Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Problemă Flicker, panouri și becuri LED
Last Updated: Dec 06 2017 17:56, Started by
a21alex
, Oct 18 2017 22:05
·
0
#37
Posted 20 October 2017 - 21:04
Ai dreptate cu consumurile insumate pe o scara de bloc, Am pierdut din vedere discutia asta.
Daca se manifesta si la vecini chemati cu reclamatie la furnizor sa rezolve. E clar ca nu e din ce ai tu in casa. |
#38
Posted 20 October 2017 - 21:15
Da doar că... repet, ei nu au nici măcar becuri led. Cu cine am discutat, cu vecinii pe care i-am întrebat... ei au cel mult becuri economice. Atât cei cu becuri cu incandescență cât și cei cu becuri economice, mi-au spus că și ei au mici căderi de intensitate luminoasă, la vecinul de vis-a-vis am observat fenomenul dar nu mi se pare că ar fi așa pronunțat ca la mine, de asta întreb, pe panouri LED sau chiar becuri LED, e normal ca fenomenul să fie „mai sesizabil” ca la celelalte surse de lumină?
|
#39
Posted 21 October 2017 - 07:24
incearca prima data cu un aparat obisnuit, eu nu as investi grabnic intr-un aparat scump mai ales daca apoi nu te folosesti frecvent de el.
din expereienta de la casa socrilor mei - aveau chiar trifazic - corpul cu 4 neoane la care am avut probleme se stingea complet si se aprindea apoi, foarte enervant, fenomen care aparea mai ales seara si mai des cind dadea frigul, eu cred ca aceste corpuri cu led sint sensibile, la fel si becurile economice care sint construite in genul tuburilor fluorescente cu balast electronic. cel mai putin sesizabil este la becurile cu incandescenta. |
#40
Posted 21 October 2017 - 08:27
Alimenteaza corpurile de iluminat dintr-o priza. Daca la fel face problema este din alimentarea generala.
|
#41
Posted 21 October 2017 - 13:18
#42
Posted 20 November 2017 - 01:10
Și prin alimentarea de la priză, fenomenul se repetă cum la fel se repetă cu orice driver... am împrumutat vreo 3 și pe toate am avut același flicker.
Pe aparatul de măsură, nu prind nicicum momentul... deocamdată. |
#43
Posted 20 November 2017 - 12:49
Eu cred ca ai banuit bine in postul #33, undeva pe scara aveti un contact prost, de regula unde se imbina un conductor de Al cu unul de Cu.
Am trecut si eu prin asta, doar ca la mine se auzea in televizorul cu plasma. Initial am crezut ca este el defect, dar am ajuns pana in panoul de pe scara si acolo am gasit conductorul de Cu care venea de la contorul recent schimbat de "electricienii" de la Enel, impletit cu cel de Al care ducea spre apartament. Erau scrum in zona conexiunii, iar fenomenul se cheama coroziune galvanica. |
#44
Posted 20 November 2017 - 13:15
y0z, on 20 noiembrie 2017 - 12:49, said:
Eu cred ca ai banuit bine in postul #33, undeva pe scara aveti un contact prost, de regula unde se imbina un conductor de Al cu unul de Cu. Am trecut si eu prin asta, doar ca la mine se auzea in televizorul cu plasma. Initial am crezut ca este el defect, dar am ajuns pana in panoul de pe scara si acolo am gasit conductorul de Cu care venea de la contorul recent schimbat de "electricienii" de la Enel, impletit cu cel de Al care ducea spre apartament. Erau scrum in zona conexiunii, iar fenomenul se cheama coroziune galvanica. |
#45
Posted 20 November 2017 - 13:44
Asta-ti poate spune cu exactitate cineva care cunoaste legislatia.
Distribuitorul cred ca este responsabil doar de traseul pana la contor, ce este dupa banuiesc ca tine de dezvoltator. Edited by y0z, 20 November 2017 - 13:45. |
#46
Posted 06 December 2017 - 17:56
După peste 10 sesizări, o echipă a verificat întreg traseul de la firidă/întrare în bloc, până la întrare în apartament. Toate contactele sunt perfecte, nimic corodat, nimic ars, nimic decolorat. M-au pus chiar pe direct, eliminând vreo 2 protecții din traseu, care erau lângă siguranță. Tot așa face.
Faza e că flickerul se produce în tandem, CU TOATĂ SCARA. În același timp flickere sursa de lumină de pe scară, cu cea din casa mea și cu cea din caselele tuturor locatarilor. Doar eu am toată casa pe iluminat cu LED, panouri LED mai exact, ceilalți sunt cu becuri economice ori chiar incandescente. Pe cele cu filament se mai observă fenomenul dar pe cele economice, fenomenul e trecut cu vederea, deci nu e chiar așa de bătător la ochi... Soluții? Că am rămas în pană de idei.. Edited by a21alex, 06 December 2017 - 17:57. |
|