Comanda pompe recirculare cu termostat NETATMO

- - - - -
  • Please log in to reply
5 replies to this topic

#1
valos

valos

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 255
  • Înscris: 19.01.2004
Buna ziua,

Am o centrala pe peleti Biodom 30 legata la doua circuite de incalzire, unul de calorifere, legat la o pompa de recirculare de 95 W si unul de incalzire in pardoseala legat la o pompa de 45 W.
Ambele pompe sunt comandate de un termostat cu releu Euroster 2510 TX.
Am cumparat un termostat inteligent (NETATMO) care sa-l inlocuiasca pe cel actual, dar ma confrunt cu urmatoarea problema: puterea insumata a pompelor de circulatie este de 140 W.

Releul de la NETATMO are urmatoarele specificatii:
  • Dry-contact, floating thermostat (on/off, or 'all-or-nothing'):
  • Switching current: max 4 A ( 30V )
  • Switching voltage: max 240 VAC ( 0.5 A )
  • Switching capacity: max 120 W

In aceste conditii nu pot comanda direct pompele de circulatie cu releul de la NETATMO intrucat puterea pompelor depaseste puterea maxima pe care o poate comuta releul.
Releul are si o iesire de comanda (24 VCC) care poate comanda direct diverse centrale termice (de obicei cele pe gaz).
In aceste conditii ma gandesc sa comand cu aceasta iesire un contactor solid state care va fi legat la pompe - ceva de genul:
https://www.tme.eu/r...ofazate/finder/

Cum nu prea ma pricep la electronica, va rog sa-mi spuneti daca aceasta solutie este viabila si eventual daca se poate o schema de conectare?
Sau poate aveti o idee mai buna despre cum as putea rezolva problema folosind termostatul NETATMO?

Multumesc.

#2
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,592
  • Înscris: 05.12.2005
Dacă ieşirea suportă curentul cerut de SSR poţi face aşa cum ai scris, legi una din pompe pe acel releu suplimentar.

#3
valos

valos

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 255
  • Înscris: 19.01.2004

 mihaicozac, on 22 noiembrie 2017 - 12:50, said:

Dacă ieşirea suportă curentul cerut de SSR poţi face aşa cum ai scris, legi una din pompe pe acel releu suplimentar.

Cred ca trebuie sa leg ambele pompe la contactor, astfel incat amandoua sa fie comandate simultan.
Nu am gasit nicaieri informatii despre curentul de pe iesirea de comanda a releului NETATMO - la asta te-ai referit?
Ma gandesc ca este ceva standard, daca e pentru comanda centrale termice?

#4
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,592
  • Înscris: 05.12.2005
Standard este un contact simplu, care închide un circuit în centrală, în acest caz tensiunea provine din electronica ei şi termostatul nu furnizează energie doar o comută. Trebuie verificat în specificaţiile termostatului ce se scrie despre acea ieşire, dacă e cu tensiune sau comutator.

#5
omuspan

omuspan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,986
  • Înscris: 17.07.2016
Inlocuieste releul din termostatul NETATMO cu unul ce comuta curenti mari, se gasesc. Am inlocuit unul acum cateva luni, era defect, comanda o rezistenta de 2 kW.

#6
Catalinrosu1985ro

Catalinrosu1985ro

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 9
  • Înscris: 04.12.2018
Buna ziua, A instalat o centrala bidom27 pe peleti ,a fuctionat perfect timp de o sptamana iar in dimineta asta am gasti-o oprita fara sa afiseze nici un cod de eroare numai cateva linii orizontale (-.--.--.) ..am scos-o din priza am lasat-o cateva minute dupa care am pornit-o ,a pornit normal dar dupa aproximativ 1 ora iar sa oprit si apare aceiasi situatie nu afiseaza nimic si se opreste ..afisand aceleasi linini orizontale (---.---).va rog imi puteti spune ce sa fac