Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Temperatura retur calorifere
Last Updated: Sep 24 2017 08:32, Started by
tomy0232
, Sep 23 2017 15:09
·
0
#1
Posted 23 September 2017 - 15:09
Buna ziua!
Am o centrala in condensatie care o folosesc la 55 grade pe tur.Temperatura in calorifere ajunge la 40 pe tur iar pe retur iese cu 35.Toate camerele se incalzesc foarte bine nu sunt probleme doar ca mi se pare foarte mica diferenta intre tur si retur.Ce pareri aveti ,trebuie o echilibrare sa mai strang returul sau o las asa?multumesc |
#2
Posted 23 September 2017 - 15:23
E bine.
Cu ce masori temperatura agentului in acele puncte? Sau masori temperatura tevii? |
#4
Posted 23 September 2017 - 15:31
tomy0232, on 23 septembrie 2017 - 15:09, said:
Buna ziua! Am o centrala in condensatie care o folosesc la 55 grade pe tur.Temperatura in calorifere ajunge la 40 pe tur iar pe retur iese cu 35.Toate camerele se incalzesc foarte bine nu sunt probleme doar ca mi se pare foarte mica diferenta intre tur si retur.Ce pareri aveti ,trebuie o echilibrare sa mai strang returul sau o las asa?multumesc |
#5
Posted 23 September 2017 - 15:51
Aceasta masuratoare am facuto anul trecut la -15 grade acum centrala este inchisa,de asta ziceam ca e mica diferenta intre tur si retur.Sa fac o echilibrare sa incerc sa fac 10 grade diferenta?ajuta cu ceva la consumul de gaze?
|
#6
Posted 23 September 2017 - 15:52
Condensatia are randament cu atat mai mare (consum mai mic de GN), cu cat temperatura pe retur e mai mica => scade temperatura pe tur.
S-ar putea sa ai o bucla cu rezistenta mai mica, aproape de CT, iar aocloa r eloc majoritatea recircularii. Verifica ca toate caloriferele sa se incalzeasca uniform pe verticala si orizontala. Cand e o problema de rezistenta hidraulica, unele calorifere vor fi mai reci sau calde in jumatatea cu tur si reci catre retur (iesire). https://forum.softpe...-gaze-naturale/ |
#7
Posted 23 September 2017 - 15:55
tomy, ce urmaresti defapt?
Ai o instalatie buna, fara probleme, economiile vin doar din termoizolatie. |
#8
Posted 23 September 2017 - 16:03
tomy0232, on 23 septembrie 2017 - 15:51, said:
Aceasta masuratoare am facuto anul trecut la -15 grade acum centrala este inchisa,de asta ziceam ca e mica diferenta intre tur si retur.Sa fac o echilibrare sa incerc sa fac 10 grade diferenta?ajuta cu ceva la consumul de gaze? |
#9
Posted 23 September 2017 - 16:12
Atat doar ca mi se parea mica diferenta intre tur si retur si credeam ca e in neregula asta, dar daca spune ti ca e ok asa ,asa ramane.multumesc
Edited by tomy0232, 23 September 2017 - 16:13. |
#10
Posted 23 September 2017 - 16:18
Dacă ai termostat de ambient ai observat ca centrală face pauze mari intre doua opriri date de termostat. In mare parte a timpului returul va pleca de la temperatura ambientala, adică 20-23 grade și va creste încet spre 35, deci oricum vei avea condensare destul de mare in mare parte a timpului și doar câteva minute spre final când ajunge aproape de 35 va fi mai redusă , dar exista....
|
|
#11
Posted 23 September 2017 - 17:12
Daca nu stii debitul pompei, temperatura turului si returului nu au nicio relevanta. La acelasi transfer termic poti avea debit mare si dif mica tur retur sau debit mic si dif mai mare de temp.
Nu ai ce sa reglezi din retur in chetiunea asta. Daca limitezi debitul la unele calorifere, in acele camere vei avea temp mai mica. La centralele vechi se putea regla debitul pompei. La astea noi nu cred dar poti verifica. Edited by underb, 23 September 2017 - 17:09. |
#12
Posted 23 September 2017 - 17:26
underb, on 23 septembrie 2017 - 17:12, said:
Daca nu stii debitul pompei, temperatura turului si returului nu au nicio relevanta. La acelasi transfer termic poti avea debit mare si dif mica tur retur sau debit mic si dif mai mare de temp. Nu ai ce sa reglezi din retur in chetiunea asta. Daca limitezi debitul la unele calorifere, in acele camere vei avea temp mai mica. La centralele vechi se putea regla debitul pompei. La astea noi nu cred dar poti verifica. |
#13
Posted 23 September 2017 - 18:27
Iarna trecuta am functionat cu centrala la...42-45 grade pe tur(asa afisa ),iar termostatul de ambient a fost reglat la 23 grade.Avantajul,pt mine a fost ca temperatura s-a mentinut constanta si centrala a functionat continuu.De fapt,doar pompa a functionat continuu,iar flacara se aprindea doar la20%,destul de rar.
Practic,caloriferele au stat calde tot timpul,nu ca atunci cand aveam turul la 55 grade,iar centrala pornea de 2-3 ori pe zi la 100%.De asemenea nu s-a mai produs condens intr-o camera,unde in primii ani de functionare(tur la 55 grade)de regula se producea... Costul cu gazele a scazut cu 50 lei/luna,fata de anii precedenti. |
#14
Posted 24 September 2017 - 08:32
triki-triki, on 23 septembrie 2017 - 17:26, said:
Debitul pompei conteaza dar foarte putin.Si crede-ma ca stiu ce vorbesc!Eu mi-am facut instalatia termica in totalitate la casa cu cele doua maini drepte ale mele si am ales cea mai mica pompa de pe piata care dupa 36 de ore de verificari si masuratori consuma numai 27W.Si au vazut multi chibiti lucrarea si spuneau ca centrala e mica ,ca pompa e mica,dar nu ca se pricepeau ci pe principiul ca fiind mare e in regula automat.nu mai scriu ca tot ce sustineau nu sustineau din practica ci doar din auzite Nici eu nu sunt pentru supradimensionarea pompei. Ai nevoie de debit mare doar daca necesarul termic e mare. Altfel ai doar dezavantaje. |