Regulatoare de incarcare: Fotovoltaic, Eolian, Hidro

* * * * * 1 votes
  • Please log in to reply
121 replies to this topic

#37
doega

doega

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,216
  • Înscris: 04.12.2007
Exact ce spuneam mai sus:

Attached Files

  • Attached File  Prod.jpg   142.14K   26 downloads


#38
doega

doega

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,216
  • Înscris: 04.12.2007
Enervant, mi s-a intamplat din nou astazi. Aveam 71% SOC si aud aerul ca a pornit iar cand verific aveam 100% in doar 2-3 minute. Panourile produceau cam 2kw.

#39
mangeorge09

mangeorge09

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 46
  • Înscris: 25.08.2010
Buna.Pot lega 2 regulatoare fotovoltaice de valori diferite la ace-las banc de bateri???? Multumesc pentru intelegere.

#40
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,687
  • Înscris: 23.01.2010
De valori ca amperaj, dar nu ca tensiune.
Daca lucrezi pe 12 sau 24 nu-i problema, majoritatea selecteaza automat tipul de tensiune.
Adica un regulator sa bage 20A si altul sa bage 15 A tot in acelasi banc de acumulatori.Se poate.Bine , mai trebuie o conditie indeplinita, mai ales acum iarna , sa ai soare.

#41
mangeorge09

mangeorge09

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 46
  • Înscris: 25.08.2010
Multumesc XTH .La multi ani  !!!

#42
Andrei_Du

Andrei_Du

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 69
  • Înscris: 11.06.2007
Folosesc un panou de 100W, 18V, un incarcator PWM de 10A si o baterie auto de 12v 40Ah, bateria fiind in stare buna.
Am observat ca bateria nu se incarca complet, nici in 3-4 zile senine de vara deoarece incarcatorul functioneaza in BULK Charging(14,4V) numai 30 de minute la prima conectare, apoi trece in Float(13,3V) definitiv. De exemplu daca bateria are 12,4V, incarcatorul aplica tot curentul generat de panou timp de numai 30 de minute, apoi intra definitiv in Float. Drept urmare, daca dupa cateva zile vreau sa pun consumatori pe baterie, observ ca nu s-a incarcat prea mult si scade repede inapoi la 12,4V.

Am folosit modelele din aceste poze si ambele se comporta la fel, incarcarea reala avand loc numai 30 de minute.
[ https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1ayRLQFXXXXbVaXXXq6xXFXXXs/NV12V010-10A-Solar-charger-controller.jpg_350x350.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]   [ http://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/BIG/042/B0563809042.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]   http://p.globalsourc...B0563809042.jpg
[ http://www.vodasi.com/Uploads/551f3bfca3cb3.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ][ http://www.vodasi.com/Uploads/551f3bfca3cb3.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

Vreau sa va intreb daca stiti un incarcator care sa incarce corect bateria.
Totodata ma intreb cum de aceste incarcatoare ieftine sunt folosite de atata lume fara sa se planga de ele.

[ http://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/BIG/042/B0563809042.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

Edited by Andrei_Du, 11 January 2018 - 12:16.


#43
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,687
  • Înscris: 23.01.2010
Cit din acea lume de care vorbesti a stat si a masurat ca tine sa vada ce se intimpla?
Eu folosesc ceva pwm de genul,unde poti sa reglezi la cit vrei sa faca incarcarea.
Nu este super stralucit dar isi face treaba destul de bine.Posted Image

Attached Files



#44
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,687
  • Înscris: 23.01.2010

 cavit, on 12 noiembrie 2017 - 15:04, said:

E posibil sa fie scurt si in secundar, ca altfel nu se arde, tensiunea nu a fost mare la intrare acumulatorii au fost incarcati normal.

Posibil sa il iau la reparat, cred ca mai ok este cu itrfb4110 la 100v, la 80 e cam la limita pentru 48v si astea de ST nu prea sunt foarte fiabile tot alea ir infineon sunt mai fiabile.

Pentru carbura cele mai robuste sunt cele de la rohm cree au ceva probleme cu oxidul portii, ST selauda dar nu sunt cine stie ce.
Domn doctor!!! s-a rezolvat cu nemernicul de Effekta Posted Image .Nu se mai inchide.Era de la rezistenta aia de 2ohmi,bine a pus una de 3,2 si functioneaza fara probleme.Nu l-am alimentat la 220 dar nu-mi trebuie.Folosesc doar pe incarcare si iesirea de 220 la max 1000W.
Trebuie sa mai fac o cinste!\Posted Image

#45
doega

doega

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,216
  • Înscris: 04.12.2007
Cei cu Midnite, sfatul meu e sa va instalati aplicatia pe mobil si sa-l accesati wireless. Interfata e mult mai prietenoasa si aveti mai multe detalii.
Problema apare la setari, e adevarat, nu am ultimele firmware-uri, insa unele (multe) setari nu se salveaza de pe laptop: ora, unele timpuri etc Eu am aflat astazi ca desi am marit absorbul la 3 sau 4 ore, tot 2 ore a ramas si ghici ce, dupa cele 2 ore de absorb, de la 70% SOC mi-a sarit la 100% si a pornit aerul. Noroc ca l-am oprit pe la 90% (real era cam 60-65%). Cred ca o sa-l maresc la 8 ore, cu End amps de 20Ah, asta pana le upgradez la aceeasi versiune sa le folosesc in follow me.

#46
doega

doega

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,216
  • Înscris: 04.12.2007
La un MPP SOLAR 4024MSP:
**This unit now supports variable charging programming, and LiFePo4 type battery can be supported.  This applies only to 48v models only.
Iar mai jos, la descrierea produsului:
· supports LiFePo4 battery type (variable charging voltage)
Chinengleza!
Ideea e ca eu cred ca au implementat timpul de absorb setabil la unele modele.

#47
vast

vast

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,471
  • Înscris: 04.05.2008
E o ciudatenie la mijloc, intrucat tu te referi la modelul 4024, care inseamna ca debiteaza 4kW/24V, dar mai jos chinezul zice ca valorile de programare se refera DOAR la modelele de 48V.

Curat murdar, mon cher!

#48
marius_vfp

marius_vfp

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,130
  • Înscris: 14.07.2008

 XTH, on 11 ianuarie 2018 - 14:07, said:

Cit din acea lume de care vorbesti a stat si a masurat ca tine sa vada ce se intimpla?
Eu folosesc ceva pwm de genul,unde poti sa reglezi la cit vrei sa faca incarcarea.
Nu este super stralucit dar isi face treaba destul de bine.Posted Image
Salut, am acelasi controler ca al tau , stii ce as dori sa te intreb , daca atunci cand ai bateriile mai descarcate si  soare puternic auzi in controler niste  pacaneli ,  al meu face urat  de tot , am 2 panouri de 100w in paralel si un banc de baterii auto de circa 300ah , merg pe 12v ,
Al meu cand trece de 4ah pe incarcare incepe sa pacane , intre panouri si controler am pus sigurante automate de 220 ac de 20 ah, dar am eliminat sigurantele si tot asa face sau poate ceva mai putin ,  am incercat un banc de condensatori electrolitici  2x 6800 micro sa pun in paralel cu panourile   am conectat si inainte si dupa sigurante , zgomotele sau amplificat  , insa ce am observat este ca , creste amperajul de incarcare si nu mai fluctueaza , cresterea e de circa 0,5 ah cu condensatorii cuplati.
A mai incercat cineva sa cupleze condensatori in paralel cu panourile , ma gandesc ca atunci cand controlerul trage  tensiunea e mult mai stabila si nu scurcircuiteaza panourile , incerc sa menajez panourile , parerea mea.
Vreau sa stiu cum lucreaza al tau , o fi al meu defect desi nu cred, de incarcat incarca  setarile merg toate . Spor.

Edited by marius_vfp, 10 March 2018 - 19:33.


#49
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,687
  • Înscris: 23.01.2010
Ideea este urmatoare;
-protejarea panourilor se face fata de actiuni mecanice asupra lur,dar nu din punct de vedere electric,adica este facut sa produca-deci, sa produca.Nu trebuie sa-l consideri o baterie care se uzeaza daca produce.
-acel regulator este o strutocamila,dar destul de bunisor.
-Pacaneala usoara se poate auzi doar cind ajunge sa nu mai incarce,adica sa "frineze" incarcarea.
vezi ce valoare ai setata pe tensiunea maxima,sa ai undeva la 14...14,5v
Acum ,300A cu 2 panouri de 100W si acel regulator ,nu o sa faci mai nimic,doar sa-l folosesti ca si comutator pe Load seara ,la iluminare.
300A iti trebuie 10h curent de 30A macar sa stii ca sunt incarcati
Tu din 200W nu poti obtine decit un 8A timp de 8h daca te invirti cu panourile dupa soare, si ,bineinteles daca este toata ziua soare.
concluzie,da, se aude un mic tacanit dar ti-am zis ,daca este "plin" adica nu prea mai are unde baga curent.Dar la 300A, aproape imposibil,un 2..4A iti sunt consumati pentru automentinere.

Eu ,acum, acel regulator il folosesc pentru controlul tensiunii la frinarea eolienei,inca imi mai este drag,cu el am inceput istoria fotovoltaic,un "Mppt"30A si un panou de 130W acum 3..4ani

La ce folosesti, ce ai acolo?

Edited by XTH, 10 March 2018 - 20:00.


#50
marius_vfp

marius_vfp

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,130
  • Înscris: 14.07.2008
Salut mersi de raspunsul detaliat si prompt,

Da, valoarea maxima setata este 14,5 uneori cand vad ca sunt incarcati  las la 14,4 si aprind ceva becuri prin casa sa tina tensiunea maxima de incarcare, in principiu  totul e folosit doar la iluminat, ruterul de internet si pompa centralei ,
Panourile sunt puse pe un suport  pe care il orientez dupa soare manual , maximu de amperi pe incarcare au fost 14,2 ah indicati pe controler , bateriile sunt baterii de masina 6 bucati de diferite valori puse in paralel , am zis 300amperi dupa mine acum ca sunt uzate , insa insumate dupa valorile de pe eticheta ar fi undeva in jurul 410ah , nici nu stiu cat au acum leam primit de pe la prieteni etc, urmeza sami iau 2 baterii adevarate ,
Pai cum tii drag tie asa mie si mie ca si eu tot la inceput sunt ,
Cum am facut eu , cand am construit casa am tras fire separate pentru becuri si prize pe rosu si negru acum pot alimenta separat becurile , toate becurile sunt led , eu merg pe curent continuu de 300v am un invertor ridicator de la 12v la 300v facut de mine  , pompa centralei e cu convertizor tot pe 300cc merge , urmeaza sami iau un invertor mic doar pentru becuri  sal pun separat , am niste surse ups de800va  care pot alimenta altele prin casa gen flex sau bormasina , pacat ca nu merge frigiderul , pe viitor poate dupa ce ma mai dezvolt o sami iau in invertor adevarat .
Stii ce as mai vrea sa stiu , la controlerul asta cand trec de circa 8 amperi pe load se inchide ecranul si nu mai apare nimic scris pe el , care ar fi maximul de incarcare pe load nu am gasit scris nimic in pliantul din cutia lui .
Multumesc

Edited by marius_vfp, 10 March 2018 - 21:01.


#51
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,687
  • Înscris: 23.01.2010
Nu are voie sa se inchida,eu l-am forjat cu 25A pe iesire si nu sa- intimplat nimic,adica 325A pe sut,invertor pornire motor pompa apa.
Este posibil sa aiba ceva totusi.
eu l-am gafat odata de am dat curent din panouri fara alimentare din baterii,a iesit ceva fum (din zona de usb-5v) dar el lucreaza in continuare.
Faptul ca bateriile sunt amestecate,cu siguranta una, sau mai multe sunt duse, curentul/tensiunea urca rapid la full si de aici incepe probabil dansul tacanitul;ui.

O mica rugaminte, sa se poata citi, liniuta    "-'" la despartire, te rog, multumesc
Posted Image

#52
marius_vfp

marius_vfp

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,130
  • Înscris: 14.07.2008
Salut mersi de raspuns,  da e posibil ca una din baterii sa fie dusa , sau mai multe dar le-am pus acolo sa fie .
Da liniuta , am sa incerc , e mai greu cu tebleta  , pe calculator merge mai repede , dar tableta consuma mai putin  trebuie sa fim cat mai eco.
Vad ,acum, in foto ca iti arata si temperatura , ce senzor ai folosit.
Spor

Edited by marius_vfp, 10 March 2018 - 21:36.


#53
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,687
  • Înscris: 23.01.2010
Senzorul este acea mufa Jack neagra din stinga sus ,in care are o dioda parca, de acolo citeste temperatura,cu ~aproximatie.

 marius_vfp, on 10 martie 2018 - 21:33, said:

.....,  da e posibil ca una din baterii sa fie dusa , sau mai multe dar le-am pus acolo sa fie .


Nu exista asa ceva, acolo mai mult incurca decit sa ajute,daca sunt puse in virtutea expresiei "sa fie"

Edited by XTH, 10 March 2018 - 22:03.


#54
marius_vfp

marius_vfp

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,130
  • Înscris: 14.07.2008
Salut, multumesc de ajutor,
Bateriile sunt oarecum selectate pe 2 coloane , si le pot conecta separat , cele mai slab calitativ le descarc primele dar le incarc ultimele   , deci incarcarea si descarcarea o fac separat din panoul de sigurante , nu le las pe toate in paralel .
Spor

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate