"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Alimentare camere sisyem de supraveghere
Last Updated: Nov 15 2017 12:56, Started by
ciobanul
, Nov 15 2017 10:09
·
0
#1
Posted 15 November 2017 - 10:09
Buna ziua
Sunt in stadiu de configurare a unui sistem compus din DVR si 8 CAMERE + o sursa de 20 A La acest moment configurez traseele cablurilor pentru a determina lungimea acestora. Intrebarea mea este daca pot alimenta pe acelas traseu(cablu) mai multe camere ? Sau trebuie la fiecare camera alimentare separata din sursa ? Daca se pot alimenta mai multe camere cu siguranta trebuie sa folosesc un cablu cu o sectiune mai mare . Ce fel de cablu ar trebui sa folosesc ? Multumesc O zi buna sa aveti |
#2
Posted 15 November 2017 - 10:42
vezi aici, la punctul 5, un tabel cu grosimea necesara in functie de distanta si consum: http://www.supravegh...eghere-tutorial
camerele din linkul tau se lauda cu un consum de maxim 4W, deci 0.33A. inmultesti valoarea asta cu numarul de camere care se vor alimenta de la un cablu, masori distanta necesara si astfel afli diametrul minim al cablului ex: daca alimentezi 4 camere din acelasi fir, cu 40m distanta intre camere si sursa de alimentare; consumul va fi de 1.32A, rotunjit in sus la 1.5A (rotunjesti in sus la cea mai apropiata valoare de pe coloanele din tabel), deci conform tabelului ai nevoie de cablu cu diametru de minim 2mm (linia de 40m, coloana de 1.5A) |
#3
Posted 15 November 2017 - 10:44
depinde camere
sunt unele cu ip, care pot fi alimentate prin switch Edited by arg, 15 November 2017 - 10:45. |
#4
Posted 15 November 2017 - 11:14
ciobanul, on 15 noiembrie 2017 - 10:14, said:
Buna ziua Sunt in stadiu de configurare a unui sistem compus din DVR si 8 CAMERE + o sursa de 20 A La acest moment configurez traseele cablurilor pentru a determina lungimea acestora. Intrebarea mea este daca pot alimenta pe acelas traseu(cablu) mai multe camere ? Sau trebuie la fiecare camera alimentare separata din sursa ? Daca se pot alimenta mai multe camere cu siguranta trebuie sa folosesc un cablu cu o sectiune mai mare . Ce fel de cablu ar trebui sa folosesc ? Multumesc O zi buna sa aveti 1. Cât consuma fiecare camera? (ce amperaj) 2. Ce lungime ai nevoie. Cablul general ( magistrala) trebuie sa aibă o secțiune care sa suporte toate cele 2,3 sau 4 camere. .....și DA ! poți face o magistrala cu un cablu gros de CU care trece pe lângă toate camerele și sa te înțepi în el cu un cablu mai subțire ce merge spre camere. In fond si rețeaua de curent din casa merge pana in doza si de acolo faci derivatii. De ce sa nu meargă si la camere. 1. Nu folosi cablu multifilar la magistrala. 2. Folosește contacte bune pentru a evita deteriorarea lui. Eventual lipite si izolate. 3. Pe camerele de la exterior ( expuse umezelii) poti pune si siguranta pe alimantare (la interior) pentru a evita scurcircuitarea intregii surse de alimentare. Iti dai seama ca daca cineva taie cu un patent cablul de alimentare iti pune in scurt toata sursa si ti-a pus in offline toate camerele. |
#5
Posted 15 November 2017 - 11:56
Eu am vazut asa:
1. Un alimentator 2. Pt fiecare camera IP se folsoesc doar 4 din cele 8 fire. Nu e nevoie de gigabit => 2 fire subtiri le folosesti pt alimentare. |
#6
Posted 15 November 2017 - 12:53
Problema tine de grosimea cablului si lungimea lui.
Pe cablu de 1mm sectiune la 100m am aproape 2V cadere de tensiune. Alimentez camerele cu 14V ca sa am 12 la ele. |
#7
Posted 15 November 2017 - 12:56
asa mai bine alimenteaza fiecare camera in parte cu transformatorul ei...
|