E vorba despre o constructie P+1, armararea facuta conform proiect, la turnarea placii peste parter sa puis folie in cofrag, sa facut turnarea cu beton de statie (nu s au luat probe), vibrat, iar dupa decofrare la prima ploaie tavanul arata ca in pozele atasate mai jos, semn ca apa trece prin placa prin toata casa.

Vreo idee care ar fi cauza, beton slab?

Exista vreo solutie?

Cu respect

Attached Files



#2
Erwin_Rommel

Erwin_Rommel

    Titlul membrului

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,499
  • Înscris: 17.04.2017
Ce fel de ciment s-a folosit? Ar trebui sa-i intrebi pe aia de la statie...precis e vreun holcim...

Edited by Erwin_Rommel, 06 August 2017 - 09:52.


#3
STARTREK1

STARTREK1

    căutător pe gugăl

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,179
  • Înscris: 27.06.2007
a fost udat dupa ce s-a turnat?
la canicula de afara, daca nu este udat imediat dupa ce e turnat (cateva ore) betonu incepe sa crape (si e un proces ireversibil)

Edited by STARTREK1, 06 August 2017 - 09:59.


#4
r_murphy

r_murphy

    ANTENIST SPALAT PE CREIER

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,109
  • Înscris: 30.04.2007
nu-s de meserie, dar pare ca mai mult ca sigur se lasa cu demolare si returnare. :( uriiiit, uriiit, din partea lor.

#5
ddaannii

ddaannii

    Haiduc

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,804
  • Înscris: 26.04.2011
Sunt vreo 20 de ani de când lucrez în constructii în afară, asa multe fisuri nu mi-a fost dat sa vad.
Sa nu ma înțelegeți greșit, microfisuri am văzut destule dar nu pana partea cealaltă...

După turnare trebuia udat și pus folie peste .

#6
Adm

Adm

    Property Caretaker

  • Grup: Administrators
  • Posts: 24,132
  • Înscris: 22.05.2003
1. Nu cred ca iti va cadea in cap.
2. Sa il spargi e SF.
3. Cat e de gros planseul? Peste el faci acoperis?
4. Suportul planseului a fost facut din scanduri, care s-au lasat pe masura ce s-a uscat cimentul => multe crapaturi.

#7
sctnicu

sctnicu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 481
  • Înscris: 26.02.2016
exista hidroizolatie dupa care sapa autonivelanta si pui gresie de exterior si adeziv de exterior, n-ar mai trebui sa fie probleme. Mai este un etaj peste? sau va fi direct mansarda acoperis
exemplu http://www.hidroizol...anica-impermax/

#8
STARTREK1

STARTREK1

    căutător pe gugăl

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,179
  • Înscris: 27.06.2007

 Adm, on 06 august 2017 - 10:10, said:

1. Nu cred ca iti va cadea in cap.
2. Sa il spargi e SF.
3. Cat e de gros plamnseul? Peste el faci acoperis?
4. Suportul planseului a fost facut din scanduri, care s-au lasat pe masura ce s-a uscat cimentul => multe crapaturi.
nu o sa-i cada in cap, dar o sa-i apara crapaturi dupa ce tavanu este tencuit plus daca o sa faca vreo baie/grup sanitar si are norocu de o inundatie o sa-i "ploua" in cap; o sa aive nevoie de tavan fals pt. a masca crapaturile (alti bani, alta distractie)

 pacopaco1967, on 06 august 2017 - 10:20, said:

Pe canicula asta trebuia betonul amestecat cu gheata si folosite panouri izolatoare termic, atat pe dedesubt cat si deasupra.Din pacate multi ignora lucrul acesta si la un cutremur se face praf toata structura. in cazul de fata s-a crapat doar din cauza propriei greutati a planseului, daca mai si mobilezi atunci te vei trezi cu etajul la parter.

Solutia e intarirea cu grinda metalica pentru a nu fi nevoit sa demolezi.
1. a decofrat prea devreme
2. nu a fost udat
3. cofraj prost proiectat

#9
iceteam

iceteam

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 12
  • Înscris: 25.01.2007
Multumesc tuturor pentru raspunsuri.

Placa este intre etaje, grosimea ei este parca de 15 cm, a fost udata cu simt de raspundere (lucrarea e facuta prin luna mai, nu a fost canicula) au turnat deja si placa de peste etaj, acolo nu e nici o problema (pentru placa de peste etaj au fost convocati toti, arhitect,structurist, firma de luat probe).
Dar pentru placa dintre etaje toti au ridicat din umeri ca nu isi explica cum s a intamplat.

Ambele placi au avut suport din scandura cu popi din lemn si popi metalici.

E lucrarea unui prieten si inca a ramas cu semn de intrebare daca a fost vorba de calitatea cimentului, de cofrare proasta sau care a fost cauza, macar pentru lamurirea lui sufleteasca.

Casa era in proiect cu placa dar de frica va face si acoperis cu panta cat mica.

#10
TheStarkestTruthMatters

TheStarkestTruthMatters

    Semper Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,010
  • Înscris: 09.12.2015
asta e o ''hrubă'' supraterană Posted Image nu mai este o locuință sigură

#11
pacopaco1967

pacopaco1967

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 25,550
  • Înscris: 13.09.2010

 iceteam, on 06 august 2017 - 10:47, said:

Multumesc tuturor pentru raspunsuri.

Placa este intre etaje, grosimea ei este parca de 15 cm, a fost udata cu simt de raspundere
Cum 15 cm ? Cine-i ala de a facut proiectul ? Il dai in judecata daca asa e prevazut in proiect si sa plateasca tot, atat demolarea cat si reconstruirea dupa un nou proiect recalculat.
Planseul ala trebuie sa aiba o grosime de 25-30 cm gofrat, adica nu trebuie sa fie beton plin .

#12
rid

rid

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,785
  • Înscris: 23.02.2006
Sincer, ai putea sa mai locuiesti acolo cu copil si purcel stiind ce ai deasupra capului?
Vrei sa te caci pe tine de frica la orice cutremur sau camion care trece pe strada?
Fa ce trebuie facut si lasa sfaturile de aci ca nici ei n`ar hidroizola/intari cu grinzi daca ar fi in locul tau.
Pacat.

#13
pacopaco1967

pacopaco1967

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 25,550
  • Înscris: 13.09.2010

 rid, on 06 august 2017 - 11:13, said:

Sincer, ai putea sa mai locuiesti acolo cu copil si purcel stiind ce ai deasupra capului?
Vrei sa te caci pe tine de frica la orice cutremur sau camion care trece pe strada?
Fa ce trebuie facut si lasa sfaturile de aci ca nici ei n`ar hidroizola/intari cu grinzi daca ar fi in locul tau.
Pacat.
Banuiesc ca nu isi permite demolarea si reconstruirea dupa un proiect bun. Cand am citit de grosimea planseului m-a apucat groaza. Cum sa fie 15 cm ?
Solutia cu grinzi metalice o aplica cei ce nu vor sa recurga la demolare. Nu e super ok insa nu iti mai cade planseul peste tine.

Voi ati vazut scara din poza ? Pai daca a fost realizat exact ca in proiect atunci proiectantul e ageamiu.

Edited by pacopaco1967, 06 August 2017 - 11:23.


#14
ldpe

ldpe

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,576
  • Înscris: 08.03.2017
Fisuri paralele cu armatura - armatura cu acoperire mica, placa nu a fost udata corespunzator pe o perioada de 28 zile pana la decofrare . Udatul e una si evaporarea e alta , dupa ce se uda bine placa trebuie acoperita cu o folie de polietilena (de solar) pentru ca evaporarea sa fie incetinita cat mai mult . Pozitionarea armaturii se face la 2,5-3 cm adancime, daca este abia acoperita apar acele fisuri . Nu sunt probleme de siguranta dar daca se doreste a sta linistit trebuie verificata sageata cu ajutorul microcomparatoarelor , nu e simplu, nu e ieftin dar e mai ieftin decat sa dai jos toata placa . Cred ca si deschiderea e mare iar la proiectarea statica la armatura iar numai un specialist poate da un verdict .

#15
rid

rid

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,785
  • Înscris: 23.02.2006
Micro fisuri ca micro fisuri, dar cand vad ditamai crapatura din prima poza stau si ma intreb ce`o sa mai apara dupa ce mai lucreaza betonul. Asta e capcana de soareci, P+1 nu`i de joaca, trebuie chemata mama expertilor sa verifice si sa dea in scris ca`i totul ok daca face asa si asa.

#16
rinaldoparaipan

rinaldoparaipan

    Green member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,417
  • Înscris: 13.02.2006
Ala este un rost de turnare nevibrat corespunzator.Ce dimensiuni are placa, fiindca nu vad nicio grinda.
Ca sa nu mai vorbim de segregarile alea din poza a doua, reparate de un Dorel.

#17
Benderbut

Benderbut

    viking member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,722
  • Înscris: 11.12.2014

 iceteam, on 06 august 2017 - 09:36, said:

Salut

E vorba despre o constructie P+1, armararea facuta conform proiect, la turnarea placii peste parter sa puis folie in cofrag, sa facut turnarea cu beton de statie (nu s au luat probe), vibrat, iar dupa decofrare la prima ploaie tavanul arata ca in pozele atasate mai jos, semn ca apa trece prin placa prin toata casa.

Vreo idee care ar fi cauza, beton slab?

Exista vreo solutie?

Cu respect
Ce priveliste oribila.

Cauza este decofrarea prea devreme sau s-a lasat cofrajul in timpul turnarii.

Edited by Benderbut, 06 August 2017 - 12:17.


#18
iceteam

iceteam

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 12
  • Înscris: 25.01.2007
Am zis parca are 15 cm, nu sunt eu sigur :), o sa il intreb exact cat are , a facut exact ca in proiect, si sa il intreb mai pe seara exact dimensiunea la placa si legat de deschidere,sa mai fac cateva poze.

Cu respect

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate