Ce capacitate ar trebui să aibă acumulatorii?

- - - - -
  • Please log in to reply
15 replies to this topic

#1
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Active Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,482
  • Înscris: 26.02.2008
  • ID membru: 294,231
Buna dimineața. Un prieten are un cuptor ( 1400 watt / 230vca) pentru proteze dentare ce conține și o pompă de vacum. Cum cade des curentul are nevoie de un UPS capabil de sinusoidă pură ( din cauza pompei-cu rotor nu vibratoare) si 1400 Watt in total consum cam 35-40 min.

M-am gândit la această sursă  ( VOLT sinus PRO 2500VA 1800W) doi acu de 12Vcc/ 60A fiecare legați în serie.   Ar fi suficienți pentru 40 min dacă sunt încărcați la maxim?   Mulțumesc.

Edited by orlandobarbulescu, 13 September 2017 - 06:26.


#2
realduc

realduc

    Junior

  • Grup: Members
  • Posts: 113
  • Înscris: 04.09.2017
  • ID membru: 996,018
pompa aia nu poate fi de 1400W !
rezistenta cuptorului, fiind o sarcina rezistiva, poate functiona cu orice UPS !
hai sa ne aducem aminte de Legea lu' Ohm !
ex:12Vx20Ah=240Wh, adica cca 12 min !
bafta
L.E. orice motor (sincron in cazul curentului continuu) are nevoie de o rezerva de putere
din partea inverterului, de cca 7-8 ori puterea acestuia !

Edited by realduc, 13 September 2017 - 06:53.


#3
tiupedix

tiupedix

    Junior

  • Grup: Members
  • Posts: 407
  • Înscris: 01.04.2017
  • ID membru: 984,290

View Postorlandobarbulescu, on 13 septembrie 2017 - 06:22, said:

Cum cade des curentul
Se intampla asta in tot orasul? sau doar in atelierul prietenului tau?
pretul nu este important?
cred ca este mult mai ieftina achizitionarea unui motogenerator, decat  ups-ul respectiv

#4
bolovan

bolovan

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,136
  • Înscris: 13.02.2004
  • ID membru: 11,406
@realduc si ce? alimentezi pompa separat de rezistenta? Poate-i un ansamblu intreg
@orlandobarbulescu ups+ generator. Pentru puteri asa de mari, se foloseste un UPS care sa tina fix pana porneste generatorul. Adica cu tot cu rezerva, 5 min

#5
realduc

realduc

    Junior

  • Grup: Members
  • Posts: 113
  • Înscris: 04.09.2017
  • ID membru: 996,018

View Postbolovan, on 13 septembrie 2017 - 07:06, said:

@realduc si ce? alimentezi pompa separat de rezistenta?...
da ! ... este aproape imposibil sa gasesti un UPS de 1400Wx7 ! Posted Image
cuptorul ala, avand o masa termica, poate "tine" temp. cateva zeci de min ! (zic yo) Posted Image
b.t.w. aproape toate UPS-urile sint "pure sine wave" !
yo, din anul 2007, imi produc mare parte din energia electrica a locuintei, fotovoltaic !
d-aia imi permit un exemplu: figiderul avand un motor de 270W, are un "pico" de 1700-1800 W !

Edited by realduc, 13 September 2017 - 07:20.


#6
adisz

adisz

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,556
  • Înscris: 07.11.2006
  • ID membru: 107,581
  • Locație: Tg.Mures

View Postrealduc, on 13 septembrie 2017 - 06:47, said:


hai sa ne aducem aminte de Legea lu' Ohm !
ex:12Vx20Ah=240Wh, adica cca 12 min !


Legea lui Ohm n-are nici o tangenta cu timpul.Parerea mea.

#7
realduc

realduc

    Junior

  • Grup: Members
  • Posts: 113
  • Înscris: 04.09.2017
  • ID membru: 996,018

View Postadisz, on 13 septembrie 2017 - 07:16, said:

Legea lui Ohm n-are nici o tangenta cu timpul.Parerea mea.
gresesti ! watt-hour, este unitate de masura ptr energie !
deasemeni, este o caracteristica a sursei ! ... nu are (direct) legatura cu timpul ! :)

Edited by realduc, 13 September 2017 - 07:24.


#8
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 5,479
  • Înscris: 21.01.2009
  • ID membru: 410,258
  • Locație: Brasov

View Postorlandobarbulescu, on 13 septembrie 2017 - 06:22, said:

Buna dimineața. Un prieten are un cuptor ( 1400 watt / 230vca) pentru proteze dentare ce conține și o pompă de vacum. Cum cade des curentul are nevoie de un UPS capabil de sinusoidă pură ( din cauza pompei-cu rotor nu vibratoare) si 1400 Watt in total consum cam 35-40 min.

M-am gândit la această sursă  ( VOLT sinus PRO 2500VA 1800W) doi acu de 12Vcc/ 60A fiecare legați în serie.   Ar fi suficienți pentru 40 min dacă sunt încărcați la maxim?   Mulțumesc.
Din acumulatori ai avea nevoie de o energie de 1400 W x 0,66 h = 924 Wh .  Daca luam in calcul pierderile UPS-ului ( 5% ) si  faptul ca acumulatorii cu Pb trebuiesc folositi in gama de incarcare 60-100% rezulta : ( 924 x 1,05 x 2,5) / 24 = 101 Ah   .  E buna alegerea ta cu 2 x 60 Ah.

Edited by ggelu, 13 September 2017 - 07:33.


#9
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Active Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,482
  • Înscris: 26.02.2008
  • ID membru: 294,231
Mulțumesc pentru răspunsuri. Am fost pe drum spre serviciu și nu am putut răspunde prompt. Din puterea totală ( 1400 watt) rezistența electrică are un consum de 1300 watt  100 vatt are pompa și electronica de comandă. Cum nu toate UPS-urile au „pure sin wave”, cele obișnuite nu pot învârti rotorul pompei ( de aceea am specificat că e vorba de motor cu rotor si nu vibratoare care poate funcționa si cu un UPS obișnuit) am ales acest tip de UPS. Nu pot interveni in construcția cuptorului pentru că este o construcție industrială, cu parametrii stabiliți prin proiect. Nu se intervine în astfel de aparate
Alimentarea cu energie electrică se oprește des în toată zona, problema fiind de la transformatorul local RENEL. Asta e o altă discuție. Achizitia unui generator la bloc e foarte neinspirată.

View Postggelu, on 13 septembrie 2017 - 07:28, said:

Din acumulatori ai avea nevoie de o energie de 1400 W x 0,66 h = 924 Wh .  Daca luam in calcul pierderile UPS-ului ( 5% ) si  faptul ca acumulatorii cu Pb trebuiesc folositi in gama de incarcare 60-100% rezulta : ( 924 x 1,05 x 2,5) / 24 = 101 Ah   .  E buna alegerea ta cu 2 x 60 Ah.
Din calculul dvs reiese un curent de 101 Ah. Acumulatorii alesi de mine au 60Ah. Sunt legați în serie si deci se insumează tensiunea ( devine 24vcc) dar nu și capacitatea. Mă înșel eu?  Nu ar fi nevoie de 12vcc/100A fiecare? Mulțumesc.
Later edit. 60Ah ar fi suficient pt 40 min....am înțeles ce mi-ați scris. Scuze....rămăsesem cu calculul pt 1 oră

Eu calculasem curentul necesar pt 1400 watt/24vcc si mi-a dat 58A.

Edited by orlandobarbulescu, 13 September 2017 - 08:03.


#10
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 5,479
  • Înscris: 21.01.2009
  • ID membru: 410,258
  • Locație: Brasov
Calculul meu are  o ipoteza : ca acumulatorii sunt incarcati la intreruperaea retelei .  Daca intreruperile sunt foarte dese e posibil ca acumulatorii sa nu aiba timp sa se incarce . Din cate stiu  UPS-ul respectiv are un  curent de  incarcare de 20 A , adica ar incarca  acumulatorii dupa o operatie completa in cca. 2h 30' .  In cazul in care  se constata ca penele de curent sunt mai dese e bine sa se mareasca capacitatea acumulatoarelor .

#11
Dude_2nd

Dude_2nd

    Spânu' stăpânu'

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 20,210
  • Înscris: 04.01.2011
  • ID membru: 652,388
  • Locație: Euroclydon
daca se ia curentul in mod frecvent, cea mai buna solutie ar fi cea pe care a spus-o mai sus un alt coleg: generator cu automatizare. Sau lumina, alte accesorii electrice, nu sunt la fel de importante ca si cuptorul?Posted Image

#12
mihaicozac

mihaicozac

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,917
  • Înscris: 05.12.2005
  • ID membru: 56,263
  • Locație: Luftenberg, Austria
Câte cicluri vor rezista acumulatorii dacă sunt descărcaţi de fiecare dată aproape complet? probabil sub 100, adică vreo 3 luni la o cădere pe zi. Ar fi nevoie de cel puţin 200Ah acolo ca să nu-i tot schimbi, ceea ce devine costisitor.
Şi nici UPS-ul nu este sigur că funcţionează ore întregi fără să se defecteze. Multe sunt proiectate doar pt. timpi mici de folosire, de ordinul minutelor sau zecilor de minute, până când un sistem poate fi închis în siguranţă.

#13
adisz

adisz

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,556
  • Înscris: 07.11.2006
  • ID membru: 107,581
  • Locație: Tg.Mures
Apropo de ce spune mihaicozac.
In situatii de genul celei de fata nu se folosesc acumulatori auto,de pornire,care lucreaza o perioada foarte-foarte scurta,pana intra in functiune alternatorul.

#14
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Active Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,482
  • Înscris: 26.02.2008
  • ID membru: 294,231
Aceste UPSuri pt centralele termice merg si 24h. Sunt concepute asa. La acumulatorii auto e ingrijorarea mea

Nu are loc de generator. E la bloc, la parter fara balcon.

Edited by orlandobarbulescu, 13 September 2017 - 10:15.


#15
robylup

robylup

    lupu' tanar

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,188
  • Înscris: 27.11.2009
  • ID membru: 534,363
  • Locație: Iasi

View Postorlandobarbulescu, on 13 septembrie 2017 - 10:14, said:

Aceste UPSuri pt centralele termice merg si 24h. Sunt concepute asa. La acumulatorii auto e ingrijorarea mea

Nu are loc de generator. E la bloc, la parter fara balcon.
Cauta pe net Acumulator Banner energy bull, nu sunt auto, nu sunt pe gel, dar sunt baterii stationare, proiectate pt panouri solare, rulote, barci cu motor samd la un pret excelent (130Ah la aprox 600 de lei). Din experienta mea, durata medie de viata e undeva la 2 ani de zile, la o cadere de curent pe saptamana cu conditia ca UPS-ul sa stea tot timpul in priza, chiar si noaptea, concedii samd.

#16
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Active Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,482
  • Înscris: 26.02.2008
  • ID membru: 294,231
Multumesc!