buna ziua.
am urmatoarea situatie - centrala gaz alimenteaza caloriferele casei, pe 2 etaje.

la fiecare etaj exista un termostat ambient legat la o vana cu 2 cai.   jos merge perfect, cd ajunge la 21 grade cum e setat se deschide vana si se incalzeste casa la acel etaj.
problema e ca la etajul de sus desi setez la 28 sa zicem, apare pe termostat ca se deschide vana dar in realitate caloriferele reci. merg la vana si teava care intra e fierbinte, dar cea care iese e rece. deci vana nu fct...
mentiune - in ultimii 2 ani casa a fost locuita sporadic, iar la acel etaj nu s a incalzit decat f putin.

va rog sa mi spuneti ce ar putea fi si chiar sa mi recomandati un instalator? cel cu care lucrez nu se baga la vane, zice ca nu stie..
casa e in bucuresti zona herastrau

multumesc anticipat tuturor

#2
keta

keta

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,834
  • Înscris: 31.12.2007
A functionat vreodata acea vana de la etaj ? Daca DA atunci verifica sa primeasca tensiunea de comanda (sa nu fie cablul intrerup pe undeva), iar daca primeste tensiune si nu deschide atunci poate este blocata sau actuatorul ars. oizolezi din robinetii de separare, se demonteaza si se repara sau se inlocuieste.

#3
rogeralbu

rogeralbu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 203
  • Înscris: 20.07.2009
salut. a functionat f bine 7 ani..acum am constatat problema..
si anul trecut a mers, e drept ca tineam temperatura la 10  gr acolo..nu mi trebuia mai mult

nu ma pricep deloc..ar fi bun un contact de meserias in domeniu?
mersi anticipat

#4
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

 rogeralbu, on 22 octombrie 2017 - 10:01, said:

..merg la vana si teava care intra e fierbinte, dar cea care iese e rece. ...

Cea care intra unde ?
Cea care iese de unnde ?

Fa citeva poze cu vana si ataseaza-le.

#5
Smarty23

Smarty23

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 117
  • Înscris: 29.12.2007
Verifica mai intai daca nu ai o "punga de aer" in sistem si nu urca apa calda la etaj. Aeriseste TOT sistemul de incalzire....Daca este ok din acest punct de vedere, poti verifica din punct de vedere electric vana/vanele asa cum a descris userul keta mai sus.

#6
viotl

viotl

    Straight ahead ... middle of the road

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,481
  • Înscris: 03.04.2013
Da, poze.
Ar fi util pentru intelegere sa te hotarasti, vana e cu 2 cai sau cu 3.

#7
rogeralbu

rogeralbu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 203
  • Înscris: 20.07.2009
facut poza chiar acum..incerc sa atasez.
teava din dreapta vanei vine de jos, de la centrala si e fierbinte, deci apa calda ajunge la etaj.
teana din stanga vanei e rece, ea duce la caloriferele de la etaj.

sper ca s a atasat.
are tevi in lateral dar si una dedesubt.
nu stiu exact unde merg aceste tevi, in mod clar una e rece.

termostatul e pe on si arata pictograma cu acel calorifer care fumega, deci ar tb sa fie cald

Attached Files



#8
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Deocamdata nu sa atasat nimic.

Ideea este ca daca una dintre tevi este calda, inseamna ca exista circulatie. Daca exista circulatie, trebuie automat sa ai 2 tevi calde. Este imposibil sa ai doar o singura teava calda.

---------
Acum sa atasat.
Ai o vana cu 3 cai. Ar trebui sa ai fierbinte teava din dreapta si teava ce merge in jos.
Din pacate poza este foarte neclara si nu se vede ce model de vana cu 3 cai este. Incerca sa mai faci niste poze, dar unele mai clare.

Edited by florin71_skoda, 22 October 2017 - 10:41.


#9
rogeralbu

rogeralbu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 203
  • Înscris: 20.07.2009
acum am vazut o pe cea de jos..
am dat centrala mai tare sa vad daca si aceasta e calda.
s a atasat acum, sunt 2 poze

#10
rogeralbu

rogeralbu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 203
  • Înscris: 20.07.2009
am pornit centrala mai tare, pe 60 grade.
teava din dreapta - fierbinte
teava de sub vana-fierbinte
teava din stanga-rece.

caloriferele legate la vana, unde se regleza din termostat ambient-reci
calorifer baie-care vine direct din centrala, fara a trece prin vana-acesta e cald si daca termostatul e oprit - cald

 florin71_skoda, on 22 octombrie 2017 - 10:36, said:

Deocamdata nu sa atasat nimic.

Ideea este ca daca una dintre tevi este calda, inseamna ca exista circulatie. Daca exista circulatie, trebuie automat sa ai 2 tevi calde. Este imposibil sa ai doar o singura teava calda.

---------
Acum sa atasat.
Ai o vana cu 3 cai. Ar trebui sa ai fierbinte teava din dreapta si teava ce merge in jos.
Din pacate poza este foarte neclara si nu se vede ce model de vana cu 3 cai este. Incerca sa mai faci niste poze, dar unele mai clare.

salut.
exact asa este. fierbinte teava de jos si cea din dreapta.
de ce insa nu e calda si cea din stanga?
si nici caloriferele?
ar trebui sa le aerisesc?

poza mai clara

Attached Files


Edited by rogeralbu, 22 October 2017 - 11:19.


#11
cspot

cspot

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 12,855
  • Înscris: 22.07.2004
E vana cu 2 cai. Asa o vad eu.
    In circuit inchis exista tur si retur.  In vana respectiva apa calda vine pe tur si se intoarce pe retur cand vana este inchisa. Cand este deschisa apa circula prin calorifere(respectiva teava care e declarata rece).
    Ca atare vana nu se deschide. Ori nu e alimentata ori e defecta. Daca are frumoasa varsta de 7 ani, cred e mai bine sa o schimbi.

#12
rogeralbu

rogeralbu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 203
  • Înscris: 20.07.2009
buna, stie cineva un instalator care sa mi poata schimba aceasta vana? al meu declara ca nu stie, iar cel care a facut circuitul cu vanele e in anglia acum...

#13
viotl

viotl

    Straight ahead ... middle of the road

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,481
  • Înscris: 03.04.2013
Roger, ia-o usurel.
E vana cu 3 cai.
Una e intrarea dinspre centrala.
Una e iesirea spre calorifere.
Una e iesirea spre bypass.

Circuitul este asa:
- apa vine dinspre centrala pina la aceasta vana.
- daca temperatura in camera este mai mica decit cea setata pe termostat, e nevoie de caldura, apa va fi dirijata spre calorifere.
- daca temperatura este mai mare decit cea setata, nu e nevoie de caldura, apa se va intoarce la centrala.

Diriharea apei se face prin schimbarea pozitiei elementului mobil din interiorul vanei. Acest lucru se intimpla prin alimentarea si oprirea alimentarii vanei, on-off.

Pe eticheta vanei scrie tensiunea si puterea, eventual curentul nominal.
- Opresti tot si deconectezi de la priza.
- decuplezi cele doua cabluri care intra in solenoidul vanei.
- conectezi aceste cabluri la un bec, de acelasi voltaj ca al vanei, si de putere egala sau mai mica. (un 5wati, 10 wati ar trebui sa mearga.
- pe termostat ar trebui sa iti indice temperatura actuala din camera. mareste si scade set-point-ul cu citeva grade peste aceasta temperatura si vezi ce se intimpla. daca se aprinde si se stinge becul inseamna ca circuitul de comanda functioneaza.
- ai putea incerca si cu un voltmetru, se gasesc foarte ieftine...e chiar mai bine, daca te pricepi cit de cit.

#14
viotl

viotl

    Straight ahead ... middle of the road

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,481
  • Înscris: 03.04.2013

 florin71_skoda, on 22 octombrie 2017 - 10:36, said:


Scuze maestre, m-am grabit.
De acord.

Dupa cum vad montata vana, e posibil sa fie punga de aer in acea parte. Ar trebui aerisit prin slabirea piulitei de cuplare la vana, zic eu. dar tre sa fie rece, sa nu te frigi. Si evident, caloriferele. Exista o posibilitate sa fie inversate tevile de iesire....

#15
rogeralbu

rogeralbu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 203
  • Înscris: 20.07.2009
salut si multumesc de sprijin.
piulita in cauza e cea intre vana si teava ppr?
jos si teava din dreapta e cald, rece e teava din stanga. slabesc piulita din stanga cred, nu?

#16
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Sti cumva de unde se alimenteaza vana asta ? Ai undeva un stecher sau ceva ca sa-i poti lua curentul si sa te uiti cum sunt legate firele ?

Ar trebui verificat sa nu cumva sa fie montata invers. Fa o poza si la vana din parter si vezi ce tevi se incalzesc la parter.
Am cautat manualul vanei pe net, dar din pacate nu-l gasesc. Tot ce am aflat este ca vana asta se foloseste in centralele Radiant si in cazul asta se gaseste doar ca si piesa de schimb pentru centralele Radiant. O sa incerc sa caut un manual de radiant, ca sa vad daca-mi dau seama care este intrarea si care este iesire. Teoretic turul centralei ar trebui sa fie teava de jos. Pe urma in dreapta ar fi teava ce se intarce la centrala, iar in stinga teava ce merge la radiatoare.

Edited by florin71_skoda, 23 October 2017 - 09:19.


#17
keta

keta

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,834
  • Înscris: 31.12.2007
Poate ajuta...

Attached Files



#18
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Din manual am aflat doar ce culoare au firele electrovanei Posted Image

Rogeralbu, mai fa si urmatoarea verificare: opreste termostatul de la etaj si dupaia porneste centrala. Dupa ce sa incalzit centrala, verifica care din cele 3 tevi de la electrovana sunt calde. Sunt curios sa vad daca se incalzesc tot aceleasi tevi, adica aia ce vine de jos cu aia ce pleaca in stinga, sau se incalzesc altele. In mod normal ar trebui sa se incalzeasca aia ce vine de jos cu aia ce pleaca in dreapta.

Edited by florin71_skoda, 23 October 2017 - 13:43.


Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate