Problema ciudata ariston uno 24mffi
Last Updated: Dec 07 2022 22:49, Started by
aLkaMedia90
, Oct 17 2017 07:23
·
0
#1
Posted 17 October 2017 - 07:23
Buna ziua.
Apelez la voi deoarece ma paste o problema mare, iar iarna este aproape si tare imi e ca fac frigul. Am o centrala, ariston uno 24 mffi care se manifesta in felul urmator. Centrala porneste, fara nici un cod de eroare dar nu am flacara, nici un semn ca ar da sa se aprinda. Daca dau drumul la incalzire se aude doar pompa de recirculare care functioneaza in permanenta si nimic altceva, tot asa, fara eroare. Daca dau drumul la apa calda menajera tot la fel, apa curge prin centrala dar tot nu da semne ca ar vrea sa isi faca aprinderea, ledul verde de flacara ramanand aprins intermitent. Toate astea la fel, fara eroare. Am verificat urmatoarele chestii: -Fluxostatul functioneaza, cand dau drumul la apa, am continuitate intre cele doua fire de la el -Cei doi senzori NTC au 12kohm la 38-40 de grade -Presostatul este ok -vana de gaz La bobina albastra(cea in care intra doua fire mai subtiri, maro, am 78ohm La bobina mare,unde imi vin 2 fire groase, am 877 ohm(atasat poza cu mufa) -vana cu 3 cai functioneaza(nu cred ca ar fi un impediment la problema mea) Va rog frumos sa ma ajutati cu un sfat sau orice este bine-primit. Stau de 3-4 zile fara apa calda macar de un dus si nici nu dispun de fondurile necesare sa cumpar una noua. Am mai reparat-o schimband optocuplorul de la scânteie, dar atunci era cu totul alta problema, aveam gaz aveam tot dar nu dadea scanteie si intra in avarie As vrea sa mai stiu, ce conditii trebuie sa indeplineasca si de la ce senzori ca sa initializeze flacara ? Attached Files |
#3
Posted 17 October 2017 - 07:37
Da, 1.1.
Dar stiu, si pentru mine suna ciudat. Deoarece placa, nu are nici o sonda de presiune conectata direct la ea. Placa nu are de unde sa stie de presiune... |
#4
Posted 17 October 2017 - 07:37
Sa rugam un MODERATOR sa mute postarea la locul ei...ca sa fie ordine pe forum:
https://forum.softpe.../page__st__8838 ...N-ai spus nimic de ventilator...daca asta nu porneste,nici scanteie n-o sa vezi....iar daca ai fi chemat un service-man de centrale,ai fi avut deja apa calda si caldura. |
#5
Posted 17 October 2017 - 07:46
Stiu, dar un service mi-ar recomanda sa schimb placa, 600 de lei din cate stiu, iar in acest moment nu dispun de asa de multi bani
..vreau doar putina caldura sa nu mai dardai noaptea. Imi pare rau ca nu am postat unde trebuie Releul ventilatorului respectic ventilatorul functioneaza, daca nu ar functiona, ni ar trebui sa mi se aprinda becul galben de avarie gaze arse(automat sa nu deschida presostatul de fum?) Nici macar pana acolo nu ajunge. |
#6
Posted 17 October 2017 - 07:50
aLkaMedia90, on 17 octombrie 2017 - 07:23, said:
As vrea sa mai stiu, ce conditii trebuie sa indeplineasca si de la ce senzori ca sa initializeze flacara ? Trebuie sa ai urmatoarea succesiune: -comanda (incalzire sau ACM) -tempera pe senzori sub punctul setat din potetiometre -sa nu detecteze flacara -presostat de aer deschis(altfel ai led galben aprins in cateva secunde) -porneste ventilatorul -inchiderea presostatului de aer(daca nu se inchide ai led-ul galben apriuns dupa 20-30s) -din nou sa nu detecteze flacara -urmeaza comanda pentru vana de gaz si sacanteie -detectia flacarii. Daca cu comanda pe incalzire dupa 1 minut nu ti s-a aprins ledu-ul galben(ventilator sau presostat de aer), poate fi ceva problema cu cu circuitul de detectie a flacarii. Scoate electrodul de ionizare din placa si incearca asa ce face. |
#7
Posted 17 October 2017 - 07:50
"-Cei doi senzori NTC au 12kohm la 38-40 de grade"...anormal! Trebuie sa aiba 10k la 25 grade...Sunt NTC,adica rezistenta scade cu cresterea temperaturii. Daca n-ai cu ce sa-i schimbi,inlocuieste-i cu 2 rezistente de 10k,dar...numai pentru o proba scurta,sa vezi daca se aprinde!
LE: manifestarea centralei e de "supratemperatura".Ea neavand senzor special de supratemp. foloseste senzorii NTC de tur si retur.Daca astia sunt defecti,merge doar pompa non-stop. Daca si cu senzorii buni face la fel,ramane doar placa el...care s-ar putea repara...depinde ce are defect,sa nu fie procesorul dus. Edited by danpet, 17 October 2017 - 07:55. |
#8
Posted 17 October 2017 - 08:16
Iti multunesc domnule, sunt la servici acum, o sa ajung acasa si o sa pun acele rezistente pe ambii sa vedem, daca o ia sunt sigur aia si ii voi schimba!
Dar tot am un dubiu, sa se strice amandoi deodata,in asa fel incat sa arate aceeasi valoare, eronata ? Eu ma foloseam de un document ce l-am gasit , este vorba de ntc t7335d si am considerat ca valorile sunt corecte. Attached Files |
#9
Posted 17 October 2017 - 08:25
Acel document e corect.Zice ca la 25grade trebuie sa aiba 10k...sau 12k la 20 de grade (nu la 40).Citez din ce ai scris: ""-Cei doi senzori NTC au 12kohm la 38-40 de grade".Asta n-ar fi corect...Chiar ma intrebam cum ai masurat rezistenta lor la 38-40 de grade,daca...centrala nu merge !?
Edited by danpet, 17 October 2017 - 08:27. |
#10
Posted 17 October 2017 - 08:37
Pe ceas, acul este indreptat la 40 de grade(sonda lui fiind lipita pe returul schimbatorului principal) desi. Ciudat, acum realizez in ciuda oboselii, ca nu ar avea cum sa aiba 40 de grade si defapt ceasul sa indice prost. Prin centrala a circulat apa, de la retea, adica rece. Bun, asta ar insemna ca real are 15-20 de grade. Deci la 12k pt 15-20 de grade, ar trebuii sa fie corect. Nu mai inteleg.
Daca pun pt fiecare ntc in parte o rez de 12k, ar trebuii sa functioneze daca problema este de la ei. Dar ciudat! Sa se devalorizeze amandoi deodata in acelasi fel? Edited by aLkaMedia90, 17 October 2017 - 08:40. |
|
#11
Posted 17 October 2017 - 08:51
Apa de la retea circula numai prin schimbatorul secundar (cel de jos).Senzorii sunt pe schimbatorul primar (sus),pe acolo circuland apa din calorifere (circuit inchis),dar care n-are cum sa fie calda daca centrala nu merge de cateva zile.La 40 de grade,ar trebui ca tevile de la schimbator sa fie foarte calde.Probabil ca ai si termometrul centralei defect.Daca erai din Sibiu,iti imprumutam o placa el. sa probezi...
|
#12
Posted 17 October 2017 - 09:04
Am inteles.
In concluzie senzorii sunt ok. Unde si ce sa mai verific? Rezistenta de pe bobina mare a vanei de gaz nu este cam mare ? Nu are sens ? |
#13
Posted 17 October 2017 - 09:14
daca as fi in locul tau, nu m-as apuca sa mesteresc la centrala, as chema un tehnician de la un service autorizat. centrala mai este in garantie ?
nu ai posibilitatea sa te imprumuti la cineva cu suma necesara, sau sa intrebi la firma respectiva daca se poate achita contravaloarea reparatiei in rate sau cu cardul de credit (daca ai unul) ? |
#14
Posted 17 October 2017 - 09:30
Am inteles ca nu ai flacara, dar scantei sa aprinda flacara, ai?
|
#15
Posted 17 October 2017 - 10:09
aLkaMedia90, on 17 octombrie 2017 - 09:04, said:
Am inteles. In concluzie senzorii sunt ok. Unde si ce sa mai verific? Rezistenta de pe bobina mare a vanei de gaz nu este cam mare ? Nu are sens ? ...Daca tot am dat meditatii,poate imi iau si o casa ...Pornirea se face asa: -porneste pompa,apoi -porneste ventilatorul,apoi -presostatul de gaze da semnal pplacii el. ca merge ventilatorul si cosul nu e infundat,apoi -apare scanteia si se deschide gazul (vana de gaz). Daca in 8-10 secunde placa nu detecteaza flacara,se inchide gazul si intra pe avarie. etc... LE: cred ca ne-ai dat informatii incorecte: "Daca dau drumul la incalzire se aude doar pompa de recirculare care functioneaza in permanenta si nimic altceva"...dar parca ai spus apoi ca merge si ventilatorul...si presostatul e bun? rumegus, on 17 octombrie 2017 - 09:30, said:
Am inteles ca nu ai flacara, dar scantei sa aprinda flacara, ai? Edited by danpet, 17 October 2017 - 10:08. |
|
#16
Posted 17 October 2017 - 10:26
Presostatul l-am verificat normal facand putin vacum pe furtun ce venea din venturi.
Ventilatorul nu porneste, singurul lucru pe care il face centrala este sa porneasca pompa de recirculare daca am rotit de potentiometrul de caldura, mai departe atat! Nu incearca nimic, nici o eroare, nici un fâs. Daca dau drumul la apa calda la robinet, se aude cum lucreaza vana cu 3 cai, si atat, tot nimic. |
#17
Posted 17 October 2017 - 11:51
Placa electronica.
LE: "Presostatul l-am verificat normal facand putin vacum pe furtun ce venea din venturi" Ai verificat contactele cu multimetrul,sau doar l-ai auzit tacanind? Edited by danpet, 17 October 2017 - 12:12. |
#18
Posted 17 October 2017 - 12:19
Am verificat contactele cu multimetrul, cand tacanea, aveam continuitate
|