Chirurgia spinală minim invazivă
Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Care este faza ,care este nulul,care este impamantarea?
Last Updated: Aug 26 2017 12:52, Started by
mishale
, Aug 19 2017 21:01
·
0
#1
Posted 19 August 2017 - 21:01
Salut
Am un cablu cu 3 fire. Cum aflu care este faza? Dar mai ales: Cum aflu care este nulul? Cum aflu care este impamantarea? Cu un creion de tensiune vad faza(se aprinde)? Dar celelalte doua? Am masurat tensiune 220 v intre doua fire,apoi alte doua tot 220v,apoi la ultima varianta intre doua fire 0 volti. Cum stabilesc care este nulul si care impamantarea? Multumesc |
#3
Posted 19 August 2017 - 21:07
#4
Posted 19 August 2017 - 21:11
Siguranta ar trebui sa sara si la scurtul intre faza si impamantare.
Cu creionul de tensiune sau multimetrul poti vedea care e faza. Distinctia intre nulul de lucru si cel de protectie e beleaua. Multimetrul meu arata 10-12 V daca ii conectez doar faza. |
#5
Posted 19 August 2017 - 21:16
DeCeCe, on 19 august 2017 - 21:10, said:
Nu am mai vazut cablu cu 3 fire verzi. Pune o poza. Daca vrei cu adevarat, atingi firele cu mana. care scutura e faza. Apoi faci scurt cu firul faza pe rand cu celelalte doua. Cand sare siguranta ai nimerit nulul. Simplu. Nu intelegi ca stie care-i faza, a descoperit-o cu creionul. Problema este care-i nulul din cele 2 ramase. -pune fierul de calcat pe faza si unul din cele 2 fire si care este nul va lucra fara probleme,care este pe impamintare sare siguranta. |
#6
Posted 19 August 2017 - 21:33
#7
Posted 19 August 2017 - 21:36
mishale, on 19 august 2017 - 21:01, said:
Salut Am un cablu cu 3 fire. Cum aflu care este faza? Dar mai ales: Cum aflu care este nulul? Cum aflu care este impamantarea? Trebuie sa lasi faza activa (dupa ce o identifici cu creionul de tensiune) apoi, sa scoti siguranta de pe nul. Dupa ce ai facut asta, probezi cu o lampa de control (un fasung cu bec si doua fire). Acolo unde se va aprinde becul intre faza si nul, ai nulul de protectie, deci impamantarea. Ai grija sa nu atingi in niciun caz firele. DeCeCe, on 19 august 2017 - 21:23, said:
Eu verific cu degetul, ating razant firul. Ce e asa de greu? ca e om mare, unde nu cunoaste cheama electricianul. Doar Dorel verifica asa... De ce nu folosesti limba sa atingi razant firul... ? |
#8
Posted 19 August 2017 - 21:39
salut,
initiator,@rosix a dat un sfat bun. nu te juca cu electricitatea mai ales daca nu esti de meserie. PERICOL DE MOARTE!!! Edited by gabimilo1, 19 August 2017 - 21:42. |
#9
Posted 19 August 2017 - 22:02
Ce "meserias" a fost ala de-a pus toate firele la fel???
Si @Gabimilo1 are dreptate, chiama un electrician sa le rezolve! |
#10
Posted 19 August 2017 - 22:07
rosix, on 19 august 2017 - 21:36, said:
apoi, sa scoti siguranta de pe nul. http://www.materiale...lectrice co.pdf https://stoianconsta...cata instalatia Trebuie verificata instalatia. Edited by barbu78, 19 August 2017 - 22:10. |
|
#11
Posted 19 August 2017 - 22:13
DeCeCe, on 19 august 2017 - 22:09, said:
http://www.materiale...lectrice co.pdf Asta nu a fost in stare sa deseneze un cerc cu o sinusoida inauntru ca simbol al sursei de ca? Vaaaiiii..... Situatiile prezentate sint corecte. Exista artificii in care nulul de protectie este legat la nulul de lucru dupa sistemul de protectie diferential. Edited by barbu78, 19 August 2017 - 22:16. |
#12
Posted 19 August 2017 - 22:15
DeCeCe, on 19 august 2017 - 21:10, said:
Nu am mai vazut cablu cu 3 fire verzi. Pune o poza. Daca vrei cu adevarat, atingi firele cu mana. care scutura e faza. Apoi faci scurt cu firul faza pe rand cu celelalte doua. Cand sare siguranta ai nimerit nulul. Simplu. La blocurile vechi din Drumul Taberei, Bucuresti sunt conductori din Al cu izolatie verde, toata instalatia. |
#13
Posted 19 August 2017 - 22:16
#14
Posted 19 August 2017 - 22:18
Sunt prize fara impamantare, de cand a fost facut blocul.
|
#15
Posted 19 August 2017 - 22:23
DeCeCe, on 19 august 2017 - 21:10, said:
Daca vrei cu adevarat, atingi firele cu mana. care scutura e faza. Apoi faci scurt cu firul faza pe rand cu celelalte doua. Cand sare siguranta ai nimerit nulul. Simplu. Doamne fereste. 220~ este suficient sa omoare un om. Deci treaba cu pus mana... Apoi cu pusul in scurt... Daca firele acele vin dinainte de siguranta, de exemplu exista transformatoare care transforma din 380 in 220. sunt destul de scumpe. daca arde unul dintr-ala? Ideile prezentate de tine ar fi bune la un interviu de angajare pe postul de electrician. Se vede de departe un om priceput. |
|
#16
Posted 19 August 2017 - 22:57
#17
Posted 19 August 2017 - 23:05
Sti care e faza , ok , acum vi cu un prelungitor de la o alta priza din casa si cu un bec de control pui un fir in faza depistata si celalalt in prelungitor in fiecare gaura , cu un aparat de masura verifici rezistenta pe fiecare fir si gasesti nului
Daca se intalneste faza cu faza nu se intampla nimic avand in vedere ca intra o singura faza in tot apartamentul la intrare , daca ai trifazic cheama electrician . Edited by ldpe, 19 August 2017 - 23:09. |
#18
Posted 19 August 2017 - 23:06
Razvan_N, on 19 august 2017 - 22:57, said:
Daca cumva ai vrut sa spui INAINTE de diferential, nu e niciun artificiu, asa se face si se face bine. Exista instalatii vechi care nu au tras si firul de impamintare dar, protectia diferentiala este introdusa doar pentru ca asa s-a primit ordin! |