Eu m-am mutat si vad ca este un panou vechi, cu busoane de ceramica. Pt cazul in care se arde ceva, sa cumpar dinainte un buson sau trebuie toate, se ard toate? ce unde sa caut, sau sunt standard, cer buson sau cum s-o numi pt panou electric?

Inlocuirea am vazut ca e numai vreo 130ron dar aparatul ajunge si pana la 1800ron... cele monofazate sunt ieftine, trebuie sa iau trifazate, scumpe, sau e ok si cu unul ieftin?
Contorul se ia de la cel vechi si se pune la cel nou?
Sau sa raman cu panoul vechi, care sunt dezavantajele?

#2
rosix

rosix

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 18,873
  • Înscris: 01.02.2008

View Posttarzaan, on 09 octombrie 2017 - 13:53, said:

Contorul se ia de la cel vechi si se pune la cel nou?
Sau sa raman cu panoul vechi, care sunt dezavantajele?

Daca esti nou proprietar, se face contract nou, cu actele de casa si se schimba contorul, pornesti cu indexul tau (cel vechi trebuie sa fie achitat).
In privinta sigurantelor, nu-ti bate capul sa schimbi tabloul, deocamdata, daca nu e in stare foarte proasta... soclu spart, cabluri praf sau altele din astea... Poti lua niste sigurante noi, automate (cu 2 butoane) si, daca nu-ti mai plac cele vechi, sau se ard si nu stii treaba cu litza, la patronii ceramici, le pui pe cele noi.

Edited by rosix, 09 October 2017 - 14:01.


#3
ursamajor

ursamajor

    Anonymous

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,410
  • Înscris: 08.12.2005
Dacă vrei să-l păstrezi, vezi că sunt siguranțe automate pe format vechi.
https://www.google.c...iw=1920&bih=950
Și eu încă mai am unul și folosesc siguranțe de 10A și 20A.

#4
danvlas

danvlas

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,118
  • Înscris: 04.06.2009
Eu as inlocui acel tablou cu unul nou, avand sigurante automate cu protectie diferentiala.

#5
adisz

adisz

    Targu Mures

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,019
  • Înscris: 07.11.2006
Eu nu m-as grabi cu inlocuirea tabloului vechi pana nu mi-as clarifica noul contract cu operatorul de distributie de energie electrica.De ce?Pentru ca in functie de acest lucru,se va inlocui contorul vechi cu unul nou.Cel vechi impreuna cu sigurantele vechi se afla pe un cadru de metal care ar trebui schimbat cu totul.Contorul nou are alta modalitate de prindere.
Or daca schimba doar tabloul acum,ramane contorul vechi cu cadrul acela inestetic,care trebuie taiat sa se faca loc tabloului nou.

Daca instalatia functoineaza,trebuia lasata asa momentan
Eu n-as cumpara acele sigurante automate rotunde.Mai bine cu patroane fuzibile noi,calibrate,care sunt muuult mai ieftine.
Pentru circuitul de iluminat de 10A iar pentru prize,16-20A.

Edited by adisz, 09 October 2017 - 14:21.


#6
loock

loock

    Unas

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 18,662
  • Înscris: 29.03.2006
Daca pui panou nou cu disjunctoare, ia bipolare.
In general se pune:
- minim o bipolara de 10A pt lumina, sau doua daca imparti pe camere.
- minim o bipolara de 25A pt prize, sau doua daca imparti pe camere.
- daca ai cuptor si mai ales plita electrica, se pune separat cu traseu separat prin pereti inca o siguranta care poate sa fie si mult mai mare in f de consum. 25 A nu acopera plita si cuptor electric, acopera doar cuptor si un ochi mic sau mediu. Plitele au de la 6,5 la 12 KW, si cuptoarele de la 2,5-2,75 normal la 3,75 KW ( curatare pirocatalitica) si chiar si peste 5 KW la modele exotice cu inductie in interior.
La 230 V AC  x 25 A x 0,85 factor de putere AC ai doar 4887, 5 W, si la 40A ai 7820 W, si poate sa traga si mai mult daca te lasa reteaua...Pt plita cu 4 ochiuri electrice aprinse e putin si cablu de 3 x 6mm...
Cu 4 A / mm2 la 6mm2 care e considerat gros ai  doar 24 A pt consum constant fara sa se incalzeasca, asa cum se intampla la plita si cuptor care merge mult timp, deci acolo intradevar se justifica trifazat fie cu tzaspe conductori, nulul trebuie sa tina cat toate fazele....plus impamantare...Normal sunt 5 conductori, dar daca nulul e doar de 4 sau 6 e doar o prostie si nu are avantaje fata de monofazat decat daca pui 3 x 4 sau 3x6 pt faze si 2x6 sau 3x6 pt nul, plus impamantarea...
- se recomanda si siguranta diferentiala, pt protectie, insa nu e obligatoriu si este discutabila si nesigura protectia doatorita celorlalti consumatori din retea, inclusiv pierderi in cabluri si electronica in stand-by...
- e posibil sa mai ai si siguranta generala.
- modul de sonerie care in general se pune tot langa ele si arata ca un disjunctor.


Monofazat si trifazat este altceva, nu confunda monofazate cu monopolare, sunt lucruri diferite.

Edited by loock, 09 October 2017 - 14:47.


#7
Neaceasca85

Neaceasca85

    Gaz ieftin si curent ieftin

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 88,770
  • Înscris: 14.10.2008
Eu as fi pentru inlocuirea tabloului comunist pentru ca niciodata nu am suferit patroanele fuzibile. Insa e corecta treaba cu contorul si cadrul metalic, de obicei tabloul vechi are inclusa si soneria de usa in el.

Eu la bloc din 1985 contorul era pe casa scarii si in apartament era un panou doar cu patroanele si gaura de sonerie, aia era separata la mine, langa panou.

Mergea foarte prost, s-a oxidat puntea de la circuitul de becuri la un moment dat dupa ce ani in sir palpaiau ca naiba, iar pe prize schimbam litza en gros, aveam ghemul in sertar, Slatina neavand termoficare dupa 1990, mergeam pe monofazic cu mai multe boilere electrice si calorifere electrice iarna, plus masina de spalat si 2 frigidere, se ardeau mereu busoanele de la prize si chiar prizele, instalatia fiind pe aluminiu. Mai rar inlocuiam si patronul general de pe casa scarii, se mai ardea si ala.

Din 2000 m-am mutat la casa si desi am trifazic, incalzirea e pe gaz si nu mai e nevoie de sarcina electrica de la apartament. Doar la AC vara ce mai e utila instalatia electrica.

Edited by Neaceasca85, 09 October 2017 - 14:44.


#8
tarzaan

tarzaan

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 704
  • Înscris: 20.03.2009
Mersi. Am vorbit cu enel pe chat si a zis ca tabloul tine de mine si eu sa l inlocuiesc si ca ei au ceva gratuit cu unul modern dar pe zone... Dar eu dincolo aveam unul nou, daca l am predat asa ar fi trebuit unde ma mut sa nu am mai prost...
Parca zicea cineva sa nu inlocuiesc daca nu e uzat etc, el merge da vad ca sunt negre la baza toate busoanele, o fi de la praf, da e ciudat, se incalzesc la baza si se pune praf?

deci tablou nou pot sa iau si de vreun milion, e ok? si am o ruda electrician, nu mai platesc instalator

Edited by tarzaan, 09 October 2017 - 14:51.


#9
Neaceasca85

Neaceasca85

    Gaz ieftin si curent ieftin

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 88,770
  • Înscris: 14.10.2008
In tablourile electrice comuniste e posibil si faptul de a nu fi conductorii legati cum trebuie, adica sa fie prinse in suruburi doar varfurile acestora, design pentru un consum minuscul, ori in tablourile moderne se infasoara conductorul pe intreaga suprafata a surubului, astfel nu se incinge prea tare la sarcina mare.

#10
adisz

adisz

    Targu Mures

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,019
  • Înscris: 07.11.2006

View Postloock, on 09 octombrie 2017 - 14:37, said:

Daca pui panou nou cu disjunctoare, ia bipolare.
.
.
.
Monofazat si trifazat este altceva, nu confunda monofazate cu monopolare, sunt lucruri diferite.

Bune sfaturile,dar ai uitat un lucru esential:instalatia interioara trebuie sa tina cont de bransamentul existent.
Degeaba recomanzi conductor de 6mmp sau mai mare si sigurante de 25A.

View PostNeaceasca85, on 09 octombrie 2017 - 14:51, said:

ori in tablourile moderne se infasoara conductorul pe intreaga suprafata a surubului, astfel nu se incinge prea tare la sarcina mare.

In tablourile moderne nu se infasoara conductorul niciunde Posted Image

#11
Neaceasca85

Neaceasca85

    Gaz ieftin si curent ieftin

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 88,770
  • Înscris: 14.10.2008
Oricum contactele sunt mai ferme, pentru mai multi A decat cele comuniste unde nu aveai cu ce sa tragi Amperi si mai ales se mai si oprea des furnizarea energiei si se raceau zdravan. Posted Image

#12
dorin_2k

dorin_2k

    Master Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 48,328
  • Înscris: 01.12.2001
Ai sigur contorul pe tabloul vechi. Asa ca nu te chinui, ca nu ai voie sa il schimbi singur. Nici macar cu ruda electrician.
Trebuie taiate sigiliile si...
Ai inteles problema?

#13
claudiu1

claudiu1

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,804
  • Înscris: 01.10.2004
O poza face cat o mie de cuvinte.
Ce este asa de greu? Fa-o cu mobilul.
Trebuie vazut ce iti intra in casa, monofazat (daca esti la bloc asta era standardul) sau trifazat, dupa care sa iti iei sigurantele.
Eu as merge pe bipolare.
Mai trebuie sa stii si ce siguranta generala ai, daca nu cumva este si aia cu patron, pe un tablou de pe scara.
Si daca tot te-ai mutat, vezi ce fel de instalatie ai, daca este pe aluminiu posibil sa fie imbatranita. Ca dupa ce te-ai instalat definitiv, mai greu sa te apuci de schimbat firele.

#14
loock

loock

    Unas

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 18,662
  • Înscris: 29.03.2006

View Postadisz, on 09 octombrie 2017 - 14:56, said:

Bune sfaturile,dar ai uitat un lucru esential:instalatia interioara trebuie sa tina cont de bransamentul existent.
Degeaba recomanzi conductor de 6mmp sau mai mare si sigurante de 25A.


Am scris in postul anterior: "...si poate sa traga si mai mult daca te lasa reteaua..."
In general un bransament casnic decent tine 40A, ( are siguranta de 40A).
Desigur sunt si exceptii in unele locuri, atat in jos cat si in sus...
Mai sunt si cu siguranta generala de 30A ( la bloc prin Bucuresti...)
Dar se poate face bransament si pe 40A daca ai 30 anterior, si pe trifazat cu 3 x 40A, si pe mai mult daca are rost...

Edited by loock, 09 October 2017 - 15:28.


#15
flomelomanul

flomelomanul

    Opera lover

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,718
  • Înscris: 12.07.2011
Offf... iar au început toți electrorigipsarii care n-au nicio treabă cu proiectarea și execuția (CORECTĂ!) a unei instalații electrice să bată câmpii cu „siguranțe de 25A pe circuite de prize”.
Eu unul m-am săturat să tot repet:
- la circuite de iluminat: MAXIMUM 10A
- la circuite de prize pentru utilizare generală: MAXIMUM 16A
- la circuite dedicate pentru consumatori speciali (de exemplu plită electrică, plită cu inducție, cuptor electric, aparate de aer condiționat, etc.): dimensionarea conductoarelor și a protecțiilor se face în funcție de puterea instalată, regimul de funcționare și, eventual, randamentul respectivului consumator.
Electrozugravilor, faceți bine și nu intrați în polemică cu mine pe tema acestor valori ale protecțiilor, că n-am nici cea mai mică intenție să vă răspund! Eu am scris acest mesaj doar pentru autorul acestui subiect, că poate-i folosește. Pe ceilalți „viteji ai satului” îi invit să meargă la școala de electrotehnică înainte să mai posteze porcării neconforme cu Normativul.

#16
gabimilo1

gabimilo1

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 966
  • Înscris: 10.01.2011
salut,
de acord cu @flomelomanul, cel putin in ceea ce priveste sigurantele mai mari de 16 A montate pe circuitul de prize!
nu se monteaza sigurante mai mari de 16 A pe circuitul de prize casnic si doar pentru faptul ca in general aparatajul de uz casnic (prizele) nu suporta mai mult de max. 16 A.

ASA CA RECMAND INITIATORULUI SA SE DOCUMENTEZE CORECT si mai apoi sa apeleze la un electrician care chiar stie ce face...

#17
rosix

rosix

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 18,873
  • Înscris: 01.02.2008

View Posttarzaan, on 09 octombrie 2017 - 14:48, said:

deci tablou nou pot sa iau si de vreun milion, e ok? si am o ruda electrician, nu mai platesc instalator

Rezolva treaba cu contractul cu ENEL-ul, sa-ti schimbe contorul daca esti proprietar nou, tabloul de sigurante e ultima grija, il poti shimba oricand. Daca nu ai consumatori de cine stie ce putere (gen boiler, calorifer electric, etc) tabloul ala de pe timpul lu Ceasca te mai poate tine, lejer 25 de ani. Ai tot timpul sa-l schimbi...

#18
Neaceasca85

Neaceasca85

    Gaz ieftin si curent ieftin

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 88,770
  • Înscris: 14.10.2008
16 A tragea numai masina de spalat Automatic Super din 1985, asa scria in manualul ei de instructiuni. Simultan cu ea mai puteam pune un calorifer electric de 2.000 w, daca uitam pornite 2 calorifere, cand masina de spalat pornea secventa de fierbere a apei, se ardea litza din patronul de la prize.

Tablourile electrice comuniste pot avea probleme si la consumatori mici, aveam pe vremuri un unchi la tara caruia ii caraiau toate patroanele desi nu erau decat niste becuri aprinse in casa.

La tara tabloul de sigurante este unul si contorul e separat pe un suport metalic, pe ala au pus contor electronic acum.

Eu am la oras 2 locatii cu trifazic, una e vila construita in 2000, alta e apartament de bloc din 1985, cu instalatie schimbata in 2003 si trecut pe trifazic in 2009, avand un spatiu comercial nu ducea doar monofazicul comunist. La ambele am 15 A la becuri si 25 A la prize, 30 A pe sigurantele generale de la contor. Asa mi se pare cel mai bine.