai functioneaza deloc nu cu intermitente. Suspectez lipsa freon apoi senzorul si in final valva (aici cred ca poti sa vezi singur daca face bruma pe UI pe cald e clar blocata)
Edited by relu11051, 07 December 2017 - 21:55. |
#8
Posted 14 December 2017 - 07:48
Finally ...
Golit instalatia si umpluta cu agent refrigerant nou. Merge ca nou! |
#9
Posted 14 December 2017 - 08:00
Foarte bine.
Acum sa vezi cat timp o sa dureze daca nu au reparat fuga, intre golire si incarcare. Sau poate au facut-o si nu ai mai scris tu. Pasii corecti ar fi fost, recuperat freon pentru reciclat, identificarea locului pe unde a pierdut freon, remediere, proba de etanseizare, vidare, reumplere pe baza de cantar cu cantitatea de freon ce prescrie producatorul. |