"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Problema ciudata ariston uno 24mffi
Last Updated: Dec 07 2022 22:49, Started by
aLkaMedia90
, Oct 17 2017 07:23
·
0
#19
Posted 17 October 2017 - 12:49
#20
Posted 17 October 2017 - 17:12
Verifica si conexinunea /contactele de la placa de baza cu placa de pe panou sa nu fie ceva contact intrerupt/imperfect.
|
#21
Posted 17 October 2017 - 21:31
Cred ca ar trebui sa comuti centrala pe apa clasa si atat.
Asa elimini partea de incalzire. Probabil nu o sa mearga nici asa, dar cel putin ai mai putin de cautat. Verifica pe placa electronica daca ai tensiunile de alimentare corecte. |
#22
Posted 18 October 2017 - 01:35
Am pus rezistentele de 10k, surpriza, centrala merge, am flacara, am tot. (bine, pentru 10s ca nu cred ca sesizeaza nici o modificare de temperatura si opreste flacara)
Dar mie imi da cu virgula. In definitiv, senzorii mei sunt buni, nu ? Atunci de ce cu rezistentele de 10k, centrala merge, dar cu 12k cat au senzorii la 25 de grade, nu merge ??? |
#23
Posted 18 October 2017 - 06:13
#24
Posted 18 October 2017 - 07:19
Off: cu virgula si cu toleranta de 5%.
Toate ca toate. Am facut rost de inca 2 placi la fel. Una avea defect optotriacul de scanteie, l-am schimbat cu un moc3020. Cealalta avea prajit regulatorul de 5v, schimbat. Culmea, cu amandoua face la fel, porneste decat daca pun rez de 10k pe ambele ntc-uri. Daca o las putin sa mearga cat sa ajunga temp apei la 40-45 grade iar dupa conectez ntc-urile, centrala merge de aseara, si pana acum perfect. Ce se intampla? Edited by aLkaMedia90, 18 October 2017 - 07:22. |
#25
Posted 18 October 2017 - 07:40
Ce-ar fi daca ai incerca cu 2 sonde noi (NTC-uri)?...inteleg ca esti electronist...sau?
|
#26
Posted 18 October 2017 - 08:09
Am incercat, exact la fel ! sondele sunt date jos de pe alta centrala, un micro, tot t7335, cu aceleasi valori !
De profesie da, presimt ca este undeva pe placa, o sa urmaresc traseul, cred ca este un divizor(tipic) pana in procesor...dar 3 placi cu acelasi defect ? Edited by aLkaMedia90, 18 October 2017 - 08:10. |
#27
Posted 18 October 2017 - 10:13
Macar ai mai reparat 2 placi ...e greu de crezut ca 3 placi sa aiba acelasi defect.Ce-ar fi sa incerci sa schimbi sondele intre ele (tur cu retur).Pentru proba,poti sa inversezi doar firele (prelungite),sa vezi daca porneste..daca da,.oricum,se va opri singura.
Edited by danpet, 18 October 2017 - 10:16. |
#28
Posted 18 October 2017 - 10:21
Inteleg ca ai incercat sondele NTC de la alta centrala. sondele tale functioneaza pe acea centrala?
Cum ai pus rezistentele de 10K direct pe placa? Sa nu ai probleme cu cablajul de la placa la sonde pe centrala ta. |
|
#29
Posted 18 October 2017 - 11:38
Curios, o sa incerc sa le inversez, desii ambele ntc-uri au aceeasi valoare.
Centrala de pe care am luat sondele este pentru piese, are lipsa vana, pompa etc. avea schimbatorul spart, dar era functionala. Si in momentul de fata centrala merge, este data pe treapta 4, agentul termic este incalzit pana la 60 de grade. Dar in momentul asta, daca o opresc, o las cateva ore sa ajunga apa la temp camerei(inclusiv ntc-urile), nu o sa porneasca decat daca ii fac manevra cu rezistentele de 10k. deci cumva se plafoneaza la 12k. Firele sunt bune, masurat direct pe placa unde ajung traseele. |
#30
Posted 18 October 2017 - 13:47
Iti mai dau o sugestie: incearca s-o pornesti cu 2 rezistente de valori mai mari (12-15k chiar 18k) sa vedem ce face.
|
#31
Posted 18 October 2017 - 20:38
A pornit si cu 12k.
Alt indiciu. Pe sonda de pe teava(ce iese din camera de ardere) caderea de tensiune de pe ea oscileaza intre 3.9 si 3.4 volti. Pe cand pe sonda cealalta, am fix 3.8 volti. Oare gasesc si eu pe cineva cu o centrala asemanatoare sa imi masoare si mie aceste tensiuni la rece? |
#32
Posted 18 October 2017 - 20:49
Cand ai facut masuratorile centrala functiona?
Sau mai precis, ai facut masuratorile in timp ce centrala functiona si sondele NTC erau montate pe teava si conectate la placa de baza? Edited by dicdobre, 18 October 2017 - 20:50. |
#33
Posted 18 October 2017 - 21:01
Centrala era pornita dar nu functiona. sondele conectate si montate pe teava, temp apei aprox 25 de grade, la 12k, acelea sunt valorile
|
|
#34
Posted 18 October 2017 - 21:46
Pe doua rezistente de 12k in locul sondelor tot asa variaza tensiunea?
Chiar nu ai 2 NTC-uri la indemana? Intr-o iarna am "reparat" centrala cu un termistor NTC scos de pe o placa de 386 si l-am prins cu cleste de rufe pe teava care iesea din schimbator. Sonda centralei la masurare avea valori normale, in functionare dadea cod de sonda intrerupta. |
#36
Posted 18 October 2017 - 22:07
La rece cu rezistente de 12k iti porneste dar cu sondele intra in avarie. Tu ce concluzie tragi?
|